Rückmeldungen openWB software 2.1.6 Alpha 1
-
- Beiträge: 721
- Registriert: Fr Feb 04, 2022 6:19 pm
- Has thanked: 8 times
- Been thanked: 16 times
Re: Rückmeldungen openWB software 2.1.6 Alpha 1
Ein seltsames Verhalten konnte ich bei abnehmender PV-Leistung beobachten: die Ladung hört bei abnehmender PV-Leistung auf 3p einfach auf. Ich vermute, es hängt mit er Umschaltung von 3p auf 1p zusammen und aus irgendeinem Grund wurde stattdessen die Ladung beendet - und auch danach trotz Modus PV-Laden auch nicht wieder gestartet.
Eventuell hing sie in der 3p-Stellung hängen und/oder die Abschaltverzögerung von 300s hat gegriffen. Aber dann sollte zumindest die Ladung wieder starten. So ist es ein sehr unglückliches Verhalten, weil der "Bezug" ja nur durch Abnehmende PV-Leistung verursacht wird und durch Umschalten in 1phasigen Betrieb wieder aufhören würde...
Erst nachdem ich den Modus kurz auf STOP und dann wieder auf PV umgeschaltet habe, ging die Ladung - diesmal dann 1phasig - weiter.
Priorität stand auf Fahrzeug.
Master / Version: 2.1.6-Alpha.1 / 2024-09-26 09:53:45 +0200 [a6e5b30e0]
Siehe ab ca. 16:26 Uhr: Log-Datei dazu:
https://paste.openwb.de/5m9H0gm0Tr3w9NI
Eventuell hing sie in der 3p-Stellung hängen und/oder die Abschaltverzögerung von 300s hat gegriffen. Aber dann sollte zumindest die Ladung wieder starten. So ist es ein sehr unglückliches Verhalten, weil der "Bezug" ja nur durch Abnehmende PV-Leistung verursacht wird und durch Umschalten in 1phasigen Betrieb wieder aufhören würde...
Erst nachdem ich den Modus kurz auf STOP und dann wieder auf PV umgeschaltet habe, ging die Ladung - diesmal dann 1phasig - weiter.
Priorität stand auf Fahrzeug.
Master / Version: 2.1.6-Alpha.1 / 2024-09-26 09:53:45 +0200 [a6e5b30e0]
Siehe ab ca. 16:26 Uhr: Log-Datei dazu:
https://paste.openwb.de/5m9H0gm0Tr3w9NI
-
- Beiträge: 4
- Registriert: Fr Mai 03, 2024 9:18 am
Re: Rückmeldungen openWB software 2.1.6 Alpha 1
Hallo in die Runde,
Edit:
Kommando zurück, paar Minuten später hat sich der obere Wert aktualisiert und es passt jetzt auf die erste Nachkommastelle genau. Scheint etwas Zeitverzögerung zwischen den Zählern zu geben.
habt ihr auch eine Abweichung der geladenen Energie in den beiden Anzeigen? Das war ein durchgängiger Ladevorgang.
Version: 2024-09-26 09:53:45 +0200 [a6e5b30e0]
Edit:
Kommando zurück, paar Minuten später hat sich der obere Wert aktualisiert und es passt jetzt auf die erste Nachkommastelle genau. Scheint etwas Zeitverzögerung zwischen den Zählern zu geben.
habt ihr auch eine Abweichung der geladenen Energie in den beiden Anzeigen? Das war ein durchgängiger Ladevorgang.
Version: 2024-09-26 09:53:45 +0200 [a6e5b30e0]
Re: Rückmeldungen openWB software 2.1.6 Alpha 1
Victron ist im Master gefixt.flea hat geschrieben: ↑Mi Okt 02, 2024 3:31 pm+1aiole hat geschrieben: ↑Sa Sep 28, 2024 8:48 am master - Stand 2024-09-26 09:53:45 +0200 [a6e5b30e0]
Die Victron-Komponenten funktionieren nicht mehr. Statusmeldung:Des Weiteren lassen sich die neuen Zusatzinfos zu den Komponenten für den Systembericht nicht speichern (sind danach immer leer).Code: Alles auswählen
Modulmeldung: <class 'TypeError'> ('update() takes 1 positional argument but 2 were given',)
Wobei der Speicher im Widget korrekt angezeigt wird mit Daten, aber nicht die Summe der Speicher nicht mehr (ist seit 2.1.6, bei 2.1.5 RC2 war es noch i.O.):
.
