Hallo zusammen,
hab ein kleines Problem. Eben wurde ein Update am WR vorgenommen und danach hab ich jetzt falsche Werte in der WB.
Der Hausverbrauch ist identisch zum PV Etrag.
Ein Update auf die neuste Beta hab ich gemacht, WR raus und wieder rein auch, das das Gen24 Testweise durchgespielt
Jemand ne Idee ?
Grüße Daniel
Falsche Werte / Fronius WR
-
- Beiträge: 44
- Registriert: Mi Dez 02, 2020 9:00 am
-
- Beiträge: 44
- Registriert: Mi Dez 02, 2020 9:00 am
-
- Beiträge: 44
- Registriert: Mi Dez 02, 2020 9:00 am
Re: Falsche Werte / Fronius WR
so Nachtrag, wenn ich den Compatibilitätsmodus aktivere normalisiert es sich.
Allerdings steht beim EV noch falsches Zeugs, da sollte doch die Zahl der geladenen KWh stehen ab Ladevorgang.
Allerdings steht beim EV noch falsches Zeugs, da sollte doch die Zahl der geladenen KWh stehen ab Ladevorgang.
Gruß und danke Daniel
Smart #1
Smart #1
Re: Falsche Werte / Fronius WR
Die Werte normalisieren sich spätestens am nächsten Tag.
29,45 kWp an Fronius Symo; V2H mit MG5 + Soyosource Controller (Nulleinspeisung); Smart ED3 + Octavia RS iV als Daily; openWB series2 als Duo, custom & Eigenbau auf V2.x
Re: Falsche Werte / Fronius WR
Hallo Daniel,
erstmal gut, dass es wieder läuft. Die Tagessummen sollten heute ja auch wieder stimmen.
Mich würde aber interessieren, warum es bei dir nicht mir mit den normalen Einstellungen ging.
Kannst du noch ein paar Informationen liefern?
Welchen Fronius hast du?
Hast du eine S0-Zähler oder den Smartmeter?
Gibt es eventuell ein Log als die Werte nicht gestimmt haben?
Gruß VuffiRaa
erstmal gut, dass es wieder läuft. Die Tagessummen sollten heute ja auch wieder stimmen.
Mich würde aber interessieren, warum es bei dir nicht mir mit den normalen Einstellungen ging.
Kannst du noch ein paar Informationen liefern?
Welchen Fronius hast du?
Hast du eine S0-Zähler oder den Smartmeter?
Gibt es eventuell ein Log als die Werte nicht gestimmt haben?
Gruß VuffiRaa
openWB serie 2 custom 11kW
Skoda Enyaq iV80
PV 9,4kWp SSW, Fronius Symo 8.2-3-M, Fronius Smart Meter 63A
Skoda Enyaq iV80
PV 9,4kWp SSW, Fronius Symo 8.2-3-M, Fronius Smart Meter 63A
-
- Beiträge: 27
- Registriert: Di Nov 17, 2020 9:22 pm
Re: Falsche Werte / Fronius WR
Ich habe jetzt nach dem Update ein ähnliches Problem. Bisher stand der WR auf Kompatibilitätsmodus 2, jetzt habe ich auf 1 geändert und sehe immerhin vom "Netz" wieder Zahlen, das war davor bei konstant 0:
Wie kann ich in die Logs schauen?
Der Wechselrichter ist ein Gen24, der Smartmeter von Fronius. Ich habe die "Modulkonfiguration PV" geprüft und festgestellt dass wenn ich "Handelt es sich um einen Gen24?" auf "Ja" setze, speichere und die Seite neu lade es wieder auf nein steht.Wie kann ich in die Logs schauen?
-
- Beiträge: 4447
- Registriert: Mi Nov 11, 2020 7:16 pm
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 27 times
Re: Falsche Werte / Fronius WR
Unter Status in nurpv log sollte was drin stehen.
10kWp PV mit SMA Tripower 10000TL-10 (PE11 mit SDM72V2); 2,4kWp mit Solis 2.5 G6 (EE11 mit SDM120). OpenWB Standard+. EVU EM540 an einem Raspi mit Venus OS. BEV Mercedes EQA 300 (06/2024)