Es war der Modus PV-Laden aktiv, es war eigentlich zu wenig Strom da und ich habe das Auto angeschlossen (bzw. auf- und zugesperrt, was beim e-Corsa nötig ist um das Laden zu starten). Und dann hat er begonnen zu Laden, aber eigentlich sofort gemerkt, dass nicht genug Strom da ist. Hier die Auszüge aus dem Log:
Code: Alles auswählen
2021-04-15 15:16:35: Keine Ladung aktiv (LV0)
2021-04-15 15:16:55: Alte Anzahl genutzter Phasen= 0 (LV0)
2021-04-15 15:16:55: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 3 (LV0)
2021-04-15 15:16:55: Gesamt Anzahl Phasen= 3 (LV0)
2021-04-15 15:16:55: Schaltschwelle: 690, zum runterregeln: 0 (LV0)
2021-04-15 15:16:55: SpeicherSoc (100) unter konfiguriertem Wert (100), neuer Ãœberschusswert: -1222 (LV0)
2021-04-15 15:16:55: Überschuss (-1222) kleiner als Abschwaltschwelle (5), Verzögerung (10) kleiner als Ziel 600 Sec (LV0)
2021-04-15 15:17:16: Alte Anzahl genutzter Phasen= 3 (LV0)
2021-04-15 15:17:16: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 3 (LV0)
2021-04-15 15:17:16: Gesamt Anzahl Phasen= 3 (LV0)
2021-04-15 15:17:16: Schaltschwelle: 690, zum runterregeln: 0 (LV0)
2021-04-15 15:17:16: SpeicherSoc (100) unter konfiguriertem Wert (100), neuer Ãœberschusswert: -1598 (LV0)
2021-04-15 15:17:16: Überschuss (-1598) kleiner als Abschwaltschwelle (5), Verzögerung (20) kleiner als Ziel 600 Sec (LV0)
Code: Alles auswählen
2021-04-15 15:36:16: Überschuss (-2543) kleiner als Abschwaltschwelle (5), Verzögerung (590) kleiner als Ziel 600 Sec (LV0)
2021-04-15 15:36:36: Alte Anzahl genutzter Phasen= 3 (LV0)
2021-04-15 15:36:36: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 3 (LV0)
2021-04-15 15:36:36: Gesamt Anzahl Phasen= 3 (LV0)
2021-04-15 15:36:36: Schaltschwelle: 690, zum runterregeln: 0 (LV0)
2021-04-15 15:36:36: SpeicherSoc (94) unter konfiguriertem Wert (100), neuer Ãœberschusswert: -2516 (LV0)
2021-04-15 15:36:36: Überschuss (-2516) kleiner als Abschwaltschwelle (5), Verzögerung (600) kleiner als Ziel 600 Sec (LV0)
2021-04-15 15:36:56: Alte Anzahl genutzter Phasen= 3 (LV0)
2021-04-15 15:36:56: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 3 (LV0)
2021-04-15 15:36:56: Gesamt Anzahl Phasen= 3 (LV0)
2021-04-15 15:36:56: Schaltschwelle: 690, zum runterregeln: 0 (LV0)
2021-04-15 15:36:56: SpeicherSoc (94) unter konfiguriertem Wert (100), neuer Ãœberschusswert: -2434 (LV0)
2021-04-15 15:36:56: Abschaltverzögerung erreicht, stoppe Ladung (LV0)
2021-04-15 15:37:15: Alte Anzahl genutzter Phasen= 3 (LV0)
2021-04-15 15:37:15: LP1 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 3 (LV0)
2021-04-15 15:37:15: Gesamt Anzahl Phasen= 3 (LV0)
2021-04-15 15:37:15: Schaltschwelle: 690, zum runterregeln: 0 (LV0)
2. Bug: Die Ladung wird gestartet, obwohl nicht genug Strom da ist und die openWB das auch sofort merkt.