Verbindung SMA Geräte

AndiBu
Beiträge: 60
Registriert: So Sep 20, 2020 2:49 pm

Verbindung SMA Geräte

Beitrag von AndiBu »

Hallo zusammen,

mit folgenden Einstellungen bekommt meine neue openwb Series 2 keine korrekten Daten (s. Screenshots)

Sunny Home Manager 2.0
Sunny Tripower 20000TL-30

In der open WB habe ich eingestellt:
- EVU: SMA Home Manager -> none
- PV Modul: SMA ModbusTCP WR --> passende statische IP

Modbus Server habe ich über Sunny Explorer aktiviert - wird aber im Portal noch als inaktiv angezeigt - das ist lt. SMA egal und kann Tage dauern bis es angezeigt wird
Ich kann aber nicht über die IP über den Browser auf den WR zugreifen - das ist komisch aber lt. SMA egal

Jemand eine Idee was ich falsch mache?
Dateianhänge
portalUi.JPG
openwbui.JPG
21kWp PV
SMH 2.0
STP 20000TL-30
openWB series2 standard+
Nissan Leaf ZE1 40kWh
openWB
Site Admin
Beiträge: 8421
Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm
Been thanked: 16 times

Re: Verbindung SMA Geräte

Beitrag von openWB »

Ggf. Wechselrichter Neustarten?
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
Becker
Beiträge: 765
Registriert: Mi Okt 07, 2020 4:34 pm

Re: Verbindung SMA Geräte

Beitrag von Becker »

AndiBu hat geschrieben: Mi Dez 02, 2020 8:44 am
Ich kann aber nicht über die IP über den Browser auf den WR zugreifen - das ist komisch aber lt. SMA egal

Jemand eine Idee was ich falsch mache?
Dein WR hat keinen Webserver, per IP kannst du nicht auf den WR zugreifen, nur der Sunny Explorer oder wenn aktiviert Modbus!
openWB benötigt Modbus.
Um die Funktionalität des WR Modbus zu testen, kannst du das Programm nutzen:
http://en.radzio.dxp.pl/modbus-master-simulator/
falls du nicht weißt wie hier die Anleitung von SMA:
https://www.sma-sunny.com/en/how-to-tes ... -inverter/

Der HM wird aber erkannt oder ?
openWB series2 Buchse (2021)
go-eCharger HOME+ 22 kW (2022)
AndiBu
Beiträge: 60
Registriert: So Sep 20, 2020 2:49 pm

Re: Verbindung SMA Geräte

Beitrag von AndiBu »

Neustart hab ich gestern gemacht.
Die test software gibt keine Werte aus. Vielleicht bedien ich die falsch. schaue ich mir heute abend an
21kWp PV
SMH 2.0
STP 20000TL-30
openWB series2 standard+
Nissan Leaf ZE1 40kWh
AndiBu
Beiträge: 60
Registriert: So Sep 20, 2020 2:49 pm

Re: Verbindung SMA Geräte

Beitrag von AndiBu »

Becker hat geschrieben: Mi Dez 02, 2020 9:45 am
AndiBu hat geschrieben: Mi Dez 02, 2020 8:44 am
Ich kann aber nicht über die IP über den Browser auf den WR zugreifen - das ist komisch aber lt. SMA egal

Jemand eine Idee was ich falsch mache?
Dein WR hat keinen Webserver, per IP kannst du nicht auf den WR zugreifen, nur der Sunny Explorer oder wenn aktiviert Modbus!
openWB benötigt Modbus.
Um die Funktionalität des WR Modbus zu testen, kannst du das Programm nutzen:
http://en.radzio.dxp.pl/modbus-master-simulator/
falls du nicht weißt wie hier die Anleitung von SMA:
https://www.sma-sunny.com/en/how-to-tes ... -inverter/

Der HM wird aber erkannt oder ?
Ja, glaube der hm wird erkannt bin aber nicht sicher. Aber woher sollte die openwb sonst den Netzbezug kennen?
Also das sollte passen oder?
21kWp PV
SMH 2.0
STP 20000TL-30
openWB series2 standard+
Nissan Leaf ZE1 40kWh
openWB
Site Admin
Beiträge: 8421
Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm
Been thanked: 16 times

Re: Verbindung SMA Geräte

Beitrag von openWB »

Ja, HM sieht laut Screenshot gut aus. Nur der Wechselrichter nicht.
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
Becker
Beiträge: 765
Registriert: Mi Okt 07, 2020 4:34 pm

Re: Verbindung SMA Geräte

Beitrag von Becker »

Probier mal die Adresse "30773" oder "30775" im Modbus Programm, das ist die Leistung DC / AC des WR.
openWB series2 Buchse (2021)
go-eCharger HOME+ 22 kW (2022)
fasttom
Beiträge: 29
Registriert: Fr Mai 29, 2020 4:53 pm

Re: Verbindung SMA Geräte

Beitrag von fasttom »

@ AndiBu
Hast du den Modbus Server auf dem Wechselrichter eingeschaltet?
Ich habe zuerst auch in der openWB keine Daten angezeigt bekommen.
Habe allerdings einen SMA Tripower STP 10.0 bei dem es per default ausgeschaltet war.
Nach dem Einschalten kappte es dann und die PV Werte wurden angezeigt. (bei mir in der PDF Anleitung auf Seite 68 beschrieben)
Grüße,
Tom
52 x Jinko Solar JKM335M-60H-V
Wechselrichter SMA Sunny Tripower STP6 und STP10SE
BYD HVS 10.2
SMA HomeManager 2.0
OpenWB Series2 Standard+
Becker
Beiträge: 765
Registriert: Mi Okt 07, 2020 4:34 pm

Re: Verbindung SMA Geräte

Beitrag von Becker »

fasttom hat geschrieben: Mi Dez 02, 2020 3:06 pm @ AndiBu
Hast du den Modbus Server auf dem Wechselrichter eingeschaltet?
AndiBu hat geschrieben: Mi Dez 02, 2020 8:44 am ...
Modbus Server habe ich über Sunny Explorer aktiviert - ...
:arrow: hat er

vielleicht hat er die Einstellung nicht gespeichert?
noch mal nachschauen im Sunny Explorer

Das funktioniert innerhalb von Sekunden ohne Neustart des WR.
openWB series2 Buchse (2021)
go-eCharger HOME+ 22 kW (2022)
AndiBu
Beiträge: 60
Registriert: So Sep 20, 2020 2:49 pm

Re: Verbindung SMA Geräte

Beitrag von AndiBu »

Hallo zusammen,

ich habe den Eindruck dass es heute dann doch funktioniert hat.
Inzwischen ist der Parameter Modbus TCP im Sunnyportal auch auf Ja.

Die Bilanz des schneereichen Tages sieht auch plausibel aus (siehe Anhang)!
Vielleicht sind alle Problemchen gelößt :)!!

Ich habe eigentlich heute Nichts geändert außer dass ich beim SMA support angerufen habe - die meinten es liegt an der WB ;)

Danke für die vielen Tipps!

Viele Grüße
Andreas
Dateianhänge
Unbenannt.JPG
20201202.JPG
21kWp PV
SMH 2.0
STP 20000TL-30
openWB series2 standard+
Nissan Leaf ZE1 40kWh
Antworten