Shelly pro 3em

Fragen zur Nutzung, Features, usw..
Kreiselmäher
Beiträge: 31
Registriert: Mi Jun 10, 2020 5:41 am
Been thanked: 2 times

Re: Shelly pro 3em

Beitrag von Kreiselmäher »

Hallo Heinz,
jetzt rechnet die oWB korrekt. Ist also tatsächlich ein Vorzeichendreher in der Software.
Jetzt zeigt die Shelly auf ihrer eigenen Seite die falsche Energieflussrichtung an. Aktuell nicht schlimm, solange kein anderes System auf die falschen Werte zugreift.

Auf der obersten Seite der Shelly ist unter den Angaben zu den drei Phasen der Link zu den Einstellungen. Dort das Schiebereglersymbol in der Mitte anklicken und dann die CT Richtungen umkehren. Neustart nicht vergessen.

Trotzdem die Bitte an das oWB Softwareteam bei nächster Gelegenheit die Korrektur einzubauen.

Gruß
Jörg
hhoefling
Beiträge: 667
Registriert: So Jul 25, 2021 2:32 pm
Has thanked: 2 times
Been thanked: 3 times

Re: Shelly pro 3em

Beitrag von hhoefling »

Klar, das ist besser.
Ich wollte nur drauf hinweisen das man das "rumdrehen" auch rein Softwaremässig machen kann.
gruss
Heinz

6kWp+7.7kWp PV, RCT Akku, RCT Power DC6+DC8, +Tibber,+Shelly's
Skoda Citigo e-iV, openWB series2 standart+
mit openWB_lite
Github: https://github.com/hhoefling/openWB_lite
https://github.com/hhoefling/MyOwnOWBC
Schawwi
Beiträge: 2
Registriert: Di Aug 16, 2022 7:43 pm

Re: Shelly pro 3em

Beitrag von Schawwi »

Hallo zusammen,

ich habe mir gerade eine Shelly Pro3EM gekauft und als EVU-Zähler installiert und stelle auch fest, dass die openWB die Leistung invertiert interpretiert. Ich habe die Stromwandler richtig herum montiert und die angezeigte Leistung auf der Shelly-Seite passt. Nur die openWB stellt es mit falschem Vorzeichen dar.

Wann ist denn mit einer neuen Software-Version der openWB zu rechnen, die das Problem behebt?

Danke und Grüße
Schawwi
Manti
Beiträge: 1
Registriert: Sa Nov 02, 2024 8:59 pm

Re: Shelly pro 3em

Beitrag von Manti »

Hallo zusammen,

ich habe auch dieses Problem mit den invertierten Vorzeichen bei der Wattzahl bei meiner Konfiguration festgestellt.
Habe mich dann auf die suche im Code gemacht und gesehen, dass dieser Bug netterweise schon gefixt wurde, danke!

Also mit version >2.1.5-Patch.2 sollte es gelöst sein. Da wir bereits von der 2.1.6 einen RC haben, wird es das update auch bald im Feld geben :)

Der PR ist hier: https://github.com/openWB/core/pull/1851
Es wird eine Möglichkeit geben im UI die Werte zu invertieren, falls benötigt.

Grüße
Markus
StefanD
Beiträge: 8
Registriert: Mi Aug 11, 2021 2:06 pm
Has thanked: 2 times

Re: Shelly pro 3em

Beitrag von StefanD »

Manti hat geschrieben: Fr Nov 15, 2024 11:38 pm Also mit version >2.1.5-Patch.2 sollte es gelöst sein.
Der Fehler tritt bei mir auch mit dem normalen Shelly 3EM (ohne Pro) mit der Version 2.1.5-Patch.2 auf:
https://forum.openwb.de/viewtopic.php?p=119719#p119719
deifel
Beiträge: 26
Registriert: Do Nov 11, 2021 7:14 am

Re: Shelly pro 3em

Beitrag von deifel »

Hallo zusammen,

der Vollständigkeit halber: Auch bei mir existiert dieser Fehler mit einem Shelly EM Pro3. In der Shelly App passt alles.
Die Messwandler sind korrekt montiert. Auf der Openwb wird der Verbrauch negativ angezeigt. Ich nutze auch die aktuelle Version 2.1.5 Patch 2.
Ich hoffe, das Problem wird bald behoben oder es gibt zumindest eine Möglichkeit, die Vorzeichen zu inverstieren.
LutzB
Beiträge: 3781
Registriert: Di Feb 25, 2020 9:23 am
Has thanked: 4 times
Been thanked: 25 times

Re: Shelly pro 3em

Beitrag von LutzB »

Antworten