Problem in der Nightly 1.9.249

Fragen zur Nutzung, Features, usw..
HSC
Beiträge: 3941
Registriert: So Jan 10, 2021 8:49 am

Re: Problem in der Nightly 1.9.249

Beitrag von HSC »

Stell mal bitte die Daten als CodeBlock "</>" ein.
VG
Zuletzt geändert von HSC am Sa Nov 20, 2021 1:58 pm, insgesamt 1-mal geändert.
fussi24
Beiträge: 144
Registriert: Mi Mai 13, 2020 6:36 pm

Re: Problem in der Nightly 1.9.249

Beitrag von fussi24 »

Code: Alles auswählen

2021-11-20 14:55:52: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-11-20 14:55:48: Sofort ladung Ladepunkt 2 erhöht auf 6 bei minimal A 6 Ladeleistung zu gering (LV1) at 374 sofortlademodus sofortlademodus.sh
2021-11-20 14:55:48: Sofort ladung Ladepunkt 1 erhöht auf 6 bei minimal A 6 Ladeleistung zu gering (LV1) at 290 sofortlademodus sofortlademodus.sh
2021-11-20 14:55:48: Deaktiviere Ladung (preisbasiert), Preis 34.49, Max 0 (LV1) at 26 sofortlademodus sofortlademodus.sh
2021-11-20 14:55:47: Timing Umschaltung: 480 / 480 (LV1) at 15 u1p3pswitch u1p3p.sh
2021-11-20 14:55:47: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 14 u1p3pswitch u1p3p.sh
2021-11-20 14:55:46: chargestatlp1 0	chargestatlp2 0	chargestatlp3 0 (LV1) at 1185 loadvars loadvars.sh
2021-11-20 14:55:46: plugstatlp1 1	plugstatlp2 0	plugstatlp3 0 (LV1) at 1184 loadvars loadvars.sh
2021-11-20 14:55:46: lp1enabled 0	lp2enabled 0	lp3enabled 0 (LV1) at 1183 loadvars loadvars.sh
2021-11-20 14:55:46: EVU 1:V/0A 2: V/0A 3: V/0A (LV1) at 1182 loadvars loadvars.sh
2021-11-20 14:55:46: lla3 0	llv3 227.2	llas13 0 llas23  soclp1 9 soclp2 9 (LV1) at 1181 loadvars loadvars.sh
2021-11-20 14:55:46: lla2 0	llv2 226.6	llas12 0 llas22  sofortll 32 hausverbrauch 317 wattbezug 0 uberschuss 0 (LV1) at 1180 loadvars loadvars.sh
2021-11-20 14:55:46: lla1 0	llv1 228.2	llas11 0 llas21  mindestuberschuss 800 abschaltuberschuss 300 lademodus 0 (LV1) at 1179 loadvars loadvars.sh
2021-11-20 14:55:46: pv1watt -317 pv2watt  pvwatt -317 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 16 (LV1) at 1178 loadvars loadvars.sh
2021-11-20 14:55:46: etproviderprice  etprovidermaxprice  (LV1) at 1176 loadvars loadvars.sh
2021-11-20 14:55:46: EVU RET: 0 (LV2) at 21 main modules/bezug_ethmpm3pm/main.sh
2021-11-20 14:55:46: PID: 23178: Beim Auslesen eines Moduls ist ein Fehler aufgetreten. Auslesen des Devices OpenWB-Kit beendet.

modules.common.module_error.ModuleError: ("modules.common.lovato <class 'TypeError'> unsupported operand type(s) for /: 'list' and 'int'", <ModuleErrorLevel.ERROR: 2>)
    raise ModuleError(__name__+" "+str(type(e))+" "+str(e), ModuleErrorLevel.ERROR) from e
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/lovato.py", line 23, in __process_error
    self.__process_error(e)
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/lovato.py", line 29, in get_voltage
    voltages = self.client.get_voltage()
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/openwb_flex/counter.py", line 41, in get_values
    state = self.get_values()
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/abstract_component.py", line 51, in update_values
Traceback (most recent call last):

The above exception was the direct cause of the following exception:

