Hallo zusammen,
ich habe exotisch hohe Werte bei Netzbezug oder Netzeinspeisung (z.B. Netz Exp: 16.735.275.044.094,63 kW und Netz Imp: 50.688.406.078.731,13 kW) in der openWB-Anzeige?!
In der Grafischen Darstellung sind Spitzen zu sehen. (siehe Bild)
Die Werte bei EVU (Netz) sind dauerhaft exotisch, zwischen den Spitzen wird der Hausverbrauch ganz normal angezeigt. Benötige ich Strom aus dem Netz, dann habe ich auch beim Hausverbrauch exotisch hohe Werte (z.B. 769.956.444,96 kW).
Die Anzeigen bei PV und bei der Ladeleistung passen.
In der Modulkonfiguration von openWB ist bei
EVU: Kostal Plenticore (Wechselrichter) mit EM300/KSEM (Smartmeter/Smartenergymeter)
PV: Kostal Plenticore
Batteriespeicher: Kostal Plenticore mit Speicher eingetragen.
Auf der Kostal-Seite passen alle Werte und auch das Zusammenspiel zwischen PV, Wechselrichter, Smartmeter, BYD Battery Box, Hausverbrauch und Netz funktioniert einwandfrei und die angezeigten Werte sind plausibel.
Wo ist der Wurm drin?
Ich freue mich über jede Hilfe
emc2
Extreme Werte bei EVU (z.B. Netzbezug) mit Kostal Plenticore und KSEM
Extreme Werte bei EVU (z.B. Netzbezug) mit Kostal Plenticore und KSEM
Zuletzt geändert von emc2 am Mi Mai 26, 2021 6:55 pm, insgesamt 3-mal geändert.
Re: Extreme Werte bei EVU mit Kostal Plenticore mit KSEM
Das Problem hatte ich bei mir auch und da lag es an der Einstellung im Plenticore unter "Modbus/Sunspec (TCP)".
Dort hatte der Elektriker, da die Kommunikation zwischen KSEM und Plenticore erst nicht geklappt hat, testweise bei der Byte order "big-endian (ABCD) Sunspec" statt "little-endian (CDAB) Standard Modbus" ausgewählt.
Die Live-Daten stimmen seitdem ich das wieder geändert habe, aber leider werden seitdem unter Status nun astronomische Werte angezeigt:
Eine Möglichkeit diese Werte irgendwie zurückzusetzen habe ich leider noch nicht gefunden.
Dort hatte der Elektriker, da die Kommunikation zwischen KSEM und Plenticore erst nicht geklappt hat, testweise bei der Byte order "big-endian (ABCD) Sunspec" statt "little-endian (CDAB) Standard Modbus" ausgewählt.
Die Live-Daten stimmen seitdem ich das wieder geändert habe, aber leider werden seitdem unter Status nun astronomische Werte angezeigt:
Code: Alles auswählen
Bezug [kWh]
39.228.783.895.609.770.000.000.000,000
Einspeisung [kWh]
30.938.343.357.940.010.000.000,000
Zuletzt geändert von jss am Mi Apr 28, 2021 10:05 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Extreme Werte bei EVU mit Kostal Plenticore mit KSEM
Hallo jss,
super, das ging aber fix ... und die Live-Werte passen!
Vielen Dank nochmal!
Die Historie ist bei mir ebenso versaut. Habe auf die Schnelle auch keine Lösung hierfür gefunden.
Gehen Sie zurück auf Los -> also Werkseinstellungen würden wohl funktionieren ...
Vielleicht gibt es aber hierfür auch noch eine bessere Lösung?
VG
emc2
super, das ging aber fix ... und die Live-Werte passen!
Vielen Dank nochmal!
Die Historie ist bei mir ebenso versaut. Habe auf die Schnelle auch keine Lösung hierfür gefunden.
Gehen Sie zurück auf Los -> also Werkseinstellungen würden wohl funktionieren ...
Vielleicht gibt es aber hierfür auch noch eine bessere Lösung?
