Rückmeldungen 2.1.7 Alpha 1

Fragen zur Nutzung, Features, usw..
Elchkopp
Beiträge: 748
Registriert: Fr Feb 04, 2022 6:19 pm
Has thanked: 9 times
Been thanked: 21 times

Re: Rückmeldungen 2.1.7 Alpha 1

Beitrag von Elchkopp »

raudi hat geschrieben: Mi Dez 18, 2024 9:33 am Eingestellt ist "PWM mit Fahrzeugerkennung und SoC Auslesung", habe bisher immer nur in der openWB von Sofortladen auf Stop und wieder zurück auf Sofortladen gestellt, wodurch das laden dann gestartet wurde, was anderes habe ich noch nicht getestet. Werde ich morgen dann noch mal schauen...
Es sollte auf der Pro noch den Punkt „SoC Auslesung bei manchen Fahrzeugen unterbinden“ geben. Den sonst mal testweise aktivieren - ich weiß aber nicht, welche Fahrzeuge konkret unterbunden werden. Vielleicht muss Skoda eventuell mit aufgenommen werden.
IMG_1622.jpeg
(383.6 KiB) Noch nie heruntergeladen
Zum Testen auch mal nur auf PWM in der Pro stellen. Funktioniert es dann, liegt es nicht an der Software, sondern eben an der angesprochenen Thematik.
Benutzeravatar
mrinas
Beiträge: 2173
Registriert: Mi Jan 29, 2020 10:12 pm
Has thanked: 11 times
Been thanked: 11 times

Re: Rückmeldungen 2.1.7 Alpha 1

Beitrag von mrinas »

So wie ich ihn verstanden habe ging das doch früher auch, das Auto hat an der pro bereits geladen.
15,2kWp SMA (SB4000TL-21, SB3.0, STP6.0-SE + BYD HVS, EnergyMeter), openWB Standard+, openWB Pro, Smart #1 (ersetzt den e2008), Tesla Model Y LR.
raudi
Beiträge: 73
Registriert: Fr Jun 24, 2022 6:50 pm
Been thanked: 5 times

Re: Rückmeldungen 2.1.7 Alpha 1

Beitrag von raudi »

Egal wie man es dreht und wendet, sollte es dann doch funktionieren, daher werde ich nun wie geschrieben erstmal testen und die Logs liefern. Alles weitere sehen wir dann... Eine Funktion abschalten ist ja irgendwie nicht die Lösung...
openWB Standalone (mit Display) und 3x openWB Pro - Skoda Enyaq RS Coupe - Seat Mii Electric
sonnenBatterie 10 performance 44 kWh - 2x Kostal mit 30 kWp
Ihaglc
Beiträge: 488
Registriert: Fr Nov 06, 2020 11:32 am
Has thanked: 6 times
Been thanked: 3 times

Re: Rückmeldungen 2.1.7 Alpha 1

Beitrag von Ihaglc »

Es Ist gerade wieder passiert. Nach dem update auf aktuellen Master, ist der ID0 wieder aus der Struktur geworfen worden, so wie schon beschrieben.
https://forum.openwb.de/viewtopic.php?p=121240#p121240
Jetzt mit den Logs als der Fehler entstanden ist, zur besseren Fehlersuche.


https://paste.openwb.de/7S9GBP0AWU5rEBx

Code: Alles auswählen

#### running update ####
#### 1. fetching latest data from 'origin' ####
POST git-upload-pack (144 bytes)
Von https://github.com/openWB/core
 = [aktuell]             master     -> origin/master
 = [aktuell]             Beta       -> origin/Beta
 = [aktuell]             Release    -> origin/Release
 = [aktuell]             feature-io -> origin/feature-io
 = [aktuell]             feature-restructure-backup -> origin/feature-restructure-backup
 = [aktuell]             feature-standard-web-theme -> origin/feature-standard-web-theme
 = [aktuell]             feature_chargelog_bugfix -> origin/feature_chargelog_bugfix
 = [aktuell]             feature_daily_log_tariff -> origin/feature_daily_log_tariff
 = [aktuell]             feature_dashboard_temporary_settings -> origin/feature_dashboard_temporary_settings
 = [aktuell]             feature_legacy_satellite -> origin/feature_legacy_satellite
 = [aktuell]             yc/Beta    -> origin/yc/Beta
 = [aktuell]             yc/Release -> origin/yc/Release
#### done
#### 2. checkout selected branch 'master'
Bereits auf 'master'
Ihr Branch ist 5 Commits hinter 'origin/master', und kann vorgespult werden.
  (benutzen Sie "git pull", um Ihren lokalen Branch zu aktualisieren)
#### done
#### 3. reset working dir ###
SELECTEDTAG: 
#### no tag or default selected, resetting to latest revision
HEAD ist jetzt bei e90135dea add sdm120 simcounter for openWB Kit (#2080)
#### done
#### 4. rebooting system ####
Der Umbruch der Hierarchie erfogt hier ( herausgefiltert ):

Code: Alles auswählen

CounterAllData(config=Config(home_consumption_source_id=None, consider_less_charging=False), get=Get(hierarchy=[{'[b]id': 0, 'type': 'counter',[/b] 'children': [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': [{'id': 2, 'type': 'bat', 'children': []}]}, {'id': 3, 'type': 'cp', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=436.0, smarthome_power_excluded_from_home_consumption=0, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=5518.0, imported_home_consumption=7522385.1453279685, disengageable_smarthome_power=0))
2024-12-18 12:19:51,082 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - ct0
ChargeTemplateData(name='Standard-Ladeprofil-Vorlage', prio=True, load_default=True, et=Et(active=False, max_price=0.0002), time_charging=TimeCharging(active=False, plans={'0': TimeChargingPlan(active=False, frequency=Frequency(selected='daily', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), time=['21:00', '23:00'], name='Zeitladen-Standard', current=32, dc_current=145, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=75))}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(dc_min_current=145, dc_min_soc_current=145, min_soc_current=6, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=101), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={'0': ScheduledChargingPlan(active=False, frequency=Frequency(selected='once', once='2024-07-16', weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), current=13, dc_current=145, name='Zielladen-Standard', limit=ScheduledLimit(selected='soc', amount=1000, soc_limit=100, soc_scheduled=100), time='09:00')}), instant_charging=InstantCharging(current=17, dc_current=145, limit=Limit(selected='none', amount=100000, soc=100))))
2024-12-18 12:19:51,085 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - ev0
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=93, soc_request_timestamp=1734520734.915364, soc_timestamp=1734462942.876251, force_soc_update=False, range=0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-12-18 12:19:51,088 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - ev5
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='neues Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=None, soc_request_timestamp=None, soc_timestamp=None, force_soc_update=False, range=None, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-12-18 12:19:51,091 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - ev1
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='neues Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=None, soc_request_timestamp=None, soc_timestamp=None, force_soc_update=False, range=None, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-12-18 12:19:51,092 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - et0
EvTemplateData(dc_min_current=0, dc_max_current=0, name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=32, max_phases=3, phase_switch_pause=60, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=21000, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=93000, efficiency=96, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=60)
2024-12-18 12:19:51,094 - {control.data:247} - {INFO:MainThread} - general_data
GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(instant_charging=InstantCharging(phases_to_use=3), phase_switch_delay=1, pv_charging=PvCharging(bat_power_reserve=4500, bat_power_reserve_active=True, control_range=[-230, 0], feed_in_yield=200, phase_switch_delay=7, phases_to_use=1, bat_power_discharge=4500, bat_power_discharge_active=True, min_bat_soc=70, bat_mode='ev_mode', switch_off_delay=180, switch_off_threshold=100, switch_on_delay=180, switch_on_threshold=1300), retry_failed_phase_switches=True, scheduled_charging=ScheduledCharging(phases_to_use=0, phases_to_use_pv=0), time_charging=TimeCharging(phases_to_use=3), unbalanced_load_limit=18, unbalanced_load=False), control_interval=10, extern_display_mode='local', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=True, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp=None, http_api=False, mqtt_bridge=False, prices=Prices(bat=0.0002, cp=0, grid=0.0003, pv=0.00015), range_unit='km', ripple_control_receiver=RippleControlReceiver(get=RippleControlReceiverGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', override_value=100), module=None, override_reference=<OverrideReference.CHARGEPOINT: 'chargepoint'>))
2024-12-18 12:19:51,095 - {control.data:248} - {INFO:MainThread} - general_data-display
local
2024-12-18 12:19:51,097 - {control.data:249} - {INFO:MainThread} - graph_data
GraphData(config=Config(duration=120))
2024-12-18 12:19:51,098 - {control.data:250} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(get=EtGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', prices={})), int_display=InternalDisplay(active=True, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=180, theme=<modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayTheme object at 0x6f79fdf0>), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=False), dc_charging=False, ocpp=Ocpp(active=False, url=None, version='ocpp1.6'))
2024-12-18 12:19:51,100 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - pv1
PvData(config=Config(max_ac_out=7200), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=270.0, monthly_exported=35493.37999999896, yearly_exported=0, exported=29115795.25, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-659.0))
2024-12-18 12:19:51,103 - {control.data:252} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=270.0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, monthly_exported=35493.37999999896, yearly_exported=0, exported=29115795.25, power=-659.0))
2024-12-18 12:19:51,104 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'backup_cloud': {'backup_before_update': True}, 'boot_done': True, 'ip_address': '192.168.2.131', 'current_commit': '2024-12-18 11:41:56 +0100 [e90135dea]', 'current_branch': 'master', 'current_branch_commit': '2024-12-18 11:41:56 +0100 [e90135dea]', 'current_missing_commits': [], 'dataprotection_acknowledged': True, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'version': '2.1.7-Alpha.1', 'datastore_version': 67, 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1734520461, 'time': '12:14:21', 'grid': -0.061, 'house-power': 0.436, 'charging-all': 0.0, 'pv-all': 0.689, 'cp3-power': 0.0, 'ev0-soc': 93, 'bat-all-power': 0.192, 'bat-all-soc': 9}, 'usage_terms_acknowledged': True, 'installAssistantDone': True, 'serial_number': None, 'module_update_completed': True, 'mac_address': 'b8:27:eb:86:df:cf'}
2024-12-18 12:19:51,113 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - device0
{'name': 'SolarEdge', 'type': 'solaredge', 'vendor': 'solaredge', 'id': 0, 'configuration': {'port': 502, 'ip_address': '192.168.2.134'}}
2024-12-18 12:19:51,116 - {control.data:283} - {INFO:MainThread} - component1
{'name': 'SolarEdge Wechselrichter', 'info': {'manufacturer': None, 'model': None}, 'type': 'inverter', 'id': 1, 'configuration': {'modbus_id': 1}}
2024-12-18 12:19:51,117 - {control.data:283} - {INFO:MainThread} - component2
{'name': 'SolarEdge Speicher', 'info': {'manufacturer': None, 'model': None}, 'type': 'bat', 'id': 2, 'configuration': {'modbus_id': 1}}
2024-12-18 12:19:51,118 - {control.data:255} - {INFO:MainThread} - 

