Probleme Verbindung MyPV ACThor

Integration von Heizstäben
Antworten
xmchx
Beiträge: 19
Registriert: Mo Okt 19, 2020 9:14 am
Has thanked: 3 times
Been thanked: 1 time

Probleme Verbindung MyPV ACThor

Beitrag von xmchx »

Hallo,
mein MyPV Heizstab hat monatelang funktioniert und seit Ende Juli funktioniert er nicht mehr mit der OpenWB.
Ich habe schon alles Mögliche probiert, aber selbst keine Lösung gefunden.
Aktuell erhalte ich folgende Meldungen:

2025-09-16 09:31:31,539 - Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2025-09-16 09:31:31,543 - Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2025-09-16 09:31:31,557 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/1/RunningTimeToday=7215 old 7210
2025-09-16 09:31:31,566 - (1) ACThor Immer aus nach definiert 20:00 aktuelle Zeit 9:31
2025-09-16 09:31:31,570 - (1) ACThor Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2025-09-16 09:31:31,573 - (1) ACThor Soll reduziert/abgeschaltet werden bei Ladung, pruefe False
2025-09-16 09:31:31,576 - (1) ACThor Ladung läuft nicht, pruefe weiter
2025-09-16 09:31:31,579 - (1) ACThor Überschuss 6721 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht -200
2025-09-16 09:31:31,582 - (1) ACThor Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2025-09-16 09:31:35,012 - EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 6707 max Speicherladung: 0
2025-09-16 09:31:35,014 - Uberschuss: 6707 Uberschuss mit Offset: 6707 Pv: 7254
2025-09-16 09:31:35,017 - Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 0 Ladung: False
2025-09-16 09:31:35,445 - (1) ACThor rel: 1 oncnt/onstandby/time: 1/0/7219 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z1: 311902 Z2: 0
2025-09-16 09:31:35,450 - Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2025-09-16 09:31:35,452 - Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2025-09-16 09:31:35,455 - Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2025-09-16 09:31:35,457 - Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2025-09-16 09:31:35,459 - Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2025-09-16 09:31:35,463 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/1/RunningTimeToday=7219 old 7215
2025-09-16 09:31:35,467 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/1/TemperatureSensor0=40.0 old 40.1
2025-09-16 09:31:35,470 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Status/uberschuss=6707 old 6721
2025-09-16 09:31:35,473 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Status/uberschussoffset=6707 old 6721
2025-09-16 09:31:35,477 - (1) ACThor Immer aus nach definiert 20:00 aktuelle Zeit 9:31
2025-09-16 09:31:35,479 - (1) ACThor Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2025-09-16 09:31:35,482 - (1) ACThor Soll reduziert/abgeschaltet werden bei Ladung, pruefe False
2025-09-16 09:31:35,484 - (1) ACThor Ladung läuft nicht, pruefe weiter
2025-09-16 09:31:35,486 - (1) ACThor Überschuss 6707 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht -200
2025-09-16 09:31:35,488 - (1) ACThor Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2025-09-16 09:31:40,025 - EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 6707 max Speicherladung: 0
2025-09-16 09:31:40,029 - Uberschuss: 6707 Uberschuss mit Offset: 6707 Pv: 7254
2025-09-16 09:31:40,032 - Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 0 Ladung: False
2025-09-16 09:31:40,588 - (1) Gerät wurde upgedatet, neue Vorgabe 6707 Periode 19
2025-09-16 09:31:40,638 - (1) ACThor rel: 1 oncnt/onstandby/time: 1/0/7224 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z1: 311902 Z2: 0
2025-09-16 09:31:40,648 - Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2025-09-16 09:31:40,652 - Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2025-09-16 09:31:40,655 - Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2025-09-16 09:31:40,658 - Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2025-09-16 09:31:40,681 - Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2025-09-16 09:31:40,704 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/1/RunningTimeToday=7224 old 7219
2025-09-16 09:31:40,730 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/1/TemperatureSensor0=40.1 old 40.0
2025-09-16 09:31:40,742 - (1) ACThor Immer aus nach definiert 20:00 aktuelle Zeit 9:31
2025-09-16 09:31:40,747 - (1) ACThor Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2025-09-16 09:31:40,751 - (1) ACThor Soll reduziert/abgeschaltet werden bei Ladung, pruefe False
2025-09-16 09:31:40,756 - (1) ACThor Ladung läuft nicht, pruefe weiter
2025-09-16 09:31:40,762 - (1) ACThor Überschuss 6707 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht -200
2025-09-16 09:31:40,767 - (1) ACThor Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2025-09-16 09:31:45,135 - EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 6739 max Speicherladung: 0
2025-09-16 09:31:45,140 - Uberschuss: 6739 Uberschuss mit Offset: 6739 Pv: 7300
