PV-geführtes Laden unruhige Regelung mit Speicher (gelöst)
PV-geführtes Laden unruhige Regelung mit Speicher (gelöst)
Hallo,
nur zur Info, vielleicht hilft es jemandem / v.a. Neueinsteigern:
Hardware: standard+ mit Beta 1.9.245 / Gen24 WR/ BYD 10.24kwh / e-up:
Beim PV-geführten Laden starkes Hin+Herregeln der Fahrzeugladung und Speicher, obwohl gleichmässige PV-Leistung anliegt und der Speicher voll ist.
Lösung:
Umstellen von "Bezug" auf "Einspeisung" in den Ladeeinstellungen.
Ab ca. 10:23 Uhr gut im Bild sichtbar.
Gruß
Sebastian
nur zur Info, vielleicht hilft es jemandem / v.a. Neueinsteigern:
Hardware: standard+ mit Beta 1.9.245 / Gen24 WR/ BYD 10.24kwh / e-up:
Beim PV-geführten Laden starkes Hin+Herregeln der Fahrzeugladung und Speicher, obwohl gleichmässige PV-Leistung anliegt und der Speicher voll ist.
Lösung:
Umstellen von "Bezug" auf "Einspeisung" in den Ladeeinstellungen.
Ab ca. 10:23 Uhr gut im Bild sichtbar.
Gruß
Sebastian
Re: PV-geführtes Laden unruhige Regelung mit Speicher (gelöst)
"Einspeisung" ist doch der Standardwert
openWB series2 Buchse (2021)
go-eCharger HOME+ 22 kW (2022)
go-eCharger HOME+ 22 kW (2022)
Re: PV-geführtes Laden unruhige Regelung mit Speicher (gelöst)
Sorry dann wars doch andersrum, hab grad kein Zugriff auf die Konfig...
Also von "Einspeisung" auf "Bezug"
Werde es weiter beobachten.
Kennt sonst jemand das Phänomen?
Also von "Einspeisung" auf "Bezug"
Werde es weiter beobachten.
Kennt sonst jemand das Phänomen?
Re: PV-geführtes Laden unruhige Regelung mit Speicher (gelöst)
Kann das vorsichtig bestätigen. Es ist zwar schwierig, exakt reproduzierbare Vergleichsszenarien zu bekommen, aber mit Regelung auf "Bezug" ist das Regelverhalten deutlich stabiler.
Bei "Einspeisung" versucht die Regelung selbst Abweichungen von ca. 100W mit mehreren kW Ladeleistungsänderungen zu kompensieren, was unweigerlich zum Schwingen führt, wenn die Antwort etwas verzögert kommt.
"Einspeisung" bekomme ich nur mit 60s Regelintervall in den Griff, bei "Bezug" funktionieren bisher auch 20s problemlos, "normal" muss ich noch testen.
Mich würden da auch die Unterschiede interessieren.
Bei "Einspeisung" versucht die Regelung selbst Abweichungen von ca. 100W mit mehreren kW Ladeleistungsänderungen zu kompensieren, was unweigerlich zum Schwingen führt, wenn die Antwort etwas verzögert kommt.
"Einspeisung" bekomme ich nur mit 60s Regelintervall in den Griff, bei "Bezug" funktionieren bisher auch 20s problemlos, "normal" muss ich noch testen.
Mich würden da auch die Unterschiede interessieren.
-
- Beiträge: 718
- Registriert: Mo Okt 12, 2020 7:41 am
Re: PV-geführtes Laden unruhige Regelung mit Speicher (gelöst)
Je nachdem legt die openWB fest ob die Schwankungen eher mit Netzexport oder Import ausgeglichen werden. Bei "Einspeisung" erfolgt eine Regelung immer so, dass ein leichter Überschuss bestehen bleibt, bei "Bezug" wird die Regelung so gemacht, dass immer ein kleiner Bezug besteht. Je nachdem wird eben gepuffert. Und "manuell" heißt genau das: Ihr könnt einem fixen Wert angeben, auf dem immer ausgeregelt wird (Bezug oder Einspeisung)joepv hat geschrieben: ↑Mi Mär 02, 2022 9:33 am Kann das vorsichtig bestätigen. Es ist zwar schwierig, exakt reproduzierbare Vergleichsszenarien zu bekommen, aber mit Regelung auf "Bezug" ist das Regelverhalten deutlich stabiler.
