electron hat geschrieben: Mo Mär 30, 2026 6:41 pm
Eigentlich sollten zwei angezeigt werden, wenn mindestens zwei Fahrzeuge existieren
StefanE hat geschrieben: Mo Mär 30, 2026 4:11 pm
Noch eine Frage: ist es möglich bei der Ansicht "aktuell" neben dem soc des Hauptfahrzeugs noch einen weiteren soc eines weiteren Fahrzeuges anzeigen zu lassen?
Es existieren zwei reale Fahrzeuge ("ID.3" und das Standard-Fahrzeug) und noch zwei Fahrzeugprofile für eventuelle andere Fahrzeuge (Extern 1, Extern 2, diese sind aktuell noch nicht benutzt).
29,52 kWp (13,12 kW SO Satteldach 40 Grad + 16,4 kW O/W Flachdach),
Fronius Symo GEN24 Plus 10.0 und Symo 17.5-3-M
4x Openwb Series2 Standard+ 11kW
BYD HVM 22.1
Überschussverwendung auf Wärmepumpe Ratioterm Dank Oliver K. mittels Openwb Smarthome 2.0
Ich muss mir die Regeln für die Anzeige der SoC noch mal genau anschauen. Ich vermute aber, dass das Fahrzeug namens "extern 2" die Ursache ist. Es ist an Ladepunkt 2 angesteckt und deshalb würde sein SoC angezeigt, aber es ist gar kein SoC definiert. Deswegen sieht man nichts. Eventuell kann ich die Regeln anpassen, so dass das nächste Fahrzeug in der Liste angezeigt wird, wenn das davor keinen SoC hat.
electron hat geschrieben: Mo Mär 30, 2026 6:41 pm
Eigentlich sollten zwei angezeigt werden, wenn mindestens zwei Fahrzeuge existieren
StefanE hat geschrieben: Mo Mär 30, 2026 4:11 pm
Noch eine Frage: ist es möglich bei der Ansicht "aktuell" neben dem soc des Hauptfahrzeugs noch einen weiteren soc eines weiteren Fahrzeuges anzeigen zu lassen?
Es existieren zwei reale Fahrzeuge ("ID.3" und das Standard-Fahrzeug) und noch zwei Fahrzeugprofile für eventuelle andere Fahrzeuge (Extern 1, Extern 2, diese sind aktuell noch nicht benutzt).
Screenshot_20260330_210416_Edge.jpg
Heute morgen hat die Anzeige des SoCs für beide Fahrzeuge funktioniert, nun wird allerdings nur noch das Standard-Fahrzeug angezeigt.
electron hat geschrieben: Mo Mär 30, 2026 8:19 pm
Ich muss mir die Regeln für die Anzeige der SoC noch mal genau anschauen. Ich vermute aber, dass das Fahrzeug namens "extern 2" die Ursache ist. Es ist an Ladepunkt 2 angesteckt und deshalb würde sein SoC angezeigt, aber es ist gar kein SoC definiert. Deswegen sieht man nichts. Eventuell kann ich die Regeln anpassen, so dass das nächste Fahrzeug in der Liste angezeigt wird, wenn das davor keinen SoC hat.
electron hat geschrieben: Mo Mär 30, 2026 6:41 pm
Eigentlich sollten zwei angezeigt werden, wenn mindestens zwei Fahrzeuge existieren
Es existieren zwei reale Fahrzeuge ("ID.3" und das Standard-Fahrzeug) und noch zwei Fahrzeugprofile für eventuelle andere Fahrzeuge (Extern 1, Extern 2, diese sind aktuell noch nicht benutzt).
Screenshot_20260330_210416_Edge.jpg
Heute morgen hat die Anzeige des SoCs für beide Fahrzeuge funktioniert, nun wird allerdings nur noch das Standard-Fahrzeug angezeigt.
Screenshot_20260330_210410_Edge.jpg
Woran könnte dies liegen?
Das ist richtig: Extern2 und extern1 haben keinen soc. Die Wallboxen sind für Kunden/Mitarbeiter Fahrzeuge gedacht, für die wir keinen soc einrichten können.
29,52 kWp (13,12 kW SO Satteldach 40 Grad + 16,4 kW O/W Flachdach),
Fronius Symo GEN24 Plus 10.0 und Symo 17.5-3-M
4x Openwb Series2 Standard+ 11kW
BYD HVM 22.1
Überschussverwendung auf Wärmepumpe Ratioterm Dank Oliver K. mittels Openwb Smarthome 2.0
Ich habe die Auswahl der Fahrzeuge für das SoC-Display angepasst und als Merge Request eingereicht.
Jetzt sollten immer zwei SoCs angezeigt werden, falls es mindestens zwei Fahrzeuge mit konfigurierten SoCs gibt. (Bisher wurden stur die Fahrzeuge an den ersten beiden Ladepunkten genommen, auch wenn sie gar keinen SoC konfiguriert haben)
Erste Priorität haben die Fahrzeuge, die an Ladepunkte angeschlossen sind. Falls nicht genug Fahrzeuge mit SoC angedockt sind, wird mit den restlichen Fahrzeugen "aufgefüllt".
StefanE hat geschrieben: Mo Mär 30, 2026 8:29 pm
Das ist richtig: Extern2 und extern1 haben keinen soc. Die Wallboxen sind für Kunden/Mitarbeiter Fahrzeuge gedacht, für die wir keinen soc einrichten können.
Wow vielen vielen Dank für deine super schnelle Reaktion .
Wann und wie kann ich die neue Version installieren?
29,52 kWp (13,12 kW SO Satteldach 40 Grad + 16,4 kW O/W Flachdach),
Fronius Symo GEN24 Plus 10.0 und Symo 17.5-3-M
4x Openwb Series2 Standard+ 11kW
BYD HVM 22.1
Überschussverwendung auf Wärmepumpe Ratioterm Dank Oliver K. mittels Openwb Smarthome 2.0
Das hängt davon ab, wie schnell das openWB-Team die Änderung integriert.
Sobald sie integriert ist, kann sie mit der neuesten Version im Master-Entwicklungszweig installiert werden.
StefanE hat geschrieben: Di Mär 31, 2026 8:14 pm
Wow vielen vielen Dank für deine super schnelle Reaktion .
Wann und wie kann ich die neue Version installieren?
Die Änderungen wurden heute gemerged und sind jetzt in der aktuellen Master-Version.
StefanE hat geschrieben: Di Mär 31, 2026 8:14 pm
Wow vielen vielen Dank für deine super schnelle Reaktion .
Wann und wie kann ich die neue Version installieren?
Hab's gerade getestet: es funktioniert!
Dankeschön das hast überragend und schnell gelöst! Danke dir!
Gruß Stefan
29,52 kWp (13,12 kW SO Satteldach 40 Grad + 16,4 kW O/W Flachdach),
Fronius Symo GEN24 Plus 10.0 und Symo 17.5-3-M
4x Openwb Series2 Standard+ 11kW
BYD HVM 22.1
Überschussverwendung auf Wärmepumpe Ratioterm Dank Oliver K. mittels Openwb Smarthome 2.0