2025-09-16 09:31:45,145 - Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 0 Ladung: False
2025-09-16 09:31:45,588 - (1) ACThor rel: 1 oncnt/onstandby/time: 1/0/7229 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z1: 311902 Z2: 0
2025-09-16 09:31:45,591 - Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2025-09-16 09:31:45,593 - Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2025-09-16 09:31:45,595 - Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2025-09-16 09:31:45,598 - Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2025-09-16 09:31:45,600 - Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2025-09-16 09:31:45,604 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/1/RunningTimeToday=7229 old 7224
2025-09-16 09:31:45,608 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/1/TemperatureSensor0=40.0 old 40.1
2025-09-16 09:31:45,611 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Status/uberschuss=6739 old 6707
2025-09-16 09:31:45,614 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Status/uberschussoffset=6739 old 6707
2025-09-16 09:31:45,617 - (1) ACThor Immer aus nach definiert 20:00 aktuelle Zeit 9:31
2025-09-16 09:31:45,620 - (1) ACThor Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2025-09-16 09:31:45,622 - (1) ACThor Soll reduziert/abgeschaltet werden bei Ladung, pruefe False
2025-09-16 09:31:45,624 - (1) ACThor Ladung läuft nicht, pruefe weiter
2025-09-16 09:31:45,626 - (1) ACThor Überschuss 6739 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht -200
2025-09-16 09:31:45,629 - (1) ACThor Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2025-09-16 09:31:50,154 - EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 6739 max Speicherladung: 0
2025-09-16 09:31:50,160 - Uberschuss: 6739 Uberschuss mit Offset: 6739 Pv: 7300
2025-09-16 09:31:50,184 - Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 0 Ladung: False
2025-09-16 09:31:50,725 - (1) ACThor rel: 1 oncnt/onstandby/time: 1/0/7234 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z1: 311902 Z2: 0
2025-09-16 09:31:50,729 - Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2025-09-16 09:31:50,733 - Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2025-09-16 09:31:50,736 - Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2025-09-16 09:31:50,739 - Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2025-09-16 09:31:50,751 - Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2025-09-16 09:31:50,761 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/1/RunningTimeToday=7234 old 7229
2025-09-16 09:31:50,771 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/1/TemperatureSensor0=40.1 old 40.0
2025-09-16 09:31:50,779 - (1) ACThor Immer aus nach definiert 20:00 aktuelle Zeit 9:31
2025-09-16 09:31:50,782 - (1) ACThor Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2025-09-16 09:31:50,785 - (1) ACThor Soll reduziert/abgeschaltet werden bei Ladung, pruefe False
2025-09-16 09:31:50,788 - (1) ACThor Ladung läuft nicht, pruefe weiter
2025-09-16 09:31:50,791 - (1) ACThor Überschuss 6739 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht -200
2025-09-16 09:31:50,794 - (1) ACThor Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2025-09-16 09:31:55,197 - EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 6760 max Speicherladung: 0
2025-09-16 09:31:55,203 - Uberschuss: 6760 Uberschuss mit Offset: 6760 Pv: 7298
2025-09-16 09:31:55,208 - Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 0 Ladung: False
2025-09-16 09:31:55,646 - (1) ACThor rel: 1 oncnt/onstandby/time: 1/0/7239 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z1: 311902 Z2: 0
2025-09-16 09:31:55,649 - Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2025-09-16 09:31:55,651 - Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2025-09-16 09:31:55,654 - Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2025-09-16 09:31:55,657 - Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2025-09-16 09:31:55,659 - Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2025-09-16 09:31:55,663 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/1/RunningTimeToday=7239 old 7234
2025-09-16 09:31:55,667 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Status/uberschuss=6760 old 6739
2025-09-16 09:31:55,670 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Status/uberschussoffset=6760 old 6739
2025-09-16 09:31:55,674 - (1) ACThor Immer aus nach definiert 20:00 aktuelle Zeit 9:31
2025-09-16 09:31:55,676 - (1) ACThor Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2025-09-16 09:31:55,678 - (1) ACThor Soll reduziert/abgeschaltet werden bei Ladung, pruefe False
2025-09-16 09:31:55,680 - (1) ACThor Ladung läuft nicht, pruefe weiter
2025-09-16 09:31:55,683 - (1) ACThor Überschuss 6760 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht -200
2025-09-16 09:31:55,685 - (1) ACThor Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2025-09-16 09:32:00,217 - EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 6760 max Speicherladung: 0
