häufige Phasenumschaltungen führen zum Abbruch

Fragen zur Nutzung, Features, usw..
woupi
Beiträge: 73
Registriert: Do Okt 08, 2020 12:27 pm
Has thanked: 6 times

häufige Phasenumschaltungen führen zum Abbruch

Beitrag von woupi »

Hallo,

ich habe im Mai ein Update durchgeführt (2.1.7-Patch.3)

Seit dem habe ich das Problem, dass meine beiden Skoda Citigo eiV die Ladung unter "PV" immer wieder abbrechen.

Leider habe ich gerade überhaupt keine Zeit mich damit genaustens auseinander zu setzen, darum hoffe ich, dass hier zufällig einer das gleiche Problem und eine Lösung gefunden hat.
Es ist durchaus Möglich, dass auch einfach Einstellungen geändert werden müssen.

Was mir aufgefallen ist, ist das offensichtlich zu häufig zwischen den Phasen hin und her geschaltet wird und dadurch das Fahrzeug die Ladung abbricht.

Das passiert natürlich immer dann, wenn schlechtes Wetter ist und sich so die Erträge immer wieder stark ändern.

Verbaut ist 17Kw PV mit SMA WR, SMA Akku, Server mit iobroker, HTTP SOC Module.

Ich hoffe, dass das bei dem ein oder anderen bekannt ist und es eine Lösung dafür gibt.

Vielen Dank im Voraus und VG
zut
Beiträge: 692
Registriert: Di Feb 23, 2021 9:34 pm
Has thanked: 19 times
Been thanked: 25 times

Re: häufige Phasenumschaltungen führen zum Abbruch

Beitrag von zut »

Das ist in der 2.1.7 leider so - um schnell umschalten zu können, hat man die Entprellzeit umgestellt. Ursprünglich ab dem Zeitpunkt, am dem die Bedingungen dafür wahr werden, neu ab dem Zeitpunkt des letzten Umschaltens. Das führt zu viel mehr Schaltvorgängen und letztlich dazu, dass ein VW die Ladung einstellt.
Lösung: Zurück auf 2.1.6 oder auf 2.1.8 warten. Mutige können auf Master gehen, ich warte lieber (und lade bei Bewölkung ausschließlich einphasig)
woupi
Beiträge: 73
Registriert: Do Okt 08, 2020 12:27 pm
Has thanked: 6 times

Re: häufige Phasenumschaltungen führen zum Abbruch

Beitrag von woupi »

Vielen Dank, auch wenn das nicht schön ist, hilft mir die Antwort enorm.
therobbot
Beiträge: 315
Registriert: So Mai 16, 2021 6:09 pm
Has thanked: 9 times
Been thanked: 8 times

Re: häufige Phasenumschaltungen führen zum Abbruch

Beitrag von therobbot »

Ist das denn in der 2.1.8 jetzt wirklich anders?
woupi
Beiträge: 73
Registriert: Do Okt 08, 2020 12:27 pm
Has thanked: 6 times

Re: häufige Phasenumschaltungen führen zum Abbruch

Beitrag von woupi »

Ich hoffe
aiole
Beiträge: 8400
Registriert: Mo Okt 08, 2018 4:51 pm
Has thanked: 125 times
Been thanked: 138 times

Re: häufige Phasenumschaltungen führen zum Abbruch

Beitrag von aiole »

therobbot hat geschrieben: Di Jul 29, 2025 6:44 am Ist das denn in der 2.1.8 jetzt wirklich anders?
hier mal lesen: viewtopic.php?t=10179
therobbot
Beiträge: 315
Registriert: So Mai 16, 2021 6:09 pm
Has thanked: 9 times
Been thanked: 8 times

Re: häufige Phasenumschaltungen führen zum Abbruch

Beitrag von therobbot »

Meinst du den Eintrag "Verzögerung automatische Phasen Umschaltung"? Den verstehe ich ehrlich gesagt nicht so richtig und bin auch nicht sicher, ob das wirklich das ist, was der OP meint. Ich habe jedenfalls in 2.1.8 auch noch den Eindruck, dass die Phase häufiger umgeschaltet wird als noch in der 1.9
woupi
Beiträge: 73
Registriert: Do Okt 08, 2020 12:27 pm
Has thanked: 6 times

Re: häufige Phasenumschaltungen führen zum Abbruch

Beitrag von woupi »

Also hast Du die 2.1.8 Alpha.2 installiert.

Also was bei mir das Problem ist, ist, dass zu schnell die Phasenanzahl gewechselt wird, also von 2 Phasig auf 1 Phasig und wieder zurück und dann brich das Fahrzeug den Ladevorgang ab.

Ich verstehe des Abschnitt auch nicht ganz, aber würde so wie ich es verstanden habe, doch darauf schließen, dass das mein Problem löst.
Aber wie gesagt, eventuell verstehe ich das auch einfach komplett falsch.
LutzB
Beiträge: 4090
Registriert: Di Feb 25, 2020 9:23 am
Has thanked: 12 times
Been thanked: 108 times

Re: häufige Phasenumschaltungen führen zum Abbruch

Beitrag von LutzB »

Bitte mal im Fahrzeugprofil nachsehen, ob dort die korrekte Anzahl Phasen eingetragen ist.
woupi
Beiträge: 73
Registriert: Do Okt 08, 2020 12:27 pm
Has thanked: 6 times

Re: häufige Phasenumschaltungen führen zum Abbruch

Beitrag von woupi »

Unterstützte Phasen steht auf 2. Der Citigo kann nur 2 Phasig laden, also richtig eingestellt.

Hätte mich auch gewundert, an den Einstellungen habe ich nichts verändert und vor dem Update im Mai lief alles perfekt.
Antworten