AcThor neue Vorgabe immer 0

Integration von Heizstäben
juli_august
Beiträge: 38
Registriert: Do Mär 24, 2022 12:38 pm

AcThor neue Vorgabe immer 0

Beitrag von juli_august »

Hallo,
ich wollte heute meinen AcThor 9s in Betrieb nehmen.
Da heute Nacht keine Sonne mehr schien habe ich ein bisschen mit den Parametern gespielt und es auch hinbekommen, das der AcThor Rel auf 1 geht.
Leider wurde nie ein Sollwert gesendet.

Code: Alles auswählen

(1) Gerät wurde upgedatet, neue Vorgabe 0 Periode 10
Kann mir jemand sagen was ich falsch gemacht habe?

Einschalten bei Netzbezug bis 500W --> RCT Speicher hat alles auf 0W EVU gehalten
Ausschalten bei Netzbezug 5000W --> wurde nie erreicht
maximale Speicherladung in W --> 10000 W --> da RCT10.0 ???

Mindesteinschaltdauer pro Tag --> 20 min --> sodass er auf jeden Fall aktiviert wurde

Anbei meine Einstellungen und ein Log.
Parameter:

Code: Alles auswählen

2024-12-18 22:10:55,318 - Config reRead start / Parameter check
2024-12-18 22:10:55,325 - (1) Key device_configured Value 1
2024-12-18 22:10:55,368 - (1) Key device_name Value AcThor
2024-12-18 22:10:55,369 - (1) Key device_type Value acthor
2024-12-18 22:10:55,371 - (1) Key device_ip Value 192.168.7.65
2024-12-18 22:10:55,372 - (1) Key device_acthortype Value 9s
2024-12-18 22:10:55,373 - (1) Key device_acthorpower Value 800
2024-12-18 22:10:55,374 - (1) Key device_canSwitch Value 1
2024-12-18 22:10:55,376 - (1) Key device_mineinschaltdauer Value 2
2024-12-18 22:10:55,377 - (1) Key device_mindayeinschaltdauer Value 30
2024-12-18 22:10:55,378 - (1) Key device_maxeinschaltdauer Value 1440
2024-12-18 22:10:55,380 - (1) Key device_startTime Value 00:00
2024-12-18 22:10:55,381 - (1) Key device_endTime Value 00:00
2024-12-18 22:10:55,382 - (1) Key device_finishTime Value 22:00
2024-12-18 22:10:55,383 - (1) Key device_onuntilTime Value 00:00
2024-12-18 22:10:55,385 - (1) Key device_onTime Value 00:00
2024-12-18 22:10:55,386 - (1) Key device_offTime Value 00:00
2024-12-18 22:10:55,387 - (1) Key device_deactivateWhileEvCharging Value 0
2024-12-18 22:10:55,388 - (1) Key device_setauto Value 1
2024-12-18 22:10:55,390 - (1) Key device_deactivateper Value 0
2024-12-18 22:10:55,391 - (1) Key device_einschaltschwelle Value -500
2024-12-18 22:10:55,392 - (1) Key device_einschaltverzoegerung Value 1
2024-12-18 22:10:55,393 - (1) Key device_updatesec Value 5
2024-12-18 22:10:55,395 - (1) Key device_ausschaltschwelle Value 5000
2024-12-18 22:10:55,396 - (1) Key device_ausschaltverzoegerung Value 1
2024-12-18 22:10:55,397 - (1) Key device_speichersocbeforestart Value 0
2024-12-18 22:10:55,398 - (1) Key device_speichersocbeforestop Value 100
