Verbauter FI B OpenWB - Auslöseströme

Beitrag von Sonnenjunky »

Da ich meine OWB ja noch nicht erhalten habe möchte ich hier nachfragen was da verbaut wird bzw dessen Auslöseströme hinterfragen.
Sprich Auslösestrom AC wie auch Auslösestrom DC würde mich interessieren und das aus speziellem Grund.
Jarry
Beiträge: 1572
Registriert: Sa Nov 10, 2018 6:59 am
Wohnort: Leverkusen
Has thanked: 7 times
Been thanked: 17 times

Re: Verbauter FI B OpenWB - Auslöseströme

Beitrag von Jarry »

Sonnenjunky hat geschrieben: Mi Sep 22, 2021 11:03 am Da ich meine OWB ja noch nicht erhalten habe möchte ich hier nachfragen was da verbaut wird bzw dessen Auslöseströme hinterfragen.
Sprich Auslösestrom AC wie auch Auslösestrom DC würde mich interessieren und das aus speziellem Grund.
Naja, da ein richtiger Typ B RCD verbaut ist, sind die Auslöseströme max 30mA (in der Realität meist so um die 22-25mA)

Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
SolarEdge SE9K mit SolarLog 380Mod am EVU Punkt (nur noch fürs SE Portal genutzt)
2x MPPT 150/35 mit jeweils 1,2kWp

Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
28,6kWh DIY Speicher
Benutzeravatar
Sonnenjunky
Beiträge: 368
Registriert: Fr Jun 26, 2020 9:27 am
Wohnort: Wien Umgebung
Has thanked: 4 times

Re: Verbauter FI B OpenWB - Auslöseströme

Beitrag von Sonnenjunky »

Anders gefragt, was steht drauf am FI selbst bzw. am Datenblatt das (so nehme ich an) wohl dabei liegt :idea:

Ich hätte da gerne feste Daten und keine Vermutungen.
derNeueDet
Beiträge: 4526
Registriert: Mi Nov 11, 2020 7:16 pm
Has thanked: 9 times
Been thanked: 38 times

Re: Verbauter FI B OpenWB - Auslöseströme

Beitrag von derNeueDet »

Ein Datenblatt liegt nicht bei, drauf steht 30mA. Besser gesagt 0,03A.

VG
Det
10kWp PV mit SMA Tripower 10000TL-10 (PE11 mit SDM72V2); 2,4kWp mit Solis 2.5 G6 (EE11 mit SDM120). OpenWB Standard+. EVU EM540 an einem Raspi mit Venus OS. BEV Mercedes EQA 300 (06/2024)
Jarry
Beiträge: 1572
Registriert: Sa Nov 10, 2018 6:59 am
Wohnort: Leverkusen
Has thanked: 7 times
Been thanked: 17 times

Re: Verbauter FI B OpenWB - Auslöseströme

Beitrag von Jarry »

Sonnenjunky hat geschrieben: Mi Sep 22, 2021 1:05 pm Anders gefragt, was steht drauf am FI selbst bzw. am Datenblatt das (so nehme ich an) wohl dabei liegt :idea:

Ich hätte da gerne feste Daten und keine Vermutungen.
Das sind keine Vermutungen!
Es ist ein 30mA Typ B. Diese müssen beim Bemessungsfehlerstrom nach spätestens 0,3 sec auslösen (in der Praxis 20-30ms). Bei höheren Fehlern natürlich Schneller.
Der Auslösefehlerstrom muss zwischen 50-100% des Bemessungsfehlerstrom liegen. In der Praxis sind das meist 70% (also 21mA)
Und genau das wird der Chint RCD einhalten (und tut es auch!)

Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
SolarEdge SE9K mit SolarLog 380Mod am EVU Punkt (nur noch fürs SE Portal genutzt)
2x MPPT 150/35 mit jeweils 1,2kWp

Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
28,6kWh DIY Speicher
Benutzeravatar
Sonnenjunky
Beiträge: 368
Registriert: Fr Jun 26, 2020 9:27 am
Wohnort: Wien Umgebung
Has thanked: 4 times

Re: Verbauter FI B OpenWB - Auslöseströme

Beitrag von Sonnenjunky »

Okay gut, Du bist nicht darauf eingegangen ob sich Deine Angabe auf AC oder DC oder auf beides gleichzeitig bezieht.

