viewtopic.php?t=1526gorthon hat geschrieben: ↑Mi Jan 22, 2025 11:58 am Gestern durchgeführtes Update von 1.9: Erst auf 2.1.6, dann im System Wechsel zu Beta-Channel und Update auf 2.1.7b2. Dann Datenübernahme aus 1.9 Backup -> Seriennummer ist da.
Heute allerdings folgendes beobachtet: Laden per Sofortladen gestartet, dann nach einer Weile auf PV-Laden umgestellt. Obwohl Bezugsgrenze überschritten wurde, wurde das Laden nicht gestoppt.
Im reinen PV-Modus (also Laden auch über PV gestartet) hat es funktioniert, dort wurde das Laden nach Überschreiten der Schwelle gestoppt.
Rückmeldungen 2.1.7 Beta 2
-
- Site Admin
- Beiträge: 8682
- Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 52 times
Re: Rückmeldungen 2.1.7 Beta 2
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
Re: Rückmeldungen 2.1.7 Beta 2
Ist in Arbeit.mrinas hat geschrieben: ↑Mi Jan 22, 2025 10:51 am Sorry, hab' aktuell noch mal ein paar Beobachtungen und weitere Fehler zu berichten.
Nach einem Neustart der Box heute morgen (Stromabschaltung wg. Zählerwechsel) wurden zwei Zähler aus der Hierachie entfernt. Das passiert gelegentlich und ist irgendwie nervig, bisher hat es zum Glück immer nur unkritische Dinge wie den Shelly für Waschmaschine oder so erwischt. Wäre schön wenn wir hier die Ursache finden und beheben könnten. https://paste.openwb.de/g4tgu3xbIDfJqRS
Nach dem Update wurde der Zähler ID27 zur Hierachie hinzugefügt https://paste.openwb.de/yW37eKlJVciylRQ
Dein Auto lädt nicht mit der vorgegebenen Stromstärke, daher wird weiter hochgeregelt, damit das Auto die gewünschte Stromstärke erreicht. Hast Du im Auto den Strom begrenztßmrinas hat geschrieben: ↑Mi Jan 22, 2025 10:51 am Auto angesteckt, Lademodus PV, Ladung hat m.w. einphasig begonnen. Es kam kurz die Sonen raus, wurde auf 3p umgeschaltet, bleib dann aber bei 3p mit relativ hohem Ladestrom (der vermutlich zur benötigten Leistung bei 1p passen würde). Ladung erstmal wieder beendet und das gesamte main.log gesammelt. https://paste.openwb.de/iQRrsW2d3CPv9cI
Ist im Master behoben.mrinas hat geschrieben: ↑Mi Jan 22, 2025 10:51 am Nach dem Update LP freigeschaltete, Ladevorgang gestartet, wieder 0A. Konnte man das im letzten Log nicht erkennen da das nur ein Durchlauf war? Hier wäre das gesamte Log. https://paste.openwb.de/zCSnNBpUfG23xoA
- mrinas
- Beiträge: 2257
- Registriert: Mi Jan 29, 2020 10:12 pm
- Has thanked: 32 times
- Been thanked: 29 times
Re: Rückmeldungen 2.1.7 Beta 2
danke Lena, mach' nachher ein Update und beobachte das weiter.LenaK hat geschrieben: ↑Mi Jan 22, 2025 2:56 pmDein Auto lädt nicht mit der vorgegebenen Stromstärke, daher wird weiter hochgeregelt, damit das Auto die gewünschte Stromstärke erreicht. Hast Du im Auto den Strom begrenztßmrinas hat geschrieben: ↑Mi Jan 22, 2025 10:51 am Auto angesteckt, Lademodus PV, Ladung hat m.w. einphasig begonnen. Es kam kurz die Sonen raus, wurde auf 3p umgeschaltet, bleib dann aber bei 3p mit relativ hohem Ladestrom (der vermutlich zur benötigten Leistung bei 1p passen würde). Ladung erstmal wieder beendet und das gesamte main.log gesammelt. https://paste.openwb.de/iQRrsW2d3CPv9cI
Im Tesla an der Pro hab' ich keine Begrenzung des Ladestroms konfiguriert, nein. Heute morgen wars recht kalt, der Akku auf -1° gekühlt, allerdings hat er bisher stets mit der angebotenen Stromstärke geladen (bzw. den Akku geheizt). Ich beobachte das und schau beim nächsten Mal in die Tesla App falls das nochmal auftritt.