2025-09-16 09:32:00,225 - Uberschuss: 6760 Uberschuss mit Offset: 6760 Pv: 7298
2025-09-16 09:32:00,233 - Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 0 Ladung: False
2025-09-16 09:32:00,775 - (1) Gerät wurde upgedatet, neue Vorgabe 6760 Periode 20
2025-09-16 09:32:00,779 - (1) ACThor rel: 1 oncnt/onstandby/time: 1/0/7244 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z1: 311902 Z2: 0
2025-09-16 09:32:00,782 - Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2025-09-16 09:32:00,792 - Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2025-09-16 09:32:00,797 - Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2025-09-16 09:32:00,801 - Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2025-09-16 09:32:00,804 - Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2025-09-16 09:32:00,813 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/1/RunningTimeToday=7244 old 7239
2025-09-16 09:32:00,829 - (1) ACThor Immer aus nach definiert 20:00 aktuelle Zeit 9:32
2025-09-16 09:32:00,831 - (1) ACThor Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2025-09-16 09:32:00,834 - (1) ACThor Soll reduziert/abgeschaltet werden bei Ladung, pruefe False
2025-09-16 09:32:00,837 - (1) ACThor Ladung läuft nicht, pruefe weiter
2025-09-16 09:32:00,839 - (1) ACThor Überschuss 6760 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht -200
2025-09-16 09:32:00,842 - (1) ACThor Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2025-09-16 09:32:05,360 - EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 6753 max Speicherladung: 0
2025-09-16 09:32:05,364 - Uberschuss: 6753 Uberschuss mit Offset: 6753 Pv: 7368
2025-09-16 09:32:05,368 - Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 0 Ladung: False
2025-09-16 09:32:05,777 - (1) ACThor rel: 1 oncnt/onstandby/time: 1/0/7249 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z1: 311902 Z2: 0
2025-09-16 09:32:05,780 - Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2025-09-16 09:32:05,783 - Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2025-09-16 09:32:05,785 - Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2025-09-16 09:32:05,787 - Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2025-09-16 09:32:05,790 - Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2025-09-16 09:32:05,794 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/1/RunningTimeToday=7249 old 7244
2025-09-16 09:32:05,798 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/1/TemperatureSensor0=40.0 old 40.1
2025-09-16 09:32:05,801 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Status/uberschuss=6753 old 6760
2025-09-16 09:32:05,804 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Status/uberschussoffset=6753 old 6760
2025-09-16 09:32:05,809 - (1) ACThor Immer aus nach definiert 20:00 aktuelle Zeit 9:32
2025-09-16 09:32:05,811 - (1) ACThor Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2025-09-16 09:32:05,814 - (1) ACThor Soll reduziert/abgeschaltet werden bei Ladung, pruefe False
2025-09-16 09:32:05,816 - (1) ACThor Ladung läuft nicht, pruefe weiter
2025-09-16 09:32:05,818 - (1) ACThor Überschuss 6753 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht -200
2025-09-16 09:32:05,820 - (1) ACThor Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2025-09-16 09:32:10,384 - EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 6753 max Speicherladung: 0
2025-09-16 09:32:10,403 - Uberschuss: 6753 Uberschuss mit Offset: 6753 Pv: 7368
2025-09-16 09:32:10,419 - Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 0 Ladung: False
2025-09-16 09:32:10,975 - (1) ACThor rel: 1 oncnt/onstandby/time: 1/0/7254 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z1: 311902 Z2: 0
2025-09-16 09:32:10,978 - Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2025-09-16 09:32:10,980 - Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2025-09-16 09:32:10,983 - Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2025-09-16 09:32:10,985 - Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2025-09-16 09:32:10,988 - Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2025-09-16 09:32:10,996 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/1/RunningTimeToday=7254 old 7249
2025-09-16 09:32:11,024 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/1/TemperatureSensor0=40.1 old 40.0
2025-09-16 09:32:11,050 - (1) ACThor Immer aus nach definiert 20:00 aktuelle Zeit 9:32
2025-09-16 09:32:11,054 - (1) ACThor Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2025-09-16 09:32:11,058 - (1) ACThor Soll reduziert/abgeschaltet werden bei Ladung, pruefe False
2025-09-16 09:32:11,062 - (1) ACThor Ladung läuft nicht, pruefe weiter
2025-09-16 09:32:11,066 - (1) ACThor Überschuss 6753 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht -200
2025-09-16 09:32:11,070 - (1) ACThor Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
Protokoll der Datenmigration