VG
emc2
Zuletzt geändert von emc2 am Sa Mai 01, 2021 8:56 am, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Extreme Werte bei EVU mit Kostal Plenticore mit KSEM
Die weitere Lösung, jetzt auch für die versauten Historiendaten, war ein Backup der openWB mit einem Datenstand kurz vor der Verknüpfung mit dem Kostal-Framework.
Nun ist die Grafik perfekt!
Der Status passt leider immer noch nicht...
Nun ist die Grafik perfekt!
Der Status passt leider immer noch nicht...
Zuletzt geändert von emc2 am Mi Apr 28, 2021 10:33 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Extreme Werte bei EVU mit Kostal Plenticore mit KSEM
... im EVU Status habe ich auch nach dem Backup die folgenden Werte (siehe Bild):
Bezug [kWh]
48.376.777.757.410.210.000.000.000.000.000.000,000
Einspeisung [kWh]
39.777.045.876.730.390.000.000.000.000.000.000,000
... das Thema ist somit leider noch nicht ganz abgeschlossen!
Nun ist die Frage: Wie lassen sich nun auch noch die hierfür verantwortlichen Historiendaten löschen oder überschreiben?
Vielen Dank für weitere Ideen!
.
Bezug [kWh]
48.376.777.757.410.210.000.000.000.000.000.000,000
Einspeisung [kWh]
39.777.045.876.730.390.000.000.000.000.000.000,000
... das Thema ist somit leider noch nicht ganz abgeschlossen!
Nun ist die Frage: Wie lassen sich nun auch noch die hierfür verantwortlichen Historiendaten löschen oder überschreiben?
Vielen Dank für weitere Ideen!
.
Re: Extreme Werte bei EVU mit Kostal Plenticore mit KSEM
Servus,
das gleiche Problem habe ich auch zwar nur mit Bezug aber bei steht nun auch
Bezug [kWh]
741.144.158.813.656.200,000
naja ggf mit 2.0 geht das weg
das gleiche Problem habe ich auch zwar nur mit Bezug aber bei steht nun auch
Bezug [kWh]
741.144.158.813.656.200,000
naja ggf mit 2.0 geht das weg
23,9 kwp PV , 30,6 kWh BYD HVS Box 2 x 20,4 kWh BYD HVS Box
2 x 15 kWh BMZ Hyperion
ID3 für meine Frau , ID4 für mich
1 oWb 2.0 im Hauptverteiler
Je 1 oWb in Garage und Carport
Täglich auf die neueste Version Aktualisiert
2 x 15 kWh BMZ Hyperion
ID3 für meine Frau , ID4 für mich
1 oWb 2.0 im Hauptverteiler
Je 1 oWb in Garage und Carport
Täglich auf die neueste Version Aktualisiert
Re: Extreme Werte bei EVU (z.B. Netzbezug) mit Kostal Plenticore und KSEM
Die noch verbliebenen zu hohen Werte im Menü "Status" konnte der Service von openWB ganz fix korrigieren.
Hierzu musste ich die Verbindung zur openWB-Cloud herstellen und den Zugang mitteilen.
Die Korrektur hat nur wenige Minuten gebraucht und ich konnte die Cloud-Verbindung wieder löschen.
Eine Möglichkeit zum "Selbermachen" gibt es derzeit (Mai 2021) nicht über das Frontend von openWB.
==========================================================
Vielen Dank an dieser Stelle nochmal für diesen perfekten Support*!
==========================================================
=== alle Werte in allen Anzeigen sind nun korrekt -> für mich ist dieses Problem hiermit abschließend erledigt ===
* klare Empfehlung für Hardware und Support
Hierzu musste ich die Verbindung zur openWB-Cloud herstellen und den Zugang mitteilen.
Die Korrektur hat nur wenige Minuten gebraucht und ich konnte die Cloud-Verbindung wieder löschen.
Eine Möglichkeit zum "Selbermachen" gibt es derzeit (Mai 2021) nicht über das Frontend von openWB.
==========================================================
Vielen Dank an dieser Stelle nochmal für diesen perfekten Support*!
==========================================================
=== alle Werte in allen Anzeigen sind nun korrekt -> für mich ist dieses Problem hiermit abschließend erledigt ===
* klare Empfehlung für Hardware und Support