15,2kWp SMA (SB4000TL-21, SB3.0, STP6.0-SE + BYD HVS, EnergyMeter), openWB Standard+, openWB Pro, Smart #1 (ersetzt den e2008), Tesla Model Y LR.
-
- Beiträge: 770
- Registriert: Fr Feb 04, 2022 6:19 pm
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 25 times
Re: Rückmeldungen 2.1.7 Beta 2
Seit einem der letzten Updates zeigt unser Model 3 das Verhalten, dass er beim Heizen des Akkus beim Ladestart tatsächlich nicht mehr mit der vollen Stromstärke Energie zieht - statt 11kW wird dann kurzzeitig nur mit ca 8kW „geladen“. Das ist aber erst sichtbar geworden, als die (Akku-)Temperaturen unter Null gefallen sind. Trotz Garage.
Allerdings nur im Sofort-Laden-Modus.
Vielleicht aber bei Dir ein ähnliches Verhalten vom Fahrzeug?
Allerdings nur im Sofort-Laden-Modus.
Vielleicht aber bei Dir ein ähnliches Verhalten vom Fahrzeug?
Re: Rückmeldungen 2.1.7 Beta 2
Ich habe momentan mit der 2.1.7 Beta 2 immer wieder Meldungen im Log, dass die EVSE nicht ausgelesen werden kann (Meldungen aus dem Log erst ab heute kopiert, die gehen noch weiter zurück bis zum Systemstart nach dem Update):
Ich kann aber nicht 100% sicher sagen, ob das vor dem Update auch schon war. Zumindest ist es mir bisher noch nicht aufgefallen. Haben das andere auch, oder ist es evtl. ein Anzeichen für ein Problem mit meiner EVSE hier?
Tom
Code: Alles auswählen
2025-01-22 15:16:11,423 - {helpermodules.utils.error_handling:31} - {ERROR:Internal Chargepoint} - modules.common.modbus <class 'Exception'> modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] No response received, expected at least 2 bytes (0 received)
2025-01-22 15:21:48,673 - {helpermodules.utils.error_handling:31} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Auslesen der EVSE nicht möglich. Vermutlich ist die EVSE defekt oder hat eine unbekannte Modbus-ID. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf.
2025-01-22 15:26:48,707 - {helpermodules.utils.error_handling:31} - {ERROR:Internal Chargepoint} - modules.common.modbus <class 'Exception'> modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] No response received, expected at least 2 bytes (0 received)
2025-01-22 15:28:29,188 - {helpermodules.utils.error_handling:31} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Auslesen der EVSE nicht möglich. Vermutlich ist die EVSE defekt oder hat eine unbekannte Modbus-ID. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf.
2025-01-22 15:33:58,057 - {helpermodules.utils.error_handling:31} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Auslesen der EVSE nicht möglich. Vermutlich ist die EVSE defekt oder hat eine unbekannte Modbus-ID. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf.
2025-01-22 15:48:37,514 - {helpermodules.utils.error_handling:31} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Auslesen der EVSE nicht möglich. Vermutlich ist die EVSE defekt oder hat eine unbekannte Modbus-ID. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf.
2025-01-22 15:51:15,551 - {helpermodules.utils.error_handling:31} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Auslesen der EVSE nicht möglich. Vermutlich ist die EVSE defekt oder hat eine unbekannte Modbus-ID. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf.
2025-01-22 15:53:43,780 - {helpermodules.utils.error_handling:31} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Auslesen der EVSE nicht möglich. Vermutlich ist die EVSE defekt oder hat eine unbekannte Modbus-ID. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf.
2025-01-22 16:29:25,861 - {helpermodules.utils.error_handling:31} - {ERROR:Internal Chargepoint} - modules.common.modbus <class 'Exception'> modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] No response received, expected at least 2 bytes (0 received)
2025-01-22 16:49:59,821 - {helpermodules.utils.error_handling:31} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Auslesen der EVSE nicht möglich. Vermutlich ist die EVSE defekt oder hat eine unbekannte Modbus-ID. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf.
2025-01-22 17:08:40,347 - {helpermodules.utils.error_handling:31} - {ERROR:Internal Chargepoint} - modules.common.modbus <class 'Exception'> modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] No response received, expected at least 2 bytes (0 received)
2025-01-22 17:09:01,165 - {helpermodules.utils.error_handling:31} - {ERROR:Internal Chargepoint} - modules.common.modbus <class 'Exception'> modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] No response received, expected at least 2 bytes (0 received)
2025-01-22 17:15:23,879 - {helpermodules.utils.error_handling:31} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Auslesen der EVSE nicht möglich. Vermutlich ist die EVSE defekt oder hat eine unbekannte Modbus-ID. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf.
2025-01-22 17:17:48,378 - {helpermodules.utils.error_handling:31} - {ERROR:Internal Chargepoint} - modules.common.modbus <class 'Exception'> modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] No response received, expected at least 2 bytes (0 received)
2025-01-22 17:22:15,225 - {helpermodules.utils.error_handling:31} - {ERROR:Internal Chargepoint} - modules.common.modbus <class 'Exception'> modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] No response received, expected at least 2 bytes (0 received)
2025-01-22 17:46:43,393 - {helpermodules.utils.error_handling:31} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Auslesen der EVSE nicht möglich. Vermutlich ist die EVSE defekt oder hat eine unbekannte Modbus-ID. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf.
2025-01-22 17:59:13,736 - {helpermodules.utils.error_handling:31} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Auslesen der EVSE nicht möglich. Vermutlich ist die EVSE defekt oder hat eine unbekannte Modbus-ID. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf.
2025-01-22 18:05:45,355 - {helpermodules.utils.error_handling:31} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Auslesen der EVSE nicht möglich. Vermutlich ist die EVSE defekt oder hat eine unbekannte Modbus-ID. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf.
2025-01-22 18:05:52,220 - {helpermodules.utils.error_handling:31} - {ERROR:Internal Chargepoint} - modules.common.modbus <class 'Exception'> modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] No response received, expected at least 2 bytes (0 received)
2025-01-22 18:06:12,802 - {helpermodules.utils.error_handling:31} - {ERROR:Internal Chargepoint} - modules.common.modbus <class 'Exception'> modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] No response received, expected at least 2 bytes (0 received)
2025-01-22 18:14:58,189 - {helpermodules.utils.error_handling:31} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Auslesen der EVSE nicht möglich. Vermutlich ist die EVSE defekt oder hat eine unbekannte Modbus-ID. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf.
2025-01-22 18:43:16,398 - {helpermodules.utils.error_handling:31} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Auslesen der EVSE nicht möglich. Vermutlich ist die EVSE defekt oder hat eine unbekannte Modbus-ID. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf.
2025-01-22 18:56:19,227 - {helpermodules.utils.error_handling:31} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Auslesen der EVSE nicht möglich. Vermutlich ist die EVSE defekt oder hat eine unbekannte Modbus-ID. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf.
2025-01-22 18:57:01,088 - {helpermodules.utils.error_handling:31} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Auslesen der EVSE nicht möglich. Vermutlich ist die EVSE defekt oder hat eine unbekannte Modbus-ID. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf.
2025-01-22 18:59:35,022 - {helpermodules.utils.error_handling:31} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Auslesen der EVSE nicht möglich. Vermutlich ist die EVSE defekt oder hat eine unbekannte Modbus-ID. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf.
2025-01-22 19:10:05,607 - {helpermodules.utils.error_handling:31} - {ERROR:Internal Chargepoint} - modules.common.modbus <class 'Exception'> modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] No response received, expected at least 2 bytes (0 received)
2025-01-22 19:11:03,237 - {helpermodules.utils.error_handling:31} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Auslesen der EVSE nicht möglich. Vermutlich ist die EVSE defekt oder hat eine unbekannte Modbus-ID. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf.
2025-01-22 19:32:35,000 - {helpermodules.utils.error_handling:31} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Auslesen der EVSE nicht möglich. Vermutlich ist die EVSE defekt oder hat eine unbekannte Modbus-ID. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf.
2025-01-22 19:39:36,288 - {helpermodules.utils.error_handling:31} - {ERROR:Internal Chargepoint} - modules.common.modbus <class 'Exception'> modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] No response received, expected at least 2 bytes (0 received)
2025-01-22 19:51:47,286 - {helpermodules.utils.error_handling:31} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Auslesen der EVSE nicht möglich. Vermutlich ist die EVSE defekt oder hat eine unbekannte Modbus-ID. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf.
2025-01-22 19:56:18,549 - {helpermodules.utils.error_handling:31} - {ERROR:Internal Chargepoint} - modules.common.modbus <class 'Exception'> modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] No response received, expected at least 2 bytes (0 received)
Tom
-
- Beiträge: 108
- Registriert: Do Mär 03, 2022 8:09 pm
- Has thanked: 10 times
- Been thanked: 6 times
Re: Rückmeldungen 2.1.7 Beta 2
Kann ich hier nicht bestätigen, Update von heute auch eingespielt und keinerlei Logs zur EVSE
15,36 kWp mit Sungrow SH10RT V112 und 12,8kWh SBR128 Speicher und SMA Tripower STP6.0-3AV-40 - 2 mal openWB series2 - IDM Wärmepumpe - Renault Megane E-Tech EV60 und VW Golf8 Hybrid
Re: Rückmeldungen 2.1.7 Beta 2
Bug: Ständig kleine Ladevorgänge (Zielladen funktioniert mit Version 2.1.7 nicht mehr korrekt)
Beispiel: Zwischen 10:35 und 10:42 Uhr wird kurz ein Ladevorgang gestartet, obwohl die Einschaltschwelle nicht erreicht ist. Tatsächlich war der Hausverbrauch stets höher als die Leistung der PV. Der Ladevorgang hätte also niemals gestartet werden dürfen. Das passiert mit Version 2.1.7 ständig (mit 2.1.6 und davor ist das Phänomen nicht aufgetreten) Dieses Phänomen tritt übrigens ständig auf (also mehrmals am Tag). Mein Ladeprotokoll ist voll mit lauter kurzen Ladevorgängen.
main.log
https://paste.openwb.de/ABzAsK2cgU2zJWf
Beispiel: Zwischen 10:35 und 10:42 Uhr wird kurz ein Ladevorgang gestartet, obwohl die Einschaltschwelle nicht erreicht ist. Tatsächlich war der Hausverbrauch stets höher als die Leistung der PV. Der Ladevorgang hätte also niemals gestartet werden dürfen. Das passiert mit Version 2.1.7 ständig (mit 2.1.6 und davor ist das Phänomen nicht aufgetreten) Dieses Phänomen tritt übrigens ständig auf (also mehrmals am Tag). Mein Ladeprotokoll ist voll mit lauter kurzen Ladevorgängen.
main.log
https://paste.openwb.de/ABzAsK2cgU2zJWf
Re: Rückmeldungen 2.1.7 Beta 2
Kurze Ergänzung: Im Log sieht man, dass die Ladung gestartet wird, obwohl _keine_ ausreichende PV-Leistung vorhanden ist.
Also irgendwas wurde hier im Algorithmus verholzt.
Code: Alles auswählen
2025-01-23 12:46:41,310 - {control.algorithm.algorithm:25} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2025-01-23 12:46:41,312 - {control.algorithm.algorithm:30} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2025-01-23 12:46:41,315 - {control.algorithm.min_current:21} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.SCHEDULED_CHARGING - Chargemode.PV_CHARGING - True, Zähler 4
2025-01-23 12:46:41,317 - {control.counter:198} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 4: [44.87, 43.22, 45.26]A verbleibende Ströme, 30085.989999999998W verbleibende Leistung
2025-01-23 12:46:41,319 - {control.algorithm.common:80} - {INFO:MainThread} - LP6: Stromstärke 6A
2025-01-23 12:46:41,322 - {control.algorithm.algorithm:32} - {INFO:MainThread} - **Soll-Strom setzen**
2025-01-23 12:46:41,325 - {control.counter:248} - {DEBUG:MainThread} - Anpassen des Regelbereichs -115.0W
2025-01-23 12:46:41,328 - {control.counter:514} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 4: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf -4029.010000000002W
2025-01-23 12:46:41,330 - {control.algorithm.algorithm:43} - {INFO:MainThread} - **Keine Leistung für PV-geführtes Laden übrig.**
2025-01-23 12:46:41,332 - {control.process:26} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2025-01-23 12:46:41,338 - {control.process:109} - {INFO:MainThread} - LP6: set current 6 A, state WAIT_FOR_USING_PHASES
Re: Rückmeldungen 2.1.7 Beta 2
Bitte ein Log von einem Zeitausschnitt einstellen, in dem ein unerwarteter Ladevorgang enthalten ist.raffix hat geschrieben: ↑Do Jan 23, 2025 10:43 am Bug: Ständig kleine Ladevorgänge (Zielladen funktioniert mit Version 2.1.7 nicht mehr korrekt)
Beispiel: Zwischen 10:35 und 10:42 Uhr wird kurz ein Ladevorgang gestartet, obwohl die Einschaltschwelle nicht erreicht ist. Tatsächlich war der Hausverbrauch stets höher als die Leistung der PV. Der Ladevorgang hätte also niemals gestartet werden dürfen. Das passiert mit Version 2.1.7 ständig (mit 2.1.6 und davor ist das Phänomen nicht aufgetreten)
Bildschirmfoto vom 2025-01-23 11-32-10.png
Dieses Phänomen tritt übrigens ständig auf (also mehrmals am Tag). Mein Ladeprotokoll ist voll mit lauter kurzen Ladevorgängen.
main.log
https://paste.openwb.de/ABzAsK2cgU2zJWf
- mrinas
- Beiträge: 2257
- Registriert: Mi Jan 29, 2020 10:12 pm
- Has thanked: 32 times
- Been thanked: 29 times
Re: Rückmeldungen 2.1.7 Beta 2
hat sich am Verhalten der Phasenumschaltung etwas geändert? Ich hatte zuletzt den Eindruck dass das nun schneller erfolgt als zuvor, konnte das aber bisher nicht dingfest machen.
Hier hab' ich ein Beispiel festhalten können. Umschaltung gegen 14:08 oder so. Vorher wurde nicht mit maximaler Stromstärke einphasig geladen, dennoch wurde relativ zügig umgeschaltet. Auffällig ist dass gut 10min vorher eine Zeit lang mit maximaler Leistung einphasig geladen wurde, wurde der Zähler ggf. nicht zurückgesetzt oder sowas? https://paste.openwb.de/EKcFwzt9fht52d6
Hier hab' ich ein Beispiel festhalten können. Umschaltung gegen 14:08 oder so. Vorher wurde nicht mit maximaler Stromstärke einphasig geladen, dennoch wurde relativ zügig umgeschaltet. Auffällig ist dass gut 10min vorher eine Zeit lang mit maximaler Leistung einphasig geladen wurde, wurde der Zähler ggf. nicht zurückgesetzt oder sowas? https://paste.openwb.de/EKcFwzt9fht52d6
15,2kWp SMA (SB4000TL-21, SB3.0, STP6.0-SE + BYD HVS, EnergyMeter), openWB Standard+, openWB Pro, Smart #1 (ersetzt den e2008), Tesla Model Y LR.