Gero hat geschrieben: Sa Feb 28, 2026 2:36 pm
Wir sind hier ja beim passiven Speichersteuern. Aktiv, d.h. die Speicherentladung sperren ist die andere Baustelle.
Jein, vorher wurde im PV- und Überschuss Modus der Speicher nie gesperrt, wenn ich die aktuellen Hinweise aber richtig interpretiere, dann ist oder bleibt es nicht so. Daher hier nur als Hinweis, aber nicht unser "Hauptthema". Gerne ignorieren, muss aber erwähnt werden.
Gero hat geschrieben: Sa Feb 28, 2026 2:36 pm
Es gibt da zwei Regler, der eine stellt ein bis zu welchem Speicher-SoC die prio beim Speicher liegt und der andere stellt ein ab welchem Speicher-SoC der Speicher wieder ins Auto entladen werden kann, sollte die Überschuss-situation das notwendig machen.
Also lädt man den Speicher bis zu dem SoC, den man für die nächtliche Hausversorgung mindestens braucht. Wenn das erledigt ist, geht es weiter mit den Autos - das entspricht prio EV.
Genau da liegt das Problem:
Zwischen Min-SoC und Max-SoC erfolgt weder ein Laden noch ein Entladen des Speichers, sondern nur die Fahrzeugladung mit ausgeglichenem Speicher.
Löse Dich mal von der Idee, dass die PV-Anlage mehr Leistung liefert, als das EV aufnehmen kann. Das ist nur in seltenen Fällen so und dann würde auch schon vorher die Ladung beginnen, da der Speicher vermutlich nicht so viel aufnehmen kann und bereits vorher massig Einspeisung über der Einschaltschwelle erfolgt wäre.
Also bleibt der Speicher nach Starten der Ladung, wenn der Min-SoC erreicht wurde quasi (+/- Rundungsdifferenzen) beim Min-SoC und wird nicht weiter geladen. Er kann also nie den Max-SoC erreichen.
Wenn dann noch eine Wolkenpause dazu kommt, sinkt der SoC unter den Mindest-SoC und die Ladung wird wieder beendet.
Wir wollen aber eine Funktion haben, in dem der Speicher in einem bestimmten Bereich die Ladung des EV unterstützen soll, aber nicht ständig aus- und eingeschaltet wird. Das ist die berühmte Hysterese zwischen Min-SoC und Max-SoC.
Ein Beispiel wäre z.B. wenn nur 500W Überschuss vorhanden sind.
Wird dann der Min-SoC erreicht, geht die Ladung an und kurz danach wieder aus.
Die 1. Änderung, die nötig wäre: Die Einschaltbedingung für den Beginn des Ladens darf erst beim Max-SoC ausgelöst werden.
Dann kann der Speicher ggf. bis zum Min-SoC die Ladung unterstützen.
Die Anforderung, dass ich für´s Haus den Min-SoC vorhalten möchte, ist trotzdem erfüllt, aber der Speicher muss einmal den Max-SoC gehabt haben, damit die Ladung gestartet wird.
Ein anderes Beispiel wäre, wenn z.B. 1600W Überschuss vorhanden sind (1-Phasiges Laden mal vorausgesetzt).
Wenn nun nach obiger Änderung die Ladung beim Max-SoC startet (und zusätzlich die Einstellung zur Erlaubten Speicherentladung greift), sinkt kurz danach die Ladung unter Max-SoC. Nun wird der PV-Überschuss wieder komplett ins Auto geladen und der Speicher nicht weiter entladen. Der Speicher bleibt also quasi (+/- Rundungsdifferenzen) beim Max-SoC. Der Speicher soll aber gerade zur Unterstützung der Ladung bis zum Min-SoC genutzt werden.
Die 2. Änderung, die nötig wäre: Die Einstellung zur Erlaubten Speicherentladeleistung muss bereits ab dem Min-SoC und nicht erst ab dem Max-SoC greifen.
Dann kann der Speicher vom Max-SoC bis zum Min-SoC die Ladung unterstützen, danach bleibt er entweder aufgrund der Bedingung auf Min-SoC oder die Ladung wird beendet. Danach startet sie aber erst wieder, wenn der Max-SoC erreicht wird, damit nicht ständig ein- und ausgeschaltet wird.
Die Einstellung zur Reservierten Ladeleistung unterhalb des Min-SoC darf jedoch nicht verändert werden.
Wenn jemand die Entladung des Speichers vom Max-SoC zum Min-SoC verhindern möchte, kann man das mit der Erlaubten Entladeleistung (Bzw. nicht Erlaubten Entladung) steuern bzw. ausschalten.
So stelle ich mir die Hysterese vor, hoffe es war verständlich.
P.S: Wenn jemand Use-Cases hat, die gegen die beschriebene Umsetzung sprechen, her damit.
P.P.S: Die 2. Änderung ist nicht nötig, hat bei mir nur nicht funktioniert, da Aktives Laden eingeschaltet ist, da scheint es noch Wechselwirkungen zu geben.