Rückmeldungen openWB software 2.1.6 Alpha 1

Fragen zur Nutzung, Features, usw..
aiole
Beiträge: 7601
Registriert: Mo Okt 08, 2018 4:51 pm
Has thanked: 5 times
Been thanked: 10 times

Re: Rückmeldungen openWB software 2.1.6 Alpha 1

Beitrag von aiole »

Mailoh hat geschrieben: Sa Okt 12, 2024 5:37 pm Zudem habe ich heute wieder zeitweise einen sehr unruhigen Hausverbrauch, obwohl kaum Verbraucher eingeschaltet waren und sporadisch einen kurzen Aussetzer der Übertragung vom Speicher.
Wie schon oft dargelegt, ist der HV im Normalfall (es gibt ein paar wenige Ausnahmen) ein Berechnungsergebnis aus EVU- und PV-Messung. Schwanken 1 oder 2 dieser Messwerte MUSS auch der HV schwanken.
Mailoh
Beiträge: 65
Registriert: So Apr 09, 2023 10:18 pm
Has thanked: 1 time

Re: Rückmeldungen openWB software 2.1.6 Alpha 1

Beitrag von Mailoh »

Ja bei meiner Installation wird der Hausverbrauch errechnet.
Ich habe auch vermutet, dass es Probleme mit den Werten seitens der PV sein könnten.
Stutzig wurde ich jedoch, als ich hier einige Diagramme sah, die ebenfalls sehr eigenartig aussahen.
Die Probleme mit der kurzen Speicherlücke, kamen übrigens direkt nach einem Update, in dem Log sieht es mir eher nach einem kurzen Aussetzer aus.
Dann noch die unruhige Ladekurve.....
All dies kam relativ kompakt mit den letzten Updates, vor etwa 2 Monaten lief noch alles wie gemalt. :?
Gruß Mailoh
Elchkopp
Beiträge: 663
Registriert: Fr Feb 04, 2022 6:19 pm
Has thanked: 2 times
Been thanked: 3 times

Re: Rückmeldungen openWB software 2.1.6 Alpha 1

Beitrag von Elchkopp »

Uuuund auch heute wieder: scheinbar mitten im Ladevorgang wird die Ladung einfach abgebrochen (ca. 13:54 Uhr):
Screenshot 2024-10-13 140517.png
(223.86 KiB) Noch nie heruntergeladen
Log-Datei:
https://paste.openwb.de/a1UUbKG9a2eVR9G

Priorität steht auf Fahrzeug.
Hardware ist eine oWB Pro.
Fahrzeug Tesla Model 3
Softwarestand: 2.1.6 Alpha 1 (2024-10-10 14:43:23 +0200 [8b2a2449c])

Erst ein mehrfaches Ab- und wieder Anstecken des Fahrzeugs (nach jeweils kurzer Wartezeit) führen dazu, dass die Ladung wieder angenommen wird.
Mailoh
Beiträge: 65
Registriert: So Apr 09, 2023 10:18 pm
Has thanked: 1 time

Re: Rückmeldungen openWB software 2.1.6 Alpha 1

Beitrag von Mailoh »

Warum wird zwischen 13:22 Uhr und 13:36 Uhr der Speicher geladen, wenn Prio auf Fahrzeug steht?
Auch dort sieht man wieder diese Holzsägeladelinie, die auch ich in dieser Form habe.
Da steckt ein dicker Holzwurm drin. ;)
Gruß Mailoh
Elchkopp
Beiträge: 663
Registriert: Fr Feb 04, 2022 6:19 pm
Has thanked: 2 times
Been thanked: 3 times

Re: Rückmeldungen openWB software 2.1.6 Alpha 1

Beitrag von Elchkopp »

Mailoh hat geschrieben: So Okt 13, 2024 12:55 pm Warum wird zwischen 13:22 Uhr und 13:36 Uhr der Speicher geladen, wenn Prio auf Fahrzeug steht?
Auch dort sieht man wieder diese Holzsägeladelinie, die auch ich in dieser Form habe.
Da steckt ein dicker Holzwurm drin. ;)
Warum dort der Speicher geladen wird, kann ich Dir sagen: die Phasenumschaltung greift noch nicht (8 Minuten in beide Richtungen) und ich lasse nicht mehr als 20A einphasig zu. Und die sind in dem Zeitraum nicht um - und werden 13:28 Uhr durch den kurzen Einbruch auch wieder zurückgesetzt. Das ist für mich also ein normales Verhalten meiner Konfiguration.

Aber ja, die Zickzack-Linie ist tatsächlich unnötig, denn so stark variiert der Hausverbrauch eigentlich nicht.

Ich hab jetzt ein Support-Ticket [#14682612] für die Ladeprobleme aufgemacht, denn ich finde im Log zahlreich die Einträge
2024-10-13 15:07:41,441 - {helpermodules.utils.error_counter:36} - {ERROR:set current cp3} - Anhaltender Fehler beim Auslesen des Ladepunkts. Soll-Stromstärke, Lade- und Stecker-Status wird zurückgesetzt.
aiole
Beiträge: 7601
Registriert: Mo Okt 08, 2018 4:51 pm
Has thanked: 5 times
Been thanked: 10 times

Re: Rückmeldungen openWB software 2.1.6 Alpha 1

Beitrag von aiole »

2.1.6-Alpha.1
2024-10-11 13:54:11 +0200 [ab34dd0ba]

Die SmartWB wird nicht mehr korrekt angesteuert. Lt. Statusseite ist alles ok und Sollstrom liegt beim Sofortladen auch bei 6A-Startwert.
01_20241013_smartWB_oWB-sw2-Startproblem.jpg
01_20241013_smartWB_oWB-sw2-Startproblem.jpg (143.2 KiB) 208 mal betrachtet
03_20241013_smartWB_oWB-sw2-Startproblem.jpg
(132.61 KiB) Noch nie heruntergeladen
Jedoch setzt irgendetwas in openWB-sw2 die smartWB-API wieder zurück auf 0A, so dass nicht geladen wird.
02_20241013_smartWB_oWB-sw2-Startproblem.jpg
(130.1 KiB) Noch nie heruntergeladen

Log-Auszug smartWB, Die 0 kommt von openWB.

Code: Alles auswählen

2024-10-13T13:10:42+2 [ ModBus ] Register 1000 successfully set to 0
2024-10-13T13:10:36+2 [ ModBus ] Register 1000 successfully set to 1550
2024-10-13T13:10:22+2 [ ModBus ] Register 1000 successfully set to 0
2024-10-13T13:10:19+2 [ ModBus ] Register 1000 successfully set to 1250
2024-10-13T13:07:58+2 [ ModBus ] Register 1000 successfully set to 0
2024-10-13T13:07:53+2 [ ModBus ] Register 1000 successfully set to 1450 
mit openWB down sieht es so aus -> ok

Code: Alles auswählen

2024-10-13T13:59:42+2 [ ModBus ] Register 1000 successfully set to 1350
2024-10-13T13:57:48+2 [ ModBus ] Register 1000 successfully set to 1250
2024-10-13T13:57:21+2 [ ModBus ] Register 1000 successfully set to 1550 
LenaK
Beiträge: 1268
Registriert: Fr Jan 22, 2021 6:40 am
Been thanked: 12 times

Re: Rückmeldungen openWB software 2.1.6 Alpha 1

Beitrag von LenaK »

Frank-H hat geschrieben: Sa Okt 12, 2024 1:03 pm Aktueller Master:
Bei PV-Laden mit minimalem Dauerstrom (6A) wird ein zeitweise höherer PV-Ertrag nicht berücksichtigt (Meldung: Die Einstellungen im Fahrzeug beschränken den Strom auf 6 A). Schaltet man den minimalen Dauerstrom aus, wird die Leistung sofort erhöht.

