PV-Ladung: Richtige Einstellung
PV-Ladung: Richtige Einstellung
Hallo,
im Modus "PV-Laden" macht mein openWB komische Sachen (vgl. Screenshot anbei). Ich vermute ich hab was falsch eingestellt - kann mir da wer nen Tipp geben?
Hier meine Daten:
openWB Version: Nightly
openWB Variante: Standalone
Wechselrichter: Fronius
Welches Auto wird geladen: Zoe
Vielen Dank vorab!
im Modus "PV-Laden" macht mein openWB komische Sachen (vgl. Screenshot anbei). Ich vermute ich hab was falsch eingestellt - kann mir da wer nen Tipp geben?
Hier meine Daten:
openWB Version: Nightly
openWB Variante: Standalone
Wechselrichter: Fronius
Welches Auto wird geladen: Zoe
Vielen Dank vorab!
OpenWB Standalone Version: 1.9.244
Fronius Symo 10.0-3-M
go-eCharger
Zoe Z.E. 40
Fronius Symo 10.0-3-M
go-eCharger
Zoe Z.E. 40
- humschti
- Beiträge: 647
- Registriert: Mo Nov 25, 2019 8:25 am
- Wohnort: Nürensdorf (Schweiz)
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 4 times
Re: PV-Ladung: Richtige Einstellung
Stell den minimalen Strom mal hoch, zb auf 9A.
openWB Series 2 Duo mit EVU, 1/3 Umschaltung und abgesetztem Display, 16 kWp mit Solaredge, Ansteuerung Haushaltsgeräte mit Shelly
Tesla Model S und Cupra Born (SoC via EVCC)
Tesla Model S und Cupra Born (SoC via EVCC)
Re: PV-Ladung: Richtige Einstellung
Ich hab die 70% Regel wieder aktiviert - jetzt schaut‘s gut aus
OpenWB Standalone Version: 1.9.244
Fronius Symo 10.0-3-M
go-eCharger
Zoe Z.E. 40
Fronius Symo 10.0-3-M
go-eCharger
Zoe Z.E. 40
Re: PV-Ladung: Richtige Einstellung
Genau das Verhalten habe ich auch. Übersteuern/Untersteuern. Warum gibt OpenWB mehr Strom frei, als von Dach kommt und regelt dann wieder runter. Immer und immer wieder.
-
- Site Admin
- Beiträge: 8499
- Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 27 times
Re: PV-Ladung: Richtige Einstellung
Weil es vermutlich immer gerade so reicht und dann eben nicht mehr.
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
Re: PV-Ladung: Richtige Einstellung
Hallo,
ich habe genau dasselbe Problem.
Ich verorte bei mir das Problem jedoch in den Totzeiten meiner P_ist Übermittlung vom Zähler. Mein KNX Zähler meldet die Werte im 1-min-Intervall und misst und ein FHEM der die Werte dann über MQTT an die OpenWB schreibt) langsamer ist als die Regelung. Darum überteuert er immer.
Ich weiß jetzt nicht wie ich das ganze dämpfen kann bzw. die "Verstärkung" des Reglers anpassen kann, damit er nur langsam, Ampere, für Ampere hochfährt.
Sollte das nicht möglich sein, kann ich zwar den FHEM missbrauchen aus dem von der OpenWB gemeldeten Leistungswert einen langsamen Mittelwert, beispielsweise als 2-Min gleitenden Mittelwert zu berechnen (P_lade_2minmittel) und die gemessene Ist-leistung (Pist_gemessen) um den Momentanwert der OpenWB (Pist_openWB) zu kompensieren: P_ist_virtuell_openWB = Pist_gemessen +(Pist_openWB-Plade_2minmittel).
Ich meine schön ist sowas nicht. Besser wäre hier eine Möglichkeit das im OpenWB-Regler direkt anzupassen statt extern zu korrigieren.
Aber ich habe keine Ahnung wie das in der OpenWB gehen könnte.
Anmerkung: Geladen wird ein Zoe2
ich habe genau dasselbe Problem.
Ich verorte bei mir das Problem jedoch in den Totzeiten meiner P_ist Übermittlung vom Zähler. Mein KNX Zähler meldet die Werte im 1-min-Intervall und misst und ein FHEM der die Werte dann über MQTT an die OpenWB schreibt) langsamer ist als die Regelung. Darum überteuert er immer.
Ich weiß jetzt nicht wie ich das ganze dämpfen kann bzw. die "Verstärkung" des Reglers anpassen kann, damit er nur langsam, Ampere, für Ampere hochfährt.
