...so sollte es sein...
SDM 630-Modbus-V2 mit Elfin EE11 als EVU-Übergabepunkt
Re: SDM 630-Modbus-V2 mit Elfin EE11 als EVU-Übergabepunkt
Die Beschriftung auf dem Adapter ist aber auch etwas irreführend.
-
- Beiträge: 15
- Registriert: Do Apr 01, 2021 7:37 am
Re: SDM 630-Modbus-V2 mit Elfin EE11 als EVU-Übergabepunkt
@c53704: hast du deinen Fehler gefunden? Mir ist bisher völlig unklar weshalb es bei mir nicht funktioniert.
Den einzigen Unterschied den ich bisher sehe, dass mein SDM 630 ohne Masse angeschlossen ist.
Den einzigen Unterschied den ich bisher sehe, dass mein SDM 630 ohne Masse angeschlossen ist.
Re: SDM 630-Modbus-V2 mit Elfin EE11 als EVU-Übergabepunkt
@Bernhard1105: den Fehler habe ich bisher nicht gefunden und selbst kann ich mir dabei auch nicht helfen - der Fachmann/frau muss wieder bei mir vorbeischauen und alles nachprüfen und ggf korrekt anschließen (Eure Hinweise sind wirklich sehr wertvoll bei der Fehlersuche - vielen Dank!).
Auf Seite 1 dieses Threads ganz unten habe ich ein Anschlussbild meines Zähler gepostet und ein Amok83 moniert dann ganz spezifisch auf Seite 2, ob hier nicht ein Kabel fehlt? Ich habe diesem Hinweis damals nicht weiter Beachtung geschenkt! So wie ich das Problem nun verstehe, wird der EE11 erkannt, bekommt aber keine Daten vom SDM630. Ich werde nun diesen Anschlussplan ausdrucken und mit dem Elektriker gemeinsam alles noch einmal kontrollieren!
Auf Seite 1 dieses Threads ganz unten habe ich ein Anschlussbild meines Zähler gepostet und ein Amok83 moniert dann ganz spezifisch auf Seite 2, ob hier nicht ein Kabel fehlt? Ich habe diesem Hinweis damals nicht weiter Beachtung geschenkt! So wie ich das Problem nun verstehe, wird der EE11 erkannt, bekommt aber keine Daten vom SDM630. Ich werde nun diesen Anschlussplan ausdrucken und mit dem Elektriker gemeinsam alles noch einmal kontrollieren!
Re: SDM 630-Modbus-V2 mit Elfin EE11 als EVU-Übergabepunkt
noch zur Info für alle: so sieht meine offensichtlich nicht funktionierende Verkabelung aus (das Kabel ist ca. 30cm lang):
Re: SDM 630-Modbus-V2 mit Elfin EE11 als EVU-Übergabepunkt
Mit fehlendender Ader ist "Ground" gemeint. Wenn gewünscht, einfach eine Brücke zw. Minus und Ground einsetzen.c53704 hat geschrieben: ↑Mi Mai 19, 2021 6:38 pm @Bernhard1105: den Fehler habe ich bisher nicht gefunden und selbst kann ich mir dabei auch nicht helfen - der Fachmann/frau muss wieder bei mir vorbeischauen und alles nachprüfen und ggf korrekt anschließen (Eure Hinweise sind wirklich sehr wertvoll bei der Fehlersuche - vielen Dank!).
Auf Seite 1 dieses Threads ganz unten habe ich ein Anschlussbild meines Zähler gepostet und ein Amok83 moniert dann ganz spezifisch auf Seite 2, ob hier nicht ein Kabel fehlt? Ich habe diesem Hinweis damals nicht weiter Beachtung geschenkt! So wie ich das Problem nun verstehe, wird der EE11 erkannt, bekommt aber keine Daten vom SDM630. Ich werde nun diesen Anschlussplan ausdrucken und mit dem Elektriker gemeinsam alles noch einmal kontrollieren!
Das Problem liegt einfach zw. EE 11 und SDM.
Ihr könnt doch beide - wenn ich richtig mitverfolgt habe - irgendwie auf den EE 11 per Netzwerk zugreifen, richtig?
Aus dem EE 11 werden Daten gesendet, aber es kommen keine zurück.
Bei mir sieht es unter Status im EE 11 so aus : VG
Re: SDM 630-Modbus-V2 mit Elfin EE11 als EVU-Übergabepunkt
Zugriff ist kein Problem!
Daten werden gesendet, nur zurück kommt nichts mehr!
Daten werden gesendet, nur zurück kommt nichts mehr!
Re: SDM 630-Modbus-V2 mit Elfin EE11 als EVU-Übergabepunkt
Ja, das meine ich ja.
Wo wollen wir ansetzen?
Ich gehe davon aus (Bilder habe ich gesehen), dass es nicht am fehlenden Ground liegt. Nur möchte ich nicht die Bedienungsanleitung des SDM studieren wollen. Lässt sich im SDM ggf. Modbus deaktivieren, auch versehentlich nicht?
Aber zuerst würde ich nochmal Einstellungen abgleichen. Möchtest Du die Settings vom EE 11 zum Vergleich nochmal hochladen?
VG
Wo wollen wir ansetzen?
Ich gehe davon aus (Bilder habe ich gesehen), dass es nicht am fehlenden Ground liegt. Nur möchte ich nicht die Bedienungsanleitung des SDM studieren wollen. Lässt sich im SDM ggf. Modbus deaktivieren, auch versehentlich nicht?
Aber zuerst würde ich nochmal Einstellungen abgleichen. Möchtest Du die Settings vom EE 11 zum Vergleich nochmal hochladen?
VG
-
- Beiträge: 2382
- Registriert: Fr Mär 08, 2019 1:57 pm
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 9 times
Re: SDM 630-Modbus-V2 mit Elfin EE11 als EVU-Übergabepunkt
Ein punkt noch im sdm630 hat es noch ein symbol (telefonhörer) der aktiv ist, wenn die rs... Schnittstelle Daten überträgt.
Meiner zeigt so alle 30 Sekunden den Telefonhörer an.
Gruss Oliver
Meiner zeigt so alle 30 Sekunden den Telefonhörer an.
Gruss Oliver
Entwickler- openWB (ehrenamtlich) / Feedback zu Funktionen immer erwünscht..
Smarthomeprobleme siehe hier (update ): viewtopic.php?f=14&t=5923
Smarthomeprobleme siehe hier (update ): viewtopic.php?f=14&t=5923
-
- Site Admin
- Beiträge: 8569
- Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 38 times
Re: SDM 630-Modbus-V2 mit Elfin EE11 als EVU-Übergabepunkt
Sieht mir aus als ob a/b vertauscht ist.
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de