Frage Hausbatterie Nutzung & Ladestopp

Fragen zur Nutzung, Features, usw..
Antworten
dac402@gmx.de
Beiträge: 5
Registriert: Do Mai 07, 2026 5:35 pm

Frage Hausbatterie Nutzung & Ladestopp

Beitrag von dac402@gmx.de »

Guten Tag Forum, Hallo Team!
Mein Name ist Stefan. Ich kämpfe mit einem Thema der OpenWB (SW Version 2.1.9).

Ich habe ein Auto (VW, SoC über Hersteller-Cloud und "vwid"-Modul), eine Wallbox (OpenWB Standard mit Display).
Wir haben eine Hausbatterie, die leider nicht direkt Steuerbar/Anbindbar ist. Alle Werte (Batterie-Werte, Wechselrichter, EVU Zähler) liefere ich im 1-4 Sekunden-Takt per MQTT direkt an die OpenWB.

Es funktioniert schon recht viel, aber mit einem Punkt bin ich noch nicht Glücklich:
Das Auto ist angesteckt, Lademodus PV-Überschuss (mit Prio). Die Überschussladung ist im Regelmodus "Einspeisung", die Einschaltschwelle bei 1,4kW, die Abschaltschwelle bei 0. Bei Speichersteuerung ist das mindest-SOC auf 80% gesetzt, das maximal-SoC auf 85%.

Was gerade passiert:
Das Auto ist angesteckt, der Status geht auf "Die Ladung kann nicht gestartet werden, da die Einschaltschwelle nicht erreicht wird." Soweit ok, und korrekt. Jetzt kommt die Sonne raus, der Akku wird gefüllt. Soweit immer noch OK. Bei 85% beginnt die Ladung, der Akku wird im weiteren hin und wieder leicht entladen und geladen. Alles OK soweit.
Es wird Abend oder eine Wolke kommt vorbei. Die Ladung des PKW wird bis auf das Minimum (1-Phasig, 6A) reduziert und verbleibt dort. Der Akku wird (langsam) entladen.
Meine Erwartungshaltung wäre jetzt: Bei unter 80% Akkustand endet die Ladung des PKW, WENN die Solar-Leistung unter die Schwelle (1,4KW?) fällt.
Was passiert ist: Der Ladevorgang wird weitergeführt, und der Hausakku langsam entladen. Der Ladevorgang wurde dann bei <60% Hausakku manuell durch Abstecken unterbrochen.

Ich befürchte ich habe da noch einen kleinen Fehler in der Konfiguration. Nur finde ich die richtige stelle nicht.
Wie muss ich das Verhalten Konfigurieren, das ein Ladeende nicht vom EVU-Zähler abhängt (der steht +- ein bisschen was auf null), sondern vom Hausakku-Stand und der verfügbaren Solarleistung?

Ziel der Aktion ist:
Der Hausakku trägt die Last über Nacht, wenn er am Abend bei >70% steht, sicher. Ich möchte also bei der Einstellung PV-Überschuss, das der PKW alle überschüssige PV-Leistung erhält, aber einen Hausakku nur bis minimum 80% entladen darf, und externer Bezug unterbunden wird.

Hat einer von euch Spezialisten eine gute Idee, wie ich das der OpenWB beibringen kann?

Ich habe drei Screenshots angehängt, ich hoffe die verdeutlichen meine Frage nochmal etwas.
Ich suche jetzt schon seit Wochen nach einer Lösung, jetzt Frage ich euch ...

Danke euch schon jetzt für jede Idee!
Viele Grüße aus dem norden von München
Stefan
Dateianhänge
Bildschirmfoto_20260507_191613.png
Bildschirmfoto_20260507_191613.png (207.35 KiB) 483 mal betrachtet
Bildschirmfoto_20260507_200655.png
Bildschirmfoto_20260507_200655.png (213.85 KiB) 483 mal betrachtet
Bildschirmfoto_20260507_140243.png
Bildschirmfoto_20260507_140243.png (45.81 KiB) 483 mal betrachtet
aiole
Beiträge: 9047
Registriert: Mo Okt 08, 2018 4:51 pm
Has thanked: 261 times
Been thanked: 281 times

