Mit wievielen Phasen lädst du?
LP1: openWB series2 custom mit Phasenumschaltung
LP2: go-e V2
Kostal Plenticore Plus
e-up BJ 2021, SOC mit OVMS
EQB 250 BJ 2023, SOC mit Mercedes ME über Home Assistant
EVU mit Tasmato-Lesekopf auf SmartMeter
9 x Smarthome mit Shellys
1978Steve
Beiträge: 17
Registriert: Mo Mär 29, 2021 1:10 pm

Re: Pv Überschuss schneller Starten

Beitrag von 1978Steve »

3
philipp123
Beiträge: 1032
Registriert: Mi Jul 21, 2021 3:00 pm

Re: Pv Überschuss schneller Starten

Beitrag von philipp123 »

Einschaltschwelle 1400W und 3 Phasen bedeutet doch, dass du mindestens 4.200W Überschuss brauchst bis es loslädt? Oder hab ich nen Denkfehler...
LP1: openWB series2 custom mit Phasenumschaltung
LP2: go-e V2
Kostal Plenticore Plus
e-up BJ 2021, SOC mit OVMS
EQB 250 BJ 2023, SOC mit Mercedes ME über Home Assistant
EVU mit Tasmato-Lesekopf auf SmartMeter
9 x Smarthome mit Shellys
1978Steve
Beiträge: 17
Registriert: Mo Mär 29, 2021 1:10 pm

Re: Pv Überschuss schneller Starten

Beitrag von 1978Steve »

Ich habe einfach 6×230 gerechnet und dann aufgerundet..Soll ich da etwas tiefer gehen?
HSC
Beiträge: 3941
Registriert: So Jan 10, 2021 8:49 am

Re: Pv Überschuss schneller Starten

Beitrag von HSC »

philipp123 hat geschrieben: Di Aug 10, 2021 8:45 am Einschaltschwelle 1400W und 3 Phasen bedeutet doch, dass du mindestens 4.200W Überschuss brauchst bis es loslädt? Oder hab ich nen Denkfehler...
Das ist so richtig.
Da der go-e eine fürchterliche Messung anbietet, kannst Du auf 1300 W Einschaltschwelle gehen. Das bedeutet, dass künftig bei 3p ab ca. 3,9 kW Überschuss ohne Netzbezug gestartet wird.
Unterhalb von 3,9 kW geht bei Dir nix, da Du nicht auf 1p wechseln kannst.
VG
philipp123
Beiträge: 1032
Registriert: Mi Jul 21, 2021 3:00 pm

Re: Pv Überschuss schneller Starten

Beitrag von philipp123 »

Ok, hat damit ja aber auch nichts zu tun.

12:12Uhr hätte er starten müssen.

Aber AlSi hat es ja eigentlich schon gesagt gehabt. Die openWB will laut erstem Screen losladen (Sagen ja die 6A), aber irgendwas passt bei der goE oder dem Auto nicht (SOC 0 und Steckersymbol weiß).

Hat also nichts mit den Einstellungen zu tun.
LP1: openWB series2 custom mit Phasenumschaltung
LP2: go-e V2
Kostal Plenticore Plus
e-up BJ 2021, SOC mit OVMS
EQB 250 BJ 2023, SOC mit Mercedes ME über Home Assistant
EVU mit Tasmato-Lesekopf auf SmartMeter
9 x Smarthome mit Shellys
1978Steve
Beiträge: 17
Registriert: Mo Mär 29, 2021 1:10 pm

Re: Pv Überschuss schneller Starten

Beitrag von 1978Steve »

Ich geh runter auf 1300.
Danke euch.