Solaredge PV, Hausverbrauch auslesen
Re: Solaredge PV, Hausverbrauch auslesen
Also, SolarEdge konnte nicht helfen bzw. versteht das Problem nicht, Solarteur war da und hat es leider nicht hinbekommen, weiß nicht woran es liegt.
Wenn wir die ID auf 1 gesetzt haben, dann gab es jedes Mal keine Kommunikation mehr zum Modbus. Immer Fehlermeldung und er hat dann auch den CT Wert nicht nicht mehr angenommen, vermutlich da keine Kommunikation mehr bestand.
Ich habe den Log mal an den OpenWB Support geschickt und hoffe, dass die was sehen können... Leider heißt es, dass es dann erst nächstes Jahr wird...
Also falls jemand noch eine Idee hat...
Wenn wir die ID auf 1 gesetzt haben, dann gab es jedes Mal keine Kommunikation mehr zum Modbus. Immer Fehlermeldung und er hat dann auch den CT Wert nicht nicht mehr angenommen, vermutlich da keine Kommunikation mehr bestand.
Ich habe den Log mal an den OpenWB Support geschickt und hoffe, dass die was sehen können... Leider heißt es, dass es dann erst nächstes Jahr wird...
Also falls jemand noch eine Idee hat...
Re: Solaredge PV, Hausverbrauch auslesen
Auf die Gefahr hin, Alleinunterhalter zu werden hier die Lösung:
Ihr sagtet, der WR muss auf die ID1 was zu mehrdeutig für mich war. Wir versuchten die ganze Zeit dem Smartmeter die ID1 zu geben...
Daher noch mal für Dumme (wie mich): Mit „WR ID auf 1“ ist gemeint, bei einem der RS485 Ports den „Solaredge Master“ zu hinterlegen und diesem die ID1 zu geben. Der andere RS485 (an den physisch der Smartmeter angeklemmt ist, bekommt die ID 2.
Hier mal Schritt für Schritt:
Wer kann euch helfen:
Ihr verbindet euch mit der SolarEdge SetApp mit dem WR. Hierfür braucht ihr einen Installateurzugang. Als Privatperson könnt ihr nichts ändern. Ihr braucht also entweder Unterstützung vom Solarteur, der am WR stehen muss oder vom SolarEdge Support, der das von Remote machen kann.
Was muss eingestellt werden:
Wenn ihr per SetApp verbunden seid erscheint die Hauptoberfläche: Dort geht ihr auf „Anlagenkommunikation“ und gelangt auf diese Seite. Dort seht ihr die beiden RS485 Ports. An meinem WR ist der RS485-1 mit dem SolarEdge Smartmeter/EVU Messpunkt verbunden (verdrahtet). Daher steht dort „Modbus (Multigerät)“. Der zweite Modbus Anschluss RS485-2 ist nicht physisch angeschlossen, hier muss der „SolarEdge Master“ eingestellt werden (das war mein Fehler, hatte hier vorher nichts...). Klickt man auf die beiden RS485 kommt man auf diese Bildschirme:
Der RS485 an dem der Smartmeter dran hängt bekommt die Auswahl „Modbus (Multi-Gerät)“ und die ID 2 An dem RS485 an dem nichts angeklemmt ist wählt man „SolarEdge Master“ aus und wählt die ID 1: .
Wie erkennt ihr, dass alles richtig ist?
Ihr schaut euch auf der OpenWB den Graph an (welche Einstellungen zu wählen sind, siehe 5-10 Beiträge zuvor). Dort sollte es dann so aussehen. Wenn die Sonne nicht scheint, wird oben in der grünen PV-Zeile „PV: OW (x,xx kWh) angezeigt:
Ihr sagtet, der WR muss auf die ID1 was zu mehrdeutig für mich war. Wir versuchten die ganze Zeit dem Smartmeter die ID1 zu geben...
Daher noch mal für Dumme (wie mich): Mit „WR ID auf 1“ ist gemeint, bei einem der RS485 Ports den „Solaredge Master“ zu hinterlegen und diesem die ID1 zu geben. Der andere RS485 (an den physisch der Smartmeter angeklemmt ist, bekommt die ID 2.
Hier mal Schritt für Schritt:
Wer kann euch helfen:
Ihr verbindet euch mit der SolarEdge SetApp mit dem WR. Hierfür braucht ihr einen Installateurzugang. Als Privatperson könnt ihr nichts ändern. Ihr braucht also entweder Unterstützung vom Solarteur, der am WR stehen muss oder vom SolarEdge Support, der das von Remote machen kann.