Würde mich ehrlich gestanden wundern denn DC FI´s lösen typischerweise bereits bei 6mA aus ;)

Kann doch kein Geheimnis sein welcher Typ da drinnen ist in der Box oder ?
HSC
Beiträge: 3940
Registriert: So Jan 10, 2021 8:49 am

Re: Verbauter FI B OpenWB - Auslöseströme

Beitrag von HSC »

Für Typ B in WB gilt eine Auslösung bei:
AC: 30 mA &
DC: 6 mA
VG
Jarry
Beiträge: 1572
Registriert: Sa Nov 10, 2018 6:59 am
Wohnort: Leverkusen
Has thanked: 7 times
Been thanked: 17 times

Re: Verbauter FI B OpenWB - Auslöseströme

Beitrag von Jarry »

Sonnenjunky hat geschrieben: Mi Sep 22, 2021 4:43 pm Okay gut, Du bist nicht darauf eingegangen ob sich Deine Angabe auf AC oder DC oder auf beides gleichzeitig bezieht.

Würde mich ehrlich gestanden wundern denn DC FI´s lösen typischerweise bereits bei 6mA aus ;)

Kann doch kein Geheimnis sein welcher Typ da drinnen ist in der Box oder ?
Nein, es ist ein Typ B RCD. der hat einen Bemessungsstrom von 30mA AC UND DC

Da wird auch kein Geheimnis drum gemacht. Wenn sich der Lieferant nicht geändert hat, ist das ein CHiNT NL210

die 6mA sind keine RCDs sondern RCMs mit Abschaltung. Dort muss der Bemessungsstrom bei 6mA liegen, damit ein eventuell vorgeschalteter Typ A RCD im DC-Fehlerfall nicht erblindet

HSC hat geschrieben: Mi Sep 22, 2021 4:56 pm Für Typ B in WB gilt eine Auslösung bei:
AC: 30 mA &
DC: 6 mA
VG
Nein das gilt nur für die RCMs in Wallboxen die einen Typ A RCD vorgeschaltet benötigen (bzw. erlauben)
Ein Typ B RCD löst bei spätestens 30mA aus. Dort darf dann natürlich KEIN Typ A vorgeschaltet sein

Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
SolarEdge SE9K mit SolarLog 380Mod am EVU Punkt (nur noch fürs SE Portal genutzt)
2x MPPT 150/35 mit jeweils 1,2kWp

Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
28,6kWh DIY Speicher
Benutzeravatar
Sonnenjunky
Beiträge: 368
Registriert: Fr Jun 26, 2020 9:27 am
Wohnort: Wien Umgebung
Has thanked: 4 times

Re: Verbauter FI B OpenWB - Auslöseströme

Beitrag von Sonnenjunky »

Jarry hat geschrieben: Mi Sep 22, 2021 5:17 pm

die 6mA sind keine RCDs sondern RCMs mit Abschaltung. Dort muss der Bemessungsstrom bei 6mA liegen, damit ein eventuell vorgeschalteter Typ A RCD im DC-Fehlerfall nicht erblindet

HSC hat geschrieben: Mi Sep 22, 2021 4:56 pm Für Typ B in WB gilt eine Auslösung bei:
AC: 30 mA &
DC: 6 mA
VG
Nein das gilt nur für die RCMs in Wallboxen die einen Typ A RCD vorgeschaltet benötigen (bzw. erlauben)
Ein Typ B RCD löst bei spätestens 30mA aus. Dort darf dann natürlich KEIN Typ A vorgeschaltet sein
exakt darum ging es mir auch. hab nen Typ A draussen vorgeschaltet und daher wollte ich es wissen.
Wie es aussieht kann ich den TYP B RCD an Stelle des TYP A setzen :roll:
derNeueDet
Beiträge: 4526
Registriert: Mi Nov 11, 2020 7:16 pm
Has thanked: 9 times
Been thanked: 38 times

Re: Verbauter FI B OpenWB - Auslöseströme

Beitrag von derNeueDet »

Mann, das hättest du aber auch gleich fragen können. Das ist sicher schon mindestens 5 Mal im Forum beschrieben. Kein Fi A vor dem Fi B der openWB. Schaust du im Shop siehst du den FI B. Du kannst die Box auch mit beigelegten Fi B bestellen, um ihn in deine Verteilung zu setzen.

viewtopic.php?f=8&t=3946&p=43904&hilit=RCD#p43904
10kWp PV mit SMA Tripower 10000TL-10 (PE11 mit SDM72V2); 2,4kWp mit Solis 2.5 G6 (EE11 mit SDM120). OpenWB Standard+. EVU EM540 an einem Raspi mit Venus OS. BEV Mercedes EQA 300 (06/2024)
Antworten