Laden aus Speicher (nachts) verhindern
-
- Beiträge: 6
- Registriert: Mo Jul 26, 2021 1:37 pm
- Has thanked: 1 time
Re: Laden aus Speicher (nachts) verhindern
Wie ist eure Einschätzung - Glaubt ihr die Einbindung des Sax wird in nächster Zeit gelingen? Ich stehe vor der konkreten Entscheidung, das Ding jetzt zu kaufen oder mich doch wieder umzuorientieren. Würde ich aber nur machen, wenn die Ansteuerung über openWB zumindest in absehbarer Zeit mal möglich wäre. Eigentlich passt beim Speicher alles, bis auf die Anbindung. Würde mich freuen, wenn ihr eure Einschätzung dazu mal geben könntet.
-
- Beiträge: 229
- Registriert: Do Mär 03, 2022 8:09 pm
- Has thanked: 54 times
- Been thanked: 40 times
Re: Laden aus Speicher (nachts) verhindern
"In nächster Zeit" ganz bestimmt nicht. Das wird noch einige Wochen, eher Monate dauern würden ich schätzen, wenn es überhaupt möglich ist und SAX was an ihrer Software zur externen Steuerung ändern will/mag/kann. Donny ist da in Gesprächen mit SAX, aber das wird sicher noch dauern. Wobei ja die Steuerungsmöglichkeiten aus openWB heraus aktuell auch noch begrenzt sind auf ein reines Sperren des Speichers beim Laden. Ganz ehrlich, ich weiß nicht ob du davon deine Entscheidung abhängig machen willst? Wenn das für dich ein absolutes Muss ist, dann aus den schon vorhandenen Integrationen auswählen wo es schon zuverlässig funktioniert. Die Erweiterungen der aktiven Speichersteuerungen und neuen Funktionen in openWB wird auch erst sukzessive erfolgen.Mikelangelo hat geschrieben: Mi Jul 16, 2025 7:03 pm Wie ist eure Einschätzung - Glaubt ihr die Einbindung des Sax wird in nächster Zeit gelingen? Ich stehe vor der konkreten Entscheidung, das Ding jetzt zu kaufen oder mich doch wieder umzuorientieren. Würde ich aber nur machen, wenn die Ansteuerung über openWB zumindest in absehbarer Zeit mal möglich wäre. Eigentlich passt beim Speicher alles, bis auf die Anbindung. Würde mich freuen, wenn ihr eure Einschätzung dazu mal geben könntet.
15,36 kWp mit Sungrow SH10RT V112 (via LAN), 12,8 kWh Sungrow SBR128 und SMA STP6.0-3AV-40
2x OpenWB Series2 custom – 11 kW und 22kW
IDM Aero SLM Wärmepumpe
Renault Megane E-Tech EV60 - VW Golf8 Hybrid
2x OpenWB Series2 custom – 11 kW und 22kW
IDM Aero SLM Wärmepumpe
Renault Megane E-Tech EV60 - VW Golf8 Hybrid
Re: Laden aus Speicher (nachts) verhindern
Wie weit sind wir wohl noch von 2.1.8 release entfernt? Gibts da irgendwo eine Einschätzung? Tage/Wochen/Monate?seaspotter hat geschrieben: So Jul 06, 2025 12:26 pmJa, wenn du auf dem Master Zweig bist, funktioniert es dann wie eingangs gewünscht wenn du auf "für Hausverbrauch" stellst.
-
- Beiträge: 229
- Registriert: Do Mär 03, 2022 8:09 pm
- Has thanked: 54 times
- Been thanked: 40 times
Re: Laden aus Speicher (nachts) verhindern
Reine Spekulation meinerseits: eher noch ein paar Wochen, gibt da auch noch ein paar Bugs und noch Dinge am Koala Theme zu tun etc.ThoSt hat geschrieben: Mi Jul 16, 2025 7:29 pm Wie weit sind wir wohl noch von 2.1.8 release entfernt? Gibts da irgendwo eine Einschätzung? Tage/Wochen/Monate?
15,36 kWp mit Sungrow SH10RT V112 (via LAN), 12,8 kWh Sungrow SBR128 und SMA STP6.0-3AV-40
2x OpenWB Series2 custom – 11 kW und 22kW
IDM Aero SLM Wärmepumpe
Renault Megane E-Tech EV60 - VW Golf8 Hybrid
2x OpenWB Series2 custom – 11 kW und 22kW
IDM Aero SLM Wärmepumpe
Renault Megane E-Tech EV60 - VW Golf8 Hybrid
-
- Beiträge: 1161
- Registriert: So Okt 30, 2022 8:07 am
- Has thanked: 61 times
- Been thanked: 93 times
Re: Laden aus Speicher (nachts) verhindern
Wäre denn eine Vorgabe der maximalen Entladeleistung bei SAX möglich statt der festen Vorgabe der Entladeleistung?seaspotter hat geschrieben: Di Jul 08, 2025 8:56 pmDanke, aber das Problem ist erstmal oberflächlicher, dass SAX offenbar eine externe Leistungsvorgabe für die Batterie nicht zulässt bzw nur wenn man die Batterieregelung komplett für immer übernimmt. Die schränken da sehr viel ein und lassen m.M.n gar keine Umschaltung zwischen Eigenregelung und externe Regelung zu, die man aber hier braucht um die Batterie mit dem Hausverbrauch zu entladen. Insofern warte ich erstmal auf weitere Info von Donny ob er da bei SAX mehr herausfindetChristophR hat geschrieben: Di Jul 08, 2025 8:48 pm Vielleicht hilft die Info aus diesem Beitrag dabei?