Bildschirmfoto 2024-10-02 um 17.21.18.png
.
Im Übersichtswidget erscheint dann gar keine Anzeige zum Speicher, weder SOC noch in der Grafik:
.
Bildschirmfoto 2024-10-02 um 17.29.00.png
.
In der Statusübersicht erscheint der Fehler von @aiole für die Victron-Speicher auch direkt in der Ansicht:
.
Bildschirmfoto 2024-10-02 um 17.33.56.png
.
.Code: Alles auswählen
2024-10-02 17:20:08,245 - {modules.loadvars:75} - {ERROR:MainThread} - Fehler im loadvars-Modul bei Element {'type': 'bat', 'id': 5} Traceback (most recent call last): File "/var/www/html/openWB/packages/modules/loadvars.py", line 69, in _update_values_of_level component = get_component_obj_by_id(element["id"], not_finished_threads) File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/utils/component_parser.py", line 32, in get_component_obj_by_id if module_data[f"{type_to_topic_mapping(type)}{id}"].data.get.fault_state == 2: KeyError: 'bat5'
-
- Beiträge: 7747
- Registriert: Mo Okt 08, 2018 4:51 pm
- Has thanked: 17 times
- Been thanked: 31 times
Re: Rückmeldungen openWB software 2.1.6 Alpha 1
Victron läuft jetzt wieder in der neuesten master vom 7.10.2024 - gerade erfolgreich getestet.flea hat geschrieben: ↑Mi Okt 02, 2024 3:31 pm+1aiole hat geschrieben: ↑Sa Sep 28, 2024 8:48 am master - Stand 2024-09-26 09:53:45 +0200 [a6e5b30e0]
Die Victron-Komponenten funktionieren nicht mehr. Statusmeldung:Des Weiteren lassen sich die neuen Zusatzinfos zu den Komponenten für den Systembericht nicht speichern (sind danach immer leer).Code: Alles auswählen
Modulmeldung: <class 'TypeError'> ('update() takes 1 positional argument but 2 were given',)
-
- Beiträge: 3417
- Registriert: Sa Feb 20, 2021 9:55 am
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 59 times
Re: Rückmeldungen openWB software 2.1.6 Alpha 1
PV-Laden mit prio Speicher hört deutlich zu spät auf zu laden:
Einstellung Abschaltschwelle bei 0W nach 60s. Sollte da nicht mal was dran gemacht werden, dass bei Speicherbezug die Ladung sofort gestopt wird? Lena gab mir mal den Tip mit Abschaltschwelle 0W. Hat aber hier nicht funktioniert.
2024-10-01 13:39:45 +0200 [f6c4a6756]
Einstellung Abschaltschwelle bei 0W nach 60s. Sollte da nicht mal was dran gemacht werden, dass bei Speicherbezug die Ladung sofort gestopt wird? Lena gab mir mal den Tip mit Abschaltschwelle 0W. Hat aber hier nicht funktioniert.
2024-10-01 13:39:45 +0200 [f6c4a6756]
openWB-series2, openWB-Buchse, E3/DC S10pro+19.5kWh, 30kWp Ost-Süd, Model 3 und Ion
Re: Rückmeldungen openWB software 2.1.6 Alpha 1
Ich möchte noch eimal das Thema mit der unruhigen Ladelinie aufgreifen, welches bei mir noch immer aktuell ist.
Installiert ist momentan Version 2024-09-26 09:53:45 +0200 [a6e5b30e0].
Gestern war ein sonniger Tag, da konnte ich noch einmal ein wenig testen.
