Voraussetzungen im Zählerschrank: Dimm & Control Kit

Till
Beiträge: 82
Registriert: So Dez 19, 2021 4:27 pm
Has thanked: 19 times
Been thanked: 9 times

Voraussetzungen im Zählerschrank: Dimm & Control Kit

Beitrag von Till »

Guten Morgen,

ich habe zwei openWB, eine Wärmepumpe, PV-Anlage und einen Speicher.

Ich würde gern dynamische Netzentgelte nach § 14... in Anspruch nehmen. Wenn ich es richtig verstanden habe, benötige ich neben einen SmartMeter mit Gateway (habe ich) eine Steuerbox und das Dimm&Control-Kit.

Kann jemand auf dem Foto erkennen, ob ich bereits eine Steuerbox habe - oder benötige ich die noch?

PS: Ich wohne im Bereich der Westnetz als Netzbetreiber.
IMG_2486.jpg
(1.58 MiB) Noch nie heruntergeladen
Dank und beste Grüße,
Till

---------------------------
6,4 kWp mit SMA Tripower 6.0 und 8kWh Batterie mit SMA SunnyIsland 4.4M
1,8 kWp mit Hoymiles
tibber
openWB Buchse (22kW), openWB (11kW)
Enyaq 80, e-UP!
Gero
Beiträge: 4721
Registriert: Sa Feb 20, 2021 9:55 am
Has thanked: 53 times
Been thanked: 293 times

Re: Voraussetzungen im Zählerschrank: Dimm & Control Kit

Beitrag von Gero »

Du hast mit ziemlicher Sicherheit keine Steuerbox, denn nicht nur westnetz ist noch nicht so weit, als dass sie welche hätten. Du müsstest aber schon ein Koppelrelais eingebaut haben, auch wenn das technisch nicht notwendig ist. Zumindest ist es nicht sicher, weil ja noch keine Steuerbox vorhanden ist. westnetz fordert das aber für die Bereitmeldung "bin fertig fürs dimmen" (das limitiert die Anzahl derjenigen, die sich freiwillig dimmen lassen wollen) Das Koppelrelais baut Dir dein Elektriker ein, der auch die Meldung bei westnetz macht. Der baut das aber auch nur dann in deinen Zählerschrank ein, wenn der den aktuellen TABs entspricht. Du brauchst einen "Anschlusspunkt Zählerplatz (APZ)" und ein "Reservefeld für zusätzliche Steuertechnik (zRFZ)" - sind die in deiner Hauptverteilung nicht vorhanden, wird's teuer, weil ein Umbau der Hauptverteilung fällig wird. (und auch das liegt im Interesse des VNBs, weil er so keine Gutschriften auf die Netzgebühren geben muss. Umbau HV kostet deutlich vierstellig und macht die Amortisation über die 150 Gutschrift annähernd unmöglich.)

Da du wegen der Meldung an westnetz eh nicht an einem Elektriker vorbeikommst, frag' den doch mal. Mein Elektriker möchte gerne meine Hauptverteilung auf die aktuellen westnetz-TABs umbauen und damit stirbt vermutlich das Projekt "Neztdienlichkeit"
openWB-pro+, openWB-Buchse, E3/DC S10pro+19.5kWh, 30kWp Ost-Süd, Model 3 und Ion
Till
Beiträge: 82
Registriert: So Dez 19, 2021 4:27 pm
Has thanked: 19 times
Been thanked: 9 times

Re: Voraussetzungen im Zählerschrank: Dimm & Control Kit

Beitrag von Till »

Danke Gero,

jetzt lichtet sich bei mir der Nebel etwas…

---------------------------
6,4 kWp mit SMA Tripower 6.0 und 8kWh Batterie mit SMA SunnyIsland 4.4M
1,8 kWp mit Hoymiles
tibber
openWB Buchse (22kW), openWB (11kW)
Enyaq 80, e-UP!
Till
Beiträge: 82
Registriert: So Dez 19, 2021 4:27 pm
Has thanked: 19 times
Been thanked: 9 times

Re: Voraussetzungen im Zählerschrank: Dimm & Control Kit

Beitrag von Till »

Für mich noch mal zur Klarstellung: Ich benätige SmartMeter mit Gateway (habe ich), Steuerbox und daran dann das Dimm & Control Kit?

