Fehlerhafte Zusammensetzung der Ladung

Fragen zur Nutzung, Features, usw..
Antworten
zut
Beiträge: 802
Registriert: Di Feb 23, 2021 9:34 pm
Has thanked: 39 times
Been thanked: 31 times

Fehlerhafte Zusammensetzung der Ladung

Beitrag von zut »

Ich bin auf Master 2026-04-02 10:32:33 +0200 [7dcf4b0a2] und habe seit kurzem (auch in einer vorherigen Version) die Auffälligkeit, daß die Zusammensetzung der Ladung nicht korrekt ist. Am sichtbarsten wird das beim Netzbezug. Beispiel heute:
Ladung bei durchgehender Sonne, Einspeisung während der Ladung, Netzanteil während der Ladung fälschlich 576Wh.
Bildschirmfoto_20260409_213237.png
Bildschirmfoto_20260409_213237.png (55.82 KiB) 306 mal betrachtet
Bildschirmfoto_20260409_213258.png
Bildschirmfoto_20260409_213258.png (9.75 KiB) 306 mal betrachtet
Bildschirmfoto_20260409_213402.png
Bildschirmfoto_20260409_213402.png (34.7 KiB) 306 mal betrachtet
Bildschirmfoto_20260409_213424.png
Bildschirmfoto_20260409_213424.png (33.79 KiB) 306 mal betrachtet
zut
Beiträge: 802
Registriert: Di Feb 23, 2021 9:34 pm
Has thanked: 39 times
Been thanked: 31 times

Re: Fehlerhafte Zusammensetzung der Ladung

Beitrag von zut »

Noch extremer der 3.4.26 - hier angeblich 4kWh aus dem Netz, die ich in keinster Weise nachvollziehen kann:
Bildschirmfoto_20260409_213729.png
Bildschirmfoto_20260409_213729.png (12.25 KiB) 299 mal betrachtet
Bildschirmfoto_20260409_213707.png
Bildschirmfoto_20260409_213707.png (33.54 KiB) 299 mal betrachtet
Bildschirmfoto_20260409_213642.png
Bildschirmfoto_20260409_213642.png (39.65 KiB) 299 mal betrachtet
zut
Beiträge: 802
Registriert: Di Feb 23, 2021 9:34 pm
Has thanked: 39 times
Been thanked: 31 times

Re: Fehlerhafte Zusammensetzung der Ladung

Beitrag von zut »

Log des internen Ladepunktes liefert nichts außer den EVSE-Fehlermeldungen, die aber normal erscheinen (ich hatte die EVSE vor einiger Zeit deswegen schon getauscht, was aber nichts ändert)

Im Mainlog ist von der Ladezeit nichts, aber ein anderer Fehler:

Code: Alles auswählen

2026-04-09 20:05:21,345 - {modules.common.fault_state:46} - {ERROR:device0} - Kostal Plenticore Wechselrichter: FaultState FaultStateLevel.WARNING, FaultStr Peakfilter: 23081.224kWh. Die Energie erscheint höher, als laut Anlagenkonfiguration plausibel ist. Erneute Prüfung im nächsten Regelintervall., Traceback: 
NoneType: None

2026-04-09 20:05:22,562 - {modules.common.fault_state:46} - {ERROR:component2} - Kostal Plenticore Wechselrichter: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'TypeError'> ("unsupported operand type(s) for +=: 'NoneType' and 'float'",), Traceback: 
Traceback (most recent call last):
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/store/_api.py", line 44, in update_values
    component.store.update()
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/store/_inverter.py", line 53, in update
    state = self.fix_hybrid_values(self.delegate.delegate.state)
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/store/_inverter.py", line 73, in fix_hybrid_values
    exported += bat_get.imported - bat_get.exported - imported
TypeError: unsupported operand type(s) for +=: 'NoneType' and 'float'
Bin nicht sicher, ob das miteinander zu tun hat.
zut
Beiträge: 802
Registriert: Di Feb 23, 2021 9:34 pm
Has thanked: 39 times
Been thanked: 31 times

Re: Fehlerhafte Zusammensetzung der Ladung

Beitrag von zut »

Auch gestern wieder nur Überschuss geladen, aber laut Ladelog etwa 1/3 Netzladung
Angeblich mehr aus dem Netz geladen als Gesamtbezug laut Smartmeter:
Screenshot_20260413-103543.png
(241.53 KiB) Noch nie heruntergeladen
Antworten