2024-12-18 22:10:55,400 - (1) Key device_homeConsumtion Value 0
2024-12-18 22:10:55,401 - (1) Key device_pbtype Value none
2024-12-18 22:10:55,402 - (1) Key device_differentMeasurement Value 0
2024-12-18 22:10:55,403 - (1) Key device_measureType Value mystrom
2024-12-18 22:10:55,405 - (1) Key device_measureip Value 192.168.7.65
2024-12-18 22:10:55,406 - (2) Key device_configured Value 0
2024-12-18 22:10:55,407 - (3) Key device_configured Value 0
2024-12-18 22:10:55,408 - (4) Key device_configured Value 0
2024-12-18 22:10:55,410 - (5) Key device_configured Value 0
2024-12-18 22:10:55,411 - (6) Key device_configured Value 0
2024-12-18 22:10:55,412 - (7) Key device_configured Value 0
2024-12-18 22:10:55,415 - (8) Key device_configured Value 0
2024-12-18 22:10:55,417 - (9) Key device_configured Value 0
2024-12-18 22:10:55,418 - ( global ) Key maxBatteryPower Value 0
2024-12-18 22:10:55,419 -  Skipped msg openWB/LegacySmartHome/config/get/logLevel Value 0
2024-12-18 22:10:55,421 - (1) Key RelayStatus Value 1
2024-12-18 22:10:55,422 - (1) Key RunningTimeToday Value 2525
2024-12-18 22:10:55,423 - (1) Key Watt Value 0
2024-12-18 22:10:55,424 - (1) Key Wh Value 0
2024-12-18 22:10:55,425 - (1) Key WHImported_temp Value 0
2024-12-18 22:10:55,426 - (1) Key oncountnor Value 2
2024-12-18 22:10:55,428 - (1) Key OnCntStandby Value 0
2024-12-18 22:10:55,429 - (1) Key Status Value 11
2024-12-18 22:10:55,431 - (1) Key mode Value 0
2024-12-18 22:10:55,432 - (1) Key device_manual_control Value 0
2024-12-18 22:11:00,439 - Config reRead / Parameter check done
2024-12-18 22:11:00,442 - (1) Device bereits erzeugt
2024-12-18 22:11:00,443 - (1) Typ gleich, nur Parameter update
2024-12-18 22:11:00,443 - (1) Sbase überlesen device_acthortype 9s
2024-12-18 22:11:00,444 - (1) Sbase überlesen device_acthorpower 800
2024-12-18 22:11:00,445 - (1) Sbase überlesen RelayStatus 1
2024-12-18 22:11:00,445 - (1) Sbase überlesen Watt 0
2024-12-18 22:11:00,446 - (1) Sbase überlesen Wh 0
2024-12-18 22:11:00,446 - (1) Sbase überlesen Status 11
2024-12-18 22:11:00,447 - (1) Sacthor überlesen device_configured 1
2024-12-18 22:11:00,448 - (1) Sacthor überlesen device_name AcThor
2024-12-18 22:11:00,448 - (1) Sacthor überlesen device_type acthor
2024-12-18 22:11:00,449 - (1) Sacthor überlesen device_ip 192.168.7.65
2024-12-18 22:11:00,449 - (1) Sacthor überlesen device_canSwitch 1
2024-12-18 22:11:00,449 - (1) Sacthor überlesen device_mineinschaltdauer 2
2024-12-18 22:11:00,450 - (1) Sacthor überlesen device_mindayeinschaltdauer 30
2024-12-18 22:11:00,450 - (1) Sacthor überlesen device_maxeinschaltdauer 1440
2024-12-18 22:11:00,451 - (1) Sacthor überlesen device_startTime 00:00