Was muss eingestellt werden:
Wenn ihr per SetApp verbunden seid erscheint die Hauptoberfläche: Dort geht ihr auf „Anlagenkommunikation“ und gelangt auf diese Seite. Dort seht ihr die beiden RS485 Ports. An meinem WR ist der RS485-1 mit dem SolarEdge Smartmeter/EVU Messpunkt verbunden (verdrahtet). Daher steht dort „Modbus (Multigerät)“. Der zweite Modbus Anschluss RS485-2 ist nicht physisch angeschlossen, hier muss der „SolarEdge Master“ eingestellt werden (das war mein Fehler, hatte hier vorher nichts...). Klickt man auf die beiden RS485 kommt man auf diese Bildschirme:
Der RS485 an dem der Smartmeter dran hängt bekommt die Auswahl „Modbus (Multi-Gerät)“ und die ID 2 An dem RS485 an dem nichts angeklemmt ist wählt man „SolarEdge Master“ aus und wählt die ID 1: .
Wie erkennt ihr, dass alles richtig ist?
Ihr schaut euch auf der OpenWB den Graph an (welche Einstellungen zu wählen sind, siehe 5-10 Beiträge zuvor). Dort sollte es dann so aussehen. Wenn die Sonne nicht scheint, wird oben in der grünen PV-Zeile „PV: OW (x,xx kWh) angezeigt:
Re: Solaredge PV, Hausverbrauch auslesen
Wenn ihr es als Privatperson über die App am WR auslesen wollt, sollte es so aussehen:
- 9,86 kWp Ost-Süd-West Anlage
- SE 7kW WR
- OpenWB Series 2 Standard+ mit Display und Phasenumschaltung
- Go-e Charger als zweite Wallbox, wird von der OpenWB gesteuert und übernimmt die selben Einstellungen
- Tesla M3
So passt es jetzt! Bin bisher sehr zufrieden. Zur Installation:- 9,86 kWp Ost-Süd-West Anlage
- SE 7kW WR
- OpenWB Series 2 Standard+ mit Display und Phasenumschaltung
- Go-e Charger als zweite Wallbox, wird von der OpenWB gesteuert und übernimmt die selben Einstellungen
- Tesla M3
Re: Solaredge PV, Hausverbrauch auslesen
Nachdem ich keine Daten vom Wechselrichter in die OpenWB bekommen habe und diesen Thread gefunden habe, habe ich gestern mittag (Samstag) bei Solaredge ein Ticket aufgemacht:
(Ich habe allerdings kein energy meter am Wechselrichter, bekomme also nur die Solarleistung von dort)
Heute um 09:30 Uhr (Sonntag!) war eine Mail da:Sehr geehrte Damen und Herren,ich habe eine Wallbox, die zwecks Überschusssteuerung die Erzeugungsdaten von meinem Wechselrichter via Modbus-TCP auslesen soll. Ich habe leider nirgends eine Anzeige gefunden, ob Modbus TCP in meinem WR aktiviert ist. Da ich so direkt kene Verbindung bekomme, gehe ich davon aus, dass dem nicht so ist. Ich habe aber gelesen, dass Sie ModbusTCP per Fernzugriff aktivieren können. Daher bitte ich sie ModbusTCP auf port 502 mit dem WR auf ID1 zu aktivieren. Vielen Dank,...
Und jetzt zieht sich die OpenWB die Daten tadellos .Guten Tag, Modbus TCP port wurde aktiviert und auf port 502 eingestellt. Mit freundlichen Grüßen,Ihr SolarEdge Support-Team
(Ich habe allerdings kein energy meter am Wechselrichter, bekomme also nur die Solarleistung von dort)
Re: Solaredge PV, Hausverbrauch auslesen
Danke @krischi83 und yankee für eure Tipps.
Bei mir wird es so sein, dass erst die PV (SE) ans Netz geht und erst ein paar Wochen später die openwb. Um bisherige Probleme möglichst von Anfang an auszuschalten, bitte ich den Solarteur dann also am besten um folgende Maßnahmen:
1.) Modbus TCP aktivieren, Port 502 einstellen (für die PV alleine nicht wichtig, aber für spätere Kommunikation mit openwb. Ist aber auch für die PV unproblematisch, so lange WB noch nicht angeschlossen ist, richtig?)