Der MyPV-Heizstab ist meiner Meinung nach weiterhin verbunden (s. Anhang).
MyPV.JPG
MyPV.JPG (51.72 KiB) 1389 mal betrachtet
Kann mir aus dem Forum ggf. jemand weiterhelfen?
Vielen Dank
xmchx
Gero
Beiträge: 4454
Registriert: Sa Feb 20, 2021 9:55 am
Has thanked: 39 times
Been thanked: 230 times

Re: Probleme Verbindung MyPV ACThor

Beitrag von Gero »

Laut smarthomelog ist der ACThor an:
Hier wird die Laufzeit erhöht:
Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/1/RunningTimeToday=7215 old 7210
Und hier wird festgestellt, dass er eingeschaltet werden soll:
(1) ACThor Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
Auffällig ist, dass trotz laufendem ACThor kein Strom verbraucht wird:
Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0


Am smarthome oder seiner Logik liegt es also nicht. Stimmen die IP-Adressen (noch)? Ich weiß nicht, ob das bei der ACThor-Ansteuerung auch so ist, aber in der ramdlisk (ip-der-openwb/openWB/ramdisk) liegen auch noch ein paar logs. Die haben die "1" aus der Gerätenummer im Dateinamen.

Bekommst Du den ACThor denn ohne die openWB zum heizen?
openWB-series2, openWB-Buchse, E3/DC S10pro+19.5kWh, 30kWp Ost-Süd, Model 3 und Ion
aiole
Beiträge: 8468
Registriert: Mo Okt 08, 2018 4:51 pm
Has thanked: 144 times
Been thanked: 152 times

Re: Probleme Verbindung MyPV ACThor

Beitrag von aiole »

Du kannst probieren in der SH-Anzeige, den ACThor von Automatik auf manuell umzustellen, um die grundsätzliche Funktion zu prüfen.
Ich persönlich habe auch schon einen Ausfall einer ACThor-Steuereinheit erlebt. Der myPV-Support hilft dort zügig. Vorher würde ich aber obigen Test durchführen.
xmchx
Beiträge: 19
Registriert: Mo Okt 19, 2020 9:14 am
Has thanked: 3 times
Been thanked: 1 time

Re: Probleme Verbindung MyPV ACThor

Beitrag von xmchx »

Danke für den Tip. Habe auf manuell umgeschaltet und eingeschaltet und es passiert trotzdem nichts. Hier noch das Protokoll.
Was hat der MyPV Support denn gemacht? Ich schreibe den Support auch mal an. Könnt Ihr ggf. nochmal Eure Einstellungen vom ACTOR für die OpenWB posten? Bei mir hängt nur ein Heizstab dran. Danke

