Hallo zusammen,
ich bin von der 1.9 auf aktuelle stable 2024-09-17 11:33:20 +0200 [141a182ad] gegangen.
An Komponenten habe ich einen SMA HM 2.0, 2 x SMA WR, 1 x SMA SBS 3.7 mit BYD sowie 3 Zähler zur Anzeige/Auswertung.
Mein Problem: Die openWB zeigt keine Werte zum SBS 3.7 an. Die Komponente ist mit der IP-Adresse, Port 502 und der Modbus-Adresse 1 eingerichtet. Unter Status wird kein Fehler angezeigt - aber die Werte stimmen nicht. Im SunnPortal werden die Werte korrekt angezeigt.
Hat jemand eine Idee woran das liegen kann? Die Struktur sollte ja nach meinem Verständnis passen.
Danke!
SMA Sunny Boy Storage 3.7 - openWB zeigt keine Werte an
-
- Beiträge: 242
- Registriert: Di Apr 16, 2019 5:57 pm
- Wohnort: Rockenberg
- Has thanked: 7 times
- Been thanked: 1 time
SMA Sunny Boy Storage 3.7 - openWB zeigt keine Werte an
- Dateianhänge
-
- Status.png (13.55 KiB) 449 mal betrachtet
2 x openWB Standard+ + SMA HM 2.0 + PV 8,8 kWp SMA WR + PV 5,3 kWp SMA WR + BYD HV 10.2 mit SMA SBS 3.7
Tesla Model Y LR
Tesla Model Y LR
Re: SMA Sunny Boy Storage 3.7 - openWB zeigt keine Werte an
Ich habe den SBS3.7 garnicht als Komponente gelistet, sonder nur die beiden BYD Batterien mit ihrer IP. Die geben an, was nötig ist.
Es kann nach der Neueinrichtung am Anfang zu unsinnig hohen Werten kommen. Das korrigiert sich aber von alleine.
Es kann nach der Neueinrichtung am Anfang zu unsinnig hohen Werten kommen. Das korrigiert sich aber von alleine.
30 kWp PV, 20kWh Speicher, 2x OpenWB
-
- Beiträge: 7929
- Registriert: Mo Okt 08, 2018 4:51 pm
- Has thanked: 52 times
- Been thanked: 59 times
Re: SMA Sunny Boy Storage 3.7 - openWB zeigt keine Werte an
Das resultiert aus den Anfangszählerständen, die über Mitternacht in Differenz-kWh übergehen und dann korrekte Werte anzeigen.
-
- Beiträge: 242
- Registriert: Di Apr 16, 2019 5:57 pm
- Wohnort: Rockenberg
- Has thanked: 7 times
- Been thanked: 1 time
Re: SMA Sunny Boy Storage 3.7 - openWB zeigt keine Werte an
Die nicht korrekten Zählerstände sind mir klar, das Thema kenne ich. Die v2 läuft seit gestern aber vermutlich durch die nicht korrekten Live-Werte sind die Zählerstände nicht korrigiert worden.
Die BYD Batterie kann ich auch direkt angeben, aber ich möchte das eigentlich über den SBS laufen lassen. Zumal das ja auch jahrelang in der 1.9 korrekt lief.
Die BYD Batterie kann ich auch direkt angeben, aber ich möchte das eigentlich über den SBS laufen lassen. Zumal das ja auch jahrelang in der 1.9 korrekt lief.
2 x openWB Standard+ + SMA HM 2.0 + PV 8,8 kWp SMA WR + PV 5,3 kWp SMA WR + BYD HV 10.2 mit SMA SBS 3.7
Tesla Model Y LR
Tesla Model Y LR
-
- Beiträge: 242
- Registriert: Di Apr 16, 2019 5:57 pm
- Wohnort: Rockenberg
- Has thanked: 7 times
- Been thanked: 1 time
Re: SMA Sunny Boy Storage 3.7 - openWB zeigt keine Werte an
Hat niemand eine Idee?