Code: Alles auswählen

2024-10-12 14:58:30,769 - {root:69} - {INFO:MainThread} - # ***Start*** 
2024-10-12 14:58:30,772 - {root:70} - {DEBUG:MainThread} - Threads: [<_MainThread(MainThread, started 1992747392)>, <Thread(Thread-1, started daemon 1967727680)>, <Thread(Internal Chargepoint, started 1953911872)>, <Thread(Subdata, started 1878275136)>, <Thread(Setdata, started 1868559424)>, <Thread(Commands, started 1858073664)>, <Thread(SoC, started 1847587904)>, <Thread(Internal Chargepoint, started 1837102144)>, <Thread(Modbus Control Server, started 1826616384)>, <Thread(ChargepointStateUpdate cp 4, started 1818223680)>, <Thread(smarthome, started 1791206464)>]
2024-10-12 14:58:30,840 - {modules.common.component_context:58} - {DEBUG:device1} - Update Komponenten ['SMA Home Manager 2.0']
2024-10-12 14:58:30,850 - {modules.common.component_context:58} - {DEBUG:device2} - Update Komponenten ['Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter', 'Sma Sunny Boy Smart Energy Speicher']
2024-10-12 14:58:30,853 - {modules.common.component_context:58} - {DEBUG:device3} - Update Komponenten ['Hoymiles Wechselrichter']
2024-10-12 14:58:30,857 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:set values cp4} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-10-12 14:58:30,872 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:device2} - Update Komponente ['Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter']
2024-10-12 14:58:30,881 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:device3} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.188.43:80
2024-10-12 14:58:30,984 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:device1} - Update Komponente ['SMA Home Manager 2.0']
2024-10-12 14:58:30,985 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device1} - Raw data CounterState(currents=[-1.203, -1.508, 2.898], powers=[-228.6, -341.8, 576.5], voltages=[234.228, 234.825, 234.168], power_factors=[0.855, 0.974, 0.858], imported=6697910.0, exported=8747513.7, power=6.1, frequency=50.001)
2024-10-12 14:58:30,990 - {modules.devices.sma.sma_shm.device:28} - {DEBUG:device1} - All components updated
2024-10-12 14:58:30,992 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device3} - http://192.168.188.43:80 "GET /api/livedata/status HTTP/1.1" 200 841
2024-10-12 14:58:30,998 - {modules.common.req:32} - {DEBUG:device3} - Get-Response: {"inverters":[{"serial":"1164a006d8f5","name":"Gartenhaus HMS-1600","order":0,"data_age":0,"poll_enabled":true,"reachable":true,"producing":true,"limit_relative":100,"limit_absolute":1600,"radio_stats":{"tx_request":2905,"tx_re_request":164,"rx_success":2656,"rx_fail_nothing":247,"rx_fail_partial":2,"rx_fail_corrupt":0,"rssi":-75}},{"serial":"114190546496","name":"Garage","order":0,"data_age":5,"poll_enabled":true,"reachable":true,"producing":true,"limit_relative":100,"limit_absolute":800,"radio_stats":{"tx_request":2918,"tx_re_request":3117,"rx_success":2762,"rx_fail_nothing":144,"rx_fail_partial":12,"rx_fail_corrupt":0,"rssi":-80}}],"total":{"Power":{"v":543,"u":"W","d":1},"YieldDay":{"v":2685,"u":"Wh","d":0},"YieldTotal":{"v":1248.969,"u":"kWh","d":3}},"hints":{"time_sync":false,"radio_problem":false,"default_password":false}}
2024-10-12 14:58:31,441 - {modules.devices.sma.sma_sunny_boy.inverter:76} - {DEBUG:device2} - WR 192.168.188.74: InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-1037, exported=8990542, dc_power=-1599)
2024-10-12 14:58:31,781 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device2} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-1037, exported=8990542, dc_power=-1599)
2024-10-12 14:58:31,784 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device3} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-543.0, exported=1248969.0, dc_power=None)
2024-10-12 14:58:31,788 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:device2} - Update Komponente ['Sma Sunny Boy Smart Energy Speicher']
2024-10-12 14:58:31,939 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device2} - Raw data BatState(imported=2464111, exported=1330241, power=500.83920000000006, soc=84)
2024-10-12 14:58:31,949 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:component7} - Update Komponente ['Sma Sunny Boy Smart Energy Speicher']
2024-10-12 14:58:31,950 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component7} - Saving BatState(imported=2464111, exported=1330241, power=500.83920000000006, soc=84)
2024-10-12 14:58:32,095 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:component6} - Update Komponente ['Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter']
2024-10-12 14:58:32,096 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component6} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-1537.84, exported=10124412, dc_power=None)
2024-10-12 14:58:32,098 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component6} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-1537.84, exported=10124412, dc_power=None)
2024-10-12 14:58:32,103 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:component9} - Update Komponente ['Hoymiles Wechselrichter']
2024-10-12 14:58:32,104 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component9} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-543.0, exported=1248969.0, dc_power=None)
2024-10-12 14:58:32,106 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component9} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-543.0, exported=1248969.0, dc_power=None)
2024-10-12 14:58:32,104 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:update values cp4} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-10-12 14:58:32,152 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:component5} - Update Komponente ['SMA Home Manager 2.0']
2024-10-12 14:58:32,153 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component5} - Saving CounterState(currents=[-1.203, -1.508, 2.898], powers=[-228.6, -341.8, 576.5], voltages=[234.228, 234.825, 234.168], power_factors=[0.855, 0.974, 0.858], imported=6697910.0, exported=8747513.7, power=6.1, frequency=50.001)
2024-10-12 14:58:32,312 - {control.counter:159} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 5: [36.23, 36.48, 38.16]A
2024-10-12 14:58:32,314 - {control.counter:186} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 5: 25394.26W
2024-10-12 14:58:32,316 - {control.chargepoint.chargepoint:549} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2024-10-12 14:58:32,323 - {control.chargepoint.chargepoint:707} - {INFO:MainThread} - LP 4, EV: Standard-Fahrzeug (EV-Nr.0): Theoretisch benötigter Strom 6A, Lademodus pv_charging, Submodus: Chargemode.INSTANT_CHARGING, Phasen: 1, Priorität: False, max. Ist-Strom: 6.06
2024-10-12 14:58:32,330 - {control.bat_all:323} - {DEBUG:MainThread} - Speicher-Leistung nicht begrenzen, da keine regelbaren Speicher vorhanden sind.
2024-10-12 14:58:32,333 - {control.bat_all:200} - {INFO:MainThread} - 500.84W verbleibende Speicher-Leistung
2024-10-12 14:58:32,342 - {modules.common.simcount._simcount:42} - {DEBUG:MainThread} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1728737902.2168362, power=181.46000000000012, imported=903880.7752543713, exported=294.322099546512)
2024-10-12 14:58:32,344 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:MainThread} - time passed: 0.00281275, power1: 181.46, power2: 185.74
2024-10-12 14:58:32,345 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:MainThread} - power did not change sign. Total energy: 0.516422
2024-10-12 14:58:32,349 - {modules.common.simcount._simcount:65} - {DEBUG:MainThread} - imported: 0.516422 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1728737912.3427503, power=185.74000000000026, imported=903881.2916759903, exported=294.322099546512)
2024-10-12 14:58:32,355 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - bat7
BatData(get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], soc=84, daily_exported=2008.0, daily_imported=4930.0, imported=2464111, exported=1330241, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=500.84, power_limit_controllable=False), set=Set(power_limit=0))
2024-10-12 14:58:32,356 - {control.data:236} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
BatAllData(config=Config(configured=True, power_limit_mode='limit_stop'), get=Get(power_limit_controllable=False, soc=84, daily_exported=2008.0, daily_imported=4930.0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=2464111, exported=1330241, power=500.84), set=Set(charging_power_left=500.84, power_limit=None, regulate_up=False))
2024-10-12 14:58:32,358 - {control.data:237} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=2410.0, daily_exported=0.0, power=1400.36, imported=1793362.92, exported=0))
2024-10-12 14:58:32,360 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cp4
ChargepointData(control_parameter=ControlParameter(chargemode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, current_plan=None, failed_phase_switches=0, imported_at_plan_start=None, imported_instant_charging=1790861.94, limit=None, min_current=6, phases=1, prio=False, required_current=6, required_currents=[0.0, 0.0, 6], state=4, submode=<Chargemode.INSTANT_CHARGING: 'instant_charging'>, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_charge_start=None, timestamp_perform_phase_switch=None, timestamp_switch_on_off=None), get=Get(charge_state=True, charging_current=0, charging_power=0, charging_voltage=0, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=20), currents=[6.06, 0.03, -0.03], daily_imported=2410.0, daily_exported=0.0, error_timestamp=None, evse_current=600, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=1793362.92, phases_in_use=1, plug_state=True, power=1400.36, rfid_timestamp=None, rfid=None, serial_number='20173848', soc=None, soc_timestamp=None, state_str=None, vehicle_id=None, voltages=[233.52, 234.18, 234.49]), set=Set(charging_ev=0, charging_ev_prev=0, current=6, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='pv_charging', costs=0, imported_at_mode_switch=1792164.92, imported_at_plugtime=1790861.94, imported_since_mode_switch=1192.9899999999907, imported_since_plugged=2495.969999999972, range_charged=5.964949999999954, time_charged='0:50', timestamp_start_charging=1728734899.869764, ev=0, prio=False, rfid=None, serial_number=None, soc_at_start=19, soc_at_end=None, range_at_start=70.0, range_at_end=None), manual_lock=False, phases_to_use=1, plug_state_prev=True, plug_time=1728734002.167172, required_power=1380.0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x6d9e6730>, ocpp_transaction_id=None), config=Config(configuration={'mode': 'series', 'ip_address': 'localhost', 'duo_num': 0}, ev=0, name='Interne openWB', type='internal_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=3, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=False, id=4, ocpp_chargebox_id=None))