2.) einer der beiden Modbus-RS485 wird ja physisch mit dem SE-Energiezähler verbunden. Ist egal, welcher der beiden dafür genommen wird. Wichtig aber, dass er die Modbus-ID#2 zugeordnet bekommt.
3.) Der zweite Modbus-RS485 wird virtuell belegt mit dem SE-WR und erhält zwingend die Modbus-ID#1. Kann diese Einstellung auch schon vorab erfolgen vom Solarteur, ohne dass die WB schon da ist?
4.) Bezeichnungen "Multi-Meter" für SE-Energiezähler und "SE Master" für den SE-WR ist vorgegeben oder frei benennbar?
Bei mir wird es so sein, dass erst die PV (SE) ans Netz geht und erst ein paar Wochen später die openwb. Um bisherige Probleme möglichst von Anfang an auszuschalten, bitte ich den Solarteur dann also am besten um folgende Maßnahmen:
1.) Modbus TCP aktivieren, Port 502 einstellen (für die PV alleine nicht wichtig, aber für spätere Kommunikation mit openwb. Ist aber auch für die PV unproblematisch, so lange WB noch nicht angeschlossen ist, richtig?)
2.) einer der beiden Modbus-RS485 wird ja physisch mit dem SE-Energiezähler verbunden. Ist egal, welcher der beiden dafür genommen wird. Wichtig aber, dass er die Modbus-ID#2 zugeordnet bekommt.
3.) Der zweite Modbus-RS485 wird virtuell belegt mit dem SE-WR und erhält zwingend die Modbus-ID#1. Kann diese Einstellung auch schon vorab erfolgen vom Solarteur, ohne dass die WB schon da ist?
4.) Bezeichnungen "Multi-Meter" für SE-Energiezähler und "SE Master" für den SE-WR ist vorgegeben oder frei benennbar?
Du hast dann das EVU-Tool von openwb, um Einspeisung/Bezug zu bekommen und PV-Überschussladen zu realisieren oder wie erhälst du die Info, wieviel PV übrig ist/nicht im Haus verbraucht wird?
Re: Solaredge PV, Hausverbrauch auslesen
Alles richtig. Zu 4.: Ist ein drop-down, also auswählbar. Die sollen das einstellen wie oben auf meinen Fotos. Kann alles schon vor WB installation so eingestellt werden und hat keinen (negativen) Einfluss auf deine PV.
Re: Solaredge PV, Hausverbrauch auslesen
Habe ich heute früh auch so gemacht. Was soll ich sagen, hat auch bei mir innerhalb 4h funktioniert .yankee hat geschrieben: ↑So Dez 20, 2020 8:39 am Nachdem ich keine Daten vom Wechselrichter in die OpenWB bekommen habe und diesen Thread gefunden habe, habe ich gestern mittag (Samstag) bei Solaredge ein Ticket aufgemacht:Heute um 09:30 Uhr (Sonntag!) war eine Mail da:Sehr geehrte Damen und Herren,ich habe eine Wallbox, die zwecks Überschusssteuerung die Erzeugungsdaten von meinem Wechselrichter via Modbus-TCP auslesen soll. Ich habe leider nirgends eine Anzeige gefunden, ob Modbus TCP in meinem WR aktiviert ist. Da ich so direkt kene Verbindung bekomme, gehe ich davon aus, dass dem nicht so ist. Ich habe aber gelesen, dass Sie ModbusTCP per Fernzugriff aktivieren können. Daher bitte ich sie ModbusTCP auf port 502 mit dem WR auf ID1 zu aktivieren. Vielen Dank,...Und jetzt zieht sich die OpenWB die Daten tadellos .Guten Tag, Modbus TCP port wurde aktiviert und auf port 502 eingestellt. Mit freundlichen Grüßen,Ihr SolarEdge Support-Team
(Ich habe allerdings kein energy meter am Wechselrichter, bekomme also nur die Solarleistung von dort)
Klasse Support und Dir @ yankee vielen Dank für den Tipp
Golf GTE 06/18 bis 09/22
e-Up seit 04/20
Golf 8 ehybrid 10/22 bis 11/23
ID.3 seit 06/24
go-eCharger seit 06/18 (nur noch redundanz)
LP1 openWB series2 standart+ seit 02/21
LP2 openWB custom seit 11/21
10 KWp PV SolarEdge
Stiebel WWK 301 electronic SOL
e-Up seit 04/20
Golf 8 ehybrid 10/22 bis 11/23
ID.3 seit 06/24
go-eCharger seit 06/18 (nur noch redundanz)
LP1 openWB series2 standart+ seit 02/21
LP2 openWB custom seit 11/21
10 KWp PV SolarEdge
Stiebel WWK 301 electronic SOL
Re: Solaredge PV, Hausverbrauch auslesen
Hallo,
hat evtl. auch jemand Erfahrung mit einem SE WR mit Display.