Bei PV-Laden entstand wieder die unruhige Linie, dann habe ich beim Tesla den Ladestrom von 16A auf 15A begrenzt und siehe da, die Linie war glatt.
Da dachte ich, dass es eventuell auch am Tesla liegen könnte, also das aktuelle Update aufgespielt, leider ohne Erfolg.
Am Ende habe ich dann noch einmal die openWB von PV-Laden auf Sofort-Laden umgestellt und die Unruhe war verschwunden.
Ticket ist seit mehreren Tagen offen, noch ohne Antwort.
Mich wundert, dass das "Problem" anscheinend nur wenige User betrifft...
Installiert ist momentan Version 2024-09-26 09:53:45 +0200 [a6e5b30e0].
Gestern war ein sonniger Tag, da konnte ich noch einmal ein wenig testen.
Bei PV-Laden entstand wieder die unruhige Linie, dann habe ich beim Tesla den Ladestrom von 16A auf 15A begrenzt und siehe da, die Linie war glatt.
Da dachte ich, dass es eventuell auch am Tesla liegen könnte, also das aktuelle Update aufgespielt, leider ohne Erfolg.
Am Ende habe ich dann noch einmal die openWB von PV-Laden auf Sofort-Laden umgestellt und die Unruhe war verschwunden.
Ticket ist seit mehreren Tagen offen, noch ohne Antwort.
Mich wundert, dass das "Problem" anscheinend nur wenige User betrifft...
Gruß Mailoh
Huawei Smartlogger 3000A, 2x Huawei Sun2000 10 KTL M1 Wechselrichter, Luna2000 10 S0, DTSU-666
openWB series2 standard+
Tesla Model3 Performance Bj.2022
Huawei Smartlogger 3000A, 2x Huawei Sun2000 10 KTL M1 Wechselrichter, Luna2000 10 S0, DTSU-666
openWB series2 standard+
Tesla Model3 Performance Bj.2022
-
- Beiträge: 721
- Registriert: Fr Feb 04, 2022 6:19 pm
- Has thanked: 8 times
- Been thanked: 16 times
Re: Rückmeldungen openWB software 2.1.6 Alpha 1
Ich glaube, das betrifft tendenziell mehrere, nur beim Tesla ist es offensichtlicher, weil er die kleineren Schritte der Stromstärke nicht mitmacht.
Unser Cupra ist genauso unruhig, nur sind die Ausschläge viel kleiner und feiner.
Meiner Meinung nach ist die Regelung eventuell einfach zu „aggressiv“.
Unser Cupra ist genauso unruhig, nur sind die Ausschläge viel kleiner und feiner.
Meiner Meinung nach ist die Regelung eventuell einfach zu „aggressiv“.
-
- Beiträge: 3417
- Registriert: Sa Feb 20, 2021 9:55 am
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 59 times
Re: Rückmeldungen openWB software 2.1.6 Alpha 1
Das gezackel kann man ja auch in meinem Screenshot zwei Beiträge weiter oben sehen. Geladen wurde ein Model 3 aus 2019.
openWB-series2, openWB-Buchse, E3/DC S10pro+19.5kWh, 30kWp Ost-Süd, Model 3 und Ion
Re: Rückmeldungen openWB software 2.1.6 Alpha 1
Ich habe das Shelly Modul angepasst, bitte nochmal testen.mrinas hat geschrieben: ↑Mi Okt 02, 2024 8:33 am Ich hab' hier zwei Shell MiniPM G3 verbaut, diese lassen sich mit dem Shelly Modul derzeit leider nicht auslesen.
Es scheint mir dass der Parser für die Statusmeldungen noch nicht für MiniPM G3 angepasst wurde. Ich hab' Änderungen im Bat.py gefunden, aber auch diese funktionieren nicht - so wie ich das sehe wird hier zwingend dreiphasig erwartet, was bei mir aber nicht der Fall ist.
(Zudem scheint der Code fürs Auslesen der Shellys für Inverter, Counter und Batterie redundant, womöglich wäre es geschickter hier eine Api.py zu haben und dort einmal zentral alles zu machen?)