---------------------------
6,4 kWp mit SMA Tripower 6.0 und 8kWh Batterie mit SMA SunnyIsland 4.4M
1,8 kWp mit Hoymiles
tibber
openWB Buchse (22kW), openWB (11kW)
Enyaq 80, e-UP!
Gero
Beiträge: 4721
Registriert: Sa Feb 20, 2021 9:55 am
Has thanked: 53 times
Been thanked: 293 times

Re: Voraussetzungen im Zählerschrank: Dimm & Control Kit

Beitrag von Gero »

Technisch ja, das D&C-Kit fragt den in der Steuerbox enthaltenen Relaiskontakt auf geschlossen oder offen ab. Aber westnetz fordert dazwischen noch ein Koppelrelais, welches laut deren TAB als Voraussetzung für den Anschluss einer SteuVE gilt. Technisch fragt das Koppelrelais den Steuerbox-Relaiskontakt ab und steuert wiederum ein Relais, dessen Kontakt dann vom D&C-Kit abgefragt wird.

So wie ich das verstehe, ist das also doppelt gemoppelt, führt aber dazu, dass ein Elektriker was in die Hauptverteilung einbauen muss. Was dann wiederum dazu führt, dass die HV den altuellen TABs entsprechen muss. Was wiederum so teuer ist, dass niemand im westnetz-Gebiet freiwillig seine alten Geräte steuerbar machen wird und insofern westnetz die reduzierten Netzentgelte nicht gewähren muss. Beim neuen Einbau einer Wärmepumpe oder Wallbox fließt soviel Geld, dass das nicht groß auffällt. Oder anders herum, dem Bauherrn das nicht als Geldschneiderei auffällt, da ja eh an der HV eine neue Sicherung eingebaut und ein neues Kabel gezogen werden muss. Ob an der stelle nochmal eine Komponente für 30€ verbaut wird oder nicht, fällt da nicht ins Gewicht.

Schreib doch mal, was dein Elektriker da so sagt. Falls ihn technische Details zum D&C-Kit interessieren: der Steuerkontakt wird mit 5V abgefragt.
openWB-pro+, openWB-Buchse, E3/DC S10pro+19.5kWh, 30kWp Ost-Süd, Model 3 und Ion
aiole
Beiträge: 8691
Registriert: Mo Okt 08, 2018 4:51 pm
Has thanked: 168 times
Been thanked: 195 times

Re: Voraussetzungen im Zählerschrank: Dimm & Control Kit

Beitrag von aiole »

Schreibt Westnetz vor, wo das Koppelrelais eingebaut werden muss? Ggf. lässt es sich extern montieren.
Das Dimm- u. Control-Kit kann auch extern sitzen, aber sollte <2m Steuerkabellänge bis zur Steuerbox haben.
Gero
Beiträge: 4721
Registriert: Sa Feb 20, 2021 9:55 am
Has thanked: 53 times
Been thanked: 293 times

Re: Voraussetzungen im Zählerschrank: Dimm & Control Kit

Beitrag von Gero »

Ja, das mit dem Koppelrelais ist unmissverständlich formuliert: (Strg-F "ittels Rela")

https://www.westnetz.de/content/dam/rev ... 4aEnWG.pdf

Allerdings sind sie auch extern möglich. Blöd ist halt, dass der Elektriker die Anmeldung der SteuVE erst durchführen will, wenn er das aktuell überflüssige Koppelrelais gesetzt hat. Aber wenn der HV-Umbau deswegen nicht notwendig ist, dann spätestens, wenn die Steuerbox kommt. Denn die muss seiner Aussage in den APZ oder das zRFZ. Diese beiden fehlen mir, aber uch diskutiere das aber nochmal mit ihm ob man die beiden Felder nicht irgendwo draußen hinhängen kann oder vielleicht sogar anstelle des seit 2021 überflüssig gewordenen Erzeugungszählers.

