3. fronius WR
Re: 3. fronius WR
In GetInverterRealtimeData scheint der Wert für die Leistung gar nicht mit zu kommen, wenn der WR keine Leistung liefert.
Vielleicht ist es besser mit dem GetPowerFlowRealtimeData
url: *IP-des-WR*/solar_api/v1/GetPowerFlowRealtimeData.fcgi
Leistung: .Body.Data.Site.P_PV
Energie: .Body.Data.Site.E_Total
Hier wird bei mir zumindest für P_PV=NULL geliefert, wenn es dunkel ist.
(Die Variable für die Energiemenge heißt in der OpenWB kWh, rechnet aber wohl korrekt in Wh.)
Vielleicht ist es besser mit dem GetPowerFlowRealtimeData
url: *IP-des-WR*/solar_api/v1/GetPowerFlowRealtimeData.fcgi
Leistung: .Body.Data.Site.P_PV
Energie: .Body.Data.Site.E_Total
Hier wird bei mir zumindest für P_PV=NULL geliefert, wenn es dunkel ist.
(Die Variable für die Energiemenge heißt in der OpenWB kWh, rechnet aber wohl korrekt in Wh.)
-
- Beiträge: 4485
- Registriert: Mi Nov 11, 2020 7:16 pm
- Has thanked: 7 times
- Been thanked: 30 times
Re: 3. fronius WR
Kann es sein, dass das letzte Log nich das PV Log war?
10kWp PV mit SMA Tripower 10000TL-10 (PE11 mit SDM72V2); 2,4kWp mit Solis 2.5 G6 (EE11 mit SDM120). OpenWB Standard+. EVU EM540 an einem Raspi mit Venus OS. BEV Mercedes EQA 300 (06/2024)
Re: 3. fronius WR
Soooo aber jetzt
2021-03-03 22:46:48: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0) at 531 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-03-03 22:46:48: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0) at 492 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-03-03 22:46:48: LP1 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 0 (LV0) at 431 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-03-03 22:46:48: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0) at 398 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-03-03 22:46:44: PV2kWh: 2285249.75 (LV1) at 35 main modules/wr2_json/main.sh
2021-03-03 22:46:44: PV2Watt: null (LV1) at 24 main modules/wr2_json/main.sh
2021-03-03 22:46:39: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0) at 531 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-03-03 22:46:39: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0) at 492 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-03-03 22:46:39: LP1 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 0 (LV0) at 431 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-03-03 22:46:39: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0) at 398 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-03-03 22:46:34: PV2kWh: 2285249.75 (LV1) at 35 main modules/wr2_json/main.sh
2021-03-03 22:46:34: PV2Watt: null (LV1) at 24 main modules/wr2_json/main.sh
2021-03-03 22:46:28: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0) at 531 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-03-03 22:46:28: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0) at 492 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-03-03 22:46:28: LP1 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 0 (LV0) at 431 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-03-03 22:46:27: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0) at 398 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-03-03 22:46:24: PV2kWh: 2285249.75 (LV1) at 35 main modules/wr2_json/main.sh
2021-03-03 22:46:24: PV2Watt: null (LV1) at 24 main modules/wr2_json/main.sh
2021-03-03 22:46:18: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0) at 531 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-03-03 22:46:18: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0) at 492 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-03-03 22:46:18: LP1 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 0 (LV0) at 431 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-03-03 22:46:18: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0) at 398 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-03-03 22:46:14: PV2kWh: 2285249.75 (LV1) at 35 main modules/wr2_json/main.sh
2021-03-03 22:46:14: PV2Watt: null (LV1) at 24 main modules/wr2_json/main.sh
2021-03-03 22:46:08: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0) at 531 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-03-03 22:46:08: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0) at 492 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-03-03 22:46:08: LP1 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 0 (LV0) at 431 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-03-03 22:46:08: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0) at 398 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-03-03 22:46:04: PV2kWh: 2285249.75 (LV1) at 35 main modules/wr2_json/main.sh