Re: Frage Hausbatterie Nutzung & Ladestopp

Beitrag von aiole »

Probier mal unter Einstellungen -> Ladeeinstellungen -> Speichersteuerung -> Passive Speicherbeachtung -> Nach SoC des Speichers
IMG_20260507_230029.png
(364.28 KiB) Noch nie heruntergeladen
Gero
Beiträge: 5230
Registriert: Sa Feb 20, 2021 9:55 am
Has thanked: 78 times
Been thanked: 388 times

Re: Frage Hausbatterie Nutzung & Ladestopp

Beitrag von Gero »

Mach‘ mal ein Update auf die 2.2.0, die 2.1.9 hat Schwierigkeiten mit der Phasenumschaltung.

Die Erkennung, ob die Sonne bei vorhandenem Speicher noch ausreicht, ist die Speicherentladung. D.H. Speicherentladung wird wie Netzbezug gewertet. Allerdings wird sie in der Prio Mindest-Soc des Speichers bis zum unteren Schwellwert erlaubt. Es kann sein, dass sich da ein Bug eingeschlichen hat. Um das zweifelsfrei belegen zu konnen, braucht es das main.log

Also: update machen, loglevel auf Details und nochmal abends laden. Wenn es weiterhin unter den unteren Schwellwert entlädt, log hier hochladen.

Ps: was hattest du als Wartezeit für‘s Ladeende eingestellt? Normal sind 60s.
openWB-pro+, openWB-Buchse, E3/DC S10pro+39kWh, 30kWp Ost-Süd, Model 3 und Ion
dac402@gmx.de
Beiträge: 5
Registriert: Do Mai 07, 2026 5:35 pm

Re: Frage Hausbatterie Nutzung & Ladestopp

Beitrag von dac402@gmx.de »

Hallo aiole,
aiole hat geschrieben: Do Mai 07, 2026 9:03 pm Probier mal unter Einstellungen -> Ladeeinstellungen -> Speichersteuerung -> Passive Speicherbeachtung -> Nach SoC des Speichers
IMG_20260507_230029.png
vielen Dank für den guten Vorschlag, ich bin schon ein wenig stolz...
Genau so habe ich meine Einstellungen aktuell gesetzt. Nur die obere Grenze (maximal SoC) ist hier bei 85%. Das liegt hauptsächlich am Speicher, der ab 85% beginnt die Ladeleistung zu reduzieren. Dadurch wird doch wieder Strom eingespeist.
dac402@gmx.de
Beiträge: 5
Registriert: Do Mai 07, 2026 5:35 pm

Re: Frage Hausbatterie Nutzung & Ladestopp

Beitrag von dac402@gmx.de »

Hallo Gero,
vielen Dank für die tolle Antwort!
Gero hat geschrieben: Fr Mai 08, 2026 5:49 am Mach‘ mal ein Update auf die 2.2.0, die 2.1.9 hat Schwierigkeiten mit der Phasenumschaltung.
Erledigt, seit gestern ist die neueste 2.2.0 installiert.
Wir hatten tatsächlich hin und wieder Probleme mit der Phasenumschaltung, das erklärt es erstmal.
Gero hat geschrieben: Fr Mai 08, 2026 5:49 am Also: update machen, loglevel auf Details und nochmal abends laden. Wenn es weiterhin unter den unteren Schwellwert entlädt, log hier hochladen.
Loglevel hochgesetzt auf Details! Jetzt ist die Sonne schon weg, und die Tage soll es hier recht bedeckt werden, daher dauert das jetzt eventuell ein paar Tage bis ich ein sinnvolles Log liefern kann.
Gero hat geschrieben: Fr Mai 08, 2026 5:49 am Ps: was hattest du als Wartezeit für‘s Ladeende eingestellt? Normal sind 60s.
Die Wartezeit steht noch im Default auf 60 Sekunden.

