Problem: Draußen ist es Dunkel und seit dem späten Abend zeigt openWB mir durchgängig 194 W Erzeugung, einen Batteriespeicher SOC von durchgängig 74% sowie durchgehend einen exakt gleichen Hausverbrauch und Entladeleistung an. Die openWB Daten stimmen nicht mit den tatsächlichen Gegebenheiten überein, siehe Bilder im Anhang von openWB und Junelight. Heute Nachmittag stimmten noch alle Daten zwischen Junelight und openWB überein.
Wo liegt das Problem? Reboot habe ich noch nicht gemacht, damit nicht ggf. Logdaten verschwinden. Mir scheint es so, als wenn die Kommunikation zwischen der Junelight und der openWB gestört ist. Die Junelight App zeigt aber korrekte Daten, nur openWB nicht.
Auszug aus Smart Home Log:
2021-09-02 22:49:47: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0 2021-09-02 22:49:47: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0 2021-09-02 22:49:47: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0 2021-09-02 22:49:47: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -671 SpeicherSoC: 74 2021-09-02 22:49:47: Uberschuss: -671 Uberschuss mit Offset: -671 2021-09-02 22:49:47: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 0 max Speicherladung: 0 2021-09-02 22:49:42: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0 2021-09-02 22:49:42: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0 2021-09-02 22:49:42: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0 2021-09-02 22:49:42: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -671 SpeicherSoC: 74 2021-09-02 22:49:42: Uberschuss: -671 Uberschuss mit Offset: -671 2021-09-02 22:49:42: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 0 max Speicherladung: 0 2021-09-02 22:49:37: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0 2021-09-02 22:49:37: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0 2021-09-02 22:49:37: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0 2021-09-02 22:49:37: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -671 SpeicherSoC: 74 2021-09-02 22:49:37: Uberschuss: -671 Uberschuss mit Offset: -671 2021-09-02 22:49:37: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 0 max Speicherladung: 0 2021-09-02 22:49:32: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0 2021-09-02 22:49:32: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0 2021-09-02 22:49:32: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0 2021-09-02 22:49:32: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -671 SpeicherSoC: 74 2021-09-02 22:49:32: Uberschuss: -671 Uberschuss mit Offset: -671 2021-09-02 22:49:32: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 0 max Speicherladung: 0 2021-09-02 22:49:27: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0 2021-09-02 22:49:27: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0 2021-09-02 22:49:27: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0 2021-09-02 22:49:27: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -671 SpeicherSoC: 74 2021-09-02 22:49:27: Uberschuss: -671 Uberschuss mit Offset: -671 2021-09-02 22:49:27: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 0 max Speicherladung: 0 2021-09-02 22:49:22: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0 2021-09-02 22:49:22: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0 2021-09-02 22:49:22: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
Auszug aus Debug Log:
pymodbus.exceptions.ConnectionException: Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.123.52:502)] raise ConnectionException("Failed to connect[%s]" % (self.__str__())) File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/pymodbus/client/sync.py", line 108, in execute return self.execute(request) File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/pymodbus/client/common.py", line 114, in read_holding_registers resp= client.read_holding_registers(14,2,unit=1) File "/var/www/html/openWB/modules/bezug_siemens/siemens.py", line 15, in <module> Traceback (most recent call last): pymodbus.exceptions.ConnectionException: Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.123.52:502)] raise ConnectionException("Failed to connect[%s]" % (self.