2024-12-18 12:19:51,120 - {control.algorithm.algorithm:25} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2024-12-18 12:19:51,121 - {control.algorithm.algorithm:47} - {ERROR:MainThread} - Fehler im Algorithmus-Modul
Traceback (most recent call last):
  File "/var/www/html/openWB/packages/control/algorithm/algorithm.py", line 26, in calc_current
    self.evu_counter = data.data.counter_all_data.get_evu_counter()
  File "/var/www/html/openWB/packages/control/counter_all.py", line 85, in get_evu_counter
    return data.data.counter_data[f"counter{self.get_id_evu_counter()}"]
KeyError: 'counter0'
2024-12-18 12:19:51,124 - {control.process:26} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2024-12-18 12:19:51,128 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:set current cp3} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-12-18 12:19:51,147 - {helpermodules.graph:70} - {ERROR:MainThread} - Fehler im Graph-Modul
Traceback (most recent call last):
  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/graph.py", line 42, in pub_graph_data
    if data.data.counter_data[evu_counter].data.get.fault_state < FaultStateLevel.ERROR:
KeyError: 'counter0'
2024-12-18 12:19:51,149 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/bat/get/imported, Payload 99616.75, vorherige Payload: 99616.64
2024-12-18 12:19:51,153 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/bat/get/power, Payload 45.0, vorherige Payload: 38.0
2024-12-18 12:19:55,164 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-12-18 12:20:00,176 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-12-18 12:20:00,178 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=hours, do=inner, args=(), kwargs={})
2024-12-18 12:20:00,179 - {root:103} - {DEBUG:MainThread} - 5 Minuten Handler ausführen.
2024-12-18 12:20:00,231 - {helpermodules.system:77} - {INFO:MainThread} - my IP: 192.168.2.131
2024-12-18 12:20:00,235 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=hours, do=inner, args=(), kwargs={})
2024-12-18 12:20:01,681 - {helpermodules.measurement_logging.update_yields:66} - {INFO:MainThread} - Modul counter0 wurde zwischenzeitlich gelöscht und wird daher nicht mehr aufgeführt.
2024-12-18 12:20:01,736 - {control.general:247} - {ERROR:MainThread} - Fehler im General-Modul
Traceback (most recent call last):
  File "/var/www/html/openWB/packages/control/general.py", line 222, in grid_protection
    frequency = data.data.counter_data[evu_counter].data.get.frequency * 100
KeyError: 'counter0'
2024-12-18 12:20:01,742 - {helpermodules.setdata:338} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/pv/1/get/yearly_exported, Payload -1235233821.79 liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2024-12-18 12:20:01,744 - {helpermodules.messaging:42} - {DEBUG:MainThread} - pub_message: message: 'Zähler mit ID 0 wurde aus der Hierarchie entfernt, da keine gültige Konfiguration gefunden wurde.' type: 'MessageType.WARNING' target: 'MessageTarget.SYSTEM'
2024-12-18 12:20:01,748 - {helpermodules.setdata:338} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/pv/get/yearly_exported, Payload -1235233821.79 liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2024-12-18 12:20:01,749 - {helpermodules.messaging:62} - {DEBUG:MainThread} - Messaging: Meldung: Zähler mit ID 0 wurde aus der Hierarchie entfernt, da keine gültige Konfiguration gefunden wurde.
2024-12-18 12:20:01,754 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/bat/get/daily_imported, Payload 15.0, vorherige Payload: 0.0
2024-12-18 12:20:01,759 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/counter/get/hierarchy, Payload [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': [{'id': 2, 'type': 'bat', 'children': []}]}, {'id': 3, 'type': 'cp', 'children': []}], vorherige Payload: [{'id': 0, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': [{'id': 2, 'type': 'bat', 'children': []}]}, {'id': 3, 'type': 'cp', 'children': []}]}]
2024-12-18 12:20:01,763 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/counter/set/daily_yield_home_consumption, Payload 5556.0, vorherige Payload: 5518.0
2024-12-18 12:20:01,767 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/bat/2/get/daily_imported, Payload 15.0, vorherige Payload: 0.0
2024-12-18 12:20:01,773 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2024-12-18 12:20:01,778 - {root:69} - {INFO:MainThread} - # ***Start*** 
2024-12-18 12:20:01,779 - {root:70} - {DEBUG:MainThread} - Threads: [<_MainThread(MainThread, started 1993218432)>, <Thread(Thread-1, started daemon 1968219200)>, <Thread(Internal Chargepoint, started 1954436160)>, <Thread(Subdata, started 1878758464)>, <Thread(Setdata, started 1868559424)>, <Thread(Commands, started 1858073664)>, <Thread(SoC, started 1847587904)>, <Thread(Internal Chargepoint, started 1837102144)>, <Thread(Modbus Control Server, started 1826616384)>, <Thread(ChargepointStateUpdate cp 3, started 1818223680)>]
2024-12-18 12:20:01,810 - {modules.common.component_context:58} - {DEBUG:device0} - Update Komponenten ['SolarEdge Wechselrichter', 'SolarEdge Speicher']
2024-12-18 12:20:01,812 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:set values cp3} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-12-18 12:20:01,817 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['SolarEdge Wechselrichter']
2024-12-18 12:20:01,861 - {modules.devices.solaredge.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [5880], Scale -1
2024-12-18 12:20:01,881 - {modules.devices.solaredge.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [29104436], Scale 0
2024-12-18 12:20:01,952 - {modules.devices.solaredge.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [86, 87, 82], Scale -2
2024-12-18 12:20:01,981 - {modules.devices.solaredge.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [5969], Scale -1
2024-12-18 12:20:01,982 - {modules.common.component_state:124} - {DEBUG:device0} - currents sign wrong [0.86, 0.87, 0.8200000000000001]
2024-12-18 12:20:01,982 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data InverterState(currents=[0.86, 0.87, 0.8200000000000001], power=-588.0, exported=29104436.0, dc_power=-596.9)
2024-12-18 12:20:01,983 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['SolarEdge Speicher']
2024-12-18 12:20:02,023 - {modules.common.simcount._simcount:42} - {DEBUG:device0} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1734520790.920642, power=45.0, imported=99616.75046953588, exported=88253.50093687179)
2024-12-18 12:20:02,024 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:device0} - time passed: 0.0030841, power1: 45, power2: 49
2024-12-18 12:20:02,025 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:device0} - power did not change sign. Total energy: 0.144952
2024-12-18 12:20:02,025 - {modules.common.simcount._simcount:65} - {DEBUG:device0} - imported: 0.144952 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1734520802.0233853, power=49.0, imported=99616.89542201899, exported=88253.50093687179)
2024-12-18 12:20:02,027 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data BatState(imported=99616.89542201899, exported=88253.50093687179, power=49.0, soc=9.0)
2024-12-18 12:20:02,032 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:component2} - Update Komponente ['SolarEdge Speicher']
2024-12-18 12:20:02,033 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component2} - Saving BatState(imported=99616.89542201899, exported=88253.50093687179, power=49.0, soc=9.0)
2024-12-18 12:20:02,071 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:component1} - Update Komponente ['SolarEdge Wechselrichter']
2024-12-18 12:20:02,072 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component1} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-637.0, exported=29115799.4, dc_power=None)
2024-12-18 12:20:02,073 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component1} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-637.0, exported=29115799.4, dc_power=None)
2024-12-18 12:20:02,074 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:update values cp3} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-12-18 12:20:02,155 - {control.chargepoint.chargepoint:84} - {INFO:MainThread} - LP 3: Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.
2024-12-18 12:20:02,157 - {control.bat_all:320} - {DEBUG:MainThread} - Speicher-Leistung nicht begrenzen, da keine Ladepunkte in einem Lademodus mit Netzbezug sind.
2024-12-18 12:20:02,158 - {control.bat_all:200} - {INFO:MainThread} - 49.0W verbleibende Speicher-Leistung
2024-12-18 12:20:02,161 - {control.counter_all:97} - {ERROR:MainThread} - Ohne Konfiguration eines EVU-Zählers an der Spitze der Hierarchie ist keine Regelung und keine Ladung möglich.
2024-12-18 12:20:02,163 - {control.chargepoint.chargepoint_all:65} - {ERROR:MainThread} - Fehler in der allgemeinen Ladepunkt-Klasse
Traceback (most recent call last):
  File "/var/www/html/openWB/packages/control/chargepoint/chargepoint_all.py", line 63, in no_charge
    data.data.counter_all_data.get_evu_counter().reset_pv_data()
  File "/var/www/html/openWB/packages/control/counter_all.py", line 85, in get_evu_counter
    return data.data.counter_data[f"counter{self.get_id_evu_counter()}"]
  File "/var/www/html/openWB/packages/control/counter_all.py", line 95, in get_id_evu_counter
    raise TypeError
TypeError
2024-12-18 12:20:02,174 - {control.counter_all:97} - {ERROR:MainThread} - Ohne Konfiguration eines EVU-Zählers an der Spitze der Hierarchie ist keine Regelung und keine Ladung möglich.
2024-12-18 12:20:02,175 - {control.counter_all:131} - {ERROR:MainThread} - Fehler in der allgemeinen Zähler-Klasse
Traceback (most recent call last):
  File "/var/www/html/openWB/packages/control/counter_all.py", line 105, in set_home_consumption
    home_consumption, elements = self._calc_home_consumption()
  File "/var/www/html/openWB/packages/control/counter_all.py", line 155, in _calc_home_consumption
    id_source = self.get_id_evu_counter()
  File "/var/www/html/openWB/packages/control/counter_all.py", line 95, in get_id_evu_counter
    raise TypeError
TypeError
2024-12-18 12:20:02,179 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - bat2
BatData(get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], soc=9, daily_exported=3.0, daily_imported=15.0, imported=99616.9, exported=88253.5, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=49.0, power_limit_controllable=False), set=Set(power_limit=0))
2024-12-18 12:20:02,181 - {control.data:238} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
BatAllData(config=Config(configured=True, power_limit_mode='no_limit'), get=Get(power_limit_controllable=False, soc=9, daily_exported=3.0, daily_imported=15.0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=99616.9, exported=88253.5, power=49.0), set=Set(charging_power_left=49.0, power_limit=None, regulate_up=False))
2024-12-18 12:20:02,184 - {control.data:239} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=0.0, daily_exported=0.0, power=0, imported=4173563.96, exported=0))
2024-12-18 12:20:02,189 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - cp3
ChargepointData(control_parameter=ControlParameter(chargemode='stop', current_plan=None, failed_phase_switches=0, imported_at_plan_start=None, imported_instant_charging=None, limit=None, min_current=6, phases=0, prio=False, required_current=0, required_currents=[0.0, 0.0, 0.0], state=0, submode='stop', timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_charge_start=None, timestamp_perform_phase_switch=None, timestamp_switch_on_off=None), get=Get(charge_state=False, charging_current=0, charging_power=0, charging_voltage=0, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=93), currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_imported=0.0, daily_exported=0.0, error_timestamp=None, evse_current=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=4173563.96, phases_in_use=0, plug_state=False, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, serial_number='20224759', soc=None, soc_timestamp=None, state_str='Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.', vehicle_id=None, voltages=[237.52, 237.48, 237.42]), set=Set(charging_ev=-1, charging_ev_prev=-1, current=0, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='_', costs=0, imported_at_mode_switch=0, imported_at_plugtime=0, imported_since_mode_switch=0, imported_since_plugged=0, range_charged=0, time_charged='00:00', timestamp_start_charging=None, ev=-1, prio=False, rfid=None, serial_number=None, soc_at_start=None, soc_at_end=None, range_at_start=None, range_at_end=None), manual_lock=False, phases_to_use=0, plug_state_prev=False, plug_time=None, required_power=0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.ev.Ev object at 0x7565e0b8>, ocpp_transaction_id=None), config=Config(configuration={'mode': 'series', 'ip_address': 'localhost', 'duo_num': 0}, ev=0, name='Interne openWB', type='internal_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=True, id=3, ocpp_chargebox_id=None))
2024-12-18 12:20:02,191 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - cpt0
CpTemplateData(autolock=Autolock(active=False, plans={}, wait_for_charging_end=False), charging_type='AC', id=0, max_current_multi_phases=32, max_current_single_phase=32, dc_max_current=435, name='Standard Ladepunkt-Vorlage', disable_after_unplug=False, valid_tags=[])
2024-12-18 12:20:02,192 - {control.data:243} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(home_consumption_source_id=None, consider_less_charging=False), [b]get=Get(hierarchy=[{'id': 1, 'type': 'inverter',[/b] 'children': [{'id': 2, 'type': 'bat', 'children': []}]}, {'id': 3, 'type': 'cp', 'children': []}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=436.0, smarthome_power_excluded_from_home_consumption=0, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=5556.0, imported_home_consumption=7522385.1453279685, disengageable_smarthome_power=0))
2024-12-18 12:20:02,203 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - ct0
Zuletzt geändert von Ihaglc am Do Dez 19, 2024 4:06 pm, insgesamt 2-mal geändert.
Gruß
Thomas
----------------------------------------
Wallbox OpenWB Standard+ 22 kW
PV Modul JaSolar
WR Solaredge SE7K Hybrid
Speicher LG Resu13
EV Ford Mustang Mach E
Jens
Beiträge: 148
Registriert: Fr Jul 16, 2021 6:19 pm