Ich denke ich habe alles so eingerichtet wie beschrieben.
Ich bekomme wenn ich die PV in openWB aktiviere aber keine Werte angezeigt (nur die default 400W.
Wenn ich EVU aktiviere und dort die IP meines SE WR eingebe bekomme ich einen statischen Verbrauch von ca. 30 KW.
Hat jemand eine Idee?
Viele Grüße
Markus
hat evtl. auch jemand Erfahrung mit einem SE WR mit Display.
Ich denke ich habe alles so eingerichtet wie beschrieben.
Ich bekomme wenn ich die PV in openWB aktiviere aber keine Werte angezeigt (nur die default 400W.
Wenn ich EVU aktiviere und dort die IP meines SE WR eingebe bekomme ich einen statischen Verbrauch von ca. 30 KW.
Hat jemand eine Idee?
Viele Grüße
Markus
Re: Solaredge PV, Hausverbrauch auslesen
Ich würde mich hier gerne mit einer Frage/Bitte einklinken. Ich habe aktuell eine PV mit Solaredge-Wechselrichter. In den nächsten Tagen wird für die bereits auf dem Dach installierte zweite PV Anlage ein weiterer Solaredge WR montiert und eingerichtet. Da ich in ein paar Wochen eine openWB geliefert bekomme, möchte ich die beiden SE WR vom Solarteur gleich richtig konfigurieren lassen. Wenn ich das richtig verstanden habe, geht es hier um eine ähnliche Konfiguration.krischi83 hat geschrieben: ↑Sa Dez 19, 2020 10:03 am ... Dort seht ihr die beiden RS485 Ports. An meinem WR ist der RS485-1 mit dem SolarEdge Smartmeter/EVU Messpunkt verbunden (verdrahtet). Daher steht dort „Modbus (Multigerät)“. Der zweite Modbus Anschluss RS485-2 ist nicht physisch angeschlossen, hier muss der „SolarEdge Master“ eingestellt werden (das war mein Fehler, hatte hier vorher nichts...).
94EF41F7-B6B0-446D-912F-833BAADB1AFB.jpeg
Klickt man auf die beiden RS485 kommt man auf diese Bildschirme:
Der RS485 an dem der Smartmeter dran hängt bekommt die Auswahl „Modbus (Multi-Gerät)“ und die ID 2
E30D1CD9-C72B-4F84-BC2F-6D3F31053A74.jpeg
An dem RS485 an dem nichts angeklemmt ist wählt man „SolarEdge Master“ aus und wählt die ID 1:
C14ADABD-42D6-4A62-929A-CEB0315D0F75.jpeg.
...
Folgendes ist geplant:
1. Bereits in Betrieb: SE WR SE-8k (soll Master werden) mit SE Modbus-Energiezähler und wLan-Modul
2. Soll diese Woche installiert werden: SE WR SE-5k (soll Slave werden)
3. openWB wird demnächst geliefert und soll dann zusammen mit einer smartWB für PV Überschussladung von zwei Fahrzeugen genutzt werden
Ich habe jetzt zusammengefasst folgendes bzgl. Konfiguration der Wechselrichter verstanden:
1. Modbus TCP muss aktiviert werden, Port 502
2. die Modbus-RS485 mit der der Energiezähler verbunden ist muss die Modbus-ID#2 bekommen
3. die zweite RS485 ist mit dem Master WR verbunden und erhält die ID#1
Ich wäre Euch dankbar für eine kurze Bestätigung oder Korrektur.
PV 16,4 kWp mit 2 Solaredge-WR
Opel Corsa Elektro, Hyundai Ioniq6
openWB (SW 1.9.303.0) und smartWB
Lambda Wärmepumpe
Tibber Stromtarif
Opel Corsa Elektro, Hyundai Ioniq6
openWB (SW 1.9.303.0) und smartWB
Lambda Wärmepumpe
Tibber Stromtarif