3. fronius WR

Flohlaus
Beiträge: 30
Registriert: Fr Feb 07, 2020 4:40 pm
Wohnort: Bietigheim-Bissingen

Re: 3. fronius WR

Beitrag von Flohlaus »

In GetInverterRealtimeData scheint der Wert für die Leistung gar nicht mit zu kommen, wenn der WR keine Leistung liefert.

Vielleicht ist es besser mit dem GetPowerFlowRealtimeData

url: *IP-des-WR*/solar_api/v1/GetPowerFlowRealtimeData.fcgi
Leistung: .Body.Data.Site.P_PV
Energie: .Body.Data.Site.E_Total

Hier wird bei mir zumindest für P_PV=NULL geliefert, wenn es dunkel ist.
(Die Variable für die Energiemenge heißt in der OpenWB kWh, rechnet aber wohl korrekt in Wh.)
derNeueDet
Beiträge: 4242
Registriert: Mi Nov 11, 2020 7:16 pm

Re: 3. fronius WR

Beitrag von derNeueDet »

Kann es sein, dass das letzte Log nich das PV Log war?
10kWp PV mit SMA Tripower 10000TL-10 (PE11 mit SDM72V2); 2,4kWp mit Solis 2.5 G6 (EE11 mit SDM120). OpenWB Standard+. EVU EM540 an einem Raspi mit Venus OS. BEV Mercedes EQA 250 (07/2023)
mempfh
Beiträge: 187
Registriert: Fr Apr 10, 2020 11:18 am

Re: 3. fronius WR

Beitrag von mempfh »

Soooo aber jetzt

2021-03-03 22:46:48: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0) at 531 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-03-03 22:46:48: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0) at 492 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-03-03 22:46:48: LP1 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 0 (LV0) at 431 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-03-03 22:46:48: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0) at 398 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-03-03 22:46:44: PV2kWh: 2285249.75 (LV1) at 35 main modules/wr2_json/main.sh
2021-03-03 22:46:44: PV2Watt: null (LV1) at 24 main modules/wr2_json/main.sh
2021-03-03 22:46:39: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0) at 531 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-03-03 22:46:39: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0) at 492 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-03-03 22:46:39: LP1 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 0 (LV0) at 431 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-03-03 22:46:39: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0) at 398 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-03-03 22:46:34: PV2kWh: 2285249.75 (LV1) at 35 main modules/wr2_json/main.sh
2021-03-03 22:46:34: PV2Watt: null (LV1) at 24 main modules/wr2_json/main.sh
2021-03-03 22:46:28: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0) at 531 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-03-03 22:46:28: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0) at 492 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-03-03 22:46:28: LP1 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 0 (LV0) at 431 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-03-03 22:46:27: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0) at 398 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-03-03 22:46:24: PV2kWh: 2285249.75 (LV1) at 35 main modules/wr2_json/main.sh
2021-03-03 22:46:24: PV2Watt: null (LV1) at 24 main modules/wr2_json/main.sh
2021-03-03 22:46:18: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0) at 531 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-03-03 22:46:18: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0) at 492 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-03-03 22:46:18: LP1 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 0 (LV0) at 431 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-03-03 22:46:18: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0) at 398 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-03-03 22:46:14: PV2kWh: 2285249.75 (LV1) at 35 main modules/wr2_json/main.sh
2021-03-03 22:46:14: PV2Watt: null (LV1) at 24 main modules/wr2_json/main.sh
2021-03-03 22:46:08: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0) at 531 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-03-03 22:46:08: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0) at 492 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-03-03 22:46:08: LP1 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 0 (LV0) at 431 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-03-03 22:46:08: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0) at 398 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-03-03 22:46:04: PV2kWh: 2285249.75 (LV1) at 35 main modules/wr2_json/main.sh
2021-03-03 22:46:04: PV2Watt: null (LV1) at 24 main modules/wr2_json/main.sh
2021-03-03 22:45:58: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0) at 531 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-03-03 22:45:58: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0) at 492 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-03-03 22:45:58: LP1 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 0 (LV0) at 431 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-03-03 22:45:58: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0) at 398 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-03-03 22:45:54: PV2kWh: 2285249.75 (LV1) at 35 main modules/wr2_json/main.sh
2021-03-03 22:45:54: PV2Watt: null (LV1) at 24 main modules/wr2_json/main.sh
2021-03-03 22:45:48: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0) at 531 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-03-03 22:45:48: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0) at 492 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-03-03 22:45:48: LP1 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 0 (LV0) at 431 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-03-03 22:45:48: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0) at 398 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-03-03 22:45:44: PV2kWh: 2285249.75 (LV1) at 35 main modules/wr2_json/main.sh
2021-03-03 22:45:44: PV2Watt: null (LV1) at 24 main modules/wr2_json/main.sh
2021-03-03 22:45:38: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0) at 531 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-03-03 22:45:38: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0) at 492 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-03-03 22:45:38: LP1 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 0 (LV0) at 431 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-03-03 22:45:38: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0) at 398 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-03-03 22:45:34: PV2kWh: 2285249.75 (LV1) at 35 main modules/wr2_json/main.sh
2021-03-03 22:45:34: PV2Watt: null (LV1) at 24 main modules/wr2_json/main.sh
2021-03-03 22:45:28: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0) at 531 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-03-03 22:45:28: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0) at 492 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-03-03 22:45:28: LP1 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 0 (LV0) at 431 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-03-03 22:45:28: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0) at 398 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-03-03 22:45:24: PV2kWh: 2285249.75 (LV1) at 35 main modules/wr2_json/main.sh
2021-03-03 22:45:24: PV2Watt: null (LV1) at 24 main modules/wr2_json/main.sh
2021-03-03 22:45:18: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0) at 531 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-03-03 22:45:18: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0) at 492 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-03-03 22:45:18: LP1 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 0 (LV0) at 431 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-03-03 22:45:18: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0) at 398 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-03-03 22:45:14: PV2kWh: 2285249.75 (LV1) at 35 main modules/wr2_json/main.sh
PV: 30kWp mit 3 x Fronius Symo 10 und Smartmeter
3 x Victron Multiplus II 5000 mit 19,2kWh Pylontech
Tesla Model 3 LR
8 Shelly 1PM Aktoren für Heizstäbe, WM, GS, TR
1 OpenWB Standard+, 1 OpenWB Pro
mempfh
Beiträge: 187
Registriert: Fr Apr 10, 2020 11:18 am