Re: Rückmeldungen 2.1.7 Alpha 1

Beitrag von Jens »

Version neueste von eben.

Zeitsempel wird nicht aktuallisiert: (Bleibt egal wann aktuallisiert wird bei 17.12.2024, 08:48:24)
Aktuallsierung Zeitstempel.jpg
Aktuallsierung Zeitstempel.jpg (34.82 KiB) 388 mal betrachtet

Code: Alles auswählen

2024-12-18 13:08:03,725 - {modules.vehicles.kia.api:788} - {INFO:fetch soc_ev1} - Kia/Hyundai: Receiving status
2024-12-18 13:08:03,732 - {urllib3.connectionpool:973} - {DEBUG:fetch soc_ev1} - Starting new HTTPS connection (1): prd.eu-ccapi.kia.com:8080
2024-12-18 13:08:03,732 - {urllib3.connectionpool:973} - {DEBUG:fetch soc_ev1} - Starting new HTTPS connection (1): prd.eu-ccapi.kia.com:8080
2024-12-18 13:08:03,912 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:fetch soc_ev1} - https://prd.eu-ccapi.kia.com:8080 "GET /api/v1/spa/vehicles/Zahlen/ccs2/carstatus/latest HTTP/1.1" 200 None
2024-12-18 13:08:03,912 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:fetch soc_ev1} - https://prd.eu-ccapi.kia.com:8080 "GET /api/v1/spa/vehicles/Zahlen/ccs2/carstatus/latest HTTP/1.1" 200 None
2024-12-18 13:08:03,921 - {modules.common.configurable_vehicle:67} - {DEBUG:fetch soc_ev1} - Requested start soc from api: 93%
2024-12-18 13:08:03,922 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:fetch soc_ev1} - Raw data CarState(soc=93, range=321.0, soc_timestamp=1734523683.921364)
2024-12-18 13:08:03,945 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:store soc_ev1} - Saving CarState(soc=93, range=321.0, soc_timestamp=1734523683.921364)
PV: 9,86kWp an E3DC S10 13kWh
LP1: openWB Series2 standard+
Kia EV6
Nutzung von Tibber
Elchkopp
Beiträge: 748
Registriert: Fr Feb 04, 2022 6:19 pm
Has thanked: 9 times
Been thanked: 21 times

Re: Rückmeldungen 2.1.7 Alpha 1

Beitrag von Elchkopp »

raudi hat geschrieben: Mi Dez 18, 2024 11:21 am Egal wie man es dreht und wendet, sollte es dann doch funktionieren, daher werde ich nun wie geschrieben erstmal testen und die Logs liefern. Alles weitere sehen wir dann... Eine Funktion abschalten ist ja irgendwie nicht die Lösung...
Ja, geht ja auch nur um eine Eingrenzung des Fehlers. Soll ja nur helfen. Und bezüglich „hat schon mal funktioniert“: es kann sich durch ein Fahrzeugupdate ja auch jederzeit ändern (siehe Tesla).
raudi
Beiträge: 73
Registriert: Fr Jun 24, 2022 6:50 pm
Been thanked: 5 times

Re: Rückmeldungen 2.1.7 Alpha 1

Beitrag von raudi »

Aber dazu sind doch die Debug-Logs da, da sollte man genau sehen können, was passiert und wo es hakt. Da bringt es doch nichts ein Feature abzuschalten um dann zu sehen, alles funktioniert normal...

Wir wissen doch schon, dass der Enyaq sich etwas komisch beim einstecken verhält, hier schrieb Lena doch, dass deswegen nun etwas im Code geändert wurde und da muss man nun ansetzen und kontrollieren.

Eben war ich doch noch mal kurz unterwegs, habe vorm Einstecken den Detail Log-Level aktiviert aber nun funktionierte alles wie es soll. Hat den SoC korrekt ausgelesen und brav mit dem beladen begonnen.

Vermutlich immer noch ein Timing ding, ich werde beobachten und beim Fehler dann die Logs liefern. Von eben die Logs habe ich mir aber zur Not auch gespeichert, falls die als Vergleich gewünscht werden.
openWB Standalone (mit Display) und 3x openWB Pro - Skoda Enyaq RS Coupe - Seat Mii Electric
sonnenBatterie 10 performance 44 kWh - 2x Kostal mit 30 kWp
Elchkopp
Beiträge: 748
Registriert: Fr Feb 04, 2022 6:19 pm
Has thanked: 9 times
Been thanked: 21 times

Re: Rückmeldungen 2.1.7 Alpha 1

Beitrag von Elchkopp »

Du musst es ja nicht machen - es war ja nur gut gemeint. Lena macht das schon.
Gero
Beiträge: 3528
Registriert: Sa Feb 20, 2021 9:55 am
Has thanked: 7 times
Been thanked: 70 times

Re: Rückmeldungen 2.1.7 Alpha 1

Beitrag von Gero »

Sofortladen startet wieder einphasig um dann nach ein bisschen zu stoppen und dann dreiphasig weiterzuladen. Hatte ich mitbekommen, weil meine Tesla-App "Ladung gestartet" und kurz danach wieder "Ladung gestoppt" gemeldet hat. Vorgang war gestern update auf aktuellen Master und heute früh anstecken.
sofortladen.jpg
sofortladen.jpg (39.98 KiB) 224 mal betrachtet

https://paste.openwb.de/01QQBwuiqXkD8pQ
openWB-series2, openWB-Buchse, E3/DC S10pro+19.5kWh, 30kWp Ost-Süd, Model 3 und Ion
Frank-H
Beiträge: 309
Registriert: Mi Apr 26, 2023 7:56 am
Has thanked: 5 times
Been thanked: 4 times

Re: Rückmeldungen 2.1.7 Alpha 1

Beitrag von Frank-H »

Aktueller Master 18.12.24, 12.32 Uhr

Sofortladen mit Strompreisbasiertem Laden eingestellt. Die eingestellt Preisgrenze ist heute nacht zwischen 1 und 4 Uhr unterschritten worden. In Vorversionen hat das einwandfrei funktioniert. Heute nacht gab es mehrere Ladeversuche, die abgebochen wurden (s. Protokoll).
Folgende Mainlogmeldung (Detaillog ist nicht vorhanden) ist, wie ich erst jetzt gesehen habe, seit dem Update hundertfach vorhanden:

Code: Alles auswählen

2024-12-19 09:17:52,599 - {control.optional:49} - {ERROR:MainThread} - Fehler beim strompreisbasierten Laden
Traceback (most recent call last):
  File "/var/www/html/openWB/packages/control/optional.py", line 44, in et_price_lower_than_limit
    if self.et_get_current_price() <= max_price:
  File "/var/www/html/openWB/packages/control/optional.py", line 56, in et_get_current_price
    return self.data.et.get.prices[str(create_unix_timestamp_current_full_hour())]
KeyError: '1734595200'
In den Strompreisanzeigen (Status und Preiseinstellung beim Sofortladen) sieht jedoch alles gut aus.
Screenshot 2024-12-19 092002.png
(23.61 KiB) Noch nie heruntergeladen
Ergänzung:
ich konnte das Problem mit den aktuellen Tibber-Preisen nachstellen. Obwohl die Preise unterhalb des eingestellen Maximalpreises waren, wird nicht geladen; ohne Prisberücksichtigung jedoch schon. Hir jetzt das Detaillog:

Code: Alles auswählen

2024-12-19 09:38:10,473 - {root:69} - {INFO:MainThread} - # ***Start*** 
2024-12-19 09:38:10,475 - {root:70} - {DEBUG:MainThread} - Threads: [<_MainThread(MainThread, started 1993415040)>, <Thread(Thread-1, started daemon 1968424000)>, <Thread(Internal Chargepoint, started 1954681920)>, <Thread(Subdata, started 1879020608)>, <Thread(Setdata, started 1868559424)>, <Thread(Commands, started 1858073664)>, <Thread(SoC, started 1847587904)>, <Thread(Internal Chargepoint, started 1837102144)>, <Thread(Modbus Control Server, started 1826616384)>, <Thread(ChargepointStateUpdate cp 4, started 1818223680)>, <Thread(smarthome, started 1793045568)>]
2024-12-19 09:38:10,551 - {modules.common.component_context:58} - {DEBUG:device1} - Update Komponenten ['SMA Home Manager 2.0']
2024-12-19 09:38:10,553 - {modules.common.component_context:58} - {DEBUG:device2} - Update Komponenten ['Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter', 'Sma Sunny Boy Smart Energy Speicher']
2024-12-19 09:38:10,555 - {modules.common.component_context:58} - {DEBUG:device3} - Update Komponenten ['Hoymiles Wechselrichter']
2024-12-19 09:38:10,558 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:set values cp4} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-12-19 09:38:10,576 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:device3} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.188.21:80
2024-12-19 09:38:10,577 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:device2} - Update Komponente ['Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter']
2024-12-19 09:38:10,686 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:device1} - Update Komponente ['SMA Home Manager 2.0']
2024-12-19 09:38:10,687 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device1} - Raw data CounterState(currents=[0.682, 0.384, 0.683], powers=[93.8, 63.0, 79.3], voltages=[231.091, 231.487, 230.647], power_factors=[0.731, 0.919, 0.747], imported=7622995.1, exported=8818497.799999999, power=236.0, frequency=49.979)
2024-12-19 09:38:10,689 - {modules.devices.sma.sma_shm.device:28} - {DEBUG:device1} - All components updated
2024-12-19 09:38:10,691 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device3} - http://192.168.188.21:80 "GET /api/livedata/status HTTP/1.1" 200 832
2024-12-19 09:38:10,693 - {modules.common.req:32} - {DEBUG:device3} - Get-Response: {"inverters":[{"serial":"1164a006d8f5","name":"Gartenhaus HMS-1600","order":0,"data_age":6,"poll_enabled":true,"reachable":true,"producing":true,"limit_relative":100,"limit_absolute":1600,"radio_stats":{"tx_request":540,"tx_re_request":20,"rx_success":488,"rx_fail_nothing":52,"rx_fail_partial":0,"rx_fail_corrupt":0,"rssi":-77}},{"serial":"114190546496","name":"Garage","order":0,"data_age":1,"poll_enabled":true,"reachable":true,"producing":true,"limit_relative":100,"limit_absolute":800,"radio_stats":{"tx_request":717,"tx_re_request":253,"rx_success":286,"rx_fail_nothing":427,"rx_fail_partial":3,"rx_fail_corrupt":1,"rssi":-80}}],"total":{"Power":{"v":38.6,"u":"W","d":1},"YieldDay":{"v":10,"u":"Wh","d":0},"YieldTotal":{"v":1354.642,"u":"kWh","d":3}},"hints":{"time_sync":false,"radio_problem":false,"default_password":false}}
2024-12-19 09:38:11,407 - {modules.devices.sma.sma_sunny_boy.inverter:76} - {DEBUG:device2} - WR 192.168.188.74: InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=0, exported=9290561, dc_power=-72)
2024-12-19 09:38:11,408 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device2} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=0, exported=9290561, dc_power=-72)
2024-12-19 09:38:11,409 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device3} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-38.6, exported=1354642.0, dc_power=None)
2024-12-19 09:38:11,422 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:device2} - Update Komponente ['Sma Sunny Boy Smart Energy Speicher']
2024-12-19 09:38:11,689 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device2} - Raw data BatState(imported=2660940, exported=1451489, power=-0.0, soc=0)
2024-12-19 09:38:11,692 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:component7} - Update Komponente ['Sma Sunny Boy Smart Energy Speicher']
2024-12-19 09:38:11,693 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component7} - Saving BatState(imported=2660940, exported=1451489, power=-0.0, soc=0)
2024-12-19 09:38:11,750 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:component6} - Update Komponente ['Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter']
2024-12-19 09:38:11,751 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component6} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=0.0, exported=10500012, dc_power=None)
2024-12-19 09:38:11,752 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component6} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=0.0, exported=10500012, dc_power=None)
2024-12-19 09:38:11,753 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:component9} - Update Komponente ['Hoymiles Wechselrichter']
2024-12-19 09:38:11,754 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:update values cp4} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-12-19 09:38:11,756 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component9} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-38.6, exported=1354642.0, dc_power=None)
2024-12-19 09:38:11,763 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component9} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-38.6, exported=1354642.0, dc_power=None)
2024-12-19 09:38:11,798 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:component5} - Update Komponente ['SMA Home Manager 2.0']
2024-12-19 09:38:11,799 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component5} - Saving CounterState(currents=[0.682, 0.384, 0.683], powers=[93.8, 63.0, 79.3], voltages=[231.091, 231.487, 230.647], power_factors=[0.731, 0.919, 0.747], imported=7622995.1, exported=8818497.799999999, power=236.0, frequency=49.979)
2024-12-19 09:38:11,930 - {control.counter:159} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 5: [34.32, 34.62, 34.32]A
2024-12-19 09:38:11,941 - {control.counter:186} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 5: 23764.0W
2024-12-19 09:38:11,946 - {control.chargepoint.chargepoint:558} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2024-12-19 09:38:11,948 - {control.optional:49} - {ERROR:MainThread} - Fehler beim strompreisbasierten Laden
Traceback (most recent call last):
  File "/var/www/html/openWB/packages/control/optional.py", line 44, in et_price_lower_than_limit
    if self.et_get_current_price() <= max_price:
  File "/var/www/html/openWB/packages/control/optional.py", line 56, in et_get_current_price
    return self.data.et.get.prices[str(create_unix_timestamp_current_full_hour())]
KeyError: '1734595200'
2024-12-19 09:38:11,951 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:electricity tariff} - Update Komponente ['Tibber']
2024-12-19 09:38:11,957 - {control.chargepoint.chargepoint:699} - {DEBUG:MainThread} - LP 4, EV: Standard-Fahrzeug (EV-Nr.0): Lademodus instant_charging, Submodus: Chargemode.STOP
2024-12-19 09:38:11,975 - {urllib3.connectionpool:973} - {DEBUG:electricity tariff} - Starting new HTTPS connection (1): api.tibber.com:443
2024-12-19 09:38:11,977 - {control.chargepoint.chargepoint:84} - {INFO:MainThread} - LP 4: Keine Ladung, da der aktuelle Strompreis über dem maximalen Strompreis liegt.
2024-12-19 09:38:11,991 - {control.bat_all:320} - {DEBUG:MainThread} - Speicher-Leistung nicht begrenzen, da keine Ladepunkte in einem Lademodus mit Netzbezug sind.
2024-12-19 09:38:11,992 - {control.bat_all:200} - {INFO:MainThread} - 0.0W verbleibende Speicher-Leistung
2024-12-19 09:38:11,994 - {modules.common.simcount._simcount:42} - {DEBUG:MainThread} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1734597482.1358094, power=224.7, imported=1301022.3365460034, exported=294.322099546512)
2024-12-19 09:38:11,995 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:MainThread} - time passed: 0.00273861, power1: 224.7, power2: 274.6
2024-12-19 09:38:11,996 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:MainThread} - power did not change sign. Total energy: 0.683694
2024-12-19 09:38:11,996 - {modules.common.simcount._simcount:65} - {DEBUG:MainThread} - imported: 0.683694 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1734597491.9948, power=274.6, imported=1301023.0202396202, exported=294.322099546512)
2024-12-19 09:38:11,997 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - bat7
BatData(get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], soc=0, daily_exported=1.0, daily_imported=70.0, imported=2660940, exported=1451489, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-0.0, power_limit_controllable=False), set=Set(power_limit=0))
2024-12-19 09:38:12,006 - {control.data:238} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
BatAllData(config=Config(configured=True, power_limit_mode='limit_stop'), get=Get(power_limit_controllable=False, soc=0, daily_exported=1.0, daily_imported=70.0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=2660940, exported=1451489, power=0.0), set=Set(charging_power_left=0.0, power_limit=None, regulate_up=False))
2024-12-19 09:38:12,007 - {control.data:239} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=1364.0, daily_exported=0.0, power=0, imported=2626402.83, exported=0))
2024-12-19 09:38:12,011 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - cp4
ChargepointData(control_parameter=ControlParameter(chargemode=<Chargemode.INSTANT_CHARGING: 'instant_charging'>, current_plan=None, failed_phase_switches=0, imported_at_plan_start=None, imported_instant_charging=2624966.8, limit=None, min_current=6, phases=3, prio=False, required_current=0, required_currents=[0, 0, 0], state=0, submode=<Chargemode.STOP: 'stop'>, timestamp_charge_start=None, timestamp_last_phase_switch=0, timestamp_switch_on_off=None), get=Get(charge_state=False, charging_current=0, charging_power=0, charging_voltage=0, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=43), currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_imported=1364.0, daily_exported=0.0, error_timestamp=None, evse_current=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=2626402.83, phases_in_use=0, plug_state=True, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, serial_number='20173848', soc=None, soc_timestamp=None, state_str='Keine Ladung, da der aktuelle Strompreis über dem maximalen Strompreis liegt.', vehicle_id=None, voltages=[230.52, 230.89, 231.25]), set=Set(charging_ev=-1, charging_ev_prev=0, current=0, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='_', costs=0, imported_at_mode_switch=2626402.83, imported_at_plugtime=2624966.8, imported_since_mode_switch=0, imported_since_plugged=1436.03, range_charged=0, time_charged='00:00', timestamp_start_charging=None, ev=-1, prio=False, rfid=None, serial_number=None, soc_at_start=None, soc_at_end=None, range_at_start=None, range_at_end=None), manual_lock=False, phases_to_use=3, plug_state_prev=True, plug_time=1734558862.24076, required_power=0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.ev.Ev object at 0x7484a8f8>, ocpp_transaction_id=None), config=Config(configuration={'mode': 'series', 'ip_address': 'localhost', 'duo_num': 0}, ev=0, name='Interne openWB', type='internal_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=3, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=False, id=4, ocpp_chargebox_id=None))
2024-12-19 09:38:12,012 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - cpt0
CpTemplateData(autolock=Autolock(active=False, plans={}, wait_for_charging_end=False), charging_type='AC', id=0, max_current_multi_phases=17, max_current_single_phase=32, dc_max_current=435, name='Standard Ladepunkt-Profil', disable_after_unplug=False, valid_tags=[])
2024-12-19 09:38:12,013 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - counter5
CounterData(config=Config(max_power_errorcase=11000, max_currents=[35, 35, 35], max_total_power=24000), get=Get(powers=[93.8, 63.0, 79.3], currents=[0.68, 0.38, 0.68], voltages=[231.09, 231.49, 230.65], power_factors=[0.73, 0.92, 0.75], frequency=49.979, daily_exported=0.0, daily_imported=3328.0, imported=7622995.1, exported=8818497.799999999, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=236.0), set=Set(error_timer=None, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=23764.0, raw_currents_left=[34.32, 34.62, 34.32], surplus_power_left=0))
2024-12-19 09:38:12,013 - {control.data:243} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(home_consumption_source_id=None, consider_less_charging=False), get=Get(hierarchy=[{'id': 5, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 6, 'type': 'inverter', 'children': [{'id': 7, 'type': 'bat', 'children': []}]}, {'id': 9, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 4, 'type': 'cp', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=274.6, smarthome_power_excluded_from_home_consumption=0, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=1907.0, imported_home_consumption=1301023.0202396202, disengageable_smarthome_power=0))
2024-12-19 09:38:12,014 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - ct0
ChargeTemplateData(name='Standard-Lade-Profil', prio=False, load_default=False, et=Et(active=True, max_price=0.0002827), time_charging=TimeCharging(active=False, plans={'0': TimeChargingPlan(active=False, frequency=Frequency(selected='once', once=['2024-10-01', '2024-10-01'], weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), time=['03:00', '06:00'], name='neuer Zeitladen-Plan', current=16, dc_current=145, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=60))}), chargemode=Chargemode(selected='instant_charging', pv_charging=PvCharging(dc_min_current=145, dc_min_soc_current=145, min_soc_current=6, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=101), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={'0': ScheduledChargingPlan(active=False, frequency=Frequency(selected='daily', once='2024-10-09', weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), current=16, dc_current=145, name='täglich bis 7 Uhr bis 90%', limit=ScheduledLimit(selected='soc', amount=1000, soc_limit=90, soc_scheduled=90), time='07:00'), '1': ScheduledChargingPlan(active=False, frequency=Frequency(selected='once', once='2024-10-10', weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), current=15, dc_current=145, name='einmalig bis 7.00 Uhr 60 %', limit=ScheduledLimit(selected='amount', amount=20000, soc_limit=80, soc_scheduled=60), time='07:00')}), instant_charging=InstantCharging(current=17, dc_current=145, limit=Limit(selected='none', amount=10000, soc=80))))
2024-12-19 09:38:12,014 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - ev0
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=43, soc_request_timestamp=1734597451.511922, soc_timestamp=None, force_soc_update=False, range=181.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-12-19 09:38:12,015 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - ev1
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Gastfahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=None, soc_request_timestamp=None, soc_timestamp=None, force_soc_update=True, range=None, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-12-19 09:38:12,015 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - et0
EvTemplateData(dc_min_current=0, dc_max_current=0, name='Standard-Fahrzeug-Profil', max_current_multi_phases=17, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=20000, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=77000, efficiency=90, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=30)
2024-12-19 09:38:12,016 - {control.data:247} - {INFO:MainThread} - general_data
GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(instant_charging=InstantCharging(phases_to_use=3), phase_switch_delay=7, pv_charging=PvCharging(bat_power_reserve=300, bat_power_reserve_active=False, control_range=[0, 230], feed_in_yield=15000, phase_switch_delay=7, phases_to_use=1, bat_power_discharge=500, bat_power_discharge_active=False, min_bat_soc=90, bat_mode='ev_mode', switch_off_delay=150, switch_off_threshold=100, switch_on_delay=30, switch_on_threshold=1500), retry_failed_phase_switches=True, scheduled_charging=ScheduledCharging(phases_to_use=0, phases_to_use_pv=1), time_charging=TimeCharging(phases_to_use=3), unbalanced_load_limit=23, unbalanced_load=False), control_interval=10, extern_display_mode='primary', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=True, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp=None, http_api=False, mqtt_bridge=False, prices=Prices(bat=7e-05, cp=0, grid=0.00036, pv=7e-05), range_unit='km', ripple_control_receiver=RippleControlReceiver(get=RippleControlReceiverGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', override_value=100), module=None, override_reference=<OverrideReference.CHARGEPOINT: 'chargepoint'>))
2024-12-19 09:38:12,017 - {control.data:248} - {INFO:MainThread} - general_data-display
primary
2024-12-19 09:38:12,017 - {control.data:249} - {INFO:MainThread} - graph_data
GraphData(config=Config(duration=120))
2024-12-19 09:38:12,018 - {control.data:250} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(get=EtGet(fault_state=0, fault_str='Die Preisliste hat nicht 24, sondern 15 Einträge. Die Strompreise werden vom Anbieter erst um 14:00 für den Folgetag aktualisiert.', prices={'1734595200.0': 0.00028100000000000005, '1734598800.0': 0.0002779, '1734602400.0': 0.00028010000000000003, '1734606000.0': 0.0002825, '1734609600.0': 0.0002834, '1734613200.0': 0.0002825, '1734616800.0': 0.0002834, '1734620400.0': 0.00028460000000000003, '1734624000.0': 0.0002966, '1734627600.0': 0.0003097, '1734631200.0': 0.0003035, '1734634800.0': 0.0002893, '1734638400.0': 0.0002829, '1734642000.0': 0.0002825, '1734645600.0': 0.000265})), int_display=InternalDisplay(active=True, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=60, theme=<modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayTheme object at 0x6f79bdf0>), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=False), dc_charging=False, ocpp=Ocpp(active=False, url=None, version='ocpp1.6'))
2024-12-19 09:38:12,018 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - pv6
PvData(config=Config(max_ac_out=6000), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=72.0, monthly_exported=34975, yearly_exported=10500012, exported=10500012, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=0.0))
2024-12-19 09:38:12,019 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - pv9
PvData(config=Config(max_ac_out=1600), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=10.0, monthly_exported=12407.0, yearly_exported=164108.0, exported=1354642.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-38.6))
2024-12-19 09:38:12,019 - {control.data:252} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=82.0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, monthly_exported=47382.0, yearly_exported=10664120.0, exported=11854654.0, power=-38.6))
2024-12-19 09:38:12,020 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'backup_cloud': {'backup_before_update': True}, 'ip_address': '192.168.188.36', 'current_commit': '2024-12-18 12:32:04 +0100 [1c743c67f]', 'current_branch': 'master', 'current_branch_commit': '2024-12-19 08:10:52 +0100 [d5ac98ac6]', 'current_missing_commits': ['2024-12-19 08:10:52 +0100 [d5ac98ac6] - Deye/jinko (#2083)', '2024-12-19 08:03:19 +0100 [90a03940d] - fix update (#2085)'], 'datastore_version': 68, 'dataprotection_acknowledged': True, 'usage_terms_acknowledged': True, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'version': '2.1.7-Alpha.1', 'boot_done': True, 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1734597482, 'time': '09:38:02', 'grid': 0.186, 'house-power': 0.225, 'charging-all': 0.0, 'pv-all': 0.039, 'cp4-power': 0.0, 'ev0-soc': 43, 'bat-all-power': 0.0, 'bat-all-soc': 0}, 'installAssistantDone': True, 'serial_number': None, 'module_update_completed': True, 'mac_address': 'b8:27:eb:1a:53:a4'}
2024-12-19 09:38:12,020 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - device1
{'name': 'SMA Sunny Home Manager 2.0, Energy Meter', 'type': 'sma_shm', 'vendor': 'sma', 'id': 1, 'configuration': {}}
2024-12-19 09:38:12,021 - {control.data:283} - {INFO:MainThread} - component5
{'name': 'SMA Home Manager 2.0', 'info': {'manufacturer': None, 'model': None}, 'type': 'counter', 'id': 5, 'configuration': {'serials': None}}
2024-12-19 09:38:12,021 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - device2
{'name': 'SMA Sunny Boy/Tripower', 'type': 'sma_sunny_boy', 'vendor': 'sma', 'id': 2, 'configuration': {'ip_address': '192.168.188.74', 'port': 502}}
2024-12-19 09:38:12,022 - {control.data:283} - {INFO:MainThread} - component6
{'name': 'Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter', 'info': {'manufacturer': None, 'model': None}, 'type': 'inverter', 'id': 6, 'configuration': {'hybrid': True, 'version': 0, 'modbus_id': 3}}
2024-12-19 09:38:12,023 - {control.data:283} - {INFO:MainThread} - component7
{'name': 'Sma Sunny Boy Smart Energy Speicher', 'info': {'manufacturer': None, 'model': None}, 'type': 'bat_smart_energy', 'id': 7, 'configuration': {'modbus_id': 3}}
2024-12-19 09:38:12,023 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - device3
{'name': 'Hoymiles über openDTU', 'type': 'opendtu', 'vendor': 'opendtu', 'id': 3, 'configuration': {'url': 'http://192.168.188.21/api/livedata/status'}}
2024-12-19 09:38:12,023 - {control.data:283} - {INFO:MainThread} - component9
{'name': 'Hoymiles Wechselrichter', 'info': {'manufacturer': None, 'model': None}, 'type': 'inverter', 'id': 9, 'configuration': {'jq_power': '.total.Power.v', 'jq_exported': '.total.YieldTotal.v*1000'}}
2024-12-19 09:38:12,024 - {control.data:255} - {INFO:MainThread} - 

