Hallo zusammen,
ich habe - aufgrund der Probleme mit dem Solaredge-System bei 1.9 und einem vermeintlichen Update des Solaredge-WR, wonach die Werte in der openWB überhaupt nicht mehr gestimmt haben (https://forum.openwb.de/viewtopic.php?p=116680#p116680) ein Update auf v2 versucht. Dieses scheint auch teilweise erfolgreich. Aber ich habe bei den Tutorials sicher irgendwas übersehen, da es noch nicht ganz passt. Daher bitte ich hier um Hilfe.
Ausgangslage:
Solaredge WR
kein Speicher
Solaredge Modbus
VW ID.3
Nach der Erstkonfiguration sah es im Status so aus:
Das hat mich schonmal gefreut, denn die PV-Werte und der Netzbezug stimmen mit Solaredge überein.
Ich habe dann versucht die Datenübernahme durchzuführen. Hier bekam ich die Fehlermeldung:
Der SOC funktioniert soweit ja scheinbar auch. Was noch nicht geht ist der Hausverbrauch (s. Bild oben). Ebenso aktualisiert sich das Diagramm irgendwie nicht mehr.
Ich wäre sehr dankbar, wenn jemand kurz über die Konfig drüberschauen kann:
Beim Hausverbrauch macht es keinen Unterschied, ob ich auf "von openWB berechnen", oder den Solaredge-Zähler gehe. Es bleibt auf der Hauptseite bei 0W.
Sollten noch Infos fehlen, liefere ich die natürlich nach Möglichkeit schnell nach.
Vielen Dank!!
Umstieg von 1.9 auf v2, Konfiguration
-
- Beiträge: 711
- Registriert: So Okt 30, 2022 8:07 am
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 20 times
Re: Umstieg von 1.9 auf v2, Konfiguration
Im Lastmanagement gehört der Zähler oben links in die erste Ebene.
Eingerückt darunter der Wechselrichter und die openWB auf gleicher Höhe.
Du müsstest also nur die openWB "runterziehen".
Hausverbrauch "Von openWB berechnen", keinen Zähler auswählen!
Der Hausverbrauch wird aus der Differenz Zähler und WR berechnet, daher dann unter Status schauen, was die Module jeweils für Werte liefern und schauen, welche nicht stimmen.
Eingerückt darunter der Wechselrichter und die openWB auf gleicher Höhe.
Du müsstest also nur die openWB "runterziehen".
Hausverbrauch "Von openWB berechnen", keinen Zähler auswählen!
Der Hausverbrauch wird aus der Differenz Zähler und WR berechnet, daher dann unter Status schauen, was die Module jeweils für Werte liefern und schauen, welche nicht stimmen.
openWB Series 2 Standard+, SW-Version 2
SolarEdge SE10K-RWS, BYD LVS 8, 16,8 kWp.
CUPRA Born
SolarEdge SE10K-RWS, BYD LVS 8, 16,8 kWp.
CUPRA Born
Re: Umstieg von 1.9 auf v2, Konfiguration
Ja. Danke, das hat geholfen und es scheint auch das Solaredge-Problem gelöst zu haben. Ich werde morgen mal laden und es weiter beobachten. Das wäre natürlich genial.
-
- Beiträge: 711
- Registriert: So Okt 30, 2022 8:07 am
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 20 times
Re: Umstieg von 1.9 auf v2, Konfiguration
Welche SolarEdge Firmware läuft denn aktuell auf Deinem System?
Wenn Du Zugriff auf das Monitoring Portal hast, solltest Du dort unter Layout die Infos vom Wechselrichter anschauen können.
In der alten Übersicht sind sie rechts unter den Anlagendetails auch ersichtlich.
Was ist dort als "CPU-Version" aufgeführt?
4.20.36 ist vom April 2024,
4.21.23 die ggf. "böse" vom September 2024.
SolarEdge macht m.E. keine automatischen Updates Deines Systems, das wird normalerweise vom Solarteur durchgeführt.
Bzw. wenn man eine Änderung im System mit der SetApp vor Ort durchführen will, geht das nur mit der aktuellsten Firmware, da die ein Zwangsupdate macht.
Ein Downgrade geht dann aber nur durch den SolarEdge Support.
Wenn Du Zugriff auf das Monitoring Portal hast, solltest Du dort unter Layout die Infos vom Wechselrichter anschauen können.
In der alten Übersicht sind sie rechts unter den Anlagendetails auch ersichtlich.
Was ist dort als "CPU-Version" aufgeführt?
4.20.36 ist vom April 2024,
4.21.23 die ggf. "böse" vom September 2024.
SolarEdge macht m.E. keine automatischen Updates Deines Systems, das wird normalerweise vom Solarteur durchgeführt.
Bzw. wenn man eine Änderung im System mit der SetApp vor Ort durchführen will, geht das nur mit der aktuellsten Firmware, da die ein Zwangsupdate macht.
Ein Downgrade geht dann aber nur durch den SolarEdge Support.
openWB Series 2 Standard+, SW-Version 2
SolarEdge SE10K-RWS, BYD LVS 8, 16,8 kWp.
CUPRA Born
SolarEdge SE10K-RWS, BYD LVS 8, 16,8 kWp.
CUPRA Born