Hallo zusammen,
wir haben zwei PV-Anlagen auf dem Dach:
3,7 kWp mit SMA-Wechselrichter SunnyBoy SL4200TL MS, 20 Jahre alt, eigener Zähler, keine Kommunikationsmöglichkeit
6,8 kWp mit SolarEdge S8K und 18 kWh-Speicher, angebunden an die mME und natürlich an die openWB series2
Ab 1.1.26 fällt die SunnyBoy-Anlage aus dem EEG.
Dann soll der Zähler weg und wir hätten die Idee, ihn mit einem SDM 120 Modbus anzuschließen an der mME anzuschließen. Natürlich über einen Elektriker, muss ja auch beim Netzbetreiber gemeldet werden. Einen SDM 120 verwenden wir schon für die Wärmepumpe.
Sind uns allerdings unsicher, ob das so funktioniert. Stromtechnisch vermutlich schon, aber wie steuert der SolarEdge dann den Hausverbrauch und die Batterie?
Am einfachsten wäre vermutlich ein zweiter Solaredge, aber die alte Anlage hat keine Optimizer und den Umbau mit den Arbeiten am Dach wollten wir uns sparen.
Zwei PV-Anlagen – SunnyBoy ab 2026 über SDM120 in openWB integrieren?
-
openWB
- Site Admin
- Beiträge: 9924
- Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm
- Has thanked: 122 times
- Been thanked: 294 times
Re: Zwei PV-Anlagen – SunnyBoy ab 2026 über SDM120 in openWB integrieren?
Wenn er innerhalb des SE SmartMeters ist, sollte das klappen.
SE Experten berichtigt mich
In der openWB kannst du den über einen sdm120 visualisieren.
SE Experten berichtigt mich
In der openWB kannst du den über einen sdm120 visualisieren.
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
-
knotzchef
- Beiträge: 142
- Registriert: Mo Feb 05, 2024 3:49 pm
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 7 times
Re: Zwei PV-Anlagen – SunnyBoy ab 2026 über SDM120 in openWB integrieren?
Hi,Kona2021 hat geschrieben: So Okt 26, 2025 6:33 am Hallo zusammen,
wir haben zwei PV-Anlagen auf dem Dach:
3,7 kWp mit SMA-Wechselrichter SunnyBoy SL4200TL MS, 20 Jahre alt, eigener Zähler, keine Kommunikationsmöglichkeit
6,8 kWp mit SolarEdge S8K und 18 kWh-Speicher, angebunden an die mME und natürlich an die openWB series2
Ab 1.1.26 fällt die SunnyBoy-Anlage aus dem EEG.
Dann soll der Zähler weg und wir hätten die Idee, ihn mit einem SDM 120 Modbus anzuschließen an der mME anzuschließen. Natürlich über einen Elektriker, muss ja auch beim Netzbetreiber gemeldet werden. Einen SDM 120 verwenden wir schon für die Wärmepumpe.
Sind uns allerdings unsicher, ob das so funktioniert. Stromtechnisch vermutlich schon, aber wie steuert der SolarEdge dann den Hausverbrauch und die Batterie?
Am einfachsten wäre vermutlich ein zweiter Solaredge, aber die alte Anlage hat keine Optimizer und den Umbau mit den Arbeiten am Dach wollten wir uns sparen.
der SE Smartmeter regelt das aus... ich habe auch 2 WR SE und einen 3. WR nicht von SE. Es ist sogar so dass du dann von deiner SMA Anlage die Batterie laden könntest wenn dein SE WR mit der BAtterie DC gekoppelt ist. Poste mal den genauen Typ deines WR.
knotzchef:
PV: 19.12 kWp, 1x SE10SEK + 13,8 SE Homebattery, 1x SE10SEK, 1x Hoymiles HMS-800W-2T, ACThor9s + 1x 3kW Heizstab, OpenWB Series 2 standard
Fahrzeug: VW ID3 Pro 11kW Lader VW OS. 3.8
PV: 19.12 kWp, 1x SE10SEK + 13,8 SE Homebattery, 1x SE10SEK, 1x Hoymiles HMS-800W-2T, ACThor9s + 1x 3kW Heizstab, OpenWB Series 2 standard
Fahrzeug: VW ID3 Pro 11kW Lader VW OS. 3.8
Re: Zwei PV-Anlagen – SunnyBoy ab 2026 über SDM120 in openWB integrieren?