2024-10-12 14:58:32,361 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cpt0
CpTemplateData(autolock=Autolock(active=False, plans={}, wait_for_charging_end=False), charging_type='AC', id=0, max_current_multi_phases=17, max_current_single_phase=32, dc_max_current=435, name='Standard Ladepunkt-Profil', disable_after_unplug=False, valid_tags=[])
2024-10-12 14:58:32,364 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - counter5
CounterData(config=Config(max_power_errorcase=11000, max_currents=[35, 35, 35], max_total_power=24000), get=Get(powers=[-228.6, -341.8, 576.5], currents=[-1.2, -1.51, 2.9], voltages=[234.23, 234.82, 234.17], power_factors=[0.85, 0.97, 0.86], frequency=50.001, daily_exported=2062.0, daily_imported=785.0, imported=6697910.0, exported=8747513.7, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=6.1), set=Set(error_timer=None, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=25394.26, raw_currents_left=[36.23, 36.48, 38.16], surplus_power_left=0))
2024-10-12 14:58:32,366 - {control.data:241} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(home_consumption_source_id=None, consider_less_charging=False), get=Get(hierarchy=[{'id': 5, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 6, 'type': 'inverter', 'children': [{'id': 7, 'type': 'bat', 'children': []}]}, {'id': 9, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 4, 'type': 'cp', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=185.74000000000026, smarthome_power_excluded_from_home_consumption=0, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=2347.0, imported_home_consumption=903881.2916759903, disengageable_smarthome_power=0))
2024-10-12 14:58:32,369 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct0
ChargeTemplateData(name='Standard-Lade-Profil', prio=False, load_default=False, et=Et(active=True, max_price=0.0002278), time_charging=TimeCharging(active=False, plans={'0': TimeChargingPlan(active=False, frequency=Frequency(selected='once', once=['2024-10-01', '2024-10-01'], weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), time=['03:00', '06:00'], name='neuer Zeitladen-Plan', current=16, dc_current=145, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=60))}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(dc_min_current=145, dc_min_soc_current=145, min_soc_current=6, min_current=6, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=101), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={'0': ScheduledChargingPlan(active=False, frequency=Frequency(selected='daily', once='2024-10-09', weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), current=15, dc_current=145, name='täglich bis 6 Uhr bis 60 %', limit=ScheduledLimit(selected='soc', amount=1000, soc_limit=80, soc_scheduled=60), time='06:00'), '1': ScheduledChargingPlan(active=True, frequency=Frequency(selected='once', once='2024-10-10', weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), current=15, dc_current=145, name='einmalig bis 7.00 Uhr 60 %', limit=ScheduledLimit(selected='amount', amount=20000, soc_limit=80, soc_scheduled=60), time='07:00')}), instant_charging=InstantCharging(current=17, dc_current=145, limit=Limit(selected='amount', amount=5000, soc=60))))
2024-10-12 14:58:32,370 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev0
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=20, soc_timestamp=1728737678.634508, force_soc_update=False, range=75.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-10-12 14:58:32,371 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev1
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Gastfahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=None, soc_timestamp=None, force_soc_update=True, range=None, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-10-12 14:58:32,372 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et0
EvTemplateData(dc_min_current=0, dc_max_current=0, name='Standard-Fahrzeug-Profil', max_current_multi_phases=17, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=20000, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=77000, efficiency=90, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=30)
2024-10-12 14:58:32,374 - {control.data:245} - {INFO:MainThread} - general_data
GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(instant_charging=InstantCharging(phases_to_use=3), phase_switch_delay=7, pv_charging=PvCharging(bat_power_reserve=300, bat_power_reserve_active=False, control_range=[-115, 115], feed_in_yield=15000, phase_switch_delay=7, phases_to_use=1, bat_power_discharge=500, bat_power_discharge_active=False, min_bat_soc=81, bat_mode='ev_mode', switch_off_delay=150, switch_off_threshold=100, switch_on_delay=30, switch_on_threshold=1500), retry_failed_phase_switches=True, scheduled_charging=ScheduledCharging(phases_to_use=0, phases_to_use_pv=1), time_charging=TimeCharging(phases_to_use=3), unbalanced_load_limit=23, unbalanced_load=False), control_interval=10, extern_display_mode='primary', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=True, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp=None, http_api=False, mqtt_bridge=False, prices=Prices(bat=7e-05, cp=0, grid=0.00036, pv=7e-05), range_unit='km', ripple_control_receiver=RippleControlReceiver(get=RippleControlReceiverGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', override_value=100), module=None, override_reference=<OverrideReference.CHARGEPOINT: 'chargepoint'>))
2024-10-12 14:58:32,376 - {control.data:246} - {INFO:MainThread} - general_data-display
primary
2024-10-12 14:58:32,378 - {control.data:247} - {INFO:MainThread} - graph_data
GraphData(config=Config(duration=120))
2024-10-12 14:58:32,380 - {control.data:248} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(get=EtGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', prices={'1728734400': 0.0002273, '1728738000': 0.00025469999999999996, '1728741600': 0.0002748, '1728745200': 0.00029, '1728748800': 0.00029580000000000003, '1728752400': 0.0002919, '1728756000': 0.0002712, '1728759600': 0.0002536, '1728763200': 0.0002411, '1728766800': 0.0002298, '1728770400': 0.0001996, '1728774000': 0.0001996, '1728777600': 0.0001995, '1728781200': 0.0001991, '1728784800': 0.000199, '1728788400': 0.0001995, '1728792000': 0.0001992, '1728795600': 0.0001995, '1728799200': 0.0001995, '1728802800': 0.0001986, '1728806400': 0.0001988, '1728810000': 0.0001972, '1728813600': 0.0001907, '1728817200': 0.0001815, '1728820800': 0.0001809, '1728824400': 0.0001936, '1728828000': 0.0001972, '1728831600': 0.0001996, '1728835200': 0.0002422, '1728838800': 0.0002639, '1728842400': 0.00024660000000000003, '1728846000': 0.0002453, '1728849600': 0.0002473, '1728853200': 0.0002434})), int_display=InternalDisplay(active=True, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=60, theme=<modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayTheme object at 0x6d9fec58>), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=False), dc_charging=False, ocpp=Ocpp(active=False, url=None, version='ocpp1.6'))
2024-10-12 14:58:32,382 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - pv6
PvData(config=Config(max_ac_out=6000), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=7413.0, monthly_exported=146489, yearly_exported=10124301, exported=10124412, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-1537.84))
2024-10-12 14:58:32,383 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - pv9
PvData(config=Config(max_ac_out=1600), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=2647.0, monthly_exported=45208.0, yearly_exported=58396.0, exported=1248969.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-543.0))
2024-10-12 14:58:32,385 - {control.data:250} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=10060.0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, monthly_exported=191697.0, yearly_exported=10182697.0, exported=11373381.0, power=-2080.84))
2024-10-12 14:58:32,386 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'backup_cloud': {'backup_before_update': True}, 'ip_address': '192.168.188.36', 'current_commit': '2024-10-11 13:00:31 +0200 [bce129ed0]', 'current_branch': 'master', 'current_branch_commit': '2024-10-11 13:54:11 +0200 [ab34dd0ba]', 'current_missing_commits': ['2024-10-11 13:54:11 +0200 [ab34dd0ba] - acthor manuell steueren... (#1945)'], 'datastore_version': 63, 'dataprotection_acknowledged': True, 'usage_terms_acknowledged': True, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'version': '2.1.6-Alpha.1', 'boot_done': True, 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1728737902, 'time': '14:58:22', 'grid': 0.007, 'house-power': 0.181, 'charging-all': 1.401, 'pv-all': 2.052, 'cp4-power': 1.401, 'ev0-soc': 20, 'bat-all-power': 0.476, 'bat-all-soc': 84}, 'installAssistantDone': True, 'serial_number': None, 'module_update_completed': True}
2024-10-12 14:58:32,387 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device1
{'name': 'SMA Sunny Home Manager 2.0, Energy Meter', 'type': 'sma_shm', 'vendor': 'sma', 'id': 1, 'configuration': {}}
2024-10-12 14:58:32,389 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component5
{'name': 'SMA Home Manager 2.0', 'info': {'manufacturer': None, 'model': None}, 'type': 'counter', 'id': 5, 'configuration': {'serials': None}}
2024-10-12 14:58:32,390 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device2
{'name': 'SMA Sunny Boy/Tripower', 'type': 'sma_sunny_boy', 'vendor': 'sma', 'id': 2, 'configuration': {'ip_address': '192.168.188.74', 'port': 502}}
2024-10-12 14:58:32,391 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component6
{'name': 'Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter', 'info': {'manufacturer': None, 'model': None}, 'type': 'inverter', 'id': 6, 'configuration': {'hybrid': True, 'version': 0, 'modbus_id': 3}}
2024-10-12 14:58:32,393 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component7
{'name': 'Sma Sunny Boy Smart Energy Speicher', 'info': {'manufacturer': None, 'model': None}, 'type': 'bat_smart_energy', 'id': 7, 'configuration': {'modbus_id': 3}}
2024-10-12 14:58:32,393 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device3
{'name': 'Hoymiles über openDTU', 'type': 'opendtu', 'vendor': 'opendtu', 'id': 3, 'configuration': {'url': 'http://192.168.188.43/api/livedata/status'}}
2024-10-12 14:58:32,394 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component9
{'name': 'Hoymiles Wechselrichter', 'info': {'manufacturer': None, 'model': None}, 'type': 'inverter', 'id': 9, 'configuration': {'jq_power': '.total.Power.v', 'jq_exported': '.total.YieldTotal.v*1000'}}
2024-10-12 14:58:32,395 - {control.data:253} - {INFO:MainThread} - 