viewtopic.php?t=10405![]()
Kommt ja technisch zum gleichen Ergebnis, da die Entladeleistung im Moment der Steuerung immer höher als die übergebene Begrenzung wäre.
So ist es bei SolarEdge umgesetzt, da es vom Hersteller gar nicht anders unterstützt wird, das funktioniert einwandfrei.
openWB Series 2 Standard+, SW-Version 2
SolarEdge SE10K-RWS, BYD LVS 8, 16,8 kWp.
CUPRA Born
SolarEdge SE10K-RWS, BYD LVS 8, 16,8 kWp.
CUPRA Born
Re: Laden aus Speicher (nachts) verhindern
Hallo Mikelangelo,Mikelangelo hat geschrieben: Mi Jul 16, 2025 7:03 pm Wie ist eure Einschätzung - Glaubt ihr die Einbindung des Sax wird in nächster Zeit gelingen? Ich stehe vor der konkreten Entscheidung, das Ding jetzt zu kaufen oder mich doch wieder umzuorientieren. Würde ich aber nur machen, wenn die Ansteuerung über openWB zumindest in absehbarer Zeit mal möglich wäre. Eigentlich passt beim Speicher alles, bis auf die Anbindung. Würde mich freuen, wenn ihr eure Einschätzung dazu mal geben könntet.
ich würde eine Kaufentgscheidung nicht unbedingt von diesem Kriterium abhängig machen. Ich habe Stand heute 3x 5kWh Speicher und bin hoch zufrieden. Es kommt ja immer auch auf die Gesamtheit drauf an. Ich kann damit einen Eigenverbrauch von >80% meines Gesamtstromverbrauchs realisieren. Das ist doch in erster Linie das Wesentliche.
Ich denke, die Thematik der Steuerbarkeit wird bei SAX entsprechend hoch priorisiert. Klar ist aber auch: So etwas geht nicht von heute auf morgen.
Das sehen wir ja auch bei anderen Anbietern.
LG Donny
---
Peugeot e-208
Open-WB Standalone series 2
Open-WB-SW 2.1.x
mit 2x SolaredgeWR 20.6kWp
mt 3x Sax-Power - Speicher mit je 5,5kWh
Peugeot e-208
Open-WB Standalone series 2
Open-WB-SW 2.1.x
mit 2x SolaredgeWR 20.6kWp
mt 3x Sax-Power - Speicher mit je 5,5kWh
Re: Laden aus Speicher (nachts) verhindern
Hallo zusammen,ChristophR hat geschrieben: Mi Jul 16, 2025 9:25 pmWäre denn eine Vorgabe der maximalen Entladeleistung bei SAX möglich statt der festen Vorgabe der Entladeleistung?seaspotter hat geschrieben: Di Jul 08, 2025 8:56 pmDanke, aber das Problem ist erstmal oberflächlicher, dass SAX offenbar eine externe Leistungsvorgabe für die Batterie nicht zulässt bzw nur wenn man die Batterieregelung komplett für immer übernimmt. Die schränken da sehr viel ein und lassen m.M.n gar keine Umschaltung zwischen Eigenregelung und externe Regelung zu, die man aber hier braucht um die Batterie mit dem Hausverbrauch zu entladen. Insofern warte ich erstmal auf weitere Info von Donny ob er da bei SAX mehr herausfindetChristophR hat geschrieben: Di Jul 08, 2025 8:48 pm Vielleicht hilft die Info aus diesem Beitrag dabei?
viewtopic.php?t=10405![]()
Kommt ja technisch zum gleichen Ergebnis, da die Entladeleistung im Moment der Steuerung immer höher als die übergebene Begrenzung wäre.
So ist es bei SolarEdge umgesetzt, da es vom Hersteller gar nicht anders unterstützt wird, das funktioniert einwandfrei.
das Setzen der maximalen Entladeleistung ist sicherlich das Minimalziel, welches heute schon umgesetzt werden könnte. Aber wir werden sehen, was hier weitergehend verhältnismäßig kurzfristig möglich ist.
Ich bin dran.
