Schieflastbegrenzung
Schieflastbegrenzung
Hallo zusammen,
Ich habe nun meine openwb in Betrieb genommen und hätte noch eine Frage zur Schieflastbegrenzung.
Da in D ja nur 20A Schieflast erlaubt und ich diese Einstellung nicht finden konnte wollte ich Frage, ob es auch eine Schieflastbegrenzungseinstellung gibt wenn die Automatische Umsetellung 1-3 Phasen deaktiviert ist?
Ich habe die EInstellung nur unter diesem Punkt gefunden.
Jedoch habe ich einen e-Corsa, welcher in meiner Konfiguration nur 1-phasiges Laden bis 32A (7,2kW) erlaubt.
Somit wäre diese Einstellung für mich super da ich durch andere Verbraucher auf den anderen beiden Phasen meine Schieflast kompensieren könnte um den Corsa mit mehr Strom zu laden.
Vielen Dank.
Grüße,
Dominik
openWB Version?
openWB Variante? (2)
Software Version? (Stable:1.9.003)
Ich habe nun meine openwb in Betrieb genommen und hätte noch eine Frage zur Schieflastbegrenzung.
Da in D ja nur 20A Schieflast erlaubt und ich diese Einstellung nicht finden konnte wollte ich Frage, ob es auch eine Schieflastbegrenzungseinstellung gibt wenn die Automatische Umsetellung 1-3 Phasen deaktiviert ist?
Ich habe die EInstellung nur unter diesem Punkt gefunden.
Jedoch habe ich einen e-Corsa, welcher in meiner Konfiguration nur 1-phasiges Laden bis 32A (7,2kW) erlaubt.
Somit wäre diese Einstellung für mich super da ich durch andere Verbraucher auf den anderen beiden Phasen meine Schieflast kompensieren könnte um den Corsa mit mehr Strom zu laden.
Vielen Dank.
Grüße,
Dominik
openWB Version?
openWB Variante? (2)
Software Version? (Stable:1.9.003)
Re: Schieflastbegrenzung
Die openWB kann keine Schieflastbegrenzung. Hatte auch erwartet (und nach meiner Erinnerung auch irgendwo mal gelesen), dass es möglich ist, dass die openWB die Schieflast beim einphasigen Laden dynamisch auf z.B. 4,6 kW begrenzt. Geht aber nicht.
Re: Schieflastbegrenzung
OpenWB bietet diese Möglichkeit
—> Einstellung ist unter folgendem Menüpunkt zu finden
Fahrzeuge: VW eUP & Audi Q4 & Q7PHEV
PV: 8,4kWp & 15,2kWp
WB: 2x openWB Series 2+ & 2x openWB Series 2
PV: 8,4kWp & 15,2kWp
WB: 2x openWB Series 2+ & 2x openWB Series 2
Re: Schieflastbegrenzung
Das ist so nicht korrekt. Die von dir geschilderte Einstellung istOpenWB bietet diese Möglichkeit
- Ein Unterpunkt der automatischen Umschaltung, eine Schieflastregelung beim einphasigen Laden ist aber unabhängig von automatischer Umschaltung
- Setzt eine fixe maximale Ampere-Zahl. Das ist keine Schieflastbeachtung, denn diese setzt voraus, dass in Abhängigkeit von der Last der anderen Phasen eine Maximal-Differenz eingehalten wird. Wenn auf Phase 2 und 3 mit 5A gezogen wird, kann Phase 1 auch mit 25A laden ohne unzulässig hohe Schieflast
-
- Site Admin
- Beiträge: 8499
- Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 27 times
Re: Schieflastbegrenzung
Da gilt es zwingend zu unterscheiden ob es um Schieflast beim Verbraucher (einphasige Geräte bis 4,6KVA) oder am Hausanschluss geht.
Im Normalfall ist ersteres relevant.
Die openWB wird im Normalfall aber dreiphasig angeschlossen.
Schieflastbeachtung am Hausübergabepunkt ist im Normalfall erst in weit größeren Installationen vom VNB gefordert und ein anderes Thema.
Hier auch nochmal der Hinweis das das gewünschte auch extrem nachteilig sein kann.
Beispiel:
Speicher Phase 1
openWB Phase 2
Entlädt nachts der Speicher mit 10A und die openWB lädt mit 10A wird die 20A Grenze bereits erreicht.
Sicher das das gewünscht ist?
Oder:
Speicher Phase 1 mit 16A Entladung. Phase 3 der Backofen mit 16A Bezug. Schieflast ist schon bei 32A. Was sollte die openWB auf Phase 2 dann machen?
Im Normalfall ist ersteres relevant.
Die openWB wird im Normalfall aber dreiphasig angeschlossen.
Schieflastbeachtung am Hausübergabepunkt ist im Normalfall erst in weit größeren Installationen vom VNB gefordert und ein anderes Thema.
Hier auch nochmal der Hinweis das das gewünschte auch extrem nachteilig sein kann.
Beispiel:
Speicher Phase 1
openWB Phase 2
Entlädt nachts der Speicher mit 10A und die openWB lädt mit 10A wird die 20A Grenze bereits erreicht.
Sicher das das gewünscht ist?
Oder:
Speicher Phase 1 mit 16A Entladung. Phase 3 der Backofen mit 16A Bezug. Schieflast ist schon bei 32A. Was sollte die openWB auf Phase 2 dann machen?