2024-10-12 14:58:32,402 - {control.algorithm.algorithm:25} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2024-10-12 14:58:32,404 - {control.algorithm.algorithm:30} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2024-10-12 14:58:32,406 - {control.algorithm.min_current:21} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.INSTANT_CHARGING - False, Zähler 5
2024-10-12 14:58:32,407 - {control.counter:197} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 5: [36.23, 36.48, 32.16]A verbleibende Ströme, 24014.26W verbleibende Leistung
2024-10-12 14:58:32,407 - {control.algorithm.common:80} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 6A
2024-10-12 14:58:32,409 - {control.algorithm.algorithm:32} - {INFO:MainThread} - **Soll-Strom setzen**
2024-10-12 14:58:32,417 - {control.algorithm.filter_chargepoints:102} - {DEBUG:MainThread} - Geordnete Ladepunkte [4]
2024-10-12 14:58:32,423 - {control.algorithm.additional_current:27} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.INSTANT_CHARGING - False, Zähler 5
2024-10-12 14:58:32,424 - {control.algorithm.additional_current:32} - {DEBUG:MainThread} - cp 4 available currents [0.0, 0.0, 0.0] missing currents [0.0, 0.0, 0.0] limit None
2024-10-12 14:58:32,425 - {control.algorithm.additional_current:55} - {DEBUG:MainThread} - current 6 target 6 set current None required currents [0.0, 0.0, 6]
2024-10-12 14:58:32,425 - {control.algorithm.common:80} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 6A
2024-10-12 14:58:32,426 - {control.counter:253} - {DEBUG:MainThread} - Anpassen des Regelbereichs 0W
2024-10-12 14:58:32,426 - {control.counter:518} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 5: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 515.0999999999983W
2024-10-12 14:58:32,426 - {control.algorithm.algorithm:38} - {INFO:MainThread} - **PV-geführten Strom setzen**
2024-10-12 14:58:32,428 - {control.algorithm.filter_chargepoints:102} - {DEBUG:MainThread} - Geordnete Ladepunkte [4]
2024-10-12 14:58:32,428 - {control.algorithm.surplus_controlled:46} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.INSTANT_CHARGING - False, Zähler 5
2024-10-12 14:58:32,429 - {control.algorithm.surplus_controlled:143} - {DEBUG:MainThread} - Ungenutzten Soll-Strom aufschlagen ergibt 5.94A.
2024-10-12 14:58:32,429 - {control.algorithm.common:80} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 5.94A
2024-10-12 14:58:32,431 - {control.process:26} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2024-10-12 14:58:32,435 - {control.chargepoint.chargepoint:84} - {INFO:MainThread} - LP 4: Die Einstellungen in dem Fahrzeug-Profil beschränken den Strom auf mindestens 6 A.
2024-10-12 14:58:32,444 - {control.process:109} - {INFO:MainThread} - LP4: set current 6 A, state CHARGING_ALLOWED
2024-10-12 14:58:32,447 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:set current cp4} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-10-12 14:58:32,872 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/bat/get/imported, Payload 2464111, vorherige Payload: 2464110
2024-10-12 14:58:32,874 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/bat/get/power, Payload 500.84, vorherige Payload: 475.99
2024-10-12 14:58:32,880 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/bat/set/charging_power_left, Payload 500.84, vorherige Payload: 475.99
2024-10-12 14:58:32,883 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/chargepoint/get/power, Payload 1400.36, vorherige Payload: 1400.84
2024-10-12 14:58:32,885 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/chargepoint/get/imported, Payload 1793362.92, vorherige Payload: 1793357.91
2024-10-12 14:58:32,887 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/counter/set/home_consumption, Payload 185.74000000000026, vorherige Payload: 181.46000000000012
2024-10-12 14:58:32,890 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/counter/set/imported_home_consumption, Payload 903881.2916759903, vorherige Payload: 903880.7752543713
2024-10-12 14:58:35,916 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-10-12 14:58:39,811 - {modules.update_soc:111} - {DEBUG:SoC} - 2 soc_from_cp: None, timestamp_soc_from_cp: None
2024-10-12 14:58:40,933 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-10-12 14:58:40,935 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2024-10-12 14:58:40,935 - {root:69} - {INFO:MainThread} - # ***Start*** 
2024-10-12 14:58:40,936 - {root:70} - {DEBUG:MainThread} - Threads: [<_MainThread(MainThread, started 1992747392)>, <Thread(Thread-1, started daemon 1967727680)>, <Thread(Internal Chargepoint, started 1953911872)>, <Thread(Subdata, started 1878275136)>, <Thread(Setdata, started 1868559424)>, <Thread(Commands, started 1858073664)>, <Thread(SoC, started 1847587904)>, <Thread(Internal Chargepoint, started 1837102144)>, <Thread(Modbus Control Server, started 1826616384)>, <Thread(ChargepointStateUpdate cp 4, started 1818223680)>, <Thread(smarthome, started 1800385600)>]
2024-10-12 14:58:40,970 - {modules.common.component_context:58} - {DEBUG:device1} - Update Komponenten ['SMA Home Manager 2.0']
2024-10-12 14:58:40,972 - {modules.common.component_context:58} - {DEBUG:device2} - Update Komponenten ['Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter', 'Sma Sunny Boy Smart Energy Speicher']
2024-10-12 14:58:40,974 - {modules.common.component_context:58} - {DEBUG:device3} - Update Komponenten ['Hoymiles Wechselrichter']
2024-10-12 14:58:40,976 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:set values cp4} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-10-12 14:58:40,980 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:device3} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.188.43:80
2024-10-12 14:58:40,989 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:device2} - Update Komponente ['Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter']
2024-10-12 14:58:41,117 - {modules.devices.sma.sma_sunny_boy.inverter:76} - {DEBUG:device2} - WR 192.168.188.74: InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-1000, exported=8990545, dc_power=-1546)
2024-10-12 14:58:41,117 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device2} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-1000, exported=8990545, dc_power=-1546)
2024-10-12 14:58:41,119 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:device2} - Update Komponente ['Sma Sunny Boy Smart Energy Speicher']
2024-10-12 14:58:41,139 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device3} - http://192.168.188.43:80 "GET /api/livedata/status HTTP/1.1" 200 842
2024-10-12 14:58:41,141 - {modules.common.req:32} - {DEBUG:device3} - Get-Response: {"inverters":[{"serial":"1164a006d8f5","name":"Gartenhaus HMS-1600","order":0,"data_age":0,"poll_enabled":true,"reachable":true,"producing":true,"limit_relative":100,"limit_absolute":1600,"radio_stats":{"tx_request":2906,"tx_re_request":164,"rx_success":2657,"rx_fail_nothing":247,"rx_fail_partial":2,"rx_fail_corrupt":0,"rssi":-75}},{"serial":"114190546496","name":"Garage","order":0,"data_age":5,"poll_enabled":true,"reachable":true,"producing":true,"limit_relative":100,"limit_absolute":800,"radio_stats":{"tx_request":2920,"tx_re_request":3118,"rx_success":2764,"rx_fail_nothing":144,"rx_fail_partial":12,"rx_fail_corrupt":0,"rssi":-80}}],"total":{"Power":{"v":542.5,"u":"W","d":1},"YieldDay":{"v":2686,"u":"Wh","d":0},"YieldTotal":{"v":1248.97,"u":"kWh","d":3}},"hints":{"time_sync":false,"radio_problem":false,"default_password":false}}
2024-10-12 14:58:41,930 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device3} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-542.5, exported=1248970.0, dc_power=None)
2024-10-12 14:58:41,936 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:device1} - Update Komponente ['SMA Home Manager 2.0']
2024-10-12 14:58:41,938 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device1} - Raw data CounterState(currents=[-1.173, -1.443, 3.026], powers=[-221.0, -325.6, 611.8], voltages=[234.4, 234.538, 234.036], power_factors=[0.848, 0.972, 0.872], imported=6697910.1, exported=8747513.7, power=65.2, frequency=49.977)
2024-10-12 14:58:41,942 - {modules.devices.sma.sma_shm.device:28} - {DEBUG:device1} - All components updated
2024-10-12 14:58:42,066 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device2} - Raw data BatState(imported=2464113, exported=1330241, power=477.90000000000003, soc=84)
2024-10-12 14:58:42,070 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:component7} - Update Komponente ['Sma Sunny Boy Smart Energy Speicher']
