Anbindung Saxpower mit 1.9x

Fragen zur Nutzung, Features, usw..
Antworten
chris188
Beiträge: 2
Registriert: Sa Dez 21, 2024 1:42 pm

Anbindung Saxpower mit 1.9x

Beitrag von chris188 »

Hallo zusammen,

ich habe eine openWB Series 2 Custom mit SW 1.9.304.0.
Vor kurzem wurde bei mir noch ein Saxpower 7,7 kWh Speicher verbaut. Leider wird mir der Speicher nicht in meiner openWB angezeigt. Ich habe das entsprechende Saxpower-Modul eingebunden.
Im Debugging sehe ich, einen Fehler, dass openWB versucht auf Port 3600 auf meinen Speicher zuzugreifen

Code: Alles auswählen

pymodbus.exceptions.ConnectionException: Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.18.70:3600)]
Der Speicher ist aber über Port 502 zu erreichen - Port 3600 war es wohl mal früher.

Könnte das gefixt werden?

Viele Grüße
Chris
filfree
Beiträge: 1
Registriert: Mo Jan 13, 2025 7:09 am

Re: Anbindung Saxpower mit 1.9x

Beitrag von filfree »

Hallo,

ich habe das gleiche Problem. Gibt es dazu schon Lösungsideen?

Gruß
filfree
derNeueDet
Beiträge: 4502
Registriert: Mi Nov 11, 2020 7:16 pm
Has thanked: 8 times
Been thanked: 30 times

Re: Anbindung Saxpower mit 1.9x

Beitrag von derNeueDet »

Vermute bei V 1.9 wird sich da nichts mehr tun. Zumindest von openWB Seite aus.
10kWp PV mit SMA Tripower 10000TL-10 (PE11 mit SDM72V2); 2,4kWp mit Solis 2.5 G6 (EE11 mit SDM120). OpenWB Standard+. EVU EM540 an einem Raspi mit Venus OS. BEV Mercedes EQA 300 (06/2024)
Heavendenied
Beiträge: 741
Registriert: Do Feb 20, 2020 1:16 pm
Has thanked: 3 times
Been thanked: 16 times

Re: Anbindung Saxpower mit 1.9x

Beitrag von Heavendenied »

Also wenn sich das nicht auf Seite des Speichers anpassen lässt müsste man eigentlich nur den Code des Saxpower Moduls ändern.
Das geht im Prinzip auch indem man ein Backup macht, die Datei anpasst und wieder hochlädt. Oder natürlich wenn man SSH Zugang auf die openWB hat.
Zu ändern wäre ja nur die Portangabe hier:
Screenshot 2025-01-13 103024.png
Screenshot 2025-01-13 103024.png (73.34 KiB) 4197 mal betrachtet
Gruß,
Jürgen
derNeueDet
Beiträge: 4502
Registriert: Mi Nov 11, 2020 7:16 pm
Has thanked: 8 times
Been thanked: 30 times

Re: Anbindung Saxpower mit 1.9x

Beitrag von derNeueDet »

Wenn man nie mehr updaten will, dann Ja. Da es ja aber anscheinend Versionen mit 3600 und 502 gibt, müsste man das entsprechend flexibel machen und in der GUI auch anpassen, dass der Port eingegeben oder ausgewählt werden kann...

VG
Det
10kWp PV mit SMA Tripower 10000TL-10 (PE11 mit SDM72V2); 2,4kWp mit Solis 2.5 G6 (EE11 mit SDM120). OpenWB Standard+. EVU EM540 an einem Raspi mit Venus OS. BEV Mercedes EQA 300 (06/2024)
chris188
Beiträge: 2
Registriert: Sa Dez 21, 2024 1:42 pm

Re: Anbindung Saxpower mit 1.9x

Beitrag von chris188 »

Vielen Dank für eure Antworten. Vielleicht muss ich dann demnächst auch mal auf die Software 2.x umsteigen.
Johnny79
Beiträge: 10
Registriert: Mi Feb 19, 2025 6:59 pm
Has thanked: 2 times

Re: Anbindung Saxpower mit 1.9x

Beitrag von Johnny79 »

Hallo zusammen,

hat hier jemand bereits den Sax Smartmeter in openWB eingebunden?
Sprich Abruf über die Modbus TCP Schnittstelle von Sax?

Aufgrund von Platzmangel im Verteilerschrank, wäre es nur sehr umständlich möglich das EVU-Kit und den Sax Smartmeter unterzubringen. (Beide Smartmeter mit Stromwandler)

Und da sowieso com Speicher Daten abgefragt werden, plane ich von dort die EVU-Werte abzugreifen.

Ich werde berichten, wenn es ich zum laufen bekomm. Mit quasi nicht vorhandenen Python-Kenntnissen dauerts evtl. länger. :D

Grüße
Johnny
openWB
Site Admin
Beiträge: 8987
Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm
Has thanked: 35 times
Been thanked: 102 times

Re: Anbindung Saxpower mit 1.9x

Beitrag von openWB »

Mit software2 sollte das gehen, wenn nicht bescheid sagen!
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
Johnny79
Beiträge: 10
Registriert: Mi Feb 19, 2025 6:59 pm
Has thanked: 2 times

Re: Anbindung Saxpower mit 1.9x

Beitrag von Johnny79 »

War etwas schlecht ausgedrückt.
Ich plane das EVU-Kit rauszuwerfen und stattdessen die Einspeise- und Bezugs-Daten vom Sax Smartmeter über Modbus TCP auszulesen.
Counter-Datei finde ich mal keine in der software 2.
Bildschirmfoto_2025-04-26_08-45-00.png
Bildschirmfoto_2025-04-26_08-45-00.png (45.46 KiB) 2763 mal betrachtet
Wie gesagt, habe mich selbst bereits dran gemacht, gestern in knapp 4h sämtliche Zähler welche in der openWB eingebunden sind angesehen und mir daraus Code gebastelt. Sobald der Sax power Speicher in Betrieb geht, werde ich meine Code-Schnipsel testen.
Antworten