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
Re: Schieflastbegrenzung
Mir ist die Definition, wie sich eine Schieflast am Hausanschluss berechnet durchaus bekannt, ist aber aus meiner Sicht kein Thema einer Wallbox...gorthon hat geschrieben: ↑Do Jan 21, 2021 8:15 amDas ist so nicht korrekt. Die von dir geschilderte Einstellung istOpenWB bietet diese Möglichkeit
- Ein Unterpunkt der automatischen Umschaltung, eine Schieflastregelung beim einphasigen Laden ist aber unabhängig von automatischer Umschaltung
- Setzt eine fixe maximale Ampere-Zahl. Das ist keine Schieflastbeachtung, denn diese setzt voraus, dass in Abhängigkeit von der Last der anderen Phasen eine Maximal-Differenz eingehalten wird. Wenn auf Phase 2 und 3 mit 5A gezogen wird, kann Phase 1 auch mit 25A laden ohne unzulässig hohe Schieflast
Support hat alles weitere ja aber schon geschrieben.
VG
Tobi
Fahrzeuge: VW eUP & Audi Q4 & Q7PHEV
PV: 8,4kWp & 15,2kWp
WB: 2x openWB Series 2+ & 2x openWB Series 2
PV: 8,4kWp & 15,2kWp
WB: 2x openWB Series 2+ & 2x openWB Series 2
Re: Schieflastbegrenzung
Smove hat geschrieben: ↑Do Jan 21, 2021 11:21 amMir ist die Definition, wie sich eine Schieflast am Hausanschluss berechnet durchaus bekannt, ist aber aus meiner Sicht kein Thema einer Wallbox...(hatte ich aber auch ehrlicherweise nicht so explizit geschrieben)gorthon hat geschrieben: ↑Do Jan 21, 2021 8:15 amDas ist so nicht korrekt. Die von dir geschilderte Einstellung istOpenWB bietet diese Möglichkeit
- Ein Unterpunkt der automatischen Umschaltung, eine Schieflastregelung beim einphasigen Laden ist aber unabhängig von automatischer Umschaltung
- Setzt eine fixe maximale Ampere-Zahl. Das ist keine Schieflastbeachtung, denn diese setzt voraus, dass in Abhängigkeit von der Last der anderen Phasen eine Maximal-Differenz eingehalten wird. Wenn auf Phase 2 und 3 mit 5A gezogen wird, kann Phase 1 auch mit 25A laden ohne unzulässig hohe Schieflast
Support hat alles weitere ja aber schon geschrieben.
VG
Tobi
Fahrzeuge: VW eUP & Audi Q4 & Q7PHEV
PV: 8,4kWp & 15,2kWp
WB: 2x openWB Series 2+ & 2x openWB Series 2
PV: 8,4kWp & 15,2kWp
WB: 2x openWB Series 2+ & 2x openWB Series 2
Re: Schieflastbegrenzung
Genau das habe ich ja in meinem ersten Post geschrieben: die openWB unterstützt das nicht.
- R.Albrecht
- Beiträge: 26
- Registriert: Mi Mär 22, 2023 8:35 am
Re: Schieflastbegrenzung
Hallo zusammen,
habe von ein paar Monaten von einer anderen Wallbox auf die OpenWB Standard+ gewechselt. Nun gibt es Überspannungen im Hausnetz, der Netzbetreiber hat Messungen durchgeführt und stellte fest, dass die Schieflastgrenze von 20A überschritten wird, wenn einphasig geladen wird. Er verwies auf die TAB und fordert mich auf dies umgehend abzustellen.
Nun musste ich feststellen, dass meine vorherige Wallbox eine dynamische Schieflastbegrenzung konnte und auch gemacht hat, die OpenWB kann das aber mit der aktuellen Software 1.9.301 weiterhin nicht.
Ist hier eine Verbesserung geplant?
Gefragt ist hierbei, dass die OpenWB die einphasige Ladeleistung begrenzt, wenn die Phase 1 mehr als 20A über einer der beiden anderen Phasen am Hausanschluss gemessen belastet ist. Die Daten dazu liegen der OpenWB ja ohnehin vor.
Gruß
Robert
habe von ein paar Monaten von einer anderen Wallbox auf die OpenWB Standard+ gewechselt. Nun gibt es Überspannungen im Hausnetz, der Netzbetreiber hat Messungen durchgeführt und stellte fest, dass die Schieflastgrenze von 20A überschritten wird, wenn einphasig geladen wird. Er verwies auf die TAB und fordert mich auf dies umgehend abzustellen.
Nun musste ich feststellen, dass meine vorherige Wallbox eine dynamische Schieflastbegrenzung konnte und auch gemacht hat, die OpenWB kann das aber mit der aktuellen Software 1.9.301 weiterhin nicht.
Ist hier eine Verbesserung geplant?
Gefragt ist hierbei, dass die OpenWB die einphasige Ladeleistung begrenzt, wenn die Phase 1 mehr als 20A über einer der beiden anderen Phasen am Hausanschluss gemessen belastet ist. Die Daten dazu liegen der OpenWB ja ohnehin vor.
Gruß
Robert
SMA HM 2.0, STP 10.0SE, BYD HVS10.2, PV 10,22kWp (1/2 Süd, 1/4 Ost, 1/4 West), OpenWB Standard+ S/W 2.1, Opel Corsa-e, SAE.
Re: Schieflastbegrenzung
Kann sie nicht.
Auch ohne Wandbox hast du im Haushalt gelegentlich mal 30A Schieflast, je nach Verbraucherpaarung.
Wo und wie soll es zu einer Überspannung dadurch kommen?
Wenn du mit 32A lädst könnte es höchstens eine Unterspannung geben.
Auch ohne Wandbox hast du im Haushalt gelegentlich mal 30A Schieflast, je nach Verbraucherpaarung.
Wo und wie soll es zu einer Überspannung dadurch kommen?
Wenn du mit 32A lädst könnte es höchstens eine Unterspannung geben.
openWB series2 Buchse (2021)
go-eCharger HOME+ 22 kW (2022)
go-eCharger HOME+ 22 kW (2022)