2024-10-12 14:58:42,071 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component7} - Saving BatState(imported=2464113, exported=1330241, power=477.90000000000003, soc=84)
2024-10-12 14:58:42,123 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:component6} - Update Komponente ['Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter']
2024-10-12 14:58:42,125 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component6} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-1477.9, exported=10124417, dc_power=None)
2024-10-12 14:58:42,126 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component6} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-1477.9, exported=10124417, dc_power=None)
2024-10-12 14:58:42,127 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:component9} - Update Komponente ['Hoymiles Wechselrichter']
2024-10-12 14:58:42,128 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component9} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-542.5, exported=1248970.0, dc_power=None)
2024-10-12 14:58:42,130 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component9} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-542.5, exported=1248970.0, dc_power=None)
2024-10-12 14:58:42,134 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:update values cp4} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-10-12 14:58:42,176 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:component5} - Update Komponente ['SMA Home Manager 2.0']
2024-10-12 14:58:42,177 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component5} - Saving CounterState(currents=[-1.173, -1.443, 3.026], powers=[-221.0, -325.6, 611.8], voltages=[234.4, 234.538, 234.036], power_factors=[0.848, 0.972, 0.872], imported=6697910.1, exported=8747513.7, power=65.2, frequency=49.977)
2024-10-12 14:58:42,371 - {control.counter:159} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 5: [36.2, 36.41, 38.02]A
2024-10-12 14:58:42,372 - {control.counter:186} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 5: 25332.38W
2024-10-12 14:58:42,376 - {control.chargepoint.chargepoint:549} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2024-10-12 14:58:42,390 - {control.chargepoint.chargepoint:707} - {INFO:MainThread} - LP 4, EV: Standard-Fahrzeug (EV-Nr.0): Theoretisch benötigter Strom 6A, Lademodus pv_charging, Submodus: Chargemode.INSTANT_CHARGING, Phasen: 1, Priorität: False, max. Ist-Strom: 6.05
2024-10-12 14:58:42,397 - {control.bat_all:323} - {DEBUG:MainThread} - Speicher-Leistung nicht begrenzen, da keine regelbaren Speicher vorhanden sind.
2024-10-12 14:58:42,401 - {control.bat_all:200} - {INFO:MainThread} - 477.9W verbleibende Speicher-Leistung
2024-10-12 14:58:42,405 - {modules.common.simcount._simcount:42} - {DEBUG:MainThread} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1728737912.3427503, power=185.74000000000026, imported=903881.2916759903, exported=294.322099546512)
2024-10-12 14:58:42,407 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:MainThread} - time passed: 0.0027952, power1: 185.74, power2: 210.12
2024-10-12 14:58:42,409 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:MainThread} - power did not change sign. Total energy: 0.553255
2024-10-12 14:58:42,413 - {modules.common.simcount._simcount:65} - {DEBUG:MainThread} - imported: 0.553255 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1728737922.4054825, power=210.12000000000018, imported=903881.8449305982, exported=294.322099546512)
2024-10-12 14:58:42,415 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - bat7
BatData(get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], soc=84, daily_exported=2008.0, daily_imported=4930.0, imported=2464113, exported=1330241, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=477.9, power_limit_controllable=False), set=Set(power_limit=0))
2024-10-12 14:58:42,417 - {control.data:236} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
BatAllData(config=Config(configured=True, power_limit_mode='limit_stop'), get=Get(power_limit_controllable=False, soc=84, daily_exported=2008.0, daily_imported=4930.0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=2464113, exported=1330241, power=477.9), set=Set(charging_power_left=477.9, power_limit=None, regulate_up=False))
2024-10-12 14:58:42,419 - {control.data:237} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=2410.0, daily_exported=0.0, power=1397.58, imported=1793365.97, exported=0))
2024-10-12 14:58:42,422 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cp4
ChargepointData(control_parameter=ControlParameter(chargemode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, current_plan=None, failed_phase_switches=0, imported_at_plan_start=None, imported_instant_charging=1790861.94, limit=None, min_current=6, phases=1, prio=False, required_current=6, required_currents=[0.0, 0.0, 6], state=4, submode=<Chargemode.INSTANT_CHARGING: 'instant_charging'>, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_charge_start=None, timestamp_perform_phase_switch=None, timestamp_switch_on_off=None), get=Get(charge_state=True, charging_current=0, charging_power=0, charging_voltage=0, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=20), currents=[6.05, 0.03, -0.03], daily_imported=2410.0, daily_exported=0.0, error_timestamp=None, evse_current=600, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=1793365.97, phases_in_use=1, plug_state=True, power=1397.58, rfid_timestamp=None, rfid=None, serial_number='20173848', soc=None, soc_timestamp=None, state_str=None, vehicle_id=None, voltages=[233.32, 234.12, 234.18]), set=Set(charging_ev=0, charging_ev_prev=0, current=6, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='pv_charging', costs=0, imported_at_mode_switch=1792164.92, imported_at_plugtime=1790861.94, imported_since_mode_switch=1198.0, imported_since_plugged=2500.9799999999814, range_charged=5.99, time_charged='0:50', timestamp_start_charging=1728734899.869764, ev=0, prio=False, rfid=None, serial_number=None, soc_at_start=19, soc_at_end=None, range_at_start=70.0, range_at_end=None), manual_lock=False, phases_to_use=1, plug_state_prev=True, plug_time=1728734002.167172, required_power=1380.0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x6e342100>, ocpp_transaction_id=None), config=Config(configuration={'mode': 'series', 'ip_address': 'localhost', 'duo_num': 0}, ev=0, name='Interne openWB', type='internal_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=3, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=False, id=4, ocpp_chargebox_id=None))
2024-10-12 14:58:42,423 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cpt0
CpTemplateData(autolock=Autolock(active=False, plans={}, wait_for_charging_end=False), charging_type='AC', id=0, max_current_multi_phases=17, max_current_single_phase=32, dc_max_current=435, name='Standard Ladepunkt-Profil', disable_after_unplug=False, valid_tags=[])
2024-10-12 14:58:42,425 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - counter5
CounterData(config=Config(max_power_errorcase=11000, max_currents=[35, 35, 35], max_total_power=24000), get=Get(powers=[-221.0, -325.6, 611.8], currents=[-1.17, -1.44, 3.03], voltages=[234.4, 234.54, 234.04], power_factors=[0.85, 0.97, 0.87], frequency=49.977, daily_exported=2062.0, daily_imported=785.0, imported=6697910.1, exported=8747513.7, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=65.2), set=Set(error_timer=None, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=25332.38, raw_currents_left=[36.2, 36.41, 38.02], surplus_power_left=0))
2024-10-12 14:58:42,428 - {control.data:241} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(home_consumption_source_id=None, consider_less_charging=False), get=Get(hierarchy=[{'id': 5, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 6, 'type': 'inverter', 'children': [{'id': 7, 'type': 'bat', 'children': []}]}, {'id': 9, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 4, 'type': 'cp', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=210.12000000000018, smarthome_power_excluded_from_home_consumption=0, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=2347.0, imported_home_consumption=903881.8449305982, disengageable_smarthome_power=0))
2024-10-12 14:58:42,432 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct0
