Verbauter FI B OpenWB - Auslöseströme
- Sonnenjunky
- Beiträge: 368
- Registriert: Fr Jun 26, 2020 9:27 am
- Wohnort: Wien Umgebung
- Has thanked: 4 times
Verbauter FI B OpenWB - Auslöseströme
Da ich meine OWB ja noch nicht erhalten habe möchte ich hier nachfragen was da verbaut wird bzw dessen Auslöseströme hinterfragen.
Sprich Auslösestrom AC wie auch Auslösestrom DC würde mich interessieren und das aus speziellem Grund.
Sprich Auslösestrom AC wie auch Auslösestrom DC würde mich interessieren und das aus speziellem Grund.
-
- Beiträge: 1572
- Registriert: Sa Nov 10, 2018 6:59 am
- Wohnort: Leverkusen
- Has thanked: 7 times
- Been thanked: 17 times
Re: Verbauter FI B OpenWB - Auslöseströme
Naja, da ein richtiger Typ B RCD verbaut ist, sind die Auslöseströme max 30mA (in der Realität meist so um die 22-25mA)Sonnenjunky hat geschrieben: Mi Sep 22, 2021 11:03 am Da ich meine OWB ja noch nicht erhalten habe möchte ich hier nachfragen was da verbaut wird bzw dessen Auslöseströme hinterfragen.
Sprich Auslösestrom AC wie auch Auslösestrom DC würde mich interessieren und das aus speziellem Grund.
Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
SolarEdge SE9K mit SolarLog 380Mod am EVU Punkt (nur noch fürs SE Portal genutzt)
2x MPPT 150/35 mit jeweils 1,2kWp
Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
28,6kWh DIY Speicher
- Sonnenjunky
- Beiträge: 368
- Registriert: Fr Jun 26, 2020 9:27 am
- Wohnort: Wien Umgebung
- Has thanked: 4 times
Re: Verbauter FI B OpenWB - Auslöseströme
Anders gefragt, was steht drauf am FI selbst bzw. am Datenblatt das (so nehme ich an) wohl dabei liegt 
Ich hätte da gerne feste Daten und keine Vermutungen.

Ich hätte da gerne feste Daten und keine Vermutungen.
-
- Beiträge: 4526
- Registriert: Mi Nov 11, 2020 7:16 pm
- Has thanked: 9 times
- Been thanked: 38 times
Re: Verbauter FI B OpenWB - Auslöseströme
Ein Datenblatt liegt nicht bei, drauf steht 30mA. Besser gesagt 0,03A.
VG
Det
VG
Det
10kWp PV mit SMA Tripower 10000TL-10 (PE11 mit SDM72V2); 2,4kWp mit Solis 2.5 G6 (EE11 mit SDM120). OpenWB Standard+. EVU EM540 an einem Raspi mit Venus OS. BEV Mercedes EQA 300 (06/2024)
-
- Beiträge: 1572
- Registriert: Sa Nov 10, 2018 6:59 am
- Wohnort: Leverkusen
- Has thanked: 7 times
- Been thanked: 17 times
Re: Verbauter FI B OpenWB - Auslöseströme
Das sind keine Vermutungen!Sonnenjunky hat geschrieben: Mi Sep 22, 2021 1:05 pm Anders gefragt, was steht drauf am FI selbst bzw. am Datenblatt das (so nehme ich an) wohl dabei liegt
Ich hätte da gerne feste Daten und keine Vermutungen.
Es ist ein 30mA Typ B. Diese müssen beim Bemessungsfehlerstrom nach spätestens 0,3 sec auslösen (in der Praxis 20-30ms). Bei höheren Fehlern natürlich Schneller.
Der Auslösefehlerstrom muss zwischen 50-100% des Bemessungsfehlerstrom liegen. In der Praxis sind das meist 70% (also 21mA)
Und genau das wird der Chint RCD einhalten (und tut es auch!)
Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
SolarEdge SE9K mit SolarLog 380Mod am EVU Punkt (nur noch fürs SE Portal genutzt)
2x MPPT 150/35 mit jeweils 1,2kWp
Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
28,6kWh DIY Speicher
- Sonnenjunky
- Beiträge: 368
- Registriert: Fr Jun 26, 2020 9:27 am
- Wohnort: Wien Umgebung
- Has thanked: 4 times
Re: Verbauter FI B OpenWB - Auslöseströme
Okay gut, Du bist nicht darauf eingegangen ob sich Deine Angabe auf AC oder DC oder auf beides gleichzeitig bezieht.
Würde mich ehrlich gestanden wundern denn DC FI´s lösen typischerweise bereits bei 6mA aus
Kann doch kein Geheimnis sein welcher Typ da drinnen ist in der Box oder ?
Würde mich ehrlich gestanden wundern denn DC FI´s lösen typischerweise bereits bei 6mA aus