Das klingt ja sehr gut!
Solaredge: SE8K-RWS
Am SE hängen vier Pylontech US5000C. Wäre natürlich cool, wenn der SMA da mitladen könnte.
Solaredge: SE8K-RWS
Am SE hängen vier Pylontech US5000C. Wäre natürlich cool, wenn der SMA da mitladen könnte.
Re: Zwei PV-Anlagen – SunnyBoy ab 2026 über SDM120 in openWB integrieren?
Ich habe nun meine alte SMA-Anlage umgeklemmt und sie speist zusammen mit der SolarEdge ein.
Den Zähler für die openWB habe ich noch nicht angeschlossen, da kann sie also noch nicht sichtbar sein.
Der Hausverbrauch (Ins Haus) ist nun auf 0 kW, da alles von der SMA-Anlage übernommen wird. Der (SolarEdge-)Speicher wird allerdings nicht geladen.
Interessant, dass SolarEdge beim Hausverbrauch 0 kW anzeigt. Eigentlich ist der der Hausverbrauch ja negativ.
Den Zähler für die openWB habe ich noch nicht angeschlossen, da kann sie also noch nicht sichtbar sein.
Der Hausverbrauch (Ins Haus) ist nun auf 0 kW, da alles von der SMA-Anlage übernommen wird. Der (SolarEdge-)Speicher wird allerdings nicht geladen.
Interessant, dass SolarEdge beim Hausverbrauch 0 kW anzeigt. Eigentlich ist der der Hausverbrauch ja negativ.
Re: Zwei PV-Anlagen – SunnyBoy ab 2026 über SDM120 in openWB integrieren?
Hat ein bisschen gedauert, aber jetzt funktioniert es
SMA-SunnyBoy ist umgeklemmt und der SolarEgde-Inverter lädt den Hausakku mit der Energie vom SunnyBoy.
Genau das, was ich wollte und mit minimalem Einsatz.
Geniale Technik!
SMA-SunnyBoy ist umgeklemmt und der SolarEgde-Inverter lädt den Hausakku mit der Energie vom SunnyBoy.
Genau das, was ich wollte und mit minimalem Einsatz.
Geniale Technik!
-
aiole
- Beiträge: 8737
- Registriert: Mo Okt 08, 2018 4:51 pm
- Has thanked: 178 times
- Been thanked: 206 times
Re: Zwei PV-Anlagen – SunnyBoy ab 2026 über SDM120 in openWB integrieren?
Was hast du noch verändert, damit neben der direkten DC-Nutzung (PV) des SE-WR auch die weitere (externe) AC-Erzeugung (SMA) für die Speicherladung funktioniert?
Hier wurde auch darüber diskutiert:
https://www.photovoltaikforum.com/threa ... einbinden/
Hast du ein Schaubild? Hier ist eins als Vorlage: https://www.photovoltaik4all.de/wechsel ... hybrid-48v
Trag' da mal bitte den SMA ein und ob der einen extra Zähler bekommen hat/wie dieser datentechnisch in das SE-System eingebunden ist.
Hier wurde auch darüber diskutiert:
https://www.photovoltaikforum.com/threa ... einbinden/
Hast du ein Schaubild? Hier ist eins als Vorlage: https://www.photovoltaik4all.de/wechsel ... hybrid-48v
Trag' da mal bitte den SMA ein und ob der einen extra Zähler bekommen hat/wie dieser datentechnisch in das SE-System eingebunden ist.
Re: Zwei PV-Anlagen – SunnyBoy ab 2026 über SDM120 in openWB integrieren?
Ich habe es genau so gemacht, wie openWB geschrieben hat:
- Protoss-PE11 und SDM120-M bestellt und eingebaut.
- zum Test erstmal als "Smarthome" konfiguriert, dafür musste ich im im Protoss einige Einstellungen vornehmen, damit die openWB ihn erkannt hat
- Schaltdraht vom Einspeisezähler zum LS (1-phasig) vom SunnyBoy abgeklemmt.
