Gibt es dazu nähere Infos irgendwo? Habe leider nichts gefunden. Insbesondere zu einem mehr-WB Setup wie zB. bei mir. Was bzw. wer wird gesteuert? Der Primary oder die Secondarys direkt?EEBus: Die Steuerung nach §14a ist nun auch mittels einer Steuerbox mit EEBus-Schnittstelle möglich. Die openWB erhält die Leistungsgrenze über das EEBus-Protokoll.
Rückmeldungen 2.1.9 Release
-
Montair
- Beiträge: 225
- Registriert: Mi Feb 17, 2021 11:09 am
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 6 times
Re: Rückmeldungen 2.1.9 Release
PV: 29,99kWp an E3DC S10 Pro 45,5kWh, div. Hoymiles ModulWR (HMT-2250, HMT-1800, HM-1500, HM-800), DTU Pro-S/Pro. Wärmepumpe.
openWB Standalone, 2 x openWB Series2 standard+, alle Software 2.x
openWB Standalone, 2 x openWB Series2 standard+, alle Software 2.x
-
Gero
- Beiträge: 4860
- Registriert: Sa Feb 20, 2021 9:55 am
- Has thanked: 60 times
- Been thanked: 318 times
Re: Rückmeldungen 2.1.9 Release
Unter Konfiguration Ein-Ausgänge kannst du dir die EEBus-Schnittstelle aktivieren und sicherlich da in der Gegend die Ladepunkte zum Dimmen bringen. Oder das Dimmsignal an das D&C-Kit weiterleiten.
openWB-pro+, openWB-Buchse, E3/DC S10pro+19.5kWh, 30kWp Ost-Süd, Model 3 und Ion
-
ChristophR
- Beiträge: 1508
- Registriert: So Okt 30, 2022 8:07 am
- Has thanked: 101 times
- Been thanked: 146 times
Re: Rückmeldungen 2.1.9 Release
Hier geht's weiter:Montair hat geschrieben: So Jan 25, 2026 2:01 pmGibt es dazu nähere Infos irgendwo? Habe leider nichts gefunden. Insbesondere zu einem mehr-WB Setup wie zB. bei mir. Was bzw. wer wird gesteuert? Der Primary oder die Secondarys direkt?EEBus: Die Steuerung nach §14a ist nun auch mittels einer Steuerbox mit EEBus-Schnittstelle möglich. Die openWB erhält die Leistungsgrenze über das EEBus-Protokoll.
viewtopic.php?t=11622
openWB Series 2 Standard+, SW-Version 2
SolarEdge SE10K-RWS, BYD LVS 8, 16,8 kWp.
CUPRA Born
SolarEdge SE10K-RWS, BYD LVS 8, 16,8 kWp.
CUPRA Born
-
aiole
- Beiträge: 8801
- Registriert: Mo Okt 08, 2018 4:51 pm
- Has thanked: 188 times
- Been thanked: 217 times
Re: Rückmeldungen 2.1.9 Release
primary agiert als EMS. §14a-Dimmung per EEBUS auf's EMS. EMS regelt die angeschlossenen SteuVE.Montair hat geschrieben: So Jan 25, 2026 2:01 pmGibt es dazu nähere Infos irgendwo? Habe leider nichts gefunden. Insbesondere zu einem mehr-WB Setup wie zB. bei mir. Was bzw. wer wird gesteuert? Der Primary oder die Secondarys direkt?EEBus: Die Steuerung nach §14a ist nun auch mittels einer Steuerbox mit EEBus-Schnittstelle möglich. Die openWB erhält die Leistungsgrenze über das EEBus-Protokoll.
Re: Rückmeldungen 2.1.9 Release
Hallöchen,seaspotter hat geschrieben: Fr Jan 23, 2026 10:31 amFalscher Thread, für Colors hier lang: viewtopic.php?t=492772Yankee hat geschrieben: Fr Jan 23, 2026 10:25 am Hallöchen zusammen,
seit dem Update fehlt mir in der Theme Colors die grüne Fläche unter der Kurve.