So sieht mein Json vom Shelly aus:Code: Alles auswählen
2024-10-02 08:55:30,887 - {root:75} - {INFO:MainThread} - # ***Start*** 2024-10-02 08:55:30,997 - {modules.common.component_context:54} - {DEBUG:device4} - Update Komponenten ['EnergyMeter 1.0'] 2024-10-02 08:55:30,999 - {modules.common.component_context:54} - {DEBUG:device8} - Update Komponenten ['Pumpe'] 2024-10-02 08:55:31,007 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:device8} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.81:80 2024-10-02 08:55:31,009 - {modules.devices.sma_sunny_boy.device:72} - {DEBUG:device15} - Start device reading {'component22': <modules.devices.sma_sunny_boy.inverter.SmaSunnyBoyInverter object at 0x73df2a30>} 2024-10-02 08:55:31,010 - {modules.devices.sma_sunny_boy.device:72} - {DEBUG:device16} - Start device reading {'component23': <modules.devices.sma_sunny_boy.inverter.SmaSunnyBoyInverter object at 0x6fbd33d0>} 2024-10-02 08:55:31,011 - {modules.common.component_context:54} - {DEBUG:device15} - Update Komponenten ['WR Garage'] 2024-10-02 08:55:31,011 - {modules.devices.sma_sunny_boy.device:72} - {DEBUG:device17} - Start device reading {'component24': <modules.devices.sma_sunny_boy.inverter.SmaSunnyBoyInverter object at 0x6fbd37c0>, 'component25': <modules.devices.sma_sunny_boy.bat_smart_energy.SunnyBoySmartEnergyBat object at 0x6fbc6ec8>} 2024-10-02 08:55:31,012 - {modules.common.component_context:54} - {DEBUG:device16} - Update Komponenten ['WR Haus'] 2024-10-02 08:55:31,013 - {modules.devices.virtual.device:40} - {DEBUG:device18} - Start device reading{'component28': <modules.devices.virtual.counter.VirtualCounter object at 0x6fbc6ca0>} 2024-10-02 08:55:31,013 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:device19} - Update Komponente ['Waschmaschine'] 2024-10-02 08:55:31,014 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:device20} - Update Komponente ['Trockner'] 2024-10-02 08:55:31,015 - {modules.common.component_context:54} - {DEBUG:device17} - Update Komponenten ['PV STP6.0', 'Batterie STP6.0'] 2024-10-02 08:55:31,016 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set values cp26} - Update Komponente ['Ladepunkt'] 2024-10-02 08:55:31,016 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:device15} - Update Komponente ['WR Garage'] 2024-10-02 08:55:31,017 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:device18} - Update Komponente ['UV Garage'] 2024-10-02 08:55:31,021 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:device16} - Update Komponente ['WR Haus'] 2024-10-02 08:55:31,025 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:device20} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.135:80 2024-10-02 08:55:31,026 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set values cp27} - Update Komponente ['Ladepunkt'] 2024-10-02 08:55:31,030 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:device19} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.128:80 2024-10-02 08:55:31,033 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:device17} - Update Komponente ['PV STP6.0'] 2024-10-02 08:55:31,034 - {modules.common.simcount._simcount:42} - {DEBUG:device18} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1727852120.9138665, power=0, imported=0.0, exported=0) 2024-10-02 08:55:31,044 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:device18} - time passed: 0.00281126, power1: 0, power2: 0 2024-10-02 08:55:31,042 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:set values cp27} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.207:80 