Das mit den "aktuellen Bestimmungen" ist an sich ja eine sinnvolle Regelung um veraltetes quasi zwangszurenovieren. Aber da sich ja mittlerweile die Richtlinen alle paar Jahre ändern und immer enger gefasst werden, wird damit im Grunde genommen nur noch Geld gemacht und wie in meinem Fall netzdienliches Verhalten be-, wenn nicht sogar verhindert. (m.a.W: Ich finde es sinnvoll, Sicherheitsrelevantes zu erzwingen. Aber ob eine Steuerbox an diesem oder jenem Ort eingebaut wird, sollte eigentlich egal sein. Elektriker müssen in einem Schrank eh die Verkabelung prüfen und können sich nicht drauf verlassen, dass das so verkabelt ist, wie sie das erwarten)
openWB-pro+, openWB-Buchse, E3/DC S10pro+19.5kWh, 30kWp Ost-Süd, Model 3 und Ion
martinbrokate
Beiträge: 64
Registriert: Fr Feb 04, 2022 10:36 am
Has thanked: 1 time
Been thanked: 1 time
Kontaktdaten:

Re: Voraussetzungen im Zählerschrank: Dimm & Control Kit

Beitrag von martinbrokate »

Hallo,
das pdf der Westnetz hat sich in 11.25 geändert, hier ist aber schon die aktuelle Version drin. So wie ich das lese ist der Umbau des Zählerplatzes von Tisch und es kann auch neben dem Zählerschrank installiert werden. Wäre ja für etliche ein großer Vorteil. Was ich nur nicht richtig verstehen kann ist die geforderte Art vom Anschluß:

SmartMeterGateway>Steuerbox digital über Netzwerkkabel, bestenfalls sitzen beide auf dem 3 Punktzähler.
Steuerbox> openWB Dimm und KontrolKit über Kabelanbindung (Relais)
Dimm und Kontrolkit> openWB wieder Digital über Netzwerkkabel

Richtig? oder gibt es auch die Möglichkeit das die Steuerbox und das Dimm und Kontolkit auch digital kommunizieren können. Statische IP´s der Geräte im Heimnetz vorrausgesetzt.
Dateianhänge
Screenshot 2025-12-09 183949.jpg
(305.9 KiB) Noch nie heruntergeladen
Screenshot 2025-12-09 184150.jpg
Screenshot 2025-12-09 184150.jpg (320.36 KiB) 131 mal betrachtet
PV 4,32kwp aus 2003, PV 5,4kwp aus 2010, PV 42,21kwp aus 2010 mit oWB Custom aus 2022, und EQA 250.
Gero
Beiträge: 4721
Registriert: Sa Feb 20, 2021 9:55 am
Has thanked: 53 times
Been thanked: 293 times

Re: Voraussetzungen im Zählerschrank: Dimm & Control Kit

Beitrag von Gero »

Vielen Dank für den Hinweis, mein Elektriker prüft gerade ob das bei meiner Hauptverteilung machbar ist. Da fehlt halt der APZ und um den hereinzubekommen, müsste ein Hauptverteilung komplett neu gebaut werden. Das macht wirtschaftlich für die 150€/a für die reduzierten Netzentgelte ja nun überhaupt keinen Sinn von daher ist der Ausweg mit dem extra-Kästchen nebendran ja ganz schön. (Wobei der Umbau der Haupverteilung ja warhscheinlich auch in einem extra-Kästchen dann aber für den Zählerplatz plus SMGW und Steuerbox geendet wäre.)
openWB-pro+, openWB-Buchse, E3/DC S10pro+19.5kWh, 30kWp Ost-Süd, Model 3 und Ion
martinbrokate
Beiträge: 64
Registriert: Fr Feb 04, 2022 10:36 am
Has thanked: 1 time
Been thanked: 1 time
Kontaktdaten:

Re: Voraussetzungen im Zählerschrank: Dimm & Control Kit

Beitrag von martinbrokate »

Jo das sollte klappen. Der Sreenshot der hier oben nicht angezeigt wird zeigt ja die Lösung (Westnetz) auf. Bei der EWE gibts auch noch Beispielbilder dazu.
Ich war mir ja bei der Einbindung der Open WB nicht ganz schlüssig, wie die Signale der Steuerbox zur owb kommen. Per Relais ginge ja nur der Umweg über das Dimm und Kontrol Kit, aber ich kann die ja auch direkt von der (aktuell nicht lieferbaren) Steuerbox über Netzwerk verbinden, so dass beide direkt Kommunizieren können.
Gibts andere Lösungen?
Dateianhänge
Screenshot 2025-12-11 105242.jpg
Screenshot 2025-12-11 105242.jpg (267.45 KiB) 27 mal betrachtet
PV 4,32kwp aus 2003, PV 5,4kwp aus 2010, PV 42,21kwp aus 2010 mit oWB Custom aus 2022, und EQA 250.
Antworten