Der Ladevorgang startet wie eingestellt mit 3x 16A, fällt aber irgendwann ohne erkennbaren Grund auf 2,1 kW.
Nach Stopp des Ladevorganges über die openWB und Neustart des Ladevorganges gibt es für ~10 min wieder 10,5 kW, danach geht es wieder runter auf 2,1 kW.
Beim Beenden des Ladevorganges über das Fahrzeug und ziehen und stecken des Steckers ist das Verhalten und das Timing identisch: 10 Minuten 10,5 kW, danach runter auf 2,1 kW.
Was kann ich tun?
Probleme beim Laden BEV
-
openWB
- Site Admin
- Beiträge: 9957
- Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm
- Has thanked: 125 times
- Been thanked: 304 times
Re: Probleme beim Laden BEV
Die openWB gibt 16A vor, das Fahrzeug möchte diese aber nicht nutzen. Das steht dem Fahrzeug nach Norm frei.
Was sagt das Fahrzeug also?
Gibts da keine gescheiten Infos -> Werkstatt
Vorher kann man prüfen ob Stecker/Kontakte sauber und korrekt steckt. Timer / Beschränkungen / Zielladen in Fahrzeug / App, usw...
Was sagt das Fahrzeug also?
Gibts da keine gescheiten Infos -> Werkstatt
Vorher kann man prüfen ob Stecker/Kontakte sauber und korrekt steckt. Timer / Beschränkungen / Zielladen in Fahrzeug / App, usw...
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
Re: Probleme beim Laden BEV
BEV abgesteckt, openWB komplett stromlos gemacht
openWB neu gestartet, BEV dran, Ladevorgang gestartet (3x 16A)
Lädt jetzt seit gut einer Stunde. Das BEV ist es wohl nicht.
openWB neu gestartet, BEV dran, Ladevorgang gestartet (3x 16A)
Lädt jetzt seit gut einer Stunde. Das BEV ist es wohl nicht.
-
Gero
- Beiträge: 4825
- Registriert: Sa Feb 20, 2021 9:55 am
- Has thanked: 58 times
- Been thanked: 313 times
Re: Probleme beim Laden BEV
Was bringt dich zu dieser Annahme? Im Sofortladenmodus hat die openWB keinerlei Veranlassung den Ladestrom zu drosseln. Es sei denn, du hast da am EVU-Lastmanagement was eingestellt und parallel einen weiteren großen Verbraucher laufen.
openWB-pro+, openWB-Buchse, E3/DC S10pro+19.5kWh, 30kWp Ost-Süd, Model 3 und Ion