2024-10-02 08:55:31,045 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:device18} - power did not change sign. Total energy: 0 2024-10-02 08:55:31,049 - {modules.common.simcount._simcount:65} - {DEBUG:device18} - imported: 0 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1727852131.0344057, power=0, imported=0.0, exported=0) 2024-10-02 08:55:31,050 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device18} - Raw data CounterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=0.0, exported=0, power=0, frequency=50) 2024-10-02 08:55:31,069 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:set values cp27} - http://192.168.178.207:80 "GET /connect.php HTTP/1.1" 200 455 2024-10-02 08:55:31,071 - {modules.common.req:32} - {DEBUG:set values cp27} - Get-Response: {"date":"2024:10:02-08:55:31","timestamp":1727852131,"powers":[0,0,0],"power_all":0,"currents":[0,0,0],"voltages":[227.51,228.35,225.16],"frequency":50.055,"imported":1645965,"exported":403,"plug_state":false,"charge_state":false,"phases_actual":0,"phases_target":1,"phases_in_use":1,"offered_current":0,"evse_signaling":"basic","v2g_ready":0,"soc_value":null,"soc_timestamp":null,"vehicle_id":null,"rfid_tag":null,"rfid_timestamp":null,"serial":"830892"} 2024-10-02 08:55:31,073 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:set values cp27} - Raw data ChargepointState(currents=[0, 0, 0], powers=[0, 0, 0], voltages=[227.51, 228.35, 225.16], frequency=50.055, imported=1645965, exported=403, power=0, serial_number=830892, phases_in_use=1, charge_state=False, plug_state=False, rfid=None, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None) 2024-10-02 08:55:31,075 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device19} - http://192.168.178.128:80 "GET /rpc/Shelly.GetStatus HTTP/1.1" 200 734 2024-10-02 08:55:31,081 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device20} - http://192.168.178.135:80 "GET /rpc/Shelly.GetStatus HTTP/1.1" 200 736 2024-10-02 08:55:31,083 - {modules.common.req:32} - {DEBUG:device19} - Get-Response: {"ble":{},"bthome":{"errors":["observer_disabled"]},"cloud":{"connected":true},"mqtt":{"connected":false},"pm1:0":{"id":0, "voltage":229.5, "current":0.000, "apower":0.0 ,"freq":50.1,"aenergy":{"total":3195.880,"by_minute":[0.000,0.000,0.000],"minute_ts":1727852100},"ret_aenergy":{"total":0.000,"by_minute":[0.000,0.000,0.000],"minute_ts":1727852100}},"sys":{"mac":"ECDA3BC7416C","restart_required":false,"time":"08:55","unixtime":1727852131,"uptime":299986,"ram_size":260472,"ram_free":94092,"fs_size":1048576,"fs_free":618496,"cfg_rev":14,"kvs_rev":5,"schedule_rev":0,"webhook_rev":0,"available_updates":{},"reset_reason":3},"wifi":{"sta_ip":"192.168.178.128","status":"got ip","ssid":"mrhome","rssi":-53},"ws":{"connected":false}} 2024-10-02 08:55:31,086 - {modules.common.req:32} - {DEBUG:device20} - Get-Response: {"ble":{},"bthome":{"errors":["bluetooth_disabled"]},"cloud":{"connected":true},"mqtt":{"connected":false},"pm1:0":{"id":0, "voltage":227.1, "current":0.000, "apower":0.0 ,"freq":50.1,"aenergy":{"total":3023.693,"by_minute":[0.000,0.000,0.000],"minute_ts":1727852100},"ret_aenergy":{"total":0.000,"by_minute":[0.000,0.000,0.000],"minute_ts":1727852100}},"sys":{"mac":"ECDA3BC6E60C","restart_required":false,"time":"08:55","unixtime":1727852131,"uptime":298502,"ram_size":260824,"ram_free":138372,"fs_size":1048576,"fs_free":618496,"cfg_rev":14,"kvs_rev":6,"schedule_rev":0,"webhook_rev":0,"available_updates":{},"reset_reason":3},"wifi":{"sta_ip":"192.168.178.135","status":"got