Bei "Einspeisung" versucht die Regelung selbst Abweichungen von ca. 100W mit mehreren kW Ladeleistungsänderungen zu kompensieren, was unweigerlich zum Schwingen führt, wenn die Antwort etwas verzögert kommt.
"Einspeisung" bekomme ich nur mit 60s Regelintervall in den Griff, bei "Bezug" funktionieren bisher auch 20s problemlos, "normal" muss ich noch testen.
Mich würden da auch die Unterschiede interessieren.
-
- Beiträge: 7756
- Registriert: Mo Okt 08, 2018 4:51 pm
- Has thanked: 18 times
- Been thanked: 35 times
Re: PV-geführtes Laden unruhige Regelung mit Speicher (gelöst)
In der neuen oWB 2.0 wird das mit dem OLC-feature (0,01A-steps) hoffentlich deutlich feiner geregelt. Gerade beim 3p-Laden sollte das bemerkbar werden. Bei der smartWB gibt's schon Tests dazu:
https://board.evse-wifi.de/viewtopic.php?f=16&t=187
https://board.evse-wifi.de/viewtopic.php?f=16&t=187
Re: PV-geführtes Laden unruhige Regelung mit Speicher (gelöst)
D.h. der Sollwert ist entweder negativ (Einspeisung) bzw. positiv (Bezug)? Wäre die Frage, warum dies das Regelverhalten so beeinflusst?
Vorzeichenproblem in der Regel-Formel?
Vorzeichenproblem in der Regel-Formel?
Zuletzt geändert von joepv am Mi Mär 02, 2022 3:44 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Re: PV-geführtes Laden unruhige Regelung mit Speicher (gelöst)
Sehr gut. Schön wäre es, wenn man im Bedarfsfall die Reglerparameter direkt anpassen könnte (PI-Regler?) und nicht gleichzeitig noch weitere Werte (Verzögerungszeiten) damit beeinflusst werden (wegen letzterem habe ich mind. drei graue Haare mehr )aiole hat geschrieben: ↑Mi Mär 02, 2022 11:41 am In der neuen oWB 2.0 wird das mit dem OLC-feature (0,01A-steps) hoffentlich deutlich feiner geregelt. Gerade beim 3p-Laden sollte das bemerkbar werden. Bei der smartWB gibt's schon Tests dazu:
https://board.evse-wifi.de/viewtopic.php?f=16&t=187
-
- Beiträge: 7756
- Registriert: Mo Okt 08, 2018 4:51 pm
- Has thanked: 18 times
- Been thanked: 35 times
Re: PV-geführtes Laden unruhige Regelung mit Speicher (gelöst)
Na dann gleich eine PID-Regler. Da wird sich so manche Ehegattin wundern, was sie alles einstellen kann .
Im Ernst - für eine WB-Regelung braucht es m.E. keine superschnelle Regelung mit anpassbaren Parametern, die allesamt zu Problemen führen können, wenn diese falsch vorgegeben werden. Das aktuelle 10s-Intervall mit nur nötigen Parametern tut's auch und gerade OLC dürfte Übersteuern/Aufschwingen deutlich reduzieren.
Im Ernst - für eine WB-Regelung braucht es m.E. keine superschnelle Regelung mit anpassbaren Parametern, die allesamt zu Problemen führen können, wenn diese falsch vorgegeben werden. Das aktuelle 10s-Intervall mit nur nötigen Parametern tut's auch und gerade OLC dürfte Übersteuern/Aufschwingen deutlich reduzieren.
-
- Beiträge: 718
- Registriert: Mo Okt 12, 2020 7:41 am
Re: PV-geführtes Laden unruhige Regelung mit Speicher (gelöst)
Exakt. Hier mal ein Ausschnitt aus meinem Ladelog, da sieht man schön, wie die openWB immer etwas drunter bleibt und damit auf Einspeisung geht (Regelpunkt auf Einspeisung).