ChargeTemplateData(name='Standard-Lade-Profil', prio=False, load_default=False, et=Et(active=True, max_price=0.0002278), time_charging=TimeCharging(active=False, plans={'0': TimeChargingPlan(active=False, frequency=Frequency(selected='once', once=['2024-10-01', '2024-10-01'], weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), time=['03:00', '06:00'], name='neuer Zeitladen-Plan', current=16, dc_current=145, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=60))}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(dc_min_current=145, dc_min_soc_current=145, min_soc_current=6, min_current=6, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=101), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={'0': ScheduledChargingPlan(active=False, frequency=Frequency(selected='daily', once='2024-10-09', weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), current=15, dc_current=145, name='täglich bis 6 Uhr bis 60 %', limit=ScheduledLimit(selected='soc', amount=1000, soc_limit=80, soc_scheduled=60), time='06:00'), '1': ScheduledChargingPlan(active=True, frequency=Frequency(selected='once', once='2024-10-10', weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), current=15, dc_current=145, name='einmalig bis 7.00 Uhr 60 %', limit=ScheduledLimit(selected='amount', amount=20000, soc_limit=80, soc_scheduled=60), time='07:00')}), instant_charging=InstantCharging(current=17, dc_current=145, limit=Limit(selected='amount', amount=5000, soc=60))))
2024-10-12 14:58:42,433 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev0
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=20, soc_timestamp=1728737678.634508, force_soc_update=False, range=75.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-10-12 14:58:42,434 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev1
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Gastfahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=None, soc_timestamp=None, force_soc_update=True, range=None, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-10-12 14:58:42,434 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et0
EvTemplateData(dc_min_current=0, dc_max_current=0, name='Standard-Fahrzeug-Profil', max_current_multi_phases=17, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=20000, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=77000, efficiency=90, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=30)
2024-10-12 14:58:42,435 - {control.data:245} - {INFO:MainThread} - general_data
GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(instant_charging=InstantCharging(phases_to_use=3), phase_switch_delay=7, pv_charging=PvCharging(bat_power_reserve=300, bat_power_reserve_active=False, control_range=[-115, 115], feed_in_yield=15000, phase_switch_delay=7, phases_to_use=1, bat_power_discharge=500, bat_power_discharge_active=False, min_bat_soc=81, bat_mode='ev_mode', switch_off_delay=150, switch_off_threshold=100, switch_on_delay=30, switch_on_threshold=1500), retry_failed_phase_switches=True, scheduled_charging=ScheduledCharging(phases_to_use=0, phases_to_use_pv=1), time_charging=TimeCharging(phases_to_use=3), unbalanced_load_limit=23, unbalanced_load=False), control_interval=10, extern_display_mode='primary', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=True, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp=None, http_api=False, mqtt_bridge=False, prices=Prices(bat=7e-05, cp=0, grid=0.00036, pv=7e-05), range_unit='km', ripple_control_receiver=RippleControlReceiver(get=RippleControlReceiverGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', override_value=100), module=None, override_reference=<OverrideReference.CHARGEPOINT: 'chargepoint'>))
2024-10-12 14:58:42,436 - {control.data:246} - {INFO:MainThread} - general_data-display
primary
2024-10-12 14:58:42,436 - {control.data:247} - {INFO:MainThread} - graph_data
GraphData(config=Config(duration=120))
2024-10-12 14:58:42,437 - {control.data:248} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(get=EtGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', prices={'1728734400': 0.0002273, '1728738000': 0.00025469999999999996, '1728741600': 0.0002748, '1728745200': 0.00029, '1728748800': 0.00029580000000000003, '1728752400': 0.0002919, '1728756000': 0.0002712, '1728759600': 0.0002536, '1728763200': 0.0002411, '1728766800': 0.0002298, '1728770400': 0.0001996, '1728774000': 0.0001996, '1728777600': 0.0001995, '1728781200': 0.0001991, '1728784800': 0.000199, '1728788400': 0.0001995, '1728792000': 0.0001992, '1728795600': 0.0001995, '1728799200': 0.0001995, '1728802800': 0.0001986, '1728806400': 0.0001988, '1728810000': 0.0001972, '1728813600': 0.0001907, '1728817200': 0.0001815, '1728820800': 0.0001809, '1728824400': 0.0001936, '1728828000': 0.0001972, '1728831600': 0.0001996, '1728835200': 0.0002422, '1728838800': 0.0002639, '1728842400': 0.00024660000000000003, '1728846000': 0.0002453, '1728849600': 0.0002473, '1728853200': 0.0002434})), int_display=InternalDisplay(active=True, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=60, theme=<modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayTheme object at 0x6d96c070>), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=False), dc_charging=False, ocpp=Ocpp(active=False, url=None, version='ocpp1.6'))
2024-10-12 14:58:42,440 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - pv6
PvData(config=Config(max_ac_out=6000), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=7413.0, monthly_exported=146489, yearly_exported=10124301, exported=10124417, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-1477.9))
2024-10-12 14:58:42,441 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - pv9
PvData(config=Config(max_ac_out=1600), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=2647.0, monthly_exported=45208.0, yearly_exported=58396.0, exported=1248970.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-542.5))
2024-10-12 14:58:42,442 - {control.data:250} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=10060.0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, monthly_exported=191697.0, yearly_exported=10182697.0, exported=11373387.0, power=-2020.4))
2024-10-12 14:58:42,443 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'backup_cloud': {'backup_before_update': True}, 'ip_address': '192.168.188.36', 'current_commit': '2024-10-11 13:00:31 +0200 [bce129ed0]', 'current_branch': 'master', 'current_branch_commit': '2024-10-11 13:54:11 +0200 [ab34dd0ba]', 'current_missing_commits': ['2024-10-11 13:54:11 +0200 [ab34dd0ba] - acthor manuell steueren... (#1945)'], 'datastore_version': 63, 'dataprotection_acknowledged': True, 'usage_terms_acknowledged': True, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'version': '2.1.6-Alpha.1', 'boot_done': True, 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1728737912, 'time': '14:58:32', 'grid': 0.006, 'house-power': 0.186, 'charging-all': 1.4, 'pv-all': 2.081, 'cp4-power': 1.4, 'ev0-soc': 20, 'bat-all-power': 0.501, 'bat-all-soc': 84}, 'installAssistantDone': True, 'serial_number': None, 'module_update_completed': True}
2024-10-12 14:58:42,443 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device1
{'name': 'SMA Sunny Home Manager 2.0, Energy Meter', 'type': 'sma_shm', 'vendor': 'sma', 'id': 1, 'configuration': {}}
2024-10-12 14:58:42,444 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component5
{'name': 'SMA Home Manager 2.0', 'info': {'manufacturer': None, 'model': None}, 'type': 'counter', 'id': 5, 'configuration': {'serials': None}}
2024-10-12 14:58:42,445 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device2
{'name': 'SMA Sunny Boy/Tripower', 'type': 'sma_sunny_boy', 'vendor': 'sma', 'id': 2, 'configuration': {'ip_address': '192.168.188.74', 'port': 502}}
2024-10-12 14:58:42,447 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component6
{'name': 'Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter', 'info': {'manufacturer': None, 'model': None}, 'type': 'inverter', 'id': 6, 'configuration': {'hybrid': True, 'version': 0, 'modbus_id': 3}}
2024-10-12 14:58:42,448 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component7
{'name': 'Sma Sunny Boy Smart Energy Speicher', 'info': {'manufacturer': None, 'model': None}, 'type': 'bat_smart_energy', 'id': 7, 'configuration': {'modbus_id': 3}}
2024-10-12 14:58:42,448 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device3
{'name': 'Hoymiles über openDTU', 'type': 'opendtu', 'vendor': 'opendtu', 'id': 3, 'configuration': {'url': 'http://192.168.188.43/api/livedata/status'}}
2024-10-12 14:58:42,449 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component9
{'name': 'Hoymiles Wechselrichter', 'info': {'manufacturer': None, 'model': None}, 'type': 'inverter', 'id': 9, 'configuration': {'jq_power': '.total.Power.v', 'jq_exported': '.total.YieldTotal.v*1000'}}
2024-10-12 14:58:42,450 - {control.data:253} - {INFO:MainThread} - 