__str__())) File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/pymodbus/client/sync.py", line 108, in execute return self.execute(request) File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/pymodbus/client/common.py", line 114, in read_holding_registers resp= client.read_holding_registers(6,2,unit=1) File "/var/www/html/openWB/modules/speicher_siemens/siemens.py", line 17, in <module> Traceback (most recent call last): pymodbus.exceptions.ConnectionException: Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.123.52:502)] raise ConnectionException("Failed to connect[%s]" % (self.__str__())) File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/pymodbus/client/sync.py", line 108, in execute return self.execute(request) File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/pymodbus/client/common.py", line 114, in read_holding_registers resp= client.read_holding_registers(16,2,unit=1) File "/var/www/html/openWB/modules/wr_siemens/siemens.py", line 16, in <module> Traceback (most recent call last): pymodbus.exceptions.ConnectionException: Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.123.52:502)] raise ConnectionException("Failed to connect[%s]" % (self.__str__())) File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/pymodbus/client/sync.py", line 108, in execute return self.execute(request) File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/pymodbus/client/common.py", line 114, in read_holding_registers resp= client.read_holding_registers(14,2,unit=1) File "/var/www/html/openWB/modules/bezug_siemens/siemens.py", line 15, in <module> Traceback (most recent call last): pymodbus.exceptions.ConnectionException: Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.123.52:502)] raise ConnectionException("Failed to connect[%s]" % (self.__str__())) File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/pymodbus/client/sync.py", line 108, in execute return self.execute(request)
Auszug aus System Info:
IP-Adresse LAN: --
IP-Adresse WLAN: 192.168.123.85
ESSID:"3fhu5422fjk7"Mode:Managed Frequency:2.437 GHz Access Point: 44:D9:E7:49:E5:5FLink Quality=44/70 Signal level=-66 dBmBit Rate=57.7 Mb/s Tx-Power=31 dBmPower Management:onRx invalid nwid:0 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:0 Tx excessive retries=273 Invalid misc:0 Missed beacon:0
Falsche Anzeige von PV-Leistung, Batteriespeicher SOC und Entladeleistung/Hausverbrauch
-
- Beiträge: 4447
- Registriert: Mi Nov 11, 2020 7:16 pm
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 27 times
Re: Falsche Anzeige von PV-Leistung, Batteriespeicher SOC und Entladeleistung/Hausverbrauch
Zeig mal deine Konfigurationen für Speicher und EVU. Was ist auf der IP Adresse 192.168.123.52?
Aber das was da im Debug log steht bedeutet, dass die Verbindung per Modbus zur IP 192.168.123.52 nicht funktioniert.
VG
Det
Aber das was da im Debug log steht bedeutet, dass die Verbindung per Modbus zur IP 192.168.123.52 nicht funktioniert.
VG
Det
10kWp PV mit SMA Tripower 10000TL-10 (PE11 mit SDM72V2); 2,4kWp mit Solis 2.5 G6 (EE11 mit SDM120). OpenWB Standard+. EVU EM540 an einem Raspi mit Venus OS. BEV Mercedes EQA 300 (06/2024)
Re: Falsche Anzeige von PV-Leistung, Batteriespeicher SOC und Entladeleistung/Hausverbrauch
Da steht die IP des Junelight Batteriespeichers drin.
In der Junelight ist auch schon openWB eingetragen, sonst hätte ich vorher auch überhaupt keine Daten geliefert bekommen.
In der Junelight ist auch schon openWB eingetragen, sonst hätte ich vorher auch überhaupt keine Daten geliefert bekommen.
-
- Beiträge: 4447
- Registriert: Mi Nov 11, 2020 7:16 pm
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 27 times
Re: Falsche Anzeige von PV-Leistung, Batteriespeicher SOC und Entladeleistung/Hausverbrauch
Entweder hast du was an deinem Netz verändert, oder der Speicher mag dich nicht mehr. Sicher, dass die IP noch stimmt?
Portscan auf Port 502 des Speichers.
Speicher rebooten.
VG
Det
Portscan auf Port 502 des Speichers.
Speicher rebooten.
VG
Det
10kWp PV mit SMA Tripower 10000TL-10 (PE11 mit SDM72V2); 2,4kWp mit Solis 2.5 G6 (EE11 mit SDM120). OpenWB Standard+. EVU EM540 an einem Raspi mit Venus OS. BEV Mercedes EQA 300 (06/2024)
Re: Falsche Anzeige von PV-Leistung, Batteriespeicher SOC und Entladeleistung/Hausverbrauch
Der Speicher hat (warum auch immer und trotz im Router fest vergebener IP) offenbar eine neue IP bekommen. Nachdem ich die neue IP in den drei Modulen in der openWB eingetragen habe, wurden sofort wieder Daten angezeigt