2024-12-19 09:38:12,024 - {control.algorithm.algorithm:25} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2024-12-19 09:38:12,025 - {control.algorithm.algorithm:30} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2024-12-19 09:38:12,027 - {control.algorithm.algorithm:32} - {INFO:MainThread} - **Soll-Strom setzen**
2024-12-19 09:38:12,030 - {control.counter:247} - {DEBUG:MainThread} - Anpassen des Regelbereichs 115.0W
2024-12-19 09:38:12,031 - {control.counter:513} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 5: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf -121.0W
2024-12-19 09:38:12,031 - {control.algorithm.algorithm:43} - {INFO:MainThread} - **Keine Leistung für PV-geführtes Laden übrig.**
2024-12-19 09:38:12,032 - {control.process:26} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2024-12-19 09:38:12,036 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:set current cp4} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-12-19 09:38:12,279 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:electricity tariff} - https://api.tibber.com:443 "POST /v1-beta/gql HTTP/1.1" 200 None
2024-12-19 09:38:12,284 - {modules.common.req:32} - {DEBUG:electricity tariff} - Get-Response: {"data":{"viewer":{"home":{"currentSubscription":{"priceInfo":{"today":[{"total":0.213,"startsAt":"2024-12-19T00:00:00.000+01:00"},{"total":0.2153,"startsAt":"2024-12-19T01:00:00.000+01:00"},{"total":0.2061,"startsAt":"2024-12-19T02:00:00.000+01:00"},{"total":0.2011,"startsAt":"2024-12-19T03:00:00.000+01:00"},{"total":0.1999,"startsAt":"2024-12-19T04:00:00.000+01:00"},{"total":0.202,"startsAt":"2024-12-19T05:00:00.000+01:00"},{"total":0.2098,"startsAt":"2024-12-19T06:00:00.000+01:00"},{"total":0.2638,"startsAt":"2024-12-19T07:00:00.000+01:00"},{"total":0.2798,"startsAt":"2024-12-19T08:00:00.000+01:00"},{"total":0.281,"startsAt":"2024-12-19T09:00:00.000+01:00"},{"total":0.2779,"startsAt":"2024-12-19T10:00:00.000+01:00"},{"total":0.2801,"startsAt":"2024-12-19T11:00:00.000+01:00"},{"total":0.2825,"startsAt":"2024-12-19T12:00:00.000+01:00"},{"total":0.2834,"startsAt":"2024-12-19T13:00:00.000+01:00"},{"total":0.2825,"startsAt":"2024-12-19T14:00:00.000+01:00"},{"total":0.2834,"startsAt":"2024-12-19T15:00:00.000+01:00"},{"total":0.2846,"startsAt":"2024-12-19T16:00:00.000+01:00"},{"total":0.2966,"startsAt":"2024-12-19T17:00:00.000+01:00"},{"total":0.3097,"startsAt":"2024-12-19T18:00:00.000+01:00"},{"total":0.3035,"startsAt":"2024-12-19T19:00:00.000+01:00"},{"total":0.2893,"startsAt":"2024-12-19T20:00:00.000+01:00"},{"total":0.2829,"startsAt":"2024-12-19T21:00:00.000+01:00"},{"total":0.2825,"startsAt":"2024-12-19T22:00:00.000+01:00"},{"total":0.265,"startsAt":"2024-12-19T23:00:00.000+01:00"}],"tomorrow":[]}}}}}}