TypeError: unsupported operand type(s) for /: 'list' and 'int'
    return self.client.read_input_registers(0x0001, [modbus.ModbusDataType.FLOAT_32]*3, unit=self.id) / 100
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/lovato.py", line 27, in get_voltage
Traceback (most recent call last):
2021-11-20 14:55:46: PID: 23178: EVU-Kit: FaultState ModuleErrorLevel.ERROR, FaultStr modules.common.lovato <class 'TypeError'> unsupported operand type(s) for /: 'list' and 'int', Traceback: 
2021-11-20 14:55:46: PID: 23178: Start kit reading
2021-11-20 14:55:46: PID: 23178: Start device reading{'componentNone': <counter.EvuKit object at 0x76157fd0>}
2021-11-20 14:55:46: PID: 23178: openWB Version: 1
2021-11-20 14:55:41: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-11-20 14:55:38: Sofort ladung Ladepunkt 2 erhöht auf 6 bei minimal A 6 Ladeleistung zu gering (LV1) at 374 sofortlademodus sofortlademodus.sh
2021-11-20 14:55:38: Sofort ladung Ladepunkt 1 erhöht auf 6 bei minimal A 6 Ladeleistung zu gering (LV1) at 290 sofortlademodus sofortlademodus.sh
2021-11-20 14:55:38: Deaktiviere Ladung (preisbasiert), Preis 34.49, Max 0 (LV1) at 26 sofortlademodus sofortlademodus.sh
2021-11-20 14:55:37: Timing Umschaltung: 480 / 480 (LV1) at 15 u1p3pswitch u1p3p.sh
2021-11-20 14:55:37: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 14 u1p3pswitch u1p3p.sh
2021-11-20 14:55:36: chargestatlp1 0	chargestatlp2 0	chargestatlp3 0 (LV1) at 1185 loadvars loadvars.sh
2021-11-20 14:55:36: plugstatlp1 1	plugstatlp2 0	plugstatlp3 0 (LV1) at 1184 loadvars loadvars.sh
2021-11-20 14:55:36: lp1enabled 0	lp2enabled 0	lp3enabled 0 (LV1) at 1183 loadvars loadvars.sh
2021-11-20 14:55:36: EVU 1:V/0A 2: V/0A 3: V/0A (LV1) at 1182 loadvars loadvars.sh
2021-11-20 14:55:36: lla3 0	llv3 227.0	llas13 0 llas23  soclp1 9 soclp2 9 (LV1) at 1181 loadvars loadvars.sh
2021-11-20 14:55:36: lla2 0	llv2 227.0	llas12 0 llas22  sofortll 32 hausverbrauch 316 wattbezug 0 uberschuss 0 (LV1) at 1180 loadvars loadvars.sh
2021-11-20 14:55:36: lla1 0	llv1 228.2	llas11 0 llas21  mindestuberschuss 800 abschaltuberschuss 300 lademodus 0 (LV1) at 1179 loadvars loadvars.sh
2021-11-20 14:55:36: pv1watt -316 pv2watt  pvwatt -316 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 16 (LV1) at 1178 loadvars loadvars.sh
2021-11-20 14:55:36: etproviderprice  etprovidermaxprice  (LV1) at 1176 loadvars loadvars.sh
2021-11-20 14:55:36: EVU RET: 0 (LV2) at 21 main modules/bezug_ethmpm3pm/main.sh
2021-11-20 14:55:36: PID: 21707: Beim Auslesen eines Moduls ist ein Fehler aufgetreten. Auslesen des Devices OpenWB-Kit beendet.

modules.common.module_error.ModuleError: ("modules.common.lovato <class 'TypeError'> unsupported operand type(s) for /: 'list' and 'int'", <ModuleErrorLevel.ERROR: 2>)
    raise ModuleError(__name__+" "+str(type(e))+" "+str(e), ModuleErrorLevel.ERROR) from e
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/lovato.py", line 23, in __process_error
    self.__process_error(e)
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/lovato.py", line 29, in get_voltage
    voltages = self.client.get_voltage()
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/openwb_flex/counter.py", line 41, in get_values
    state = self.get_values()
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/abstract_component.py", line 51, in update_values
Traceback (most recent call last):

The above exception was the direct cause of the following exception:

TypeError: unsupported operand type(s) for /: 'list' and 'int'
    return self.client.read_input_registers(0x0001, [modbus.ModbusDataType.FLOAT_32]*3, unit=self.id) / 100
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/lovato.py", line 27, in get_voltage
Traceback (most recent call last):
2021-11-20 14:55:36: PID: 21707: EVU-Kit: FaultState ModuleErrorLevel.ERROR, FaultStr modules.common.lovato <class 'TypeError'> unsupported operand type(s) for /: 'list' and 'int', Traceback: 
2021-11-20 14:55:36: PID: 21707: Start kit reading
2021-11-20 14:55:36: PID: 21707: Start device reading{'componentNone': <counter.EvuKit object at 0x761c1fd0>}
2021-11-20 14:55:36: PID: 21707: openWB Version: 1
2021-11-20 14:55:32: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-11-20 14:55:28: Sofort ladung Ladepunkt 2 erhöht auf 6 bei minimal A 6 Ladeleistung zu gering (LV1) at 374 sofortlademodus sofortlademodus.sh
2021-11-20 14:55:28: Sofort ladung Ladepunkt 1 erhöht auf 6 bei minimal A 6 Ladeleistung zu gering (LV1) at 290 sofortlademodus sofortlademodus.sh
2021-11-20 14:55:28: Deaktiviere Ladung (preisbasiert), Preis 34.49, Max 0 (LV1) at 26 sofortlademodus sofortlademodus.sh
2021-11-20 14:55:27: Timing Umschaltung: 480 / 480 (LV1) at 15 u1p3pswitch u1p3p.sh
2021-11-20 14:55:27: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 14 u1p3pswitch u1p3p.sh
2021-11-20 14:55:26: chargestatlp1 0	chargestatlp2 0	chargestatlp3 0 (LV1) at 1185 loadvars loadvars.sh
2021-11-20 14:55:26: plugstatlp1 1	plugstatlp2 0	plugstatlp3 0 (LV1) at 1184 loadvars loadvars.sh
2021-11-20 14:55:26: lp1enabled 0	lp2enabled 0	lp3enabled 0 (LV1) at 1183 loadvars loadvars.sh
2021-11-20 14:55:26: EVU 1:V/0A 2: V/0A 3: V/0A (LV1) at 1182 loadvars loadvars.sh
2021-11-20 14:55:26: lla3 0	llv3 227.4	llas13 0 llas23  soclp1 9 soclp2 9 (LV1) at 1181 loadvars loadvars.sh
2021-11-20 14:55:26: lla2 0	llv2 226.6	llas12 0 llas22  sofortll 32 hausverbrauch 320 wattbezug 0 uberschuss 0 (LV1) at 1180 loadvars loadvars.sh
2021-11-20 14:55:26: lla1 0	llv1 228.3	llas11 0 llas21  mindestuberschuss 800 abschaltuberschuss 300 lademodus 0 (LV1) at 1179 loadvars loadvars.sh
2021-11-20 14:55:26: pv1watt -320 pv2watt  pvwatt -320 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 16 (LV1) at 1178 loadvars loadvars.sh
2021-11-20 14:55:26: etproviderprice  etprovidermaxprice  (LV1) at 1176 loadvars loadvars.sh
2021-11-20 14:55:26: EVU RET: 0 (LV2) at 21 main modules/bezug_ethmpm3pm/main.sh
2021-11-20 14:55:26: PID: 20235: Beim Auslesen eines Moduls ist ein Fehler aufgetreten. Auslesen des Devices OpenWB-Kit beendet.

modules.common.module_error.ModuleError: ("modules.common.lovato <class 'TypeError'> unsupported operand type(s) for /: 'list' and 'int'", <ModuleErrorLevel.ERROR: 2>)
    raise ModuleError(__name__+" "+str(type(e))+" "+str(e), ModuleErrorLevel.ERROR) from e
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/lovato.py", line 23, in __process_error
    self.__process_error(e)
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/lovato.py", line 29, in get_voltage
    voltages = self.client.get_voltage()
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/openwb_flex/counter.py", line 41, in get_values
    state = self.get_values()
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/abstract_component.py", line 51, in update_values
Traceback (most recent call last):

The above exception was the direct cause of the following exception:

TypeError: unsupported operand type(s) for /: 'list' and 'int'
    return self.client.read_input_registers(0x0001, [modbus.ModbusDataType.FLOAT_32]*3, unit=self.id) / 100
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/lovato.py", line 27, in get_voltage
Traceback (most recent call last):
2021-11-20 14:55:26: PID: 20235: EVU-Kit: FaultState ModuleErrorLevel.ERROR, FaultStr modules.common.lovato <class 'TypeError'> unsupported operand type(s) for /: 'list' and 'int', Traceback: 
2021-11-20 14:55:26: PID: 20235: Start kit reading
2021-11-20 14:55:26: PID: 20235: Start device reading{'componentNone': <counter.EvuKit object at 0x761e0fd0>}
2021-11-20 14:55:26: PID: 20235: openWB Version: 1
2021-11-20 14:55:22: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-11-20 14:55:18: Sofort ladung Ladepunkt 2 erhöht auf 6 bei minimal A 6 Ladeleistung zu gering (LV1) at 374 sofortlademodus sofortlademodus.sh
2021-11-20 14:55:18: Sofort ladung Ladepunkt 1 erhöht auf 6 bei minimal A 6 Ladeleistung zu gering (LV1) at 290 sofortlademodus sofortlademodus.sh
2021-11-20 14:55:18: Deaktiviere Ladung (preisbasiert), Preis 34.49, Max 0 (LV1) at 26 sofortlademodus sofortlademodus.sh
2021-11-20 14:55:17: Timing Umschaltung: 480 / 480 (LV1) at 15 u1p3pswitch u1p3p.sh
2021-11-20 14:55:17: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 14 u1p3pswitch u1p3p.sh
2021-11-20 14:55:16: chargestatlp1 0	chargestatlp2 0	chargestatlp3 0 (LV1) at 1185 loadvars loadvars.sh
2021-11-20 14:55:16: plugstatlp1 1	plugstatlp2 0	plugstatlp3 0 (LV1) at 1184 loadvars loadvars.sh
2021-11-20 14:55:16: lp1enabled 0	lp2enabled 0	lp3enabled 0 (LV1) at 1183 loadvars loadvars.sh
2021-11-20 14:55:16: EVU 1:V/0A 2: V/0A 3: V/0A (LV1) at 1182 loadvars loadvars.sh
2021-11-20 14:55:16: lla3 0	llv3 227.5	llas13 0 llas23  soclp1 9 soclp2 9 (LV1) at 1181 loadvars loadvars.sh
2021-11-20 14:55:16: lla2 0	llv2 226.7	llas12 0 llas22  sofortll 32 hausverbrauch 319 wattbezug 0 uberschuss 0 (LV1) at 1180 loadvars loadvars.sh
2021-11-20 14:55:16: lla1 0	llv1 228.6	llas11 0 llas21  mindestuberschuss 800 abschaltuberschuss 300 lademodus 0 (LV1) at 1179 loadvars loadvars.sh
2021-11-20 14:55:16: pv1watt -319 pv2watt  pvwatt -319 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 16 (LV1) at 1178 loadvars loadvars.sh
2021-11-20 14:55:16: etproviderprice  etprovidermaxprice  (LV1) at 1176 loadvars loadvars.sh
2021-11-20 14:55:16: EVU RET: 0 (LV2) at 21 main modules/bezug_ethmpm3pm/main.sh
2021-11-20 14:55:16: PID: 18761: Beim Auslesen eines Moduls ist ein Fehler aufgetreten. Auslesen des Devices OpenWB-Kit beendet.

modules.common.module_error.ModuleError: ("modules.common.lovato <class 'TypeError'> unsupported operand type(s) for /: 'list' and 'int'", <ModuleErrorLevel.ERROR: 2>)
    raise ModuleError(__name__+" "+str(type(e))+" "+str(e), ModuleErrorLevel.ERROR) from e
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/lovato.py", line 23, in __process_error
    self.__process_error(e)
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/lovato.py", line 29, in get_voltage
    voltages = self.client.get_voltage()
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/openwb_flex/counter.py", line 41, in get_values
    state = self.get_values()
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/abstract_component.py", line 51, in update_values
Traceback (most recent call last):

The above exception was the direct cause of the following exception:

TypeError: unsupported operand type(s) for /: 'list' and 'int'
    return self.client.read_input_registers(0x0001, [modbus.ModbusDataType.FLOAT_32]*3, unit=self.id) / 100
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/lovato.py", line 27, in get_voltage
Traceback (most recent call last):
2021-11-20 14:55:16: PID: 18761: EVU-Kit: FaultState ModuleErrorLevel.ERROR, FaultStr modules.common.lovato <class 'TypeError'> unsupported operand type(s) for /: 'list' and 'int', Traceback: 
2021-11-20 14:55:16: PID: 18761: Start kit reading
2021-11-20 14:55:16: PID: 18761: Start device reading{'componentNone': <counter.EvuKit object at 0x76122fd0>}
2021-11-20 14:55:16: PID: 18761: openWB Version: 1
2021-11-20 14:55:11: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-11-20 14:55:09: Sofort ladung Ladepunkt 2 erhöht auf 6 bei minimal A 6 Ladeleistung zu gering (LV1) at 374 sofortlademodus sofortlademodus.sh
2021-11-20 14:55:09: Sofort ladung Ladepunkt 1 erhöht auf 6 bei minimal A 6 Ladeleistung zu gering (LV1) at 290 sofortlademodus sofortlademodus.sh
2021-11-20 14:55:08: Deaktiviere Ladung (preisbasiert), Preis 34.49, Max 0 (LV1) at 26 sofortlademodus sofortlademodus.sh
2021-11-20 14:55:