Re: 3. fronius WR

Beitrag von mempfh »

So von heute früh

{
"Body" : {
"Data" : {
"DAY_ENERGY" : {
"Unit" : "Wh",
"Value" : 26.800000000000001
},
"DeviceStatus" : {
"ErrorCode" : 0,
"LEDColor" : 2,
"LEDState" : 0,
"MgmtTimerRemainingTime" : -1,
"StateToReset" : false,
"StatusCode" : 7
},
"FAC" : {
"Unit" : "Hz",
"Value" : 49.990000000000002
},
"IAC" : {
"Unit" : "A",
"Value" : 0.65000000000000002
},
"IDC" : {
"Unit" : "A",
"Value" : 0.37
},
"PAC" : {
"Unit" : "W",
"Value" : 139
},
"TOTAL_ENERGY" : {
"Unit" : "Wh",
"Value" : 2285270
},
"UAC" : {
"Unit" : "V",
"Value" : 230.09999999999999
},
"UDC" : {
"Unit" : "V",
"Value" : 458.19999999999999
},
"YEAR_ENERGY" : {
"Unit" : "Wh",
"Value" : 898297.5
}
}
},
"Head" : {
"RequestArguments" : {
"DataCollection" : "CommonInverterData",
"DeviceClass" : "Inverter",
"DeviceId" : "1",
"Scope" : "Device"
},
"Status" : {
"Code" : 0,
"Reason" : "",
"UserMessage" : ""
},
"Timestamp" : "2021-03-04T07:39:11+01:00"
}
PV: 30kWp mit 3 x Fronius Symo 10 und Smartmeter
3 x Victron Multiplus II 5000 mit 19,2kWh Pylontech
Tesla Model 3 LR
8 Shelly 1PM Aktoren für Heizstäbe, WM, GS, TR
1 OpenWB Standard+, 1 OpenWB Pro
derNeueDet
Beiträge: 4242
Registriert: Mi Nov 11, 2020 7:16 pm

Re: 3. fronius WR

Beitrag von derNeueDet »

Ja hier ist PAC drin.

Bitte ruf mal wie weiter oben beschrieben die URL

url: *IP-des-WR*/solar_api/v1/GetPowerFlowRealtimeData.fcgi

Im Browser auf und kopiere das resultierende JSON hier rein.

