LenaK hat geschrieben: Mi Jan 28, 2026 7:06 am
LP 14 [0.47, 10.48, 10.48] EVU-Phasenverschiebung = 2 -> [10.48, 0.47, 10.48]
LP 15 [10.95, 10.49, 10.87]
Summe = [21.43, 10.96, 21.35]
Ströme an Zähler 13 [21.69, 21.76, 10.97]
-> openWB schließt daraus auf 10A sonstigen Verbrauch an Zähler 13 auf L2 und gibt diesen Strom nicht für die Ladung frei.
Ist die Phasenverschiebung an LP 14 richtig eingestellt? Bitte mit einer einphasigen Ladung testen, ob die evtl auf L3 statt findet.
Hallo Lena,
Ok werde ich testen
23,9 kwp PV , 30,6 kWh BYD HVS Box 2 x 20,4 kWh BYD HVS Box
2 x 15 kWh BMZ Hyperion
ID3 für meine Frau , EQB 250+ für mich
1 oWb 2.0 im Hauptverteiler
Je 1 oWb in Garage und Carport
Täglich auf die neueste Version Aktualisiert
LutzB hat geschrieben: Di Jan 27, 2026 6:12 pmOhne L1???
Ja, ist auch unsere Beobachtung. Wenn wir das richtig interpretieren kam das mit einem Software-Update (bei VW, nicht bei OpenWB). Ab da gab es dreiphasige IDs, die einerseits Phasen wegschalten (soweit bekannt), dies aber teilweise dann auch auf L1 machen.
spooky82 hat geschrieben: Mi Jan 28, 2026 10:32 am
Zum Koala Theme: Ist es geplant, die SmartHome Geräte in die Übersicht (Energy Flow) aufzunehmen?
Aktuell nicht, da die Darstellung dann sehr komplex wird. Hast Du eine Idee, wie man dort X SmartHome Geräte vernünftig darstellen kann? Bei Zählern wird aktuell nur EVU berücksichtigt, bei PV und Speichern die summierten Werte. Auch bei den Ladepunkten werden max. 3 angezeigt, darüber die Summe.
Im Verlaufsdiagramm und den Tagesdaten wäre es durchaus machbar, ohne dass es zu unübersichtlich wird.
spooky82 hat geschrieben: Mi Jan 28, 2026 10:32 am
Zum Koala Theme: Ist es geplant, die SmartHome Geräte in die Übersicht (Energy Flow) aufzunehmen?
Aktuell nicht, da die Darstellung dann sehr komplex wird. Hast Du eine Idee, wie man dort X SmartHome Geräte vernünftig darstellen kann? Bei Zählern wird aktuell nur EVU berücksichtigt, bei PV und Speichern die summierten Werte. Auch bei den Ladepunkten werden max. 3 angezeigt, darüber die Summe.
Im Verlaufsdiagramm und den Tagesdaten wäre es durchaus machbar, ohne dass es zu unübersichtlich wird.
Platz ist am PC links und rechts genügend vorhanden. Beispiel siehe Anhang - auf mobilen Geräten müsste es dann natürlich kollabieren, da zu wenig Platz ist. In Home Assistant ist es leicht anders angeordnet..dennoch habe ich mal als Beispiel ein paar Entitäten zusammengewürfelt (Werte ignorieren) - siehe Anhang.
Off Topic: kann mir bitte irgend jemand erklären, wie ich es schaffe, dass Bilder zu einem Post entweder alle als Vorschau oder alle als Link angezeigt werden? Wie in meinem Post oben zu sehen, wird ein Bild als Vorschau dargestellt und das 2. als Link darunter. Dankeschön
Wallbox
OpenWB Series2 standard+ – 11 kW via Standalone
kai9555 hat geschrieben: Do Jan 29, 2026 10:02 am
Off Topic: kann mir bitte irgend jemand erklären, wie ich es schaffe, dass Bilder zu einem Post entweder alle als Vorschau oder alle als Link angezeigt werden? Wie in meinem Post oben zu sehen, wird ein Bild als Vorschau dargestellt und das 2. als Link darunter. Dankeschön
Passiert anhand der Dateigröße.
Glaube die Grenze ist um die 100kb.
kai9555 hat geschrieben: Do Jan 29, 2026 9:50 am
Platz ist am PC links und rechts genügend vorhanden. Beispiel siehe Anhang - auf mobilen Geräten müsste es dann natürlich kollabieren, da zu wenig Platz ist. In Home Assistant ist es leicht anders angeordnet..dennoch habe ich mal als Beispiel ein paar Entitäten zusammengewürfelt (Werte ignorieren) - siehe Anhang.
Ansonsten gute Vorschläge, wobei die Frage kommen wird: Was ist bei mehr wie 4 PV Wechselrichtern (Anlage mit mehreren Micro WR z.B.) und bei mehr wie 4 "Smarthome" Verbrauchern? Und wie ist es mit mehr wie einem Speicher?
15,36 kWp mit Sungrow SH10RT V112 (via LAN), 12,8 kWh Sungrow SBR128 und SMA STP6.0-3AV-40
2x OpenWB Series2 custom – 11 kW und 22kW
IDM Aero SLM Wärmepumpe
Renault Megane E-Tech EV60 - VW Golf8 Hybrid
seaspotter hat geschrieben: Do Jan 29, 2026 11:04 am
kai9555 hat geschrieben: Do Jan 29, 2026 9:50 am
Platz ist am PC links und rechts genügend vorhanden. Beispiel siehe Anhang - auf mobilen Geräten müsste es dann natürlich kollabieren, da zu wenig Platz ist. In Home Assistant ist es leicht anders angeordnet..dennoch habe ich mal als Beispiel ein paar Entitäten zusammengewürfelt (Werte ignorieren) - siehe Anhang.
Ansonsten gute Vorschläge, wobei die Frage kommen wird: Was ist bei mehr wie 4 PV Wechselrichtern (Anlage mit mehreren Micro WR z.B.) und bei mehr wie 4 "Smarthome" Verbrauchern? Und wie ist es mit mehr wie einem Speicher?
Ja absolut - gibt es eine spezielle Vorgehensweise beim „Thema umziehen“? Oder einfach mit einem neuen Post beginnen bzw. den hier duplizieren?
Wallbox
OpenWB Series2 standard+ – 11 kW via Standalone