Kann doch kein Geheimnis sein welcher Typ da drinnen ist in der Box oder ?
Re: Verbauter FI B OpenWB - Auslöseströme
Für Typ B in WB gilt eine Auslösung bei:
AC: 30 mA &
DC: 6 mA
VG
AC: 30 mA &
DC: 6 mA
VG
-
- Beiträge: 1572
- Registriert: Sa Nov 10, 2018 6:59 am
- Wohnort: Leverkusen
- Has thanked: 7 times
- Been thanked: 17 times
Re: Verbauter FI B OpenWB - Auslöseströme
Nein, es ist ein Typ B RCD. der hat einen Bemessungsstrom von 30mA AC UND DCSonnenjunky hat geschrieben: Mi Sep 22, 2021 4:43 pm Okay gut, Du bist nicht darauf eingegangen ob sich Deine Angabe auf AC oder DC oder auf beides gleichzeitig bezieht.
Würde mich ehrlich gestanden wundern denn DC FI´s lösen typischerweise bereits bei 6mA aus![]()
Kann doch kein Geheimnis sein welcher Typ da drinnen ist in der Box oder ?
Da wird auch kein Geheimnis drum gemacht. Wenn sich der Lieferant nicht geändert hat, ist das ein CHiNT NL210
die 6mA sind keine RCDs sondern RCMs mit Abschaltung. Dort muss der Bemessungsstrom bei 6mA liegen, damit ein eventuell vorgeschalteter Typ A RCD im DC-Fehlerfall nicht erblindet
Nein das gilt nur für die RCMs in Wallboxen die einen Typ A RCD vorgeschaltet benötigen (bzw. erlauben)HSC hat geschrieben: Mi Sep 22, 2021 4:56 pm Für Typ B in WB gilt eine Auslösung bei:
AC: 30 mA &
DC: 6 mA
VG
Ein Typ B RCD löst bei spätestens 30mA aus. Dort darf dann natürlich KEIN Typ A vorgeschaltet sein
Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
SolarEdge SE9K mit SolarLog 380Mod am EVU Punkt (nur noch fürs SE Portal genutzt)
2x MPPT 150/35 mit jeweils 1,2kWp
Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
28,6kWh DIY Speicher
- Sonnenjunky
- Beiträge: 368
- Registriert: Fr Jun 26, 2020 9:27 am
- Wohnort: Wien Umgebung
- Has thanked: 4 times
Re: Verbauter FI B OpenWB - Auslöseströme
exakt darum ging es mir auch. hab nen Typ A draussen vorgeschaltet und daher wollte ich es wissen.Jarry hat geschrieben: Mi Sep 22, 2021 5:17 pm
die 6mA sind keine RCDs sondern RCMs mit Abschaltung. Dort muss der Bemessungsstrom bei 6mA liegen, damit ein eventuell vorgeschalteter Typ A RCD im DC-Fehlerfall nicht erblindet
Nein das gilt nur für die RCMs in Wallboxen die einen Typ A RCD vorgeschaltet benötigen (bzw. erlauben)HSC hat geschrieben: Mi Sep 22, 2021 4:56 pm Für Typ B in WB gilt eine Auslösung bei:
AC: 30 mA &
DC: 6 mA
VG
Ein Typ B RCD löst bei spätestens 30mA aus. Dort darf dann natürlich KEIN Typ A vorgeschaltet sein
Wie es aussieht kann ich den TYP B RCD an Stelle des TYP A setzen

-
- Beiträge: 4526
- Registriert: Mi Nov 11, 2020 7:16 pm
- Has thanked: 9 times
- Been thanked: 38 times
Re: Verbauter FI B OpenWB - Auslöseströme
Mann, das hättest du aber auch gleich fragen können. Das ist sicher schon mindestens 5 Mal im Forum beschrieben. Kein Fi A vor dem Fi B der openWB. Schaust du im Shop siehst du den FI B. Du kannst die Box auch mit beigelegten Fi B bestellen, um ihn in deine Verteilung zu setzen.
viewtopic.php?f=8&t=3946&p=43904&hilit=RCD#p43904
viewtopic.php?f=8&t=3946&p=43904&hilit=RCD#p43904
10kWp PV mit SMA Tripower 10000TL-10 (PE11 mit SDM72V2); 2,4kWp mit Solis 2.5 G6 (EE11 mit SDM120). OpenWB Standard+. EVU EM540 an einem Raspi mit Venus OS. BEV Mercedes EQA 300 (06/2024)