2021-03-03 22:46:04: PV2Watt: null (LV1) at 24 main modules/wr2_json/main.sh
2021-03-03 22:45:58: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0) at 531 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-03-03 22:45:58: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0) at 492 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-03-03 22:45:58: LP1 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 0 (LV0) at 431 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-03-03 22:45:58: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0) at 398 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-03-03 22:45:54: PV2kWh: 2285249.75 (LV1) at 35 main modules/wr2_json/main.sh
2021-03-03 22:45:54: PV2Watt: null (LV1) at 24 main modules/wr2_json/main.sh
2021-03-03 22:45:48: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0) at 531 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-03-03 22:45:48: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0) at 492 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-03-03 22:45:48: LP1 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 0 (LV0) at 431 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-03-03 22:45:48: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0) at 398 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-03-03 22:45:44: PV2kWh: 2285249.75 (LV1) at 35 main modules/wr2_json/main.sh
2021-03-03 22:45:44: PV2Watt: null (LV1) at 24 main modules/wr2_json/main.sh
2021-03-03 22:45:38: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0) at 531 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-03-03 22:45:38: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0) at 492 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-03-03 22:45:38: LP1 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 0 (LV0) at 431 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-03-03 22:45:38: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0) at 398 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-03-03 22:45:34: PV2kWh: 2285249.75 (LV1) at 35 main modules/wr2_json/main.sh
2021-03-03 22:45:34: PV2Watt: null (LV1) at 24 main modules/wr2_json/main.sh
2021-03-03 22:45:28: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0) at 531 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-03-03 22:45:28: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0) at 492 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-03-03 22:45:28: LP1 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 0 (LV0) at 431 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-03-03 22:45:28: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0) at 398 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-03-03 22:45:24: PV2kWh: 2285249.75 (LV1) at 35 main modules/wr2_json/main.sh
2021-03-03 22:45:24: PV2Watt: null (LV1) at 24 main modules/wr2_json/main.sh
2021-03-03 22:45:18: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0) at 531 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-03-03 22:45:18: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0) at 492 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-03-03 22:45:18: LP1 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 0 (LV0) at 431 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-03-03 22:45:18: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0) at 398 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-03-03 22:45:14: PV2kWh: 2285249.75 (LV1) at 35 main modules/wr2_json/main.sh
2021-03-03 22:46:48: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0) at 531 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-03-03 22:46:48: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0) at 492 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-03-03 22:46:48: LP1 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 0 (LV0) at 431 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-03-03 22:46:48: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0) at 398 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-03-03 22:46:44: PV2kWh: 2285249.75 (LV1) at 35 main modules/wr2_json/main.sh
