Meinst du den minimalen Dauerstrom? Der ist ausgeschaltet.
Einbindung Lambda Wärmepumpe
-
- Beiträge: 149
- Registriert: So Mär 17, 2024 5:58 pm
- Has thanked: 8 times
- Been thanked: 1 time
Re: Einbindung Lambda Wärmepumpe
openWB Pro (11 kW) mit standalone und Dimm- & Control-Kit
PV: 22 kWp, HUAWEI SUN2000-17KTL-M2
BEV: Tesla Model Y LR
WP: Lambda EU13L
PV: 22 kWp, HUAWEI SUN2000-17KTL-M2
BEV: Tesla Model Y LR
WP: Lambda EU13L
-
- Beiträge: 8
- Registriert: Mi Mär 17, 2021 8:04 am
Re: Einbindung Lambda Wärmepumpe
Hi,
Ich kann den Übersdchusswert bei meiner Konstellation irgendwie nicht nachvollziehen.
Am ehesten kommt er an das PV-Ladegerät von meinem Victron System ran.
Habt ihr eine Idee? Kann man den Wert irgendwo ändern?
Ich kann den Übersdchusswert bei meiner Konstellation irgendwie nicht nachvollziehen.
Am ehesten kommt er an das PV-Ladegerät von meinem Victron System ran.
Habt ihr eine Idee? Kann man den Wert irgendwo ändern?
-
- Beiträge: 8
- Registriert: Mi Mär 17, 2021 8:04 am
Re: Einbindung Lambda Wärmepumpe
Hallo,
Ich glaube ich habe den Wert jetzt gefunden. Es ist die Ladeleistung des Akkus.
Kann man das auf den EVU Zähler ändern?
Ich glaube ich habe den Wert jetzt gefunden. Es ist die Ladeleistung des Akkus.
Kann man das auf den EVU Zähler ändern?
-
- Beiträge: 2373
- Registriert: Fr Mär 08, 2019 1:57 pm
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 9 times
Re: Einbindung Lambda Wärmepumpe
Du hast in openwb und in lambda eine Einstellung was zu übertragen ist:
Hier die drei Möglichkeiten in openwb:
Überschuss als positive Zahl übertragen, Bezug negativ
Bezieht sich auf die Modbusadresse 102, wie ist Überschuss zu übertragen.Muss in der WP (Konfiguration E-Manager) genau gleich eingestellt sein.
Lambda -> OpenWb
Pos E-überschuss -> Überschuss als positive Zahl übertragen, Bezug negativ
Neg E-überschuss -> Überschuss als negative Zahl übertragen, Bezug positiv
E-Eintrag -> Überschuss als positive Zahl übertragen, Bezug als 0
Was hast du im labda Smarthomebereich eingestellt und was zeugt dir openwb im smarthomelog an ?
Gruss Oliver
Hier die drei Möglichkeiten in openwb:
Überschuss als positive Zahl übertragen, Bezug negativ
Bezieht sich auf die Modbusadresse 102, wie ist Überschuss zu übertragen.Muss in der WP (Konfiguration E-Manager) genau gleich eingestellt sein.
Lambda -> OpenWb
Pos E-überschuss -> Überschuss als positive Zahl übertragen, Bezug negativ
Neg E-überschuss -> Überschuss als negative Zahl übertragen, Bezug positiv
E-Eintrag -> Überschuss als positive Zahl übertragen, Bezug als 0
Was hast du im labda Smarthomebereich eingestellt und was zeugt dir openwb im smarthomelog an ?
Gruss Oliver
Entwickler- openWB (ehrenamtlich) / Feedback zu Funktionen immer erwünscht..
Smarthomeprobleme siehe hier (update ): viewtopic.php?f=14&t=5923
Smarthomeprobleme siehe hier (update ): viewtopic.php?f=14&t=5923
-
- Beiträge: 8
- Registriert: Mi Mär 17, 2021 8:04 am
Re: Einbindung Lambda Wärmepumpe
Hallo,
danke für die Info. Gerade beim Screenshot machen ist mir was aufgefallen. Ich habe „Batteriespeicher vorhanden“ angehakt. Damit nimmt er scheinbar die Daten vom Speicher anstatt vom EVU.
Grüße!
danke für die Info. Gerade beim Screenshot machen ist mir was aufgefallen. Ich habe „Batteriespeicher vorhanden“ angehakt. Damit nimmt er scheinbar die Daten vom Speicher anstatt vom EVU.
Grüße!
- Dateianhänge
-
- IMG_0425.jpeg
- (304.9 KiB) Noch nie heruntergeladen