- LS-Eingang vom SunnyBoy mit LS-Eingang (1. Phase) vom SolarEdge verbunden
- neues Gerät in der openWB eingetragen (openWB PV-Kit flex)
Der Sunnyboy ist damit zwischen SolarEdge-Zähler und Inverter angeschlossen und damit im Hausnetz. Hätte ihn theoretisch auch an der Steckdose anstecken können - geht natürlich nicht !!!
Heute Situation: SunnyBoy hat heute 2,6 kWh produziert (Südseite), SolarEdge nur 21 Wh (NordSeite), beide schneebedeckt.
Damit habe ich die interessante Situation, dass die App vom SolarEdge folgende Werte anzeigt: Batterie rein 870 Wh, raus aber nur 3 Wh
Die Beiträge im PV-Forum sind leider immer ziemlich chaotisch, aber der Text passt:
Tatsächlich ärgerlich dass man sich so die Visualisierung und das Tracken der Verbräuche "kaputt" macht im SE Monitoring.
Allerdings schaue ich so gut wie nie in die App, habe ja schließlich die openWB
Der Umbau im Sicherungskasten hat ca. 10-15 min gedauert. Bis in der openWB alles korrekt eingetragen hat vergingen Stunden. Aber dafür geht es und ich habe alles auf einen Blick. Noch ein kleiner Gag zum Schluss: Ich habe ein paar mal Copilot gefragt. Er hatte immer schlaue Anworten und hat jedesmal aus genau diesem Thread zitiert
- Protoss-PE11 und SDM120-M bestellt und eingebaut.
- zum Test erstmal als "Smarthome" konfiguriert, dafür musste ich im im Protoss einige Einstellungen vornehmen, damit die openWB ihn erkannt hat
- Schaltdraht vom Einspeisezähler zum LS (1-phasig) vom SunnyBoy abgeklemmt.
- LS-Eingang vom SunnyBoy mit LS-Eingang (1. Phase) vom SolarEdge verbunden
- neues Gerät in der openWB eingetragen (openWB PV-Kit flex)
Der Sunnyboy ist damit zwischen SolarEdge-Zähler und Inverter angeschlossen und damit im Hausnetz. Hätte ihn theoretisch auch an der Steckdose anstecken können - geht natürlich nicht !!!
Heute Situation: SunnyBoy hat heute 2,6 kWh produziert (Südseite), SolarEdge nur 21 Wh (NordSeite), beide schneebedeckt.
Damit habe ich die interessante Situation, dass die App vom SolarEdge folgende Werte anzeigt: Batterie rein 870 Wh, raus aber nur 3 Wh
Die Beiträge im PV-Forum sind leider immer ziemlich chaotisch, aber der Text passt:
Tatsächlich ärgerlich dass man sich so die Visualisierung und das Tracken der Verbräuche "kaputt" macht im SE Monitoring.
Allerdings schaue ich so gut wie nie in die App, habe ja schließlich die openWB
Der Umbau im Sicherungskasten hat ca. 10-15 min gedauert. Bis in der openWB alles korrekt eingetragen hat vergingen Stunden. Aber dafür geht es und ich habe alles auf einen Blick. Noch ein kleiner Gag zum Schluss: Ich habe ein paar mal Copilot gefragt. Er hatte immer schlaue Anworten und hat jedesmal aus genau diesem Thread zitiert
-
aiole
- Beiträge: 8737
- Registriert: Mo Okt 08, 2018 4:51 pm
- Has thanked: 178 times
- Been thanked: 206 times
Re: Zwei PV-Anlagen – SunnyBoy ab 2026 über SDM120 in openWB integrieren?
Alles klar - Danke. Genauso hätte ich es auch gemacht.
Bei der openWB ist man wegen der modularen Konzeption bei den Anzeigen ziemlich flexibel - man muss nur alle Komponentn drin und korrekt im Lastmangement angeordnet haben.
Bei der openWB ist man wegen der modularen Konzeption bei den Anzeigen ziemlich flexibel - man muss nur alle Komponentn drin und korrekt im Lastmangement angeordnet haben.