Servus,
ich habe das Problem dass die OpenWB die PV Leistung über Modbus nicht auslesen kann.
WR: SMA Sunny Tripower STP 15000 TL-30
OpenWB: 1.9.003
Modbus am WR ist aktiviert (ID=5). Mit Radzio kann ich es auch auslesen aber openWb zeigt nichts an.
Im OpenWB log sehe ich aber diese Fehlermeldung
AttributeError: 'ExceptionResponse' object has no attribute 'registers'
value1 = resp.registers[0]
File "/var/www/html/openWB/modules/wr_tripower9000/tri9000.py", line 16, in
Traceback (most recent call last):
Jemand eine Idee?
Für mich sieht es so aus also wäre das Script defekt oder geht nicht für den STP 15000 TL-30
danke
Andy
SMA Modbus Probleme
-
- Site Admin
- Beiträge: 8529
- Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 30 times
Re: SMA Modbus Probleme
Stell mal auf ID 3 am Wechselrichter.
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
Re: SMA Modbus Probleme
HI,
kann ich leider nicht da ich keinen Admin Zugang habe.
Kann ich auch im Script auf 5 stellen?
gruß
Andy
kann ich leider nicht da ich keinen Admin Zugang habe.
Kann ich auch im Script auf 5 stellen?
gruß
Andy
Re: SMA Modbus Probleme
Hab es einfach mal probiert und hat geklappt
Wer also das gleiche Problem hat einfach mal die ID ändern auf die, die im WR angegeben ist
Wer also das gleiche Problem hat einfach mal die ID ändern auf die, die im WR angegeben ist
-
- Beiträge: 3781
- Registriert: Di Feb 25, 2020 9:23 am
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 25 times
Re: SMA Modbus Probleme
Mit GitHub solltest Du vertraut sein. Dann sind folgende Dateien interessant:
- alles in modules/wr_tripower9000
- die Einstellungsseite web/settings/modulconfigpv.php
- update der Konfiguration mit Standardwert in runs/updateConfig.sh
Re: SMA Modbus Probleme
Geht aber nur wenn du openWB selber eingerichtet hast, wenn du es fertig kaufst kriegst du keinen SSH Zugang, außer du unterschreibst eine Gewährleistungsverzichtserklärung - ich denke für 99% (auch mich) kommt das nicht in Frage.
Ich hatte einen meiner WR auf Port 503 statt 502, den musste ich dann auch wieder auf 502 zurück stellen.
Zum verstellen der Modbus Parameter brauchst du bei SMA nur den Installateur Login / Anlagenpasswort, nicht den Grid Guard Code
Den solltest du eigentlich haben, wenn es deine Anlage ist ?
das hört sich vernünftig an.
Ich hatte einen meiner WR auf Port 503 statt 502, den musste ich dann auch wieder auf 502 zurück stellen.
Zum verstellen der Modbus Parameter brauchst du bei SMA nur den Installateur Login / Anlagenpasswort, nicht den Grid Guard Code
Den solltest du eigentlich haben, wenn es deine Anlage ist ?
openWB series2 Buchse (2021)
go-eCharger HOME+ 22 kW (2022)
go-eCharger HOME+ 22 kW (2022)
Re: SMA Modbus Probleme
Moin zusammen,
muss ich "Modbus SunSpec" oder "SMA Modbus" im SMA Wechselrichter aktivieren? Ich vermute die Registerbelegung ist unterschiedlich.
Edit sagt: Vermutlich SMA Modbus.
VG!
muss ich "Modbus SunSpec" oder "SMA Modbus" im SMA Wechselrichter aktivieren? Ich vermute die Registerbelegung ist unterschiedlich.
Edit sagt: Vermutlich SMA Modbus.
VG!