2024-12-19 09:38:12,329 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:electricity tariff} - Raw data TariffState(prices={1734595200.0: 0.00028100000000000005, 1734598800.0: 0.0002779, 1734602400.0: 0.00028010000000000003, 1734606000.0: 0.0002825, 1734609600.0: 0.0002834, 1734613200.0: 0.0002825, 1734616800.0: 0.0002834, 1734620400.0: 0.00028460000000000003, 1734624000.0: 0.0002966, 1734627600.0: 0.0003097, 1734631200.0: 0.0003035, 1734634800.0: 0.0002893, 1734638400.0: 0.0002829, 1734642000.0: 0.0002825, 1734645600.0: 0.000265})
2024-12-19 09:38:12,330 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:electricity tariff} - Saving TariffState(prices={1734595200.0: 0.00028100000000000005, 1734598800.0: 0.0002779, 1734602400.0: 0.00028010000000000003, 1734606000.0: 0.0002825, 1734609600.0: 0.0002834, 1734613200.0: 0.0002825, 1734616800.0: 0.0002834, 1734620400.0: 0.00028460000000000003, 1734624000.0: 0.0002966, 1734627600.0: 0.0003097, 1734631200.0: 0.0003035, 1734634800.0: 0.0002893, 1734638400.0: 0.0002829, 1734642000.0: 0.0002825, 1734645600.0: 0.000265})
2024-12-19 09:38:12,341 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/counter/set/home_consumption, Payload 274.6, vorherige Payload: 224.7
2024-12-19 09:38:12,342 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/counter/set/imported_home_consumption, Payload 1301023.0202396202, vorherige Payload: 1301022.3365460034
2024-12-19 09:38:15,356 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-12-19 09:38:20,373 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-12-19 09:38:20,376 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2024-12-19 09:38:20,377 - {root:69} - {INFO:MainThread} - # ***Start*** 
2024-12-19 09:38:20,379 - {root:70} - {DEBUG:MainThread} - Threads: [<_MainThread(MainThread, started 1993415040)>, <Thread(Thread-1, started daemon 1968424000)>, <Thread(Internal Chargepoint, started 1954681920)>, <Thread(Subdata, started 1879020608)>, <Thread(Setdata, started 1868559424)>, <Thread(Commands, started 1858073664)>, <Thread(SoC, started 1847587904)>, <Thread(Internal Chargepoint, started 1837102144)>, <Thread(Modbus Control Server, started 1826616384)>, <Thread(ChargepointStateUpdate cp 4, started 1818223680)>, <Thread(smarthome, started 1784652864)>]
2024-12-19 09:38:20,438 - {modules.common.component_context:58} - {DEBUG:device1} - Update Komponenten ['SMA Home Manager 2.0']
2024-12-19 09:38:20,440 - {modules.common.component_context:58} - {DEBUG:device2} - Update Komponenten ['Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter', 'Sma Sunny Boy Smart Energy Speicher']
2024-12-19 09:38:20,443 - {modules.common.component_context:58} - {DEBUG:device3} - Update Komponenten ['Hoymiles Wechselrichter']
2024-12-19 09:38:20,451 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:set values cp4} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-12-19 09:38:20,459 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:device3} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.188.21:80
2024-12-19 09:38:20,505 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:device2} - Update Komponente ['Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter']
2024-12-19 09:38:20,619 - {modules.devices.sma.sma_sunny_boy.inverter:76} - {DEBUG:device2} - WR 192.168.188.74: InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=0, exported=9290561, dc_power=-79)
2024-12-19 09:38:20,620 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device2} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=0, exported=9290561, dc_power=-79)
2024-12-19 09:38:20,627 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:device2} - Update Komponente ['Sma Sunny Boy Smart Energy Speicher']
2024-12-19 09:38:20,639 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device3} - http://192.168.188.21:80 "GET /api/livedata/status HTTP/1.1" 200 832
2024-12-19 09:38:20,642 - {modules.common.req:32} - {DEBUG:device3} - Get-Response: {"inverters":[{"serial":"1164a006d8f5","name":"Gartenhaus HMS-1600","order":0,"data_age":6,"poll_enabled":true,"reachable":true,"producing":true,"limit_relative":100,"limit_absolute":1600,"radio_stats":{"tx_request":541,"tx_re_request":20,"rx_success":489,"rx_fail_nothing":52,"rx_fail_partial":0,"rx_fail_corrupt":0,"rssi":-77}},{"serial":"114190546496","name":"Garage","order":0,"data_age":0,"poll_enabled":true,"reachable":true,"producing":true,"limit_relative":100,"limit_absolute":800,"radio_stats":{"tx_request":718,"tx_re_request":255,"rx_success":287,"rx_fail_nothing":427,"rx_fail_partial":3,"rx_fail_corrupt":1,"rssi":-80}}],"total":{"Power":{"v":38.5,"u":"W","d":1},"YieldDay":{"v":10,"u":"Wh","d":0},"YieldTotal":{"v":1354.642,"u":"kWh","d":3}},"hints":{"time_sync":false,"radio_problem":false,"default_password":false}}
2024-12-19 09:38:21,340 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device3} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-38.5, exported=1354642.0, dc_power=None)
2024-12-19 09:38:21,347 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:device1} - Update Komponente ['SMA Home Manager 2.0']
2024-12-19 09:38:21,348 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device1} - Raw data CounterState(currents=[0.773, 0.39, 0.668], powers=[122.1, 65.4, 75.6], voltages=[231.121, 231.661, 230.671], power_factors=[0.805, 0.925, 0.725], imported=7622995.7, exported=8818497.799999999, power=263.1, frequency=49.98)
2024-12-19 09:38:21,352 - {modules.devices.sma.sma_shm.device:28} - {DEBUG:device1} - All components updated
2024-12-19 09:38:21,561 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device2} - Raw data BatState(imported=2660940, exported=1451489, power=-0.0, soc=0)
2024-12-19 09:38:21,567 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:component7} - Update Komponente ['Sma Sunny Boy Smart Energy Speicher']
2024-12-19 09:38:21,569 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component7} - Saving BatState(imported=2660940, exported=1451489, power=-0.0, soc=0)
2024-12-19 09:38:21,602 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:component6} - Update Komponente ['Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter']
2024-12-19 09:38:21,602 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:component9} - Update Komponente ['Hoymiles Wechselrichter']
2024-12-19 09:38:21,603 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component6} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=0.0, exported=10500012, dc_power=None)
2024-12-19 09:38:21,604 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:update values cp4} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-12-19 09:38:21,604 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component9} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-38.5, exported=1354642.0, dc_power=None)
2024-12-19 09:38:21,605 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component6} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=0.0, exported=10500012, dc_power=None)
2024-12-19 09:38:21,607 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component9} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-38.5, exported=1354642.0, dc_power=None)
2024-12-19 09:38:21,645 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:component5} - Update Komponente ['SMA Home Manager 2.0']
2024-12-19 09:38:21,646 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component5} - Saving CounterState(currents=[0.773, 0.39, 0.668], powers=[122.1, 65.4, 75.6], voltages=[231.121, 231.661, 230.671], power_factors=[0.805, 0.925, 0.725], imported=7622995.7, exported=8818497.799999999, power=263.1, frequency=49.98)
2024-12-19 09:38:21,763 - {control.counter:159} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 5: [34.23, 34.61, 34.33]A
2024-12-19 09:38:21,765 - {control.counter:186} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 5: 23736.9W
2024-12-19 09:38:21,767 - {control.chargepoint.chargepoint:558} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2024-12-19 09:38:21,769 - {control.optional:49} - {ERROR:MainThread} - Fehler beim strompreisbasierten Laden
Traceback (most recent call last):
  File "/var/www/html/openWB/packages/control/optional.py", line 44, in et_price_lower_than_limit
    if self.et_get_current_price() <= max_price:
  File "/var/www/html/openWB/packages/control/optional.py", line 56, in et_get_current_price
    return self.data.et.get.prices[str(create_unix_timestamp_current_full_hour())]
KeyError: '1734595200'
2024-12-19 09:38:21,772 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:electricity tariff} - Update Komponente ['Tibber']
2024-12-19 09:38:21,776 - {control.chargepoint.chargepoint:699} - {DEBUG:MainThread} - LP 4, EV: Standard-Fahrzeug (EV-Nr.0): Lademodus instant_charging, Submodus: Chargemode.STOP
2024-12-19 09:38:21,801 - {control.chargepoint.chargepoint:84} - {INFO:MainThread} - LP 4: Keine Ladung, da der aktuelle Strompreis über dem maximalen Strompreis liegt.
2024-12-19 09:38:21,803 - {urllib3.connectionpool:973} - {DEBUG:electricity tariff} - Starting new HTTPS connection (1): api.tibber.com:443
2024-12-19 09:38:21,807 - {control.bat_all:320} - {DEBUG:MainThread} - Speicher-Leistung nicht begrenzen, da keine Ladepunkte in einem Lademodus mit Netzbezug sind.
2024-12-19 09:38:21,824 - {control.bat_all:200} - {INFO:MainThread} - 0.0W verbleibende Speicher-Leistung
2024-12-19 09:38:21,829 - {modules.common.simcount._simcount:42} - {DEBUG:MainThread} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1734597491.9948, power=274.6, imported=1301023.0202396202, exported=294.322099546512)
2024-12-19 09:38:21,832 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:MainThread} - time passed: 0.00273182, power1: 274.6, power2: 301.6
2024-12-19 09:38:21,836 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:MainThread} - power did not change sign. Total energy: 0.787037
2024-12-19 09:38:21,840 - {modules.common.simcount._simcount:65} - {DEBUG:MainThread} - imported: 0.787037 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1734597501.8293512, power=301.6, imported=1301023.80727689, exported=294.322099546512)
2024-12-19 09:38:21,843 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - bat7
BatData(get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], soc=0, daily_exported=1.0, daily_imported=70.0, imported=2660940, exported=1451489, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-0.0, power_limit_controllable=False), set=Set(power_limit=0))
2024-12-19 09:38:21,849 - {control.data:238} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
BatAllData(config=Config(configured=True, power_limit_mode='limit_stop'), get=Get(power_limit_controllable=False, soc=0, daily_exported=1.0, daily_imported=70.0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=2660940, exported=1451489, power=0.0), set=Set(charging_power_left=0.0, power_limit=None, regulate_up=False))
2024-12-19 09:38:21,854 - {control.data:239} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=1364.0, daily_exported=0.0, power=0, imported=2626402.83, exported=0))
2024-12-19 09:38:21,859 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - cp4