2024-10-12 14:58:42,450 - {control.algorithm.algorithm:25} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2024-10-12 14:58:42,451 - {control.algorithm.algorithm:30} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2024-10-12 14:58:42,453 - {control.algorithm.min_current:21} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.INSTANT_CHARGING - False, Zähler 5
2024-10-12 14:58:42,459 - {control.counter:197} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 5: [36.2, 36.41, 32.02]A verbleibende Ströme, 23952.38W verbleibende Leistung
2024-10-12 14:58:42,461 - {control.algorithm.common:80} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 6A
2024-10-12 14:58:42,472 - {control.algorithm.algorithm:32} - {INFO:MainThread} - **Soll-Strom setzen**
2024-10-12 14:58:42,475 - {control.algorithm.filter_chargepoints:102} - {DEBUG:MainThread} - Geordnete Ladepunkte [4]
2024-10-12 14:58:42,476 - {control.algorithm.additional_current:27} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.INSTANT_CHARGING - False, Zähler 5
2024-10-12 14:58:42,478 - {control.algorithm.additional_current:32} - {DEBUG:MainThread} - cp 4 available currents [0.0, 0.0, 0.0] missing currents [0.0, 0.0, 0.0] limit None
2024-10-12 14:58:42,479 - {control.algorithm.additional_current:55} - {DEBUG:MainThread} - current 6 target 6 set current None required currents [0.0, 0.0, 6]
2024-10-12 14:58:42,481 - {control.algorithm.common:80} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 6A
2024-10-12 14:58:42,483 - {control.counter:253} - {DEBUG:MainThread} - Anpassen des Regelbereichs 0W
2024-10-12 14:58:42,484 - {control.counter:518} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 5: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 430.280000000001W
2024-10-12 14:58:42,485 - {control.algorithm.algorithm:38} - {INFO:MainThread} - **PV-geführten Strom setzen**
2024-10-12 14:58:42,489 - {control.algorithm.filter_chargepoints:102} - {DEBUG:MainThread} - Geordnete Ladepunkte [4]
2024-10-12 14:58:42,491 - {control.algorithm.surplus_controlled:46} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.INSTANT_CHARGING - False, Zähler 5
2024-10-12 14:58:42,496 - {control.algorithm.surplus_controlled:143} - {DEBUG:MainThread} - Ungenutzten Soll-Strom aufschlagen ergibt 5.95A.
2024-10-12 14:58:42,497 - {control.algorithm.common:80} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 5.95A
2024-10-12 14:58:42,500 - {control.process:26} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2024-10-12 14:58:42,503 - {control.chargepoint.chargepoint:84} - {INFO:MainThread} - LP 4: Die Einstellungen in dem Fahrzeug-Profil beschränken den Strom auf mindestens 6 A.
2024-10-12 14:58:42,504 - {control.process:109} - {INFO:MainThread} - LP4: set current 6 A, state CHARGING_ALLOWED
2024-10-12 14:58:42,506 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:set current cp4} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-10-12 14:58:42,915 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/bat/get/imported, Payload 2464113, vorherige Payload: 2464111
2024-10-12 14:58:42,919 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/bat/get/power, Payload 477.9, vorherige Payload: 500.84
2024-10-12 14:58:42,921 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/bat/set/charging_power_left, Payload 477.9, vorherige Payload: 500.84
2024-10-12 14:58:42,924 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/chargepoint/get/power, Payload 1397.58, vorherige Payload: 1400.36
2024-10-12 14:58:42,926 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/chargepoint/get/imported, Payload 1793365.97, vorherige Payload: 1793362.92
2024-10-12 14:58:42,929 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/counter/set/home_consumption, Payload 210.12000000000018, vorherige Payload: 185.74000000000026
2024-10-12 14:58:42,932 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/counter/set/imported_home_consumption, Payload 903881.8449305982, vorherige Payload: 903881.2916759903
2024-10-12 14:58:45,946 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-10-12 14:58:49,832 - {modules.update_soc:111} - {DEBUG:SoC} - 2 soc_from_cp: None, timestamp_soc_from_cp: None
2024-10-12 14:58:50,962 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-10-12 14:58:50,965 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2024-10-12 14:58:50,968 - {root:69} - {INFO:MainThread} - # ***Start*** 
Ist im Master behoben.
LenaK
Beiträge: 1268
Registriert: Fr Jan 22, 2021 6:40 am
Been thanked: 12 times