In den anderen Themes wird das korrekt angezeigt.
Viele Grüße
ich bin wieder zurück. Der Fehler scheint doch woanders zu liegen:
viewtopic.php?p=139151#p139151
Danke und viele Grüße
2 SolarEdge Einphasen-WR SE5000H-RWSAC Display + SE5000H-RWS SetApp
SolarEdge SESTI-S4
SolarEdge Dreiphasen-WR SE10K SetApp
QCells Q.Peak DUO-G5 - 14,52 kWP
LG-Chem RESU-10H + 10H Prime
openWB series2+ => Volvo XC40
openWB series2 => Renault ZOE
SolarEdge SESTI-S4
SolarEdge Dreiphasen-WR SE10K SetApp
QCells Q.Peak DUO-G5 - 14,52 kWP
LG-Chem RESU-10H + 10H Prime
openWB series2+ => Volvo XC40
openWB series2 => Renault ZOE
Re: Rückmeldungen 2.1.9 Release
Guten Morgen OpenWb Team ,
mir ist heute wieder etwas aufgefallen .
Ich habe bei Autos über Nacht geladen
Es zeigt mir an beiden Ladepunkten folgendes an Der Unterzähler ist mit 32A Je Phase eingestellt .
Es fließt bei beidem nicht den Strom über den Zähler und er regelt trotzdem runter Auch am Hausanschluss liegt nur ca 20A an 2 Phasen an . (leider hab ich kein Bild)
Hier der Log
https://paste.openwb.de/54tu6lPkFBiMMmK
Hier noch die Hierarchie In den Ladepunkten ist 16a Freigegeben und bei den Autos auch
Sind alles MQTT Zählermodule
Mach ich irgendwas falsch ?
mir ist heute wieder etwas aufgefallen .
Ich habe bei Autos über Nacht geladen
Es zeigt mir an beiden Ladepunkten folgendes an Der Unterzähler ist mit 32A Je Phase eingestellt .
Es fließt bei beidem nicht den Strom über den Zähler und er regelt trotzdem runter Auch am Hausanschluss liegt nur ca 20A an 2 Phasen an . (leider hab ich kein Bild)
Hier der Log
https://paste.openwb.de/54tu6lPkFBiMMmK
Hier noch die Hierarchie In den Ladepunkten ist 16a Freigegeben und bei den Autos auch
Sind alles MQTT Zählermodule
Mach ich irgendwas falsch ?
23,9 kwp PV , 30,6 kWh BYD HVS Box 2 x 20,4 kWh BYD HVS Box
2 x 15 kWh BMZ Hyperion
ID3 für meine Frau , EQB 250+ für mich
1 oWb 2.0 im Hauptverteiler
Je 1 oWb in Garage und Carport
Täglich auf die neueste Version Aktualisiert
2 x 15 kWh BMZ Hyperion
ID3 für meine Frau , EQB 250+ für mich
1 oWb 2.0 im Hauptverteiler
Je 1 oWb in Garage und Carport
Täglich auf die neueste Version Aktualisiert
-
Gero
- Beiträge: 4860
- Registriert: Sa Feb 20, 2021 9:55 am
- Has thanked: 60 times
- Been thanked: 318 times
Re: Rückmeldungen 2.1.9 Release
Es ist im aktuellen 2.1.9 so, dass man an den Ladeprofilen - und damit auch an den Zeiten und Zielen - in der Konfiguration herumstellen kann, es die Zeiten und Ziele es nicht aufs Haupt-UI schaffen. Der eingestellte Lademodus und auch die sonstigen Einstellungen des Ladeprofils wohl schon.
Warum werden die Zeiten und Ziele nicht übernommen? Ist das Absicht oder nur noch nicht implementiert?