2 x openWB Standard+ + SMA HM 2.0 + PV 8,8 kWp SMA WR + PV 5,3 kWp SMA WR + BYD HV 10.2 mit SMA SBS 3.7
Tesla Model Y LR
Tesla Model Y LR
- mrinas
- Beiträge: 2257
- Registriert: Mi Jan 29, 2020 10:12 pm
- Has thanked: 32 times
- Been thanked: 29 times
Re: SMA Sunny Boy Storage 3.7 - openWB zeigt keine Werte an
Stimmt die Modbus ID? lt. Erklärungstext müsste das 3 sein, nicht 1.
Ansonsten bräuchte es wohl mal einen Durchauf aus dem Main log im debug Modus um zu sehen was da genau passiert.Für die Standardversion ist die Standardmodbus-ID 3, für Core-2 ist sie 1 und für Data Manager/Cluster Controller 2. Wurde eine abweichende Modbus ID konfiguriert, entsprechend anpassen.
15,2kWp SMA (SB4000TL-21, SB3.0, STP6.0-SE + BYD HVS, EnergyMeter), openWB Standard+, openWB Pro, Smart #1 (ersetzt den e2008), Tesla Model Y LR.
-
- Beiträge: 242
- Registriert: Di Apr 16, 2019 5:57 pm
- Wohnort: Rockenberg
- Has thanked: 7 times
- Been thanked: 1 time
Re: SMA Sunny Boy Storage 3.7 - openWB zeigt keine Werte an
Danke, das war's!
Mit ID = 3 funktioniert es. Ich finde dort allerdings keinen Erklärungstext, ist der erst in der neuesten Version 2.1.6 RC1 drin oder habe ich da was übersehen?
2 x openWB Standard+ + SMA HM 2.0 + PV 8,8 kWp SMA WR + PV 5,3 kWp SMA WR + BYD HV 10.2 mit SMA SBS 3.7
Tesla Model Y LR
Tesla Model Y LR
- mrinas
- Beiträge: 2257
- Registriert: Mi Jan 29, 2020 10:12 pm
- Has thanked: 32 times
- Been thanked: 29 times
Re: SMA Sunny Boy Storage 3.7 - openWB zeigt keine Werte an
die hab' ich auch, klick' mal auf das Fragezeichen neben der Modbus ID, da sollte der kommen.ALDI-Tuete hat geschrieben: ↑Do Nov 21, 2024 11:23 amDanke, das war's!
Mit ID = 3 funktioniert es. Ich finde dort allerdings keinen Erklärungstext, ist der erst in der neuesten Version 2.1.6 RC1 drin oder habe ich da was übersehen?
15,2kWp SMA (SB4000TL-21, SB3.0, STP6.0-SE + BYD HVS, EnergyMeter), openWB Standard+, openWB Pro, Smart #1 (ersetzt den e2008), Tesla Model Y LR.
-
- Beiträge: 242
- Registriert: Di Apr 16, 2019 5:57 pm
- Wohnort: Rockenberg
- Has thanked: 7 times
- Been thanked: 1 time
Re: SMA Sunny Boy Storage 3.7 - openWB zeigt keine Werte an
Ja, ich dachte mir das du auf der 2.1.6 RC1 bist.
Ich bin auf der 2.1.5-Patch.2 und da gibt es noch kein Fragezeichen Jetzt ist meine Einrichtung fertig und somit hat nun die Version 2 eine für mich ausreichende Reife erlangt sodass ich nun auf der Version bleibe.
Vielen Dank!
Ich bin auf der 2.1.5-Patch.2 und da gibt es noch kein Fragezeichen Jetzt ist meine Einrichtung fertig und somit hat nun die Version 2 eine für mich ausreichende Reife erlangt sodass ich nun auf der Version bleibe.
Vielen Dank!
2 x openWB Standard+ + SMA HM 2.0 + PV 8,8 kWp SMA WR + PV 5,3 kWp SMA WR + BYD HV 10.2 mit SMA SBS 3.7
Tesla Model Y LR
Tesla Model Y LR