ChargepointData(control_parameter=ControlParameter(chargemode=<Chargemode.INSTANT_CHARGING: 'instant_charging'>, current_plan=None, failed_phase_switches=0, imported_at_plan_start=None, imported_instant_charging=2624966.8, limit=None, min_current=6, phases=3, prio=False, required_current=0, required_currents=[0, 0, 0], state=0, submode=<Chargemode.STOP: 'stop'>, timestamp_charge_start=None, timestamp_last_phase_switch=0, timestamp_switch_on_off=None), get=Get(charge_state=False, charging_current=0, charging_power=0, charging_voltage=0, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=43), currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_imported=1364.0, daily_exported=0.0, error_timestamp=None, evse_current=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=2626402.83, phases_in_use=0, plug_state=True, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, serial_number='20173848', soc=None, soc_timestamp=None, state_str='Keine Ladung, da der aktuelle Strompreis über dem maximalen Strompreis liegt.', vehicle_id=None, voltages=[230.57, 230.95, 231.4]), set=Set(charging_ev=-1, charging_ev_prev=0, current=0, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='_', costs=0, imported_at_mode_switch=2626402.83, imported_at_plugtime=2624966.8, imported_since_mode_switch=0, imported_since_plugged=1436.03, range_charged=0, time_charged='00:00', timestamp_start_charging=None, ev=-1, prio=False, rfid=None, serial_number=None, soc_at_start=None, soc_at_end=None, range_at_start=None, range_at_end=None), manual_lock=False, phases_to_use=3, plug_state_prev=True, plug_time=1734558862.24076, required_power=0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.ev.Ev object at 0x756dad00>, ocpp_transaction_id=None), config=Config(configuration={'mode': 'series', 'ip_address': 'localhost', 'duo_num': 0}, ev=0, name='Interne openWB', type='internal_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=3, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=False, id=4, ocpp_chargebox_id=None))
2024-12-19 09:38:21,861 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - cpt0
CpTemplateData(autolock=Autolock(active=False, plans={}, wait_for_charging_end=False), charging_type='AC', id=0, max_current_multi_phases=17, max_current_single_phase=32, dc_max_current=435, name='Standard Ladepunkt-Profil', disable_after_unplug=False, valid_tags=[])
2024-12-19 09:38:21,864 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - counter5
CounterData(config=Config(max_power_errorcase=11000, max_currents=[35, 35, 35], max_total_power=24000), get=Get(powers=[122.1, 65.4, 75.6], currents=[0.77, 0.39, 0.67], voltages=[231.12, 231.66, 230.67], power_factors=[0.81, 0.93, 0.72], frequency=49.98, daily_exported=0.0, daily_imported=3328.0, imported=7622995.7, exported=8818497.799999999, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=263.1), set=Set(error_timer=None, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=23736.9, raw_currents_left=[34.23, 34.61, 34.33], surplus_power_left=0))
2024-12-19 09:38:21,866 - {control.data:243} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(home_consumption_source_id=None, consider_less_charging=False), get=Get(hierarchy=[{'id': 5, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 6, 'type': 'inverter', 'children': [{'id': 7, 'type': 'bat', 'children': []}]}, {'id': 9, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 4, 'type': 'cp', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=301.6, smarthome_power_excluded_from_home_consumption=0, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=1907.0, imported_home_consumption=1301023.80727689, disengageable_smarthome_power=0))
2024-12-19 09:38:21,868 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - ct0
ChargeTemplateData(name='Standard-Lade-Profil', prio=False, load_default=False, et=Et(active=True, max_price=0.0002827), time_charging=TimeCharging(active=False, plans={'0': TimeChargingPlan(active=False, frequency=Frequency(selected='once', once=['2024-10-01', '2024-10-01'], weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), time=['03:00', '06:00'], name='neuer Zeitladen-Plan', current=16, dc_current=145, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=60))}), chargemode=Chargemode(selected='instant_charging', pv_charging=PvCharging(dc_min_current=145, dc_min_soc_current=145, min_soc_current=6, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=101), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={'0': ScheduledChargingPlan(active=False, frequency=Frequency(selected='daily', once='2024-10-09', weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), current=16, dc_current=145, name='täglich bis 7 Uhr bis 90%', limit=ScheduledLimit(selected='soc', amount=1000, soc_limit=90, soc_scheduled=90), time='07:00'), '1': ScheduledChargingPlan(active=False, frequency=Frequency(selected='once', once='2024-10-10', weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), current=15, dc_current=145, name='einmalig bis 7.00 Uhr 60 %', limit=ScheduledLimit(selected='amount', amount=20000, soc_limit=80, soc_scheduled=60), time='07:00')}), instant_charging=InstantCharging(current=17, dc_current=145, limit=Limit(selected='none', amount=10000, soc=80))))
2024-12-19 09:38:21,869 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - ev0
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=43, soc_request_timestamp=1734597451.511922, soc_timestamp=None, force_soc_update=False, range=181.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-12-19 09:38:21,870 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - ev1
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Gastfahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=None, soc_request_timestamp=None, soc_timestamp=None, force_soc_update=True, range=None, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-12-19 09:38:21,871 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - et0
EvTemplateData(dc_min_current=0, dc_max_current=0, name='Standard-Fahrzeug-Profil', max_current_multi_phases=17, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=20000, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=77000, efficiency=90, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=30)
2024-12-19 09:38:21,873 - {control.data:247} - {INFO:MainThread} - general_data
GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(instant_charging=InstantCharging(phases_to_use=3), phase_switch_delay=7, pv_charging=PvCharging(bat_power_reserve=300, bat_power_reserve_active=False, control_range=[0, 230], feed_in_yield=15000, phase_switch_delay=7, phases_to_use=1, bat_power_discharge=500, bat_power_discharge_active=False, min_bat_soc=90, bat_mode='ev_mode', switch_off_delay=150, switch_off_threshold=100, switch_on_delay=30, switch_on_threshold=1500), retry_failed_phase_switches=True, scheduled_charging=ScheduledCharging(phases_to_use=0, phases_to_use_pv=1), time_charging=TimeCharging(phases_to_use=3), unbalanced_load_limit=23, unbalanced_load=False), control_interval=10, extern_display_mode='primary', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=True, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp=None, http_api=False, mqtt_bridge=False, prices=Prices(bat=7e-05, cp=0, grid=0.00036, pv=7e-05), range_unit='km', ripple_control_receiver=RippleControlReceiver(get=RippleControlReceiverGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', override_value=100), module=None, override_reference=<OverrideReference.CHARGEPOINT: 'chargepoint'>))
2024-12-19 09:38:21,875 - {control.data:248} - {INFO:MainThread} - general_data-display
primary
2024-12-19 09:38:21,876 - {control.data:249} - {INFO:MainThread} - graph_data
GraphData(config=Config(duration=120))
2024-12-19 09:38:21,877 - {control.data:250} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(get=EtGet(fault_state=0, fault_str='Die Preisliste hat nicht 24, sondern 15 Einträge. Die Strompreise werden vom Anbieter erst um 14:00 für den Folgetag aktualisiert.', prices={'1734595200.0': 0.00028100000000000005, '1734598800.0': 0.0002779, '1734602400.0': 0.00028010000000000003, '1734606000.0': 0.0002825, '1734609600.0': 0.0002834, '1734613200.0': 0.0002825, '1734616800.0': 0.0002834, '1734620400.0': 0.00028460000000000003, '1734624000.0': 0.0002966, '1734627600.0': 0.0003097, '1734631200.0': 0.0003035, '1734634800.0': 0.0002893, '1734638400.0': 0.0002829, '1734642000.0': 0.0002825, '1734645600.0': 0.000265})), int_display=InternalDisplay(active=True, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=60, theme=<modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayTheme object at 0x6f7ada90>), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=False), dc_charging=False, ocpp=Ocpp(active=False, url=None, version='ocpp1.6'))
2024-12-19 09:38:21,879 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - pv6
PvData(config=Config(max_ac_out=6000), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=72.0, monthly_exported=34975, yearly_exported=10500012, exported=10500012, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=0.0))
2024-12-19 09:38:21,879 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - pv9
PvData(config=Config(max_ac_out=1600), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=10.0, monthly_exported=12407.0, yearly_exported=164108.0, exported=1354642.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-38.5))
2024-12-19 09:38:21,880 - {control.data:252} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=82.0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, monthly_exported=47382.0, yearly_exported=10664120.0, exported=11854654.0, power=-38.5))
2024-12-19 09:38:21,881 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'backup_cloud': {'backup_before_update': True}, 'ip_address': '192.168.188.36', 'current_commit': '2024-12-18 12:32:04 +0100 [1c743c67f]', 'current_branch': 'master', 'current_branch_commit': '2024-12-19 08:10:52 +0100 [d5ac98ac6]', 'current_missing_commits': ['2024-12-19 08:10:52 +0100 [d5ac98ac6] - Deye/jinko (#2083)', '2024-12-19 08:03:19 +0100 [90a03940d] - fix update (#2085)'], 'datastore_version': 68, 'dataprotection_acknowledged': True, 'usage_terms_acknowledged': True, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'version': '2.1.7-Alpha.1', 'boot_done': True, 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1734597492, 'time': '09:38:12', 'grid': 0.236, 'house-power': 0.275, 'charging-all': 0.0, 'pv-all': 0.039, 'cp4-power': 0.0, 'ev0-soc': 43, 'bat-all-power': 0.0, 'bat-all-soc': 0}, 'installAssistantDone': True, 'serial_number': None, 'module_update_completed': True, 'mac_address': 'b8:27:eb:1a:53:a4'}
2024-12-19 09:38:21,882 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - device1
{'name': 'SMA Sunny Home Manager 2.0, Energy Meter', 'type': 'sma_shm', 'vendor': 'sma', 'id': 1, 'configuration': {}}
2024-12-19 09:38:21,883 - {control.data:283} - {INFO:MainThread} - component5
{'name': 'SMA Home Manager 2.0', 'info': {'manufacturer': None, 'model': None}, 'type': 'counter', 'id': 5, 'configuration': {'serials': None}}
2024-12-19 09:38:21,884 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - device2
{'name': 'SMA Sunny Boy/Tripower', 'type': 'sma_sunny_boy', 'vendor': 'sma', 'id': 2, 'configuration': {'ip_address': '192.168.188.74', 'port': 502}}
2024-12-19 09:38:21,886 - {control.data:283} - {INFO:MainThread} - component6
{'name': 'Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter', 'info': {'manufacturer': None, 'model': None}, 'type': 'inverter', 'id': 6, 'configuration': {'hybrid': True, 'version': 0, 'modbus_id': 3}}
2024-12-19 09:38:21,890 - {control.data:283} - {INFO:MainThread} - component7
{'name': 'Sma Sunny Boy Smart Energy Speicher', 'info': {'manufacturer': None, 'model': None}, 'type': 'bat_smart_energy', 'id': 7, 'configuration': {'modbus_id': 3}}
2024-12-19 09:38:21,891 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - device3
{'name': 'Hoymiles über openDTU', 'type': 'opendtu', 'vendor': 'opendtu', 'id': 3, 'configuration': {'url': 'http://192.168.188.21/api/livedata/status'}}
2024-12-19 09:38:21,893 - {control.data:283} - {INFO:MainThread} - component9
{'name': 'Hoymiles Wechselrichter', 'info': {'manufacturer': None, 'model': None}, 'type': 'inverter', 'id': 9, 'configuration': {'jq_power': '.total.Power.v', 'jq_exported': '.total.YieldTotal.v*1000'}}
2024-12-19 09:38:21,908 - {control.data:255} - {INFO:MainThread} - 

2024-12-19 09:38:21,909 - {control.algorithm.algorithm:25} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2024-12-19 09:38:21,910 - {control.algorithm.algorithm:30} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2024-12-19 09:38:21,913 - {control.algorithm.algorithm:32} - {INFO:MainThread} - **Soll-Strom setzen**
2024-12-19 09:38:21,916 - {control.counter:247} - {DEBUG:MainThread} - Anpassen des Regelbereichs 115.0W
2024-12-19 09:38:21,917 - {control.counter:513} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 5: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf -148.09999999999854W
2024-12-19 09:38:21,917 - {control.algorithm.algorithm:43} - {INFO:MainThread} - **Keine Leistung für PV-geführtes Laden übrig.**
2024-12-19 09:38:21,918 - {control.process:26} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2024-12-19 09:38:21,921 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:set current cp4} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-12-19 09:38:22,197 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:electricity tariff} - https://api.tibber.com:443 "POST /v1-beta/gql HTTP/1.1" 200 None
2024-12-19 09:38:22,238 - {modules.common.req:32} - {DEBUG:electricity tariff} - Get-Response: {"data":{"viewer":{"home":{"currentSubscription":{"priceInfo":{"today":[{"total":0.213,"startsAt":"2024-12-19T00:00:00.000+01:00"},{"total":0.2153,"startsAt":"2024-12-19T01:00:00.000+01:00"},{"total":0.2061,"startsAt":"2024-12-19T02:00:00.000+01:00"},{"total":0.2011,"startsAt":"2024-12-19T03:00:00.000+01:00"},{"total":0.1999,"startsAt":"2024-12-19T04:00:00.000+01:00"},{"total":0.202,"startsAt":"2024-12-19T05:00:00.000+01:00"},{"total":0.2098,"startsAt":"2024-12-19T06:00:00.000+01:00"},{"total":0.2638,"startsAt":"2024-12-19T07:00:00.000+01:00"},{"total":0.2798,"startsAt":"2024-12-19T08:00:00.000+01:00"},{"total":0.281,"startsAt":"2024-12-19T09:00:00.000+01:00"},{"total":0.2779,"startsAt":"2024-12-19T10:00:00.000+01:00"},{"total":0.2801,"startsAt":"2024-12-19T11:00:00.000+01:00"},{"total":0.2825,"startsAt":"2024-12-19T12:00:00.000+01:00"},{"total":0.2834,"startsAt":"2024-12-19T13:00:00.000+01:00"},{"total":0.2825,"startsAt":"2024-12-19T14:00:00.000+01:00"},{"total":0.2834,"startsAt":"2024-12-19T15:00:00.000+01:00"},{"total":0.2846,"startsAt":"2024-12-19T16:00:00.000+01:00"},{"total":0.2966,"startsAt":"2024-12-19T17:00:00.000+01:00"},{"total":0.3097,"startsAt":"2024-12-19T18:00:00.000+01:00"},{"total":0.3035,"startsAt":"2024-12-19T19:00:00.000+01:00"},{"total":0.2893,"startsAt":"2024-12-19T20:00:00.000+01:00"},{"total":0.2829,"startsAt":"2024-12-19T21:00:00.000+01:00"},{"total":0.2825,"startsAt":"2024-12-19T22:00:00.000+01:00"},{"total":0.265,"startsAt":"2024-12-19T23:00:00.000+01:00"}],"tomorrow":[]}}}}}}

2024-12-19 09:38:22,243 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/counter/set/home_consumption, Payload 301.6, vorherige Payload: 274.6
2024-12-19 09:38:22,254 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:electricity tariff} - Raw data TariffState(prices={1734595200.0: 0.00028100000000000005, 1734598800.0: 0.0002779, 1734602400.0: 0.00028010000000000003, 1734606000.0: 0.0002825, 1734609600.0: 0.0002834, 1734613200.0: 0.0002825, 1734616800.0: 0.0002834, 1734620400.0: 0.00028460000000000003, 1734624000.0: 0.0002966, 1734627600.0: 0.0003097, 1734631200.0: 0.0003035, 1734634800.0: 0.0002893, 1734638400.0: 0.0002829, 1734642000.0: 0.0002825, 1734645600.0: 0.000265})
2024-12-19 09:38:22,257 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:electricity tariff} - Saving TariffState(prices={1734595200.0: 0.00028100000000000005, 1734598800.0: 0.0002779, 1734602400.0: 0.00028010000000000003, 1734606000.0: 0.0002825, 1734609600.0: 0.0002834, 1734613200.0: 0.0002825, 1734616800.0: 0.0002834, 1734620400.0: 0.00028460000000000003, 1734624000.0: 0.0002966, 1734627600.0: 0.0003097, 1734631200.0: 0.0003035, 1734634800.0: 0.0002893, 1734638400.0: 0.0002829, 1734642000.0: 0.0002825, 1734645600.0: 0.000265})
2024-12-19 09:38:22,258 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/counter/set/imported_home_consumption, Payload 1301023.80727689, vorherige Payload: 1301023.0202396202
2024-12-19 09:38:25,283 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-12-19 09:38:30,304 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-12-19 09:38:30,307 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2024-12-19 09:38:30,309 - {root:69} - {INFO:MainThread} - # ***Start*** 
5,68 kwp PV, SMA Tripower 6.0 SE, 5,2 kw BYD-Speicher
1,6 kwp Balkonkraftwerk + Hoymiles HMS1600 und 0,8 kwp Balkonkraftwerk + Hoymiles HM 800
OpenDTU fusion
VW ID.4 (77 kwh)
OpenWB series 2 standart+, 22 kw