Re: Rückmeldungen openWB software 2.1.6 Alpha 1

Beitrag von LenaK »

Mailoh hat geschrieben: Sa Okt 12, 2024 9:10 pm Ja bei meiner Installation wird der Hausverbrauch errechnet.
Ich habe auch vermutet, dass es Probleme mit den Werten seitens der PV sein könnten.
Stutzig wurde ich jedoch, als ich hier einige Diagramme sah, die ebenfalls sehr eigenartig aussahen.
Die Probleme mit der kurzen Speicherlücke, kamen übrigens direkt nach einem Update, in dem Log sieht es mir eher nach einem kurzen Aussetzer aus.
Dann noch die unruhige Ladekurve.....
All dies kam relativ kompakt mit den letzten Updates, vor etwa 2 Monaten lief noch alles wie gemalt. :?
Beim PV-Laden wird anhand des EVU-Zählers geregelt. Wenn die rote Kurve stark gezackt ist, kann auch keine ruhige Ladekurve dabei herauskommen. Dein Log zeigt allerdings einen Ausschnitt wo der Graph sehr ruhig ist und auch die Werte nur um wenige Watt schwanken.
LenaK
Beiträge: 1268
Registriert: Fr Jan 22, 2021 6:40 am
Been thanked: 12 times

Re: Rückmeldungen openWB software 2.1.6 Alpha 1

Beitrag von LenaK »

aiole hat geschrieben: So Okt 13, 2024 2:36 pm 2.1.6-Alpha.1
2024-10-11 13:54:11 +0200 [ab34dd0ba]

Die SmartWB wird nicht mehr korrekt angesteuert. Lt. Statusseite ist alles ok und Sollstrom liegt beim Sofortladen auch bei 6A-Startwert.
01_20241013_smartWB_oWB-sw2-Startproblem.jpg
03_20241013_smartWB_oWB-sw2-Startproblem.jpg

Jedoch setzt irgendetwas in openWB-sw2 die smartWB-API wieder zurück auf 0A, so dass nicht geladen wird.
02_20241013_smartWB_oWB-sw2-Startproblem.jpg


Log-Auszug smartWB, Die 0 kommt von openWB.

Code: Alles auswählen

2024-10-13T13:10:42+2 [ ModBus ] Register 1000 successfully set to 0
2024-10-13T13:10:36+2 [ ModBus ] Register 1000 successfully set to 1550
2024-10-13T13:10:22+2 [ ModBus ] Register 1000 successfully set to 0
2024-10-13T13:10:19+2 [ ModBus ] Register 1000 successfully set to 1250
2024-10-13T13:07:58+2 [ ModBus ] Register 1000 successfully set to 0
2024-10-13T13:07:53+2 [ ModBus ] Register 1000 successfully set to 1450 
mit openWB down sieht es so aus -> ok

Code: Alles auswählen

2024-10-13T13:59:42+2 [ ModBus ] Register 1000 successfully set to 1350
2024-10-13T13:57:48+2 [ ModBus ] Register 1000 successfully set to 1250
2024-10-13T13:57:21+2 [ ModBus ] Register 1000 successfully set to 1550 
Bitte ein Update machen, ist heute bereits behoben worden.
Benutzeravatar
mrinas
Beiträge: 2121
Registriert: Mi Jan 29, 2020 10:12 pm
Has thanked: 6 times
Been thanked: 3 times

Re: Rückmeldungen openWB software 2.1.6 Alpha 1

Beitrag von mrinas »

hab' eben das Update durchgeführt. Mir ist bei der Installation der Module ein Hinweis aufgefallen, kann bisher nicht sagen dass das Probleme verursacht hätte:

Code: Alles auswählen

Installing collected packages: rpds-py, attrs, referencing, jsonschema-specifications, jsonschema, websockets, ocpp
  Attempting uninstall: attrs
    Found existing installation: attrs 22.1.0
    Uninstalling attrs-22.1.0:
      Successfully uninstalled attrs-22.1.0
  WARNING: The script jsonschema is installed in '/home/openwb/.local/bin' which is not on PATH.
  Consider adding this directory to PATH or, if you prefer to suppress this warning, use --no-warn-script-location.
Successfully installed attrs-24.2.0 jsonschema-4.22.0 jsonschema-specifications-2023.12.1 ocpp-1.0.0 referencing-0.35.1 rpds-py-0.18.1 websockets-12.0
done
15,2kWp SMA (SB4000TL-21, SB3.0, STP6.0-SE + BYD HVS, EnergyMeter), openWB Standard+, openWB Pro, Smart #1 (ersetzt den e2008), Tesla Model Y LR.
Antworten