Standard + in Kombi mit Tesla und E3DC lädt nicht mit drei Phasen
Standard + in Kombi mit Tesla und E3DC lädt nicht mit drei Phasen
Servus ans Forum,
ich finde den Fehler einfach nicht. Es wird einfach nicht auf drei Phasen geschaltet, obwohl genug Überschuss vorhanden ist.
Egal ob im Automatikmodus oder direkt auf drei Phasen eingestellt...nix.
Wo könnte der Fehler liegen?
ich finde den Fehler einfach nicht. Es wird einfach nicht auf drei Phasen geschaltet, obwohl genug Überschuss vorhanden ist.
Egal ob im Automatikmodus oder direkt auf drei Phasen eingestellt...nix.
Wo könnte der Fehler liegen?
15,6 kwp PV, E3DC Speicher mit 18kw, Tesla Model 3 und eine openWB series2 standard +
Re: Standard + in Kombi mit Tesla und E3DC lädt nicht mit drei Phasen
@Robeck
Gewöhnlich wird die Ladung mit einer Phase (im PV-Modus) begonnen.
Erst wenn die Spannung einige Zeit 32A hält, werden im automatik-Modus die Phasen umgeschaltet.
Gewöhnlich wird die Ladung mit einer Phase (im PV-Modus) begonnen.
Erst wenn die Spannung einige Zeit 32A hält, werden im automatik-Modus die Phasen umgeschaltet.
Tesla S 90D, Teslalogger, ScanMyTesla
ZOE Riviera Z.E.50
E3DC - 9,9 KWp
OpenWb-Duo (erste Generation)
ZOE Riviera Z.E.50
E3DC - 9,9 KWp
OpenWb-Duo (erste Generation)
Re: Standard + in Kombi mit Tesla und E3DC lädt nicht mit drei Phasen
Schon klar. Allerdings schaltet er nicht. Da kann ich bis übermorgen warten.
Selbst wenn ich auf SofortLaden mit eingestellten drei Phasen gehe, lädt er nur mit einer Phase.
Selbst wenn ich auf SofortLaden mit eingestellten drei Phasen gehe, lädt er nur mit einer Phase.
15,6 kwp PV, E3DC Speicher mit 18kw, Tesla Model 3 und eine openWB series2 standard +
Re: Standard + in Kombi mit Tesla und E3DC lädt nicht mit drei Phasen
Die Option "automatische Phasenschaltung" steht auf "An" und der automatikmodus für PV ist aktiviert?
Tesla S 90D, Teslalogger, ScanMyTesla
ZOE Riviera Z.E.50
E3DC - 9,9 KWp
OpenWb-Duo (erste Generation)
ZOE Riviera Z.E.50
E3DC - 9,9 KWp
OpenWb-Duo (erste Generation)
Re: Standard + in Kombi mit Tesla und E3DC lädt nicht mit drei Phasen
Ja
15,6 kwp PV, E3DC Speicher mit 18kw, Tesla Model 3 und eine openWB series2 standard +
-
- Site Admin
- Beiträge: 8491
- Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 25 times
Re: Standard + in Kombi mit Tesla und E3DC lädt nicht mit drei Phasen
Wurden Neustarts durchgeführt?
Wenn du PV auf einphasig stellst und dann auf Sofort wechselst, schaltet sie dann?
Wenn du PV auf einphasig stellst und dann auf Sofort wechselst, schaltet sie dann?
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
Re: Standard + in Kombi mit Tesla und E3DC lädt nicht mit drei Phasen
Die Wallbox wurde gestern angeschlossen und erstmalig gestartet.
Den "Trick" mit 1phasig auf PV und dann 3phasig auf SofortLaden hab ich hier schon gefunden und probiert.
Hat aber leider nichts gebracht.
Den "Trick" mit 1phasig auf PV und dann 3phasig auf SofortLaden hab ich hier schon gefunden und probiert.
Hat aber leider nichts gebracht.
15,6 kwp PV, E3DC Speicher mit 18kw, Tesla Model 3 und eine openWB series2 standard +
Re: Standard + in Kombi mit Tesla und E3DC lädt nicht mit drei Phasen
Was mich auch etwas irritiert, im DebugLog erscheinen Fehler über Fehler.
Hier ein kleiner Ausschnitt:
Hier ein kleiner Ausschnitt:
15,6 kwp PV, E3DC Speicher mit 18kw, Tesla Model 3 und eine openWB series2 standard +
-
- Site Admin
- Beiträge: 8491
- Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 25 times
Re: Standard + in Kombi mit Tesla und E3DC lädt nicht mit drei Phasen
Ist alles Stochern im dunkeln.
Einstellungen -> System -> Support
Fehlerbericht erstellen.
Einstellungen -> System -> Support
Fehlerbericht erstellen.
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
Re: Standard + in Kombi mit Tesla und E3DC lädt nicht mit drei Phasen
Erledigt. DANKE
15,6 kwp PV, E3DC Speicher mit 18kw, Tesla Model 3 und eine openWB series2 standard +