Über diesen Aufruf macht das auch das Fronius Modul.

PS: und nicht die letzte } vergessen ;)


VG
Det
10kWp PV mit SMA Tripower 10000TL-10 (PE11 mit SDM72V2); 2,4kWp mit Solis 2.5 G6 (EE11 mit SDM120). OpenWB Standard+. EVU EM540 an einem Raspi mit Venus OS. BEV Mercedes EQA 250 (07/2023)
mempfh
Beiträge: 187
Registriert: Fr Apr 10, 2020 11:18 am

Re: 3. fronius WR

Beitrag von mempfh »

Hi Dat

{
"Body" : {
"Data" : {
"Inverters" : {
"1" : {
"DT" : 232,
"E_Day" : 1911.2000732421875,
"E_Total" : 2287160,
"E_Year" : 900181.9375,
"P" : 1068
}
},
"Site" : {
"E_Day" : 1911.2000732421875,
"E_Total" : 2287160,
"E_Year" : 900181.9375,
"Meter_Location" : "unknown",
"Mode" : "produce-only",
"P_Akku" : null,
"P_Grid" : null,
"P_Load" : null,
"P_PV" : 1068,
"rel_Autonomy" : null,
"rel_SelfConsumption" : null
},
"Version" : "12"
}
},
"Head" : {
"RequestArguments" : {},
"Status" : {
"Code" : 0,
"Reason" : "",
"UserMessage" : ""
},
"Timestamp" : "2021-03-04T10:11:09+01:00"
}
}
PV: 30kWp mit 3 x Fronius Symo 10 und Smartmeter
3 x Victron Multiplus II 5000 mit 19,2kWh Pylontech
Tesla Model 3 LR
8 Shelly 1PM Aktoren für Heizstäbe, WM, GS, TR
1 OpenWB Standard+, 1 OpenWB Pro
Flohlaus
Beiträge: 30
Registriert: Fr Feb 07, 2020 4:40 pm
Wohnort: Bietigheim-Bissingen

Re: 3. fronius WR

Beitrag von Flohlaus »

Hier ist P_PV drin. Wahrscheinlich auch nachts (P_PV=Null, ist zumindest bei mir so).

Dann führt dich zum Ziel:
url: *IP-des-WR*/solar_api/v1/GetPowerFlowRealtimeData.fcgi
Leistung: .Body.Data.Site.P_PV
Energie: .Body.Data.Site.E_Total
derNeueDet
Beiträge: 4242
Registriert: Mi Nov 11, 2020 7:16 pm

Re: 3. fronius WR

Beitrag von derNeueDet »

Ich hab die beiden Module wr_json und wr2_json so umgebaut, dass sie bei einem nicht numerischen Ergebnis dann 0 in die aktuelle Leistung stellen. PR ist gestellt.
Damit sollten dann beide Varianten gehen.

VG
Det
10kWp PV mit SMA Tripower 10000TL-10 (PE11 mit SDM72V2); 2,4kWp mit Solis 2.5 G6 (EE11 mit SDM120). OpenWB Standard+. EVU EM540 an einem Raspi mit Venus OS. BEV Mercedes EQA 250 (07/2023)
mempfh
Beiträge: 187
Registriert: Fr Apr 10, 2020 11:18 am

Re: 3. fronius WR

Beitrag von mempfh »

Merce Dat,

bin begeistert! Vielen Dank, Spendenknopf ist gedrückt.

Ich melde mich dann, obs funzt.

Schönen Tag
Christian
PV: 30kWp mit 3 x Fronius Symo 10 und Smartmeter
3 x Victron Multiplus II 5000 mit 19,2kWh Pylontech
Tesla Model 3 LR
8 Shelly 1PM Aktoren für Heizstäbe, WM, GS, TR
1 OpenWB Standard+, 1 OpenWB Pro
derNeueDet
Beiträge: 4242
Registriert: Mi Nov 11, 2020 7:16 pm

Re: 3. fronius WR

Beitrag von derNeueDet »

Moment, der PR ist noch nicht eingebaut, das muss jemand von den ooenWB Entwicklern machen

VG
Det
10kWp PV mit SMA Tripower 10000TL-10 (PE11 mit SDM72V2); 2,4kWp mit Solis 2.5 G6 (EE11 mit SDM120). OpenWB Standard+. EVU EM540 an einem Raspi mit Venus OS. BEV Mercedes EQA 250 (07/2023)
Antworten