Hallo, dazu habe ich auch eine Frage:
Unser Hausanschluss ist recht knapp bemessen: 3 Phasen mit 2,5er Querschnitt gehen in einen Doepke DLS 6h B25-3.
Diese Sicherung ist für 25 A ausgelegt und laut Installateur kann ich aufgrund des Leitungsquerschnittes die oWb nur mit 9 KW bzw. 22 A (zur Sicherheit) betreiben.
So ist das auch eingestellt.
Nur der Punkt der max. Stromstärke in A pro Phase verwirrt mich. Stelle ich dort jew. 7A ein, lädt der E-Up auch nur mit 7A. Allerdings zeigt er 2 Phasen an, müsste er dann nicht bei 14A landen und entsprechen mit rund 7,2 KW laden?
Stelle ich 16A bei jeder Phase ein lädt er mit 16A und rund 7,2 KW, so wie es sein soll (eigentlich).
Ich habe nur die Befürchtung, dass 3 x 16A mal bei Volllast (z.B. Gastbesuch) direkt den Doepke auslösen.
Wo ist mein Denkfehler?