Automatischer Mindestladestand (SOC) und anschließend nur PV Überschuss
Re: Automatischer Mindestladestand (SOC) und anschließend nur PV Überschuss
....über das Display kann der manuelle SoC- Wert (glaube ich) im Theme "cards" eingegeben werden, sonst nur über das Web-Interface.
VG
VG
-
- Beiträge: 1034
- Registriert: Mi Jul 21, 2021 3:00 pm
Re: Automatischer Mindestladestand (SOC) und anschließend nur PV Überschuss
Hatte bei Lader an Einphasigen Lader wie bei vielen Autos gedacht. Ist ja aber ein 3-phasiger 11 kW Lader x 2. Wer lesen kann ist klar im Vorteil . Deswegen meine Posts dazu einfach vergessen...nabnak hat geschrieben: ↑Fr Sep 03, 2021 7:52 pmJetzt bin ich total verwirrt.philipp123 hat geschrieben: ↑Fr Sep 03, 2021 7:39 pm Die openWB kann 11kW auf 3 Phasen, pro Phase 3,6 kW. Wenn dein Auto von maximal 3 Phasen aber nur 2 verarbeiten kann mit 2 Ladern, dann kann im Auto auch nur noch 2/3 der 11 kW ankommen. Und das sind die 7,3 kW.
Edit: Vergess es, ich hatte n Denkfehler.
LP1: openWB series2 custom mit Phasenumschaltung
LP2: go-e V2
Kostal Plenticore Plus
e-up BJ 2021, SOC mit OVMS
EQB 250 BJ 2023, SOC mit Mercedes ME über Home Assistant
EVU mit Tasmato-Lesekopf auf SmartMeter
9 x Smarthome mit Shellys
LP2: go-e V2
Kostal Plenticore Plus
e-up BJ 2021, SOC mit OVMS
EQB 250 BJ 2023, SOC mit Mercedes ME über Home Assistant
EVU mit Tasmato-Lesekopf auf SmartMeter
9 x Smarthome mit Shellys
Re: Automatischer Mindestladestand (SOC) und anschließend nur PV Überschuss
OK, hab "Dich" vergessen.
VG
VG
Re: Automatischer Mindestladestand (SOC) und anschließend nur PV Überschuss
Welcher Modus lief vor Umstellung auf "Sofort"?
VG
Re: Automatischer Mindestladestand (SOC) und anschließend nur PV Überschuss
Ich nutze eine 11 kW WB und vor dem Sofortladen war nur PV Laden aktivHSC hat geschrieben: ↑Fr Sep 03, 2021 7:54 pm @Philipp,
wo liest Du heraus, das der etron mit 2 11kW- OBC nur 2 p laden kann?
@nabnak,
Du nutzt eine 22 kW- WB oder eine 11 kW?
Welche WB hast Du?
Wenn Du 32 A Ladestrom- Vorgabe hast, was liefert der Status vom LP zurück? Kannst Du bitte mal den Screen aus Status während Ladung einstellen?
VG
-
- Beiträge: 1034
- Registriert: Mi Jul 21, 2021 3:00 pm
Re: Automatischer Mindestladestand (SOC) und anschließend nur PV Überschuss
Dann solltest du in den Einstellubgen die 32A max auf 16A max runterstellen. Mehr als 16A gibt die Box ja dann eh nicht frei.
LP1: openWB series2 custom mit Phasenumschaltung
LP2: go-e V2
Kostal Plenticore Plus
e-up BJ 2021, SOC mit OVMS
EQB 250 BJ 2023, SOC mit Mercedes ME über Home Assistant
EVU mit Tasmato-Lesekopf auf SmartMeter
9 x Smarthome mit Shellys
LP2: go-e V2
Kostal Plenticore Plus
e-up BJ 2021, SOC mit OVMS
EQB 250 BJ 2023, SOC mit Mercedes ME über Home Assistant
EVU mit Tasmato-Lesekopf auf SmartMeter
9 x Smarthome mit Shellys
Re: Automatischer Mindestladestand (SOC) und anschließend nur PV Überschuss
OK, Du kannst max 3x 16A nutzen.
Bitte alle max- Einstellungen auf 16 A und alle Min beim etron auf 6A stellen (SoC- basiert auf 16 A stellen), sonst verwirrt nur die Anzeige.
Welche WB?
VG
Bitte alle max- Einstellungen auf 16 A und alle Min beim etron auf 6A stellen (SoC- basiert auf 16 A stellen), sonst verwirrt nur die Anzeige.
Welche WB?
VG
Re: Automatischer Mindestladestand (SOC) und anschließend nur PV Überschuss
Die waagerechte Linie mit ca. 2,5 kW war nur PV- Laden oder SoC- basiert mit wieviel A?nabnak hat geschrieben: ↑Fr Sep 03, 2021 8:21 pmIch nutze eine 11 kW WB und vor dem Sofortladen war nur PV Laden aktivHSC hat geschrieben: ↑Fr Sep 03, 2021 7:54 pm @Philipp,
wo liest Du heraus, das der etron mit 2 11kW- OBC nur 2 p laden kann?
@nabnak,
Du nutzt eine 22 kW- WB oder eine 11 kW?
Welche WB hast Du?
Wenn Du 32 A Ladestrom- Vorgabe hast, was liefert der Status vom LP zurück? Kannst Du bitte mal den Screen aus Status während Ladung einstellen?
VG
VG
Re: Automatischer Mindestladestand (SOC) und anschließend nur PV Überschuss
Ich glaub ich fang nochmal von vorne an
Hab jetzt alle Einstellungen auf 6A bzw. 16A gesetzt, wie von HSC vorgeschlagen.
Mein Problem ist, dass ich im Sofortlademodus keine 11 kW Ladeleistung bekomme, sondern nur die 7.4 kW.
Eigentlich sollte die WB Standard + mit 11 kW laden (sie ist auf 11 kW konfiguriert).
An der öffentlichen Ladesäule lädt der E Tron mit 11 kW, zu Hause eben nicht.
Keine Ahnung, was ich falsch mache...
Hab hier mal von nur PV Laden auf Sofortladen gewechselt.
Hab jetzt alle Einstellungen auf 6A bzw. 16A gesetzt, wie von HSC vorgeschlagen.
Mein Problem ist, dass ich im Sofortlademodus keine 11 kW Ladeleistung bekomme, sondern nur die 7.4 kW.
Eigentlich sollte die WB Standard + mit 11 kW laden (sie ist auf 11 kW konfiguriert).
An der öffentlichen Ladesäule lädt der E Tron mit 11 kW, zu Hause eben nicht.
Keine Ahnung, was ich falsch mache...
Hab hier mal von nur PV Laden auf Sofortladen gewechselt.
Re: Automatischer Mindestladestand (SOC) und anschließend nur PV Überschuss
Bitte mal einen screen vom Status des LP während SofortLaden.
VG
VG