2025-09-16 19:30:51,254 - (1) ACThor manueller Modus aktiviert, keine Regelung
2025-09-16 19:30:55,859 - EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -585 max Speicherladung: 0
2025-09-16 19:30:55,869 - Uberschuss: -585 Uberschuss mit Offset: -585 Pv: 0
2025-09-16 19:30:55,873 - Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 0 Ladung: False
2025-09-16 19:30:56,352 - (1) Gerät wurde upgedatet, neue Vorgabe 0 Periode 19
2025-09-16 19:30:56,357 - (1) ACThor rel: 1 oncnt/onstandby/time: 5/0/36227 Status/Üeb: 10/0 akt: 0 Z1: 311902 Z2: 0
2025-09-16 19:30:56,359 - Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2025-09-16 19:30:56,362 - Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2025-09-16 19:30:56,364 - Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2025-09-16 19:30:56,366 - Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2025-09-16 19:30:56,368 - Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2025-09-16 19:30:56,372 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/1/RunningTimeToday=36227 old 36222
2025-09-16 19:30:56,377 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Status/uberschuss=-585 old -575
2025-09-16 19:30:56,380 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Status/uberschussoffset=-585 old -575
2025-09-16 19:30:56,383 - (1) ACThor manueller Modus aktiviert, keine Regelung
aiole
Beiträge: 8468
Registriert: Mo Okt 08, 2018 4:51 pm
Has thanked: 144 times
Been thanked: 152 times

Re: Probleme Verbindung MyPV ACThor

Beitrag von aiole »

hier für 3x 3kW:
Dateianhänge
Screenshot_20250918-215705.png
(345.72 KiB) Noch nie heruntergeladen
Screenshot_20250918-215725.png
(450.26 KiB) Noch nie heruntergeladen
Screenshot_20250918-215800.png
(393.66 KiB) Noch nie heruntergeladen
Screenshot_20250918-215813.png
(442.9 KiB) Noch nie heruntergeladen
xmchx
Beiträge: 19
Registriert: Mo Okt 19, 2020 9:14 am
Has thanked: 3 times
Been thanked: 1 time

Re: Probleme Verbindung MyPV ACThor

Beitrag von xmchx »

Danke Euch - ich habe auf manuell umgeschaltet und es hat trotzdem nicht geheizt. Daraufhin habe ich den MyPV-Support kontaktiert und mit deren Hilfe konnte ich das Problem lösen:

Guten Tag,


Ihr Gerät gibt den Status "Heizen beendet" aus.

Und in Geräteinformation am Gerät / Seite 1 /Last
Ist der Laststatus "0" bzw. "keine" (bei AC•THOR) oder "1:0 2:0 3:0" (bei AC•THOR 9s):

Mögliche Ursachen sind:

1) Der Sicherheitstemperaturbegrenzer hat ausgelöst (Im Versand oder durch eine vergangene Überhitzung des Speichers) dieser muss manuell zurückgesetzt werden.
Zum Entrieenl des Sicherheitstemperaturbegrezers öffnen Sie die kleine runde Klappe mit einem Schraubenzieher und betätigen Sie den kleinen grünen Knopf darunter



2) Der Thermostat am Heizstab ist nicht aufgedreht oder hat schon ausgelöst
Das mit der Auslösetemperatur des Thermostaten ist immer so eine Sache. Wenn die Messpunkt des Fühler in einem Speicher nur 20cm auseinander liegt, so kann es schon zu Temperaturunterschieden von bis zu 15°C kommen.
Ursache dafür kann zum Beispiel ein Wärmeleitblech oberhalb des Heizstabes sein, durch welches sich das erwärmte aufsteigende Wasser rückstaut und somit am Heizstab eine höhere Temperatur bewirkt, oder der Fühler des AC THOR wurde nur als Auflege Fühler hinter der Isolierung verbaut.

Bei mir hat Lösung 1 geholfen. Jetzt geht der Heizstab auch wieder.

Vielen Dank
Gero
Beiträge: 4454
Registriert: Sa Feb 20, 2021 9:55 am
Has thanked: 39 times
Been thanked: 230 times

Re: Probleme Verbindung MyPV ACThor

Beitrag von Gero »

Na, dann weisst du ja das nächste Mal was zu tun ist. Dass der ACThor eingeschaltet war, aber keinen Strom aufgebommen hat, hatte ich ja oben schon aus dem Log herausinterpretiert.
openWB-series2, openWB-Buchse, E3/DC S10pro+19.5kWh, 30kWp Ost-Süd, Model 3 und Ion
aiole
Beiträge: 8468
Registriert: Mo Okt 08, 2018 4:51 pm
Has thanked: 144 times
Been thanked: 152 times

Re: Probleme Verbindung MyPV ACThor

Beitrag von aiole »

Danke für die Rückmeldung.
Kannst du ev. noch ein Foto zu 1) einstellen, wo man den Sicherheitsbegrenzer findet?
Antworten