2021-03-03 22:46:44: PV2Watt: null (LV1) at 24 main modules/wr2_json/main.sh
2021-03-03 22:46:39: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0) at 531 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-03-03 22:46:39: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0) at 492 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-03-03 22:46:39: LP1 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 0 (LV0) at 431 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-03-03 22:46:39: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0) at 398 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-03-03 22:46:34: PV2kWh: 2285249.75 (LV1) at 35 main modules/wr2_json/main.sh
2021-03-03 22:46:34: PV2Watt: null (LV1) at 24 main modules/wr2_json/main.sh
2021-03-03 22:46:28: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0) at 531 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-03-03 22:46:28: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0) at 492 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-03-03 22:46:28: LP1 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 0 (LV0) at 431 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-03-03 22:46:27: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0) at 398 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-03-03 22:46:24: PV2kWh: 2285249.75 (LV1) at 35 main modules/wr2_json/main.sh
2021-03-03 22:46:24: PV2Watt: null (LV1) at 24 main modules/wr2_json/main.sh
2021-03-03 22:46:18: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0) at 531 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-03-03 22:46:18: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0) at 492 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-03-03 22:46:18: LP1 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 0 (LV0) at 431 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-03-03 22:46:18: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0) at 398 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-03-03 22:46:14: PV2kWh: 2285249.75 (LV1) at 35 main modules/wr2_json/main.sh
2021-03-03 22:46:14: PV2Watt: null (LV1) at 24 main modules/wr2_json/main.sh
2021-03-03 22:46:08: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0) at 531 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-03-03 22:46:08: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0) at 492 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-03-03 22:46:08: LP1 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 0 (LV0) at 431 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-03-03 22:46:08: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0) at 398 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-03-03 22:46:04: PV2kWh: 2285249.75 (LV1) at 35 main modules/wr2_json/main.sh
2021-03-03 22:46:04: PV2Watt: null (LV1) at 24 main modules/wr2_json/main.sh
2021-03-03 22:45:58: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0) at 531 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-03-03 22:45:58: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0) at 492 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-03-03 22:45:58: LP1 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 0 (LV0) at 431 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-03-03 22:45:58: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0) at 398 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-03-03 22:45:54: PV2kWh: 2285249.75 (LV1) at 35 main modules/wr2_json/main.sh
2021-03-03 22:45:54: PV2Watt: null (LV1) at 24 main modules/wr2_json/main.sh
2021-03-03 22:45:48: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0) at 531 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-03-03 22:45:48: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0) at 492 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-03-03 22:45:48: LP1 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 0 (LV0) at 431 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-03-03 22:45:48: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0) at 398 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-03-03 22:45:44: PV2kWh: 2285249.75 (LV1) at 35 main modules/wr2_json/main.sh
2021-03-03 22:45:44: PV2Watt: null (LV1) at 24 main modules/wr2_json/main.sh
2021-03-03 22:45:38: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0) at 531 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-03-03 22:45:38: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0) at 492 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-03-03 22:45:38: LP1 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 0 (LV0) at 431 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-03-03 22:45:38: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0) at 398 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-03-03 22:45:34: PV2kWh: 2285249.75 (LV1) at 35 main modules/wr2_json/main.sh
2021-03-03 22:45:34: PV2Watt: null (LV1) at 24 main modules/wr2_json/main.sh
2021-03-03 22:45:28: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0) at 531 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-03-03 22:45:28: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0) at 492 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-03-03 22:45:28: LP1 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 0 (LV0) at 431 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-03-03 22:45:28: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0) at 398 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-03-03 22:45:24: PV2kWh: 2285249.75 (LV1) at 35 main modules/wr2_json/main.sh
2021-03-03 22:45:24: PV2Watt: null (LV1) at 24 main modules/wr2_json/main.sh
2021-03-03 22:45:18: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0) at 531 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-03-03 22:45:18: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0) at 492 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-03-03 22:45:18: LP1 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 0 (LV0) at 431 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-03-03 22:45:18: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0) at 398 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-03-03 22:45:14: PV2kWh: 2285249.75 (LV1) at 35 main modules/wr2_json/main.sh
PV: 30kWp mit 3 x Fronius Symo 10 und Smartmeter
3 x Victron Multiplus II 5000 mit 26,2kWh Pylontech
Tesla Model 3 LR
8 Shelly 1PM Aktoren für Heizstäbe, WM, GS, TR
1 OpenWB Standard+, 1 OpenWB Pro
3 x Victron Multiplus II 5000 mit 26,2kWh Pylontech
Tesla Model 3 LR
8 Shelly 1PM Aktoren für Heizstäbe, WM, GS, TR
1 OpenWB Standard+, 1 OpenWB Pro
Re: 3. fronius WR
So von heute früh
{
"Body" : {
"Data" : {
"DAY_ENERGY" : {
"Unit" : "Wh",
"Value" : 26.800000000000001
},
"DeviceStatus" : {
"ErrorCode" : 0,
"LEDColor" : 2,
"LEDState" : 0,
"MgmtTimerRemainingTime" : -1,
"StateToReset" : false,
"StatusCode" : 7
},
"FAC" : {
"Unit" : "Hz",
"Value" : 49.990000000000002
},
"IAC" : {
"Unit" : "A",
"Value" : 0.65000000000000002
},
"IDC" : {
"Unit" : "A",
"Value" : 0.37
},
"PAC" : {
"Unit" : "W",
"Value" : 139
},
"TOTAL_ENERGY" : {
"Unit" : "Wh",
"Value" : 2285270
},
"UAC" : {
"Unit" : "V",
"Value" : 230.09999999999999
},
"UDC" : {
"Unit" : "V",
"Value" : 458.19999999999999
},
"YEAR_ENERGY" : {
"Unit" : "Wh",
"Value" : 898297.5
}
}
},
"Head" : {
"RequestArguments" : {
"DataCollection" : "CommonInverterData",
"DeviceClass" : "Inverter",
"DeviceId" : "1",
"Scope" : "Device"
},
"Status" : {
"Code" : 0,
"Reason" : "",
"UserMessage" : ""
},
"Timestamp" : "2021-03-04T07:39:11+01:00"
}
{
"Body" : {
"Data" : {
"DAY_ENERGY" : {
"Unit" : "Wh",
"Value" : 26.800000000000001
},
"DeviceStatus" : {
"ErrorCode" : 0,
"LEDColor" : 2,
"LEDState" : 0,
"MgmtTimerRemainingTime" : -1,
"StateToReset" : false,
"StatusCode" : 7
},
"FAC" : {
"Unit" : "Hz",
"Value" : 49.990000000000002
},
"IAC" : {
"Unit" : "A",
"Value" : 0.65000000000000002
},
"IDC" : {
"Unit" : "A",
"Value" : 0.37
},
"PAC" : {
"Unit" : "W",
"Value" : 139
},
"TOTAL_ENERGY" : {
"Unit" : "Wh",
"Value" : 2285270
},
"UAC" : {
"Unit" : "V",
"Value" : 230.09999999999999
},
"UDC" : {
"Unit" : "V",
"Value" : 458.19999999999999
},
"YEAR_ENERGY" : {
"Unit" : "Wh",
"Value" : 898297.5
}
}
},
"Head" : {
"RequestArguments" : {
"DataCollection" : "CommonInverterData",
"DeviceClass" : "Inverter",
"DeviceId" : "1",
"Scope" : "Device"
},
"Status" : {
"Code" : 0,
"Reason" : "",
"UserMessage" : ""
},
"Timestamp" : "2021-03-04T07:39:11+01:00"
}
PV: 30kWp mit 3 x Fronius Symo 10 und Smartmeter
3 x Victron Multiplus II 5000 mit 26,2kWh Pylontech
Tesla Model 3 LR
8 Shelly 1PM Aktoren für Heizstäbe, WM, GS, TR
1 OpenWB Standard+, 1 OpenWB Pro
3 x Victron Multiplus II 5000 mit 26,2kWh Pylontech
Tesla Model 3 LR
8 Shelly 1PM Aktoren für Heizstäbe, WM, GS, TR
1 OpenWB Standard+, 1 OpenWB Pro
-
- Beiträge: 4485
- Registriert: Mi Nov 11, 2020 7:16 pm
- Has thanked: 7 times
- Been thanked: 30 times
Re: 3. fronius WR
Ja hier ist PAC drin.
Bitte ruf mal wie weiter oben beschrieben die URL
url: *IP-des-WR*/solar_api/v1/GetPowerFlowRealtimeData.fcgi
Im Browser auf und kopiere das resultierende JSON hier rein.
Über diesen Aufruf macht das auch das Fronius Modul.
PS: und nicht die letzte } vergessen
VG
Det
Bitte ruf mal wie weiter oben beschrieben die URL
url: *IP-des-WR*/solar_api/v1/GetPowerFlowRealtimeData.fcgi
Im Browser auf und kopiere das resultierende JSON hier rein.
Über diesen Aufruf macht das auch das Fronius Modul.
PS: und nicht die letzte } vergessen

VG
Det
10kWp PV mit SMA Tripower 10000TL-10 (PE11 mit SDM72V2); 2,4kWp mit Solis 2.5 G6 (EE11 mit SDM120). OpenWB Standard+. EVU EM540 an einem Raspi mit Venus OS. BEV Mercedes EQA 300 (06/2024)
Re: 3. fronius WR
Hi Dat
{
"Body" : {
"Data" : {
"Inverters" : {
"1" : {
"DT" : 232,
"E_Day" : 1911.2000732421875,
"E_Total" : 2287160,
"E_Year" : 900181.9375,
"P" : 1068
}
},
"Site" : {
"E_Day" : 1911.2000732421875,
"E_Total" : 2287160,
"E_Year" : 900181.9375,
"Meter_Location" : "unknown",
"Mode" : "produce-only",
"P_Akku" : null,
"P_Grid" : null,
"P_Load" : null,
"P_PV" : 1068,
"rel_Autonomy" : null,
"rel_SelfConsumption" : null
},
"Version" : "12"
}
},
"Head" : {
"RequestArguments" : {},
"Status" : {
"Code" : 0,
"Reason" : "",
"UserMessage" : ""
},
"Timestamp" : "2021-03-04T10:11:09+01:00"
}
}
{
"Body" : {
"Data" : {
"Inverters" : {
"1" : {
"DT" : 232,
"E_Day" : 1911.2000732421875,
"E_Total" : 2287160,
"E_Year" : 900181.9375,
"P" : 1068
}
},
"Site" : {
"E_Day" : 1911.2000732421875,
"E_Total" : 2287160,
"E_Year" : 900181.9375,
"Meter_Location" : "unknown",
"Mode" : "produce-only",
"P_Akku" : null,
"P_Grid" : null,
"P_Load" : null,
"P_PV" : 1068,
"rel_Autonomy" : null,
"rel_SelfConsumption" : null
},
"Version" : "12"
}
},
"Head" : {
"RequestArguments" : {},
"Status" : {
"Code" : 0,
"Reason" : "",
"UserMessage" : ""
},
"Timestamp" : "2021-03-04T10:11:09+01:00"
}
}
PV: 30kWp mit 3 x Fronius Symo 10 und Smartmeter
3 x Victron Multiplus II 5000 mit 26,2kWh Pylontech
Tesla Model 3 LR
8 Shelly 1PM Aktoren für Heizstäbe, WM, GS, TR
1 OpenWB Standard+, 1 OpenWB Pro
3 x Victron Multiplus II 5000 mit 26,2kWh Pylontech
Tesla Model 3 LR
8 Shelly 1PM Aktoren für Heizstäbe, WM, GS, TR
1 OpenWB Standard+, 1 OpenWB Pro
Re: 3. fronius WR
Hier ist P_PV drin. Wahrscheinlich auch nachts (P_PV=Null, ist zumindest bei mir so).
Dann führt dich zum Ziel:
url: *IP-des-WR*/solar_api/v1/GetPowerFlowRealtimeData.fcgi
Leistung: .Body.Data.Site.P_PV
Energie: .Body.Data.Site.E_Total
Dann führt dich zum Ziel:
url: *IP-des-WR*/solar_api/v1/GetPowerFlowRealtimeData.fcgi
Leistung: .Body.Data.Site.P_PV
Energie: .Body.Data.Site.E_Total
-
- Beiträge: 4485
- Registriert: Mi Nov 11, 2020 7:16 pm
- Has thanked: 7 times
- Been thanked: 30 times
Re: 3. fronius WR
Ich hab die beiden Module wr_json und wr2_json so umgebaut, dass sie bei einem nicht numerischen Ergebnis dann 0 in die aktuelle Leistung stellen. PR ist gestellt.
Damit sollten dann beide Varianten gehen.
VG
Det
Damit sollten dann beide Varianten gehen.
VG
Det
10kWp PV mit SMA Tripower 10000TL-10 (PE11 mit SDM72V2); 2,4kWp mit Solis 2.5 G6 (EE11 mit SDM120). OpenWB Standard+. EVU EM540 an einem Raspi mit Venus OS. BEV Mercedes EQA 300 (06/2024)
Re: 3. fronius WR
Merce Dat,
bin begeistert! Vielen Dank, Spendenknopf ist gedrückt.
Ich melde mich dann, obs funzt.
Schönen Tag
Christian
bin begeistert! Vielen Dank, Spendenknopf ist gedrückt.
Ich melde mich dann, obs funzt.
Schönen Tag
Christian
PV: 30kWp mit 3 x Fronius Symo 10 und Smartmeter
3 x Victron Multiplus II 5000 mit 26,2kWh Pylontech
Tesla Model 3 LR
8 Shelly 1PM Aktoren für Heizstäbe, WM, GS, TR
1 OpenWB Standard+, 1 OpenWB Pro
3 x Victron Multiplus II 5000 mit 26,2kWh Pylontech
Tesla Model 3 LR
8 Shelly 1PM Aktoren für Heizstäbe, WM, GS, TR
1 OpenWB Standard+, 1 OpenWB Pro
-
- Beiträge: 4485
- Registriert: Mi Nov 11, 2020 7:16 pm
- Has thanked: 7 times
- Been thanked: 30 times
Re: 3. fronius WR
Moment, der PR ist noch nicht eingebaut, das muss jemand von den ooenWB Entwicklern machen
VG
Det
VG
Det
10kWp PV mit SMA Tripower 10000TL-10 (PE11 mit SDM72V2); 2,4kWp mit Solis 2.5 G6 (EE11 mit SDM120). OpenWB Standard+. EVU EM540 an einem Raspi mit Venus OS. BEV Mercedes EQA 300 (06/2024)