philipp123 hat geschrieben: ↑Fr Sep 03, 2021 12:14 pm
aiole hat geschrieben: ↑Fr Sep 03, 2021 12:01 pm
Habt Ihr aktuell den On/Off-Schalter zu SoC-basiertem PV-Laden entfernt? Ich sehe da nur noch den Schieberegler 0...100%.
VG
Meinst du die? Hab die Nightly von gestern drauf.
Screenshot_20210903-141329_Chrome.jpg
Genau
Folgendes ist das Problem:
Ich habe nur 1 LP aktiv (Testsystem m. akt. nightly) und eine 90%-PV-Abregelung, die sich nicht ändern lässt. Dort fehlt der ON/OFF-Schalter und der slider wird scheinbar ignoriert.
Test mit um einen 2. LP erweitert und es ist wie bei Dir + funktioniert dann auch an beiden LP (=> PV startet auch bei >90%).
Ob es da vorher den Schalter gab, kann ich nicht beurteilen, da auch bei mir 2 LP.
Allerdings gäbe es zur Deaktivierung die Stellung "0", falls es was nützt.
VG
aiole hat geschrieben: ↑Fr Sep 03, 2021 2:30 pm
Genau
Folgendes ist das Problem:
Ich habe nur 1 LP aktiv (Testsystem m. akt. nightly) und eine 90%-PV-Abregelung, die sich nicht ändern lässt. Dort fehlt der ON/OFF-Schalter und der slider wird scheinbar ignoriert.
IMG_20210903_162800_copy_800x1227.png
Test mit um einen 2. LP erweitert und es ist wie bei Dir + funktioniert dann auch an beiden LP (=> PV startet auch bei >90%).
Retoure auf 1 LP und Schalter ist weg.
VG
Ist bei mir bei einem LP auch so. Die PV-Config wurde aber 3 Monate nicht angepasst.
LP1: openWB series2 custom mit Phasenumschaltung
LP2: go-e V2
Kostal Plenticore Plus
e-up BJ 2021, SOC mit OVMS
EQB 250 BJ 2023, SOC mit Mercedes ME über Home Assistant
EVU mit Tasmato-Lesekopf auf SmartMeter
9 x Smarthome mit Shellys
Meth hat geschrieben: ↑Fr Sep 03, 2021 2:20 pm
Ok dann nehm ich es mal raus .
Ja, das wird so sein.
Weiterhin habe ich die Rückspeisung KSEM in die Berechnung einbezogen, dass funktioniert in meinem Test aber nicht bei mehreren Physischen Umrichtern.
Dann müsste das PV Modul intern eine Summe Bilden und es ggf zu dem PV Modul 2 Addieren ?
Bis man mal 5 PLenticores/IQ´s angeben kann beim Modul 1
Wie wird die Rückeinspeisung dazu gezählt ?
23,9 kwp PV , 30,6 kWh BYD HVS Box 2 x 20,4 kWh BYD HVS Box
2 x 15 kWh BMZ Hyperion
ID3 für meine Frau , ID4 für mich
1 oWb 2.0 im Hauptverteiler
Je 1 oWb in Garage und Carport
Täglich auf die neueste Version Aktualisiert
philipp123 hat geschrieben: ↑Fr Sep 03, 2021 2:52 pm
Ist bei mir bei einem LP auch so. Die PV-Config wurde aber 3 Monate nicht angepasst.
Ja - das ist sicher schon länger so.
Eine Fehleinstellung hatte ich noch (wahrscheinlich mit touch am slider hängengeblieben). Die Mindeststromstärke stand auf 16A.
=> jetzt auf 6A => Ladung startet auch mit nur 1 LP und die 90%-Begrenzung sind endlich raus.
Das könnte aber auch am zwischenzeitlichen Test mit 2 LP und dortiger Abschaltung beider SoC-Berücksichtigungen zu tun haben.
Allerdings ist normalerweose "100%SoC" nicht ganz gleich "SoC deaktiviert". Bei ersterem fällt das balancing weg.
Ah - ich lese gerade dass 100% jetzt identisch mit Abschaltung sind (balancing integriert). Das ist gut - spart den Schalter.
Meth hat geschrieben: ↑Fr Sep 03, 2021 2:20 pm
Ok dann nehm ich es mal raus .
Ja, das wird so sein.
Weiterhin habe ich die Rückspeisung KSEM in die Berechnung einbezogen, dass funktioniert in meinem Test aber nicht bei mehreren Physischen Umrichtern.
Dann müsste das PV Modul intern eine Summe Bilden und es ggf zu dem PV Modul 2 Addieren ?
Bis man mal 5 PLenticores/IQ´s angeben kann beim Modul 1
Wie wird die Rückeinspeisung dazu gezählt ?
Das war einfach ein Denkfehler meinerseits, ich habe das Modul jetzt an dieser Stelle auf bewährte "Logik" zurück gesetzt.
23,9 kwp PV , 30,6 kWh BYD HVS Box 2 x 20,4 kWh BYD HVS Box
2 x 15 kWh BMZ Hyperion
ID3 für meine Frau , ID4 für mich
1 oWb 2.0 im Hauptverteiler
Je 1 oWb in Garage und Carport
Täglich auf die neueste Version Aktualisiert
Ja, das wird so sein.
Weiterhin habe ich die Rückspeisung KSEM in die Berechnung einbezogen, dass funktioniert in meinem Test aber nicht bei mehreren Physischen Umrichtern.
Dann müsste das PV Modul intern eine Summe Bilden und es ggf zu dem PV Modul 2 Addieren ?
Bis man mal 5 PLenticores/IQ´s angeben kann beim Modul 1
Wie wird die Rückeinspeisung dazu gezählt ?
Das war einfach ein Denkfehler meinerseits, ich habe das Modul jetzt an dieser Stelle auf bewährte "Logik" zurück gesetzt.
Auch wieder mit drei wechselrichter?
23,9 kwp PV , 30,6 kWh BYD HVS Box 2 x 20,4 kWh BYD HVS Box
2 x 15 kWh BMZ Hyperion
ID3 für meine Frau , ID4 für mich
1 oWb 2.0 im Hauptverteiler
Je 1 oWb in Garage und Carport
Täglich auf die neueste Version Aktualisiert
Dann müsste das PV Modul intern eine Summe Bilden und es ggf zu dem PV Modul 2 Addieren ?
Bis man mal 5 PLenticores/IQ´s angeben kann beim Modul 1
Wie wird die Rückeinspeisung dazu gezählt ?
Das war einfach ein Denkfehler meinerseits, ich habe das Modul jetzt an dieser Stelle auf bewährte "Logik" zurück gesetzt.
Auch wieder mit drei wechselrichter?
Ja, ich habe nur die Berechnungslogik übernommen, manchmal sollte man bewährtes nicht ändern, ich hatte vorher nur nicht verstanden, warum so kompliziert, jetzt weiß ich es.