Warum werden die Zeiten und Ziele nicht übernommen? Ist das Absicht oder nur noch nicht implementiert?
openWB-pro+, openWB-Buchse, E3/DC S10pro+19.5kWh, 30kWp Ost-Süd, Model 3 und Ion
Re: Rückmeldungen 2.1.9 Release
Hallo,72Yankee hat geschrieben: Mo Jan 26, 2026 8:14 amHallöchen,seaspotter hat geschrieben: Fr Jan 23, 2026 10:31 amFalscher Thread, für Colors hier lang: viewtopic.php?t=492772Yankee hat geschrieben: Fr Jan 23, 2026 10:25 am Hallöchen zusammen,
seit dem Update fehlt mir in der Theme Colors die grüne Fläche unter der Kurve.
In den anderen Themes wird das korrekt angezeigt.
Viele Grüße
ich bin wieder zurück. Der Fehler scheint doch woanders zu liegen:
viewtopic.php?p=139151#p139151
Danke und viele Grüße
jetzt funktioniert es wieder.
Habe gelernt, dass man nur den Master-WR und die Batterien als Komponenten einrichten darf. WR, die keinen Solarstrom produzieren, dürfen auch nicht als Komponente eintragen werden.
Viele Grüße
2 SolarEdge Einphasen-WR SE5000H-RWSAC Display + SE5000H-RWS SetApp
SolarEdge SESTI-S4
SolarEdge Dreiphasen-WR SE10K SetApp
QCells Q.Peak DUO-G5 - 14,52 kWP
LG-Chem RESU-10H + 10H Prime
openWB series2+ => Volvo XC40
openWB series2 => Renault ZOE
SolarEdge SESTI-S4
SolarEdge Dreiphasen-WR SE10K SetApp
QCells Q.Peak DUO-G5 - 14,52 kWP
LG-Chem RESU-10H + 10H Prime
openWB series2+ => Volvo XC40
openWB series2 => Renault ZOE
-
Amok83
- Beiträge: 695
- Registriert: Mi Dez 02, 2020 10:17 am
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 2 times
Re: Rückmeldungen 2.1.9 Release
Das ist zwar komplett off topic, aber was macht man denn mit 101kWh Speicher an 24kWp PV?
Oder gibts die mittlerweile irgendwo so günstig, dass ich auch noch ein paar kWh nachrüsten muss?
Kostal Piko 17
Kostal Plenticore Plus 10
Kostal Smart Energy Meter
BYD HVS 12.8
ioBroker
openWB series2 Duo
VW ID.7
Kostal Plenticore Plus 10
Kostal Smart Energy Meter
BYD HVS 12.8
ioBroker
openWB series2 Duo
VW ID.7
-
LenaK
- Beiträge: 1725
- Registriert: Fr Jan 22, 2021 6:40 am
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 156 times
Re: Rückmeldungen 2.1.9 Release
Beim Zähler vom Ladepunkt Carport ist die erste Phase defekt: currents=[0.46, 10.48, 10.48], Bitte an den Support wenden.Meth hat geschrieben: Di Jan 27, 2026 5:32 am Guten Morgen OpenWb Team ,
mir ist heute wieder etwas aufgefallen .
Ich habe bei Autos über Nacht geladen
Es zeigt mir an beiden Ladepunkten folgendes an
WhatsApp Image 2026-01-27 at 03.35.51.jpeg
WhatsApp Image 2026-01-27 at 03.36.10.jpeg
Der Unterzähler ist mit 32A Je Phase eingestellt .
Es fließt bei beidem nicht den Strom über den Zähler und er regelt trotzdem runter
WhatsApp Image 2026-01-27 at 03.36.38.jpeg
Auch am Hausanschluss liegt nur ca 20A an 2 Phasen an . (leider hab ich kein Bild)
Hier der Log
https://paste.openwb.de/54tu6lPkFBiMMmK
Hier noch die Hierarchie
Screenshot 2026-01-27 063104.png
In den Ladepunkten ist 16a Freigegeben und bei den Autos auch
Sind alles MQTT Zählermodule
Mach ich irgendwas falsch ?