Vielen Dank schon jetzt,
Viele Grüße
Stefan
dac402@gmx.de
Beiträge: 5
Registriert: Do Mai 07, 2026 5:35 pm

Re: Frage Hausbatterie Nutzung & Ladestopp

Beitrag von dac402@gmx.de »

Hallo Gero, Hallo Forum!
Gero hat geschrieben: Fr Mai 08, 2026 5:49 am Also: update machen, loglevel auf Details und nochmal abends laden. Wenn es weiterhin unter den unteren Schwellwert entlädt, log hier hochladen.
Heute war es schon so weit, es wurde unter Tags geladen, und die Ladung stoppte nicht bei 80% Hausakku-Ladestand.
Anbei ein Screenshot vom Diagramm, das den erzwungenen Ladeendzeitpunkt zeigt (18:14 Uhr), bei 70% Hausakku-SoC.

Das Log zeigt schön, das da was nicht stimmt (ein Ausschnitt vom Zeitpunkt kurz vor dem Ladeende):

Code: Alles auswählen

2026-05-12 18:11:13,340 - {control.algorithm.algorithm:40} - {INFO:MainThread} - **PV-geführten Strom setzen**
2026-05-12 18:11:13,344 - {control.counter:511} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 3: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf -1108.2700000000004W
2026-05-12 18:11:13,348 - {control.algorithm.algorithm:46} - {INFO:MainThread} - Keine Leistung für PV-geführtes Laden übrig.
2026-05-12 18:11:13,351 - {control.algorithm.algorithm:47} - {INFO:MainThread} - **Bidi-(Ent-)Lade-Strom setzen**
2026-05-12 18:11:13,355 - {control.counter:527} - {DEBUG:MainThread} - Nullpunktanpassung -32W
2026-05-12 18:11:13,358 - {control.algorithm.bidi_charging:16} - {DEBUG:MainThread} - Nullpunktanpassung -32W
2026-05-12 18:11:13,362 - {control.process:31} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2026-05-12 18:11:13,366 - {control.process:143} - {INFO:MainThread} - LP1: set current 6 A, state CHARGING_ALLOWED
Die Zeile (mSec) 348 und 366 wiedersprechen sich gegenseitig.
Wenn mehr Log benötigt wird, kann ich das gerne noch zur Verfügung stellen. Ich habe das komplette log von einem Zeitraum von knapp zwei Stunden abgespeichert.

Wäre super wenn das Problem aufgedeckt werden könnte! Über Tipps was ich noch versuchen könnte wäre ich echt Dankbar.
Viele Grüße
Stefan
Dateianhänge
Bildschirmfoto_20260512_194916.png
Bildschirmfoto_20260512_194916.png (150.17 KiB) 196 mal betrachtet
openWB
Site Admin
Beiträge: 10346
Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm
Has thanked: 190 times
Been thanked: 448 times

Re: Frage Hausbatterie Nutzung & Ladestopp

Beitrag von openWB »

Sparsam sein mit dem Log ist selten hilfreich.
Gern auf Paste.openWB.de hochladen.
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
Gero
Beiträge: 5230
Registriert: Sa Feb 20, 2021 9:55 am
Has thanked: 78 times
Been thanked: 388 times

Re: Frage Hausbatterie Nutzung & Ladestopp

Beitrag von Gero »

Im Menüpunkt Fehersuche gibt es diese Funktion: Den generierten Link dann hier posten.
Dateianhänge
sss.jpg
sss.jpg (108.37 KiB) 148 mal betrachtet
openWB-pro+, openWB-Buchse, E3/DC S10pro+39kWh, 30kWp Ost-Süd, Model 3 und Ion
dac402@gmx.de
Beiträge: 5
Registriert: Do Mai 07, 2026 5:35 pm

Re: Frage Hausbatterie Nutzung & Ladestopp

Beitrag von dac402@gmx.de »

openWB hat geschrieben: Di Mai 12, 2026 8:38 pm Sparsam sein mit dem Log ist selten hilfreich.
Gern auf Paste.openWB.de hochladen.
Das kann ich nur bestätigen, ich wollte nur keine Megabyte hier reinkopieren ohne vorige Anmeldung :)
Hier ist das Pastebin:
https://paste.openwb.de/xSsWFdhbajoHnbB
Antworten