2024-12-18 22:11:00,451 - (1) Sacthor überlesen device_endTime 00:00
2024-12-18 22:11:00,452 - (1) Sacthor überlesen device_finishTime 22:00
2024-12-18 22:11:00,452 - (1) Sacthor überlesen device_onuntilTime 00:00
2024-12-18 22:11:00,452 - (1) Sacthor überlesen device_onTime 00:00
2024-12-18 22:11:00,453 - (1) Sacthor überlesen device_offTime 00:00
2024-12-18 22:11:00,453 - (1) Sacthor überlesen device_deactivateWhileEvCharging 0
2024-12-18 22:11:00,454 - (1) Sacthor überlesen device_setauto 1
2024-12-18 22:11:00,454 - (1) Sacthor überlesen device_deactivateper 0
2024-12-18 22:11:00,455 - (1) Sacthor überlesen device_einschaltschwelle -500
2024-12-18 22:11:00,455 - (1) Sacthor überlesen device_einschaltverzoegerung 1
2024-12-18 22:11:00,455 - (1) Sacthor überlesen device_updatesec 5
2024-12-18 22:11:00,456 - (1) Sacthor überlesen device_ausschaltschwelle 5000
2024-12-18 22:11:00,456 - (1) Sacthor überlesen device_ausschaltverzoegerung 1
2024-12-18 22:11:00,457 - (1) Sacthor überlesen device_speichersocbeforestart 0
2024-12-18 22:11:00,457 - (1) Sacthor überlesen device_speichersocbeforestop 100
2024-12-18 22:11:00,457 - (1) Sacthor überlesen device_homeConsumtion 0
2024-12-18 22:11:00,458 - (1) Sacthor überlesen device_pbtype none
2024-12-18 22:11:00,458 - (1) Sacthor überlesen device_differentMeasurement 0
2024-12-18 22:11:00,459 - (1) Sacthor überlesen device_measureType mystrom
2024-12-18 22:11:00,459 - (1) Sacthor überlesen device_measureip 192.168.7.65
2024-12-18 22:11:00,460 - (1) Sacthor überlesen RelayStatus 1
2024-12-18 22:11:00,460 - (1) Sacthor überlesen RunningTimeToday 2525
2024-12-18 22:11:00,460 - (1) Sacthor überlesen Watt 0
2024-12-18 22:11:00,461 - (1) Sacthor überlesen Wh 0
2024-12-18 22:11:00,461 - (1) Sacthor überlesen WHImported_temp 0
2024-12-18 22:11:00,462 - (1) Sacthor überlesen oncountnor 2
2024-12-18 22:11:00,462 - (1) Sacthor überlesen OnCntStandby 0
2024-12-18 22:11:00,463 - (1) Sacthor überlesen Status 11
2024-12-18 22:11:00,463 - (1) Sacthor überlesen mode 0
2024-12-18 22:11:00,470 - (1) Sacthor überlesen device_manual_control 0
2024-12-18 22:11:00,470 - (2) Device nicht (länger) definiert
2024-12-18 22:11:00,471 - (3) Device nicht (länger) definiert
2024-12-18 22:11:00,472 - (4) Device nicht (länger) definiert
2024-12-18 22:11:00,472 - (5) Device nicht (länger) definiert
2024-12-18 22:11:00,473 - (6) Device nicht (länger) definiert
2024-12-18 22:11:00,474 - (7) Device nicht (länger) definiert
2024-12-18 22:11:00,474 - (8) Device nicht (länger) definiert
2024-12-18 22:11:00,475 - (9) Device nicht (länger) definiert
2024-12-18 22:11:00,476 - Config reRead done
Log:

Code: Alles auswählen

2024-12-18 22:13:06,034 - (1) AcThor Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2024-12-18 22:13:06,035 - (1) AcThor Überschuss -136 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht -500
2024-12-18 22:13:06,035 - (1) AcThor Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2024-12-18 22:13:10,609 - EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -2 max Speicherladung: 0
2024-12-18 22:13:10,611 - Uberschuss: -136 Uberschuss mit Offset: -136 Pv: -20
2024-12-18 22:13:10,612 - Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -134 SpeicherSoC: 69 Ladung: False
2024-12-18 22:13:11,094 - (1) Gerät wurde upgedatet, neue Vorgabe 0 Periode 10
2024-12-18 22:13:11,097 - (1) AcThor rel: 1 oncnt/onstandby/time: 2/0/2665 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z1: 0 Z2: 0
2024-12-18 22:13:11,097 - Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2024-12-18 22:13:11,098 - Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2024-12-18 22:13:11,098 - Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2024-12-18 22:13:11,098 - Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2024-12-18 22:13:11,099 - Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2024-12-18 22:13:11,101 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/1/RunningTimeToday=2665 old 2660
2024-12-18 22:13:11,103 - (1) AcThor Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2024-12-18 22:13:11,104 - (1) AcThor Überschuss -136 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht -500
2024-12-18 22:13:11,104 - (1) AcThor Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2024-12-18 22:13:15,043 - EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 0 max Speicherladung: 0
2024-12-18 22:13:15,044 - Uberschuss: -134 Uberschuss mit Offset: -134 Pv: -20
2024-12-18 22:13:15,045 - Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -134 SpeicherSoC: 69 Ladung: False
2024-12-18 22:13:15,479 - (1) AcThor rel: 1 oncnt/onstandby/time: 2/0/2669 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z1: 0 Z2: 0
2024-12-18 22:13:15,480 - Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2024-12-18 22:13:15,480 - Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2024-12-18 22:13:15,481 - Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2024-12-18 22:13:15,481 - Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2024-12-18 22:13:15,481 - Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2024-12-18 22:13:15,483 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/1/RunningTimeToday=2669 old 2665
2024-12-18 22:13:15,485 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Status/uberschuss=-134 old -136
2024-12-18 22:13:15,486 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Status/uberschussoffset=-134 old -136
2024-12-18 22:13:15,488 - (1) AcThor Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2024-12-18 22:13:15,488 - (1) AcThor Überschuss -134 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht -500
2024-12-18 22:13:15,489 - (1) AcThor Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2024-12-18 22:13:20,061 - EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 0 max Speicherladung: 0
2024-12-18 22:13:20,063 - Uberschuss: -134 Uberschuss mit Offset: -134 Pv: -20
2024-12-18 22:13:20,063 - Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -134 SpeicherSoC: 69 Ladung: False
2024-12-18 22:13:20,560 - (1) Gerät wurde upgedatet, neue Vorgabe 0 Periode 9
2024-12-18 22:13:20,562 - (1) AcThor rel: 1 oncnt/onstandby/time: 2/0/2674 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z1: 0 Z2: 0
2024-12-18 22:13:20,563 - Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2024-12-18 22:13:20,563 - Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2024-12-18 22:13:20,563 - Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2024-12-18 22:13:20,564 - Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2024-12-18 22:13:20,564 - Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2024-12-18 22:13:20,566 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/1/RunningTimeToday=2674 old 2669
2024-12-18 22:13:20,569 - (1) AcThor Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2024-12-18 22:13:20,569 - (1) AcThor Überschuss -134 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht -500
2024-12-18 22:13:20,570 - (1) AcThor Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2024-12-18 22:13:25,609 - EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -2 max Speicherladung: 0
2024-12-18 22:13:25,610 - Uberschuss: -137 Uberschuss mit Offset: -137 Pv: -20
2024-12-18 22:13:25,611 - Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -135 SpeicherSoC: 69 Ladung: False
Vielen Dank für euren Support.

Gruß Julian

PS: Nun habe ich wieder auf
Einschalten bei Einspeisung ab 200W
Ausschalten bei Netzbezug 100W
eingestelt.
OpenWB Series2 DUO (Neuling)
8,25kWp Süd 25* / SMA TriPower 8000
5 kWp Süd 15°, 3,5kWP Nord 25° / RCT Power DC 8.0
RCT Power Battery 9,6 kW
OpenHab V4.XX
KNX
VW e-Up 2021
okaegi
Beiträge: 2425
Registriert: Fr Mär 08, 2019 1:57 pm
Has thanked: 2 times
Been thanked: 30 times

Re: AcThor neue Vorgabe immer 0

Beitrag von okaegi »

Morgen,
Acthor is überschuss gesteuert.
Openwb rechnet den Überschuss und den Überschuss mit offset.
Du hast momentan keinen Überschuss

Code: Alles auswählen

2024-12-18 22:13:20,063 - Uberschuss: -134 Uberschuss mit Offset: -134 Pv: -20
2024-12-18 22:13:20,063 - Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -134 SpeicherSoC: 69 Ladung: False
2024-12-18 22:13:20,560 - (1) Gerät wurde upgedatet, neue Vorgabe 0 Periode 9
Deshalb wird 0 Übertragen.