Sollte das nicht möglich sein, kann ich zwar den FHEM missbrauchen aus dem von der OpenWB gemeldeten Leistungswert einen langsamen Mittelwert, beispielsweise als 2-Min gleitenden Mittelwert zu berechnen (P_lade_2minmittel) und die gemessene Ist-leistung (Pist_gemessen) um den Momentanwert der OpenWB (Pist_openWB) zu kompensieren: P_ist_virtuell_openWB = Pist_gemessen +(Pist_openWB-Plade_2minmittel).
Ich meine schön ist sowas nicht. Besser wäre hier eine Möglichkeit das im OpenWB-Regler direkt anzupassen statt extern zu korrigieren.
Aber ich habe keine Ahnung wie das in der OpenWB gehen könnte.
Anmerkung: Geladen wird ein Zoe2
-
- Beiträge: 3781
- Registriert: Di Feb 25, 2020 9:23 am
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 24 times
Re: PV-Ladung: Richtige Einstellung
Wenn Du ein 1-Minuten Intervall hast, dann stell die Regelung doch auf sehr langsam. Das ist auch eine Minute. Von einer schnelleren Regelung hast Du in dem Fall keine Vorteile, eher umgekehrt.
-
- Site Admin
- Beiträge: 8499
- Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 27 times
Re: PV-Ladung: Richtige Einstellung
Ansonsten gibt es die EVU Glättung im EVU Modul. Die kann dir den Wert auch "glätten".
Am sinnvollsten sind natürlich sinnvolle Daten
Am sinnvollsten sind natürlich sinnvolle Daten
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
Re: PV-Ladung: Richtige Einstellung
@LutzB
Nun steht er auf "Sehr Langsam" - genau die Option hab ich die ganze Zeit gesucht.
Aber erst auf den Hinweis habe ich sie unter "Einstellungen -> Verschiedenes" gefunden. Hab immer bei den Lade/Moduleinstellungen gesucht.
-> Jetzt gehts! DANKE
@openWB
Hatte die EVU-Glättung habe schon mit 150sec. und 240s probiert.
Wenn aber nur die Eingangswerte geglättet werden, wie es in der Oberfläche steht und scheinbar auch umgesetzt ist, aber nicht die Regelparameter hilft dies nicht weil so die Eingangswerte noch langsamer gemacht werden. Damit wird zwar die Schwingung langsamer, aber das Übersteuern wird deshalb nicht weniger weil der Regler selber zu schnell hoch und runter fährt.
Btw. die 1-min-werte sind schon auch nicht "unsinnvoll". So ein KNX bus steuert halt das ganze Haus und arbeitet mit 9600 Baud 2 Draht. Mit Wetterstation und allem darum und dran. Da brauch man nicht alle Leistungswerte im Sekundenraster. Das macht nur den Bus dicht.
Der KNX Ist wie ein alter Traktor. Langsam aber robust ohne Ende und die Geräte halten 20 Jahre und haben praktisch keine Standby-Verluste.
Nun steht er auf "Sehr Langsam" - genau die Option hab ich die ganze Zeit gesucht.
Aber erst auf den Hinweis habe ich sie unter "Einstellungen -> Verschiedenes" gefunden. Hab immer bei den Lade/Moduleinstellungen gesucht.
-> Jetzt gehts! DANKE
@openWB
Hatte die EVU-Glättung habe schon mit 150sec. und 240s probiert.
Wenn aber nur die Eingangswerte geglättet werden, wie es in der Oberfläche steht und scheinbar auch umgesetzt ist, aber nicht die Regelparameter hilft dies nicht weil so die Eingangswerte noch langsamer gemacht werden. Damit wird zwar die Schwingung langsamer, aber das Übersteuern wird deshalb nicht weniger weil der Regler selber zu schnell hoch und runter fährt.
Btw. die 1-min-werte sind schon auch nicht "unsinnvoll". So ein KNX bus steuert halt das ganze Haus und arbeitet mit 9600 Baud 2 Draht. Mit Wetterstation und allem darum und dran. Da brauch man nicht alle Leistungswerte im Sekundenraster. Das macht nur den Bus dicht.
Der KNX Ist wie ein alter Traktor. Langsam aber robust ohne Ende und die Geräte halten 20 Jahre und haben praktisch keine Standby-Verluste.
-
- Site Admin
- Beiträge: 8499
- Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 27 times
Re: PV-Ladung: Richtige Einstellung
Eine Minute ist aber für viele auch wirklich zuviel des guten.
Wenn da ein Wasserkocher angeht ist der ja fertig bevor nachgeregelt wird...
Wenn da ein Wasserkocher angeht ist der ja fertig bevor nachgeregelt wird...
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de