ip","ssid":"mrhome","rssi":-52},"ws":{"connected":false}} 2024-10-02 08:55:31,090 - {modules.devices.shelly.counter:69} - {ERROR:device19} - unsupported shelly device? Traceback (most recent call last): File "/var/www/html/openWB/packages/modules/devices/shelly/counter.py", line 51, in update voltages = [status['em:0'][f'{i}_voltage'] for i in 'abc'] File "/var/www/html/openWB/packages/modules/devices/shelly/counter.py", line 51, in <listcomp> voltages = [status['em:0'][f'{i}_voltage'] for i in 'abc'] KeyError: 'em:0' 2024-10-02 08:55:31,094 - {modules.devices.shelly.counter:69} - {ERROR:device20} - unsupported shelly device? Traceback (most recent call last): File "/var/www/html/openWB/packages/modules/devices/shelly/counter.py", line 51, in update voltages = [status['em:0'][f'{i}_voltage'] for i in 'abc'] File "/var/www/html/openWB/packages/modules/devices/shelly/counter.py", line 51, in <listcomp> voltages = [status['em:0'][f'{i}_voltage'] for i in 'abc'] KeyError: 'em:0' 2024-10-02 08:55:31,122 - {modules.devices.sma_sunny_boy.inverter:78} - {DEBUG:device15} - WR 192.168.178.204: InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-72, exported=9218804, dc_power=-132)
Ich laufe aktuell auf der letzten release Version, kann das Problem aber auch mit dem aktuellen Alpha nachstellen.Code: Alles auswählen
{ "ble": {}, "bthome": { "errors": [ "observer_disabled" ] }, "cloud": { "connected": true }, "mqtt": { "connected": false }, "pm1:0": { "id": 0, "voltage": 230.9, "current": 0, "apower": 0, "freq": 50, "aenergy": { "total": 3195.88, "by_minute": [ 0, 0, 0 ], "minute_ts": 1727857620 }, "ret_aenergy": { "total": 0, "by_minute": [ 0, 0, 0 ], "minute_ts": 1727857620 } }, "sys": { "mac": "ECDA3BC7416C", "restart_required": false, "time": "10:27", "unixtime": 1727857637, "uptime": 305492, "ram_size": 260360, "ram_free": 89972, "fs_size": 1048576, "fs_free": 618496, "cfg_rev": 14, "kvs_rev": 5, "schedule_rev": 0, "webhook_rev": 0, "available_updates": {}, "reset_reason": 3 }, "wifi": { "sta_ip": "192.168.178.128", "status": "got ip", "ssid": "mrhome", "rssi": -53 }, "ws": { "connected": false } }
Derweil werde ich die mal mit dem generischen Json-Modul einbinden, das scheint zu klappen. Schön wäre wenn ich später aufs Shelly Modul umsteigen könnte.
Leider komm' ich aktuell nicht dazu mir das selber mal anzuschauen.
Re: Rückmeldungen openWB software 2.1.6 Alpha 1
Die Pro hatte einen Auslesefehler, ich habe die Fehlerbehandlung angepasst.Elchkopp hat geschrieben: ↑Sa Okt 05, 2024 2:46 pm Ein seltsames Verhalten konnte ich bei abnehmender PV-Leistung beobachten: die Ladung hört bei abnehmender PV-Leistung auf 3p einfach auf. Ich vermute, es hängt mit er Umschaltung von 3p auf 1p zusammen und aus irgendeinem Grund wurde stattdessen die Ladung beendet - und auch danach trotz Modus PV-Laden auch nicht wieder gestartet.
Eventuell hing sie in der 3p-Stellung hängen und/oder die Abschaltverzögerung von 300s hat gegriffen. Aber dann sollte zumindest die Ladung wieder starten. So ist es ein sehr unglückliches Verhalten, weil der "Bezug" ja nur durch Abnehmende PV-Leistung verursacht wird und durch Umschalten in 1phasigen Betrieb wieder aufhören würde...
Erst nachdem ich den Modus kurz auf STOP und dann wieder auf PV umgeschaltet habe, ging die Ladung - diesmal dann 1phasig - weiter.
Priorität stand auf Fahrzeug.
Master / Version: 2.1.6-Alpha.1 / 2024-09-26 09:53:45 +0200 [a6e5b30e0]
Siehe ab ca. 16:26 Uhr:
Screenshot 2024-10-05 163652.png
Log-Datei dazu:
https://paste.openwb.de/5m9H0gm0Tr3w9NI