Re: 35A Hauptischerung bei 22 kW Ladeleistung zu knapp?
Sorry, aber kennt hier irgendwer die aktuelle VDE-AR4105?
Sowohl Photovoltaik als auch Ladestationen gelten als Dauerlasten und sind, abhängig von der Zählerverdrahtung, mit SLS 35A (10qmm) bzw. 50A (16qmm) zu betreiben.
99% aller privaten Zählerkasten sind mit 10qmm ausgestattet, also passen die 35A vermutlich und der Elektriker hat korrekt installiert.
Ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht sei mal dahin gestellt, aber so sind halt die Regeln, auf denen die Netzbetreiber ihre TAB (technischen Anschlussbedingungen) aufbauen.
Sowohl Photovoltaik als auch Ladestationen gelten als Dauerlasten und sind, abhängig von der Zählerverdrahtung, mit SLS 35A (10qmm) bzw. 50A (16qmm) zu betreiben.
99% aller privaten Zählerkasten sind mit 10qmm ausgestattet, also passen die 35A vermutlich und der Elektriker hat korrekt installiert.
Ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht sei mal dahin gestellt, aber so sind halt die Regeln, auf denen die Netzbetreiber ihre TAB (technischen Anschlussbedingungen) aufbauen.
Jährlich 55.000km vollelektrische Kilometer. Powered by openWB und 26kWp Photovoltaik
Setup: openWB Series2 + Satellite/ Alpha T10 mit Modbus Adapter / Kona & Ioniq
Photovoltaik und Stromspeicher vom Spezialisten: www.enerix.de
Setup: openWB Series2 + Satellite/ Alpha T10 mit Modbus Adapter / Kona & Ioniq
Photovoltaik und Stromspeicher vom Spezialisten: www.enerix.de
Re: 35A Hauptischerung bei 22 kW Ladeleistung zu knapp?
Ob das (in fhem) einfacher ist, kann ich so nicht sagen: für beides existiert ja bereits ein Modul. Ich wollte mir immer mal die Zeit nehmen und die beiden Module hinsichtlich verschiedener Faktoren vergleichen. Bin bisher mit der Modbus-Implementierung aber zufrieden. Vielleicht gucke mir das JSON mal mit der OpenWB dann anopenWBSupport hat geschrieben: ↑Sa Jul 25, 2020 1:57 pm Das geht sogar noch einfacher uber die fronius json api
Re: 35A Hauptischerung bei 22 kW Ladeleistung zu knapp?
Danke für deine Anmerkung. Ich für meinen Teil habe das auch gar nicht bezweifelt.enerix Viersen hat geschrieben: ↑Sa Jul 25, 2020 2:57 pm 99% aller privaten Zählerkasten sind mit 10qmm ausgestattet, also passen die 35A vermutlich und der Elektriker hat korrekt installiert.
-
- Beiträge: 1555
- Registriert: Sa Nov 10, 2018 6:59 am
- Wohnort: Leverkusen
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 7 times
Re: 35A Hauptischerung bei 22 kW Ladeleistung zu knapp?
Für die Verdrahtung im Zähler/Verteiler-Kasten, darf (oder zumindest durfte wenn ich mich recht erinnere, mag sein, dass das heute anders ist. Ich war aber auch nur in der Industrie unterwegs damals) der Querschnitt auch eine Stufe niedriger gewählt werden.enerix Viersen hat geschrieben: ↑Sa Jul 25, 2020 2:57 pm Sorry, aber kennt hier irgendwer die aktuelle VDE-AR4105?
Sowohl Photovoltaik als auch Ladestationen gelten als Dauerlasten und sind, abhängig von der Zählerverdrahtung, mit SLS 35A (10qmm) bzw. 50A (16qmm) zu betreiben.
99% aller privaten Zählerkasten sind mit 10qmm ausgestattet, also passen die 35A vermutlich und der Elektriker hat korrekt installiert.
Ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht sei mal dahin gestellt, aber so sind halt die Regeln, auf denen die Netzbetreiber ihre TAB (technischen Anschlussbedingungen) aufbauen.
Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
SolarEdge SE9K mit SolarLog 380Mod am EVU Punkt (nur noch fürs SE Portal genutzt)
2x MPPT 150/35 mit jeweils 1,2kWp
Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
28,6kWh DIY Speicher
-
- Beiträge: 174
- Registriert: Mo Feb 17, 2020 9:43 pm
- Wohnort: Rheinland
- Kontaktdaten:
Re: 35A Hauptischerung bei 22 kW Ladeleistung zu knapp?
War auch nicht als Kritik gemeint, eher als generelle Erklärung der Situation.dmq hat geschrieben: ↑Sa Jul 25, 2020 3:19 pmDanke für deine Anmerkung. Ich für meinen Teil habe das auch gar nicht bezweifelt.enerix Viersen hat geschrieben: ↑Sa Jul 25, 2020 2:57 pm 99% aller privaten Zählerkasten sind mit 10qmm ausgestattet, also passen die 35A vermutlich und der Elektriker hat korrekt installiert.
Aus meiner täglichen Praxis weiß ich, dass auch viele Elektriker diese Regelung nicht kennen. ich bin tatsächlich auch der Meinung, dass eine Anlage bis 10 kWp keine wesentliche Herausforderung für eine durchschnittliche hauselektrik darstellt. Leider sieht das die VDE eben anders, zumindest wird ihr nicht differenziert zwischen kleine PV und große PV.
Bei einer 22kW Wallbox sieht das allerdings schon anders aus.
Jährlich 55.000km vollelektrische Kilometer. Powered by openWB und 26kWp Photovoltaik
Setup: openWB Series2 + Satellite/ Alpha T10 mit Modbus Adapter / Kona & Ioniq
Photovoltaik und Stromspeicher vom Spezialisten: www.enerix.de
Setup: openWB Series2 + Satellite/ Alpha T10 mit Modbus Adapter / Kona & Ioniq
Photovoltaik und Stromspeicher vom Spezialisten: www.enerix.de