Je nach Wert vom Speicherbeachtung beim Einschalten wird dann Überschuss oder Überschuss mit offset zum Acthor übertragen.
Was hast du für einen Heizstab installliert ?
Der Acthor Installations parameter sieht etwas schräg aus.

Code: Alles auswählen

device_acthorpower Value 800
Nachtrag
Es gibt über mqtt neu die Möglichkeit Acthor direct zu steuern: details siehe hier
https://forum.openwb.de/viewtopic.php?t=9164
Gruss Oliver
Entwickler- openWB (ehrenamtlich) / Feedback zu Funktionen immer erwünscht..
Smarthomeprobleme siehe hier (update :!: ): viewtopic.php?f=14&t=5923
juli_august
Beiträge: 38
Registriert: Do Mär 24, 2022 12:38 pm

Re: AcThor neue Vorgabe immer 0

Beitrag von juli_august »

Die 800 Watt passen, da ich nur einen meiner drei Phasen am laufen habe.

Schade ich dacht ich kann hiermit eine Art Zwangs EIN realisieren.
(EIN war er ja)

Und dann wenn kein Überschuss mehr da, mit einer definierten Leistung. So dass ich auf jeden Fall warmes Wasser habe. Das darf dann ruhig aus dem Energie Speicher ziehen.

Dann verstehe ich vermutlich grad den Parameter „Maximale Speicherlarung“ nicht ganz.

Danke für deine schnelle Antwort. Das heißt der Wert bei Überschuss muss Positiv sein.
OpenWB Series2 DUO (Neuling)
8,25kWp Süd 25* / SMA TriPower 8000
5 kWp Süd 15°, 3,5kWP Nord 25° / RCT Power DC 8.0
RCT Power Battery 9,6 kW
OpenHab V4.XX
KNX
VW e-Up 2021
okaegi
Beiträge: 2425
Registriert: Fr Mär 08, 2019 1:57 pm
Has thanked: 2 times
Been thanked: 30 times

Re: AcThor neue Vorgabe immer 0

Beitrag von okaegi »

Richtig du kannst aber Acthor über mqtt steuern, so dass er ohne überschuss heizt. Das siehst du in Beitrag der als letzes verlinked ist.
Gruss Oliver
Entwickler- openWB (ehrenamtlich) / Feedback zu Funktionen immer erwünscht..
Smarthomeprobleme siehe hier (update :!: ): viewtopic.php?f=14&t=5923
Gero
Beiträge: 3629
Registriert: Sa Feb 20, 2021 9:55 am
Has thanked: 10 times
Been thanked: 93 times

Re: AcThor neue Vorgabe immer 0

Beitrag von Gero »

Wir hatten hier mal darüber diskutiert, dass man für die Geräte, an die ein Überschuss gesendet wird, einen Parameter hat, mit dem man einstellen kann, welchen Wert der gesendete Überschuss im manuellen Modus haben soll. Ich weiß aber nicht, wie weit die Umsetzung gediehen ist. Es könnte also durchaus sein dass die 800W genau dieser Wert sind. Dann müsstest Du mal ausprobieren, das Device im manuellen Modus einzuschalten.
openWB-series2, openWB-Buchse, E3/DC S10pro+19.5kWh, 30kWp Ost-Süd, Model 3 und Ion
okaegi
Beiträge: 2425
Registriert: Fr Mär 08, 2019 1:57 pm
Has thanked: 2 times
Been thanked: 30 times

Re: AcThor neue Vorgabe immer 0

Beitrag von okaegi »

Gero hat geschrieben: Do Dez 19, 2024 8:13 am Wir hatten hier mal darüber diskutiert, dass man für die Geräte, an die ein Überschuss gesendet wird, einen Parameter hat, mit dem man einstellen kann, welchen Wert der gesendete Überschuss im manuellen Modus haben soll. Ich weiß aber nicht, wie weit die Umsetzung gediehen ist. Es könnte also durchaus sein dass die 800W genau dieser Wert sind. Dann müsstest Du mal ausprobieren, das Device im manuellen Modus einzuschalten.
Das ist hier umgesetzt, steurung geht aber über mqtt.
https://forum.openwb.de/viewtopic.php?t=9164
Gruss Oliver
Entwickler- openWB (ehrenamtlich) / Feedback zu Funktionen immer erwünscht..
Smarthomeprobleme siehe hier (update :!: ): viewtopic.php?f=14&t=5923
juli_august
Beiträge: 38
Registriert: Do Mär 24, 2022 12:38 pm

Re: AcThor neue Vorgabe immer 0

Beitrag von juli_august »

Leider habe ich bei dem System nur die OpenWb und den Acthor und noch kein Smartphone.

Somit fällt MQTT leider raus.

Also würde Mir nur das manuelle umschalten zwischen Automatik und manuell bleiben Wenn über den Tag nicht genug Energie in den Heizstab rein ist, oder.

Was genau macht der Parameter „ maximale Speicherladung in W“


Und sehe ich es korrekt das ich mit dem Parameter „min Einschaltdauer“ dann nicht zu Ziel komme, da er zwar einschaltet aber keine Leistung frei gibt.

Auch wenn er den Speicher auf ca. 40% Leerzeichen dürfte.

Gruß
OpenWB Series2 DUO (Neuling)
8,25kWp Süd 25* / SMA TriPower 8000
5 kWp Süd 15°, 3,5kWP Nord 25° / RCT Power DC 8.0
RCT Power Battery 9,6 kW
OpenHab V4.XX
KNX
VW e-Up 2021
okaegi
Beiträge: 2425
Registriert: Fr Mär 08, 2019 1:57 pm
Has thanked: 2 times
Been thanked: 30 times

Re: AcThor neue Vorgabe immer 0

Beitrag von okaegi »

Bezüglich Parameter schau mal hier:
https://forum.openwb.de/viewtopic.php?t=4978
Entwickler- openWB (ehrenamtlich) / Feedback zu Funktionen immer erwünscht..
Smarthomeprobleme siehe hier (update :!: ): viewtopic.php?f=14&t=5923
derNeueDet
Beiträge: 4479
Registriert: Mi Nov 11, 2020 7:16 pm
Has thanked: 7 times
Been thanked: 29 times

Re: AcThor neue Vorgabe immer 0

Beitrag von derNeueDet »

Kannst du nicht über die Mindest Einschaltzeit arbeiten?
Allerdings weiß ich nicht, wie das mit einer Leistungsvorgabe dann funktioniert. Aber für meine ungeregelte WW Bereitung funktioniert das so. Wenn nicht genug Überschuss über den Tag war, dann wird nachts eben weiter WW bereitet.

Screenshot_20241220_074606_Chrome.jpg
(512.55 KiB) Noch nie heruntergeladen
VG
Det
10kWp PV mit SMA Tripower 10000TL-10 (PE11 mit SDM72V2); 2,4kWp mit Solis 2.5 G6 (EE11 mit SDM120). OpenWB Standard+. EVU EM540 an einem Raspi mit Venus OS. BEV Mercedes EQA 300 (06/2024)
Heavendenied
Beiträge: 733
Registriert: Do Feb 20, 2020 1:16 pm
Has thanked: 2 times
Been thanked: 14 times

Re: AcThor neue Vorgabe immer 0

Beitrag von Heavendenied »

Die MIndesteinschaltzeit hilft ja nix, weil der ACThor ja immer ne Leistungsvorgabe braucht.

Aber ich würde das (versuchen) unabhängig von der openWB direkt über ACThor zu regeln, und zwar über die WW Sicherstellung:
Screenshot 2024-12-20 081903.png
Screenshot 2024-12-20 081903.png (30.53 KiB) 385 mal betrachtet
Das sollte auch gehen, wenn die Modbus Steuerung aktiv ist.
Gruß,
Jürgen
Antworten