SDM 630-Modbus-V2 mit Elfin EE11 als EVU-Übergabepunkt

zoejojo
Beiträge: 50
Registriert: Sa Mär 16, 2019 3:01 pm

Re: SDM 630-Modbus-V2 mit Elfin EE11 als EVU-Übergabepunkt

Beitrag von zoejojo »

Hallo,

ich brauche bitte noch Hilfe bei der Konfiguration eines Sdm630 über Ee11 an einer Openwb.
Vor der jetzt gelieferten OpenWB series2 Custom
hatte ich schon eine OpenWB STandalone laufen.
An dieser hing per USB Adapter ein SDM 630 Zähler für EVU.
hat einwandfrei funktioniert.
Bildschirmfoto 2021-05-23 um 14.00.05.png
Wie muss ich jetzt in der OpenWB series2 den Modbus Netzwerkadapter konfigurieren?
Der Adapter selbst ist so konfiguriert und ist über Webinterface ansprechbar
Bildschirmfoto 2021-05-23 um 22.47.56.png

Ich habe ihn Versuchsweise als Smarthomeverbraucher konfiguriert, daher die Werte der Bytes im Screenshot.
Das schaut so aus und funktioniert.
Bildschirmfoto 2021-05-23 um 22.48.05.png
Bildschirmfoto 2021-05-23 um 22.48.21.png
Ich möchte ihn ja aber als EVU Zähler nutzten, da schaut die Konfiguration anders aus und da brauche ich Hilfe.
Was muss hier eingetragen werden?
Bildschirmfoto 2021-05-23 um 23.11.09.png

Ip des EE11 passt,
ID des SDM 630 ist auf 2 umgestellt, funktioniert als Verbraucher ja auch.
Was muss in die SDM Zähler EVU Sourcezeile?
/dev/virtualcom und dann?

Danke
HSC
Beiträge: 3941
Registriert: So Jan 10, 2021 8:49 am

Re: SDM 630-Modbus-V2 mit Elfin EE11 als EVU-Übergabepunkt

Beitrag von HSC »

Moin,
Du müsstest ihn wohl nun so konfigurieren, wie das EVU- Kit. Siehe bei Bernhard weiter oben:
viewtopic.php?p=34806#p34806
VG
c53704
Beiträge: 72
Registriert: Di Mär 17, 2020 5:54 pm

Re: SDM 630-Modbus-V2 mit Elfin EE11 als EVU-Übergabepunkt

Beitrag von c53704 »

c53704 hat geschrieben: Fr Mai 21, 2021 3:02 pm ich hab aufgegeben und alles zur Überprüfung zurück an openWB geschickt!
um's Abzuschließen: ich habe heute vom openWB support die Nachricht erhalten, dass mein SDM 620 Zähler oder des MOD-Bus Teil kaputt war und ich einen neuen Zähler erhalte!
Sehr kurze Reaktionszeit, toller Support!
HSC
Beiträge: 3941
Registriert: So Jan 10, 2021 8:49 am

Re: SDM 630-Modbus-V2 mit Elfin EE11 als EVU-Übergabepunkt

Beitrag von HSC »

👍
Alles klar, wie befürchtet...
Melde Dich dann mal wieder, wenn der SDM läuft.
VG
c53704
Beiträge: 72
Registriert: Di Mär 17, 2020 5:54 pm

Re: SDM 630-Modbus-V2 mit Elfin EE11 als EVU-Übergabepunkt

Beitrag von c53704 »

habe den neuen SDM630 erhalten, angeschlossen und alles läuft. Einzig die ID des Zaehler musste auf 115 gesetzt werden. Der MODBus-Zähler ist unter Smart Home 2.0 in openWB angemeldet, der kumulative Verbrauch der Wärmepumpe wird ausgegeben.

Zwei Dinge sind im openWB nicht ganz perfekt (siehe screen shot):
a) sobald die Wärmepumpe einschaltet, springt die Anzeige nicht auf Grün, der Name 'Wärmepumpe' bleibt durchgestrichen und rot (bei einem Shelly1PM - Teichtechnik - funktioniert das ganz wunderbar!
b) die Gesamtlaufzeit wird nicht angezeigt

Wenn ich statt SmartHome 2.0 unter SmartHome anmelde macht das keinen Unterschied!

schöne Grüße und danke noch einmal für die Unterstützung!
HG
openWB_1.jpg
HSC
Beiträge: 3941
Registriert: So Jan 10, 2021 8:49 am

Re: SDM 630-Modbus-V2 mit Elfin EE11 als EVU-Übergabepunkt

Beitrag von HSC »

Der Unterschied in den Anzeigen liegt wohl an der jeweiligen Verarbeitung im Hintergrund, denke ich.
Passiert was, wenn Du auf die rote durchgestrichene Schrift tippst? Die Zeit läuft ja erst los, wenn das Gerät "an" ist. Ggf. mal zw. Automatik und manuell wechseln?
Du hattest doch auch noch den 3em bestellt, warum nutzt Du nicht diesen dafür?
VG
c53704
Beiträge: 72
Registriert: Di Mär 17, 2020 5:54 pm

Re: SDM 630-Modbus-V2 mit Elfin EE11 als EVU-Übergabepunkt

Beitrag von c53704 »

bei den Anzeigen ist im Gegensatz zu den Ladepunkten nichts drucksensitiv, ich kann absolut nichts an- oder abschalten!
Wo kann man den von Automatik auf manuell wechseln? Ich finde dazu keine Option im SmartHome 2.0!
Der Shelly 3em liegt noch originalverpackt herum. Da der SDM630 nun läuft, brauche ich den Shelly nicht mehr und werde ihn ziemlich sicher wieder zurücksenden!
HSC
Beiträge: 3941
Registriert: So Jan 10, 2021 8:49 am

Re: SDM 630-Modbus-V2 mit Elfin EE11 als EVU-Übergabepunkt

Beitrag von HSC »

...auf "Automatik" tippen.
Kann aber sein, dass es nur bei schaltbaren SH 2.0 wie Shelly oder fritzDECT funktioniert.
c53704
Beiträge: 72
Registriert: Di Mär 17, 2020 5:54 pm

Re: SDM 630-Modbus-V2 mit Elfin EE11 als EVU-Übergabepunkt

Beitrag von c53704 »

der Verbraucher 'Waermepumpe' bleibt durchgehend rot, unabhängig ob ich 'Manuell' oder 'Automatik' ausgewählt habe. Auch die Laufzeit der Wärmepumpe scheint nicht erfasst zu werden!
HSC
Beiträge: 3941
Registriert: So Jan 10, 2021 8:49 am

Re: SDM 630-Modbus-V2 mit Elfin EE11 als EVU-Übergabepunkt

Beitrag von HSC »

...dann bin ich mir sicher, dass in der SW der Schaltzustand abgefragt und damit die Laufzeit berechnet wird. Das geht natürlich nicht an einer Messung, wie dem SDM. Ob es mit dem 3em funktioniert, frag ich gleich mal einen Bekannten. Er misst auch seine WP.
Antworten