LG Donny
---
Peugeot e-208
Open-WB Standalone series 2
Open-WB-SW 2.1.x
mit 2x SolaredgeWR 20.6kWp
mt 3x Sax-Power - Speicher mit je 5,5kWh
Peugeot e-208
Open-WB Standalone series 2
Open-WB-SW 2.1.x
mit 2x SolaredgeWR 20.6kWp
mt 3x Sax-Power - Speicher mit je 5,5kWh
-
- Beiträge: 21
- Registriert: Mi Feb 19, 2025 6:59 pm
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 1 time
Re: Laden aus Speicher (nachts) verhindern
Ich verstehe das Problem nicht, die externe Regelung ist bereits heute möglich.Donny hat geschrieben: Do Jul 17, 2025 10:21 am Ich denke, die Thematik der Steuerbarkeit wird bei SAX entsprechend hoch priorisiert. Klar ist aber auch: So etwas geht nicht von heute auf morgen.
Das sehen wir ja auch bei anderen Anbietern.
Um hier mal etwas Klarheit zu Speicher von Sax Power reinzubringen.
Sax Power bietet ein Parameter Updater an. (Kann hier runtergeladen werden https://sax-power.net/download/ParameterSetting.zip)
Mit diesem können die maximale Lade- und die maximale Entladeleistung angepasst werden.
Zusätzlich kann dort festgelegt werden, wie der Speicher gesteuert wird.
Sprich über interne Regelung: Dann wird der Speicher immer so geregelt, dass der Netzbezug möglichst 0 ist. (Damit wird er auch nachts entladen)
Externe Regelung: Hier müssen Sollwerte über Modbus vorgegeben werden.
Bei externer Regelung braucht man dann natürlich auch eine externe Logik, welche einem die gewünschte Lade- und Entladewerte vorgibt.
-
- Beiträge: 229
- Registriert: Do Mär 03, 2022 8:09 pm
- Has thanked: 54 times
- Been thanked: 40 times
Re: Laden aus Speicher (nachts) verhindern
Ganz so einfach ist es nicht, dir fehlt vermutlich der Hintergrund der Regelung in openWB 2.0 und vieles davon wurde zuvor im Thread hier schon auch mehrfach geschrieben.Johnny79 hat geschrieben: So Jul 20, 2025 9:36 am
Ich verstehe das Problem nicht, die externe Regelung ist bereits heute möglich.
Um hier mal etwas Klarheit zu Speicher von Sax Power reinzubringen.
Sax Power bietet ein Parameter Updater an. (Kann hier runtergeladen werden https://sax-power.net/download/ParameterSetting.zip)
Mit diesem können die maximale Lade- und die maximale Entladeleistung angepasst werden.
Zusätzlich kann dort festgelegt werden, wie der Speicher gesteuert wird.
Sprich über interne Regelung: Dann wird der Speicher immer so geregelt, dass der Netzbezug möglichst 0 ist. (Damit wird er auch nachts entladen)
Externe Regelung: Hier müssen Sollwerte über Modbus vorgegeben werden.
Bei externer Regelung braucht man dann natürlich auch eine externe Logik, welche einem die gewünschte Lade- und Entladewerte vorgibt.
Sax hat aktuell keine Möglichkeit zwischen Eigenregelung und externer Regelung hin- und herzzuschalten. Man kann sich die externe Regelung freischalten lassen, muss dann aber dauerhaft die Regelung übernehmen. Das ist so seitens openWB nicht umgesetzt, es wird eine Umschaltung erwartet. Erfolgt keine externe Leistungsvorgabe dann muss auf Eigenregelung umgeschaltet werden. Das kann Sax aktuell nicht, nur entweder oder. Und genau das ist der Wunsch an Sax das zu implementieren.
Weiterhin sind die max. Lade- und Entladeleistung für eine Leistungsvorgabe auch nicht geeignet. Für eine Nullregelung geht es noch, für eine Leistungsvorgabe mit welcher Leistung der Speicher entladen soll oder später auch laden soll, ist das nix. Deswegen setzen alle vorhandenen Speichermodule die aktuell implementiert sind eben auf eine externe Leistungsvorgabe
15,36 kWp mit Sungrow SH10RT V112 (via LAN), 12,8 kWh Sungrow SBR128 und SMA STP6.0-3AV-40
2x OpenWB Series2 custom – 11 kW und 22kW
IDM Aero SLM Wärmepumpe
Renault Megane E-Tech EV60 - VW Golf8 Hybrid
2x OpenWB Series2 custom – 11 kW und 22kW
IDM Aero SLM Wärmepumpe
Renault Megane E-Tech EV60 - VW Golf8 Hybrid
-
- Site Admin
- Beiträge: 9175
- Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm
- Has thanked: 52 times
- Been thanked: 132 times
Re: Laden aus Speicher (nachts) verhindern
Komplette externe Steuerung durch openWB ist auf der ToDo.
Für Ladepunkte ist das schon implementiert.
Damit ist es künftig dann auch möglich unterschiedliche Speicher zu kombinieren sofern beide von openWB steuerbar sind.
Für Ladepunkte ist das schon implementiert.
Damit ist es künftig dann auch möglich unterschiedliche Speicher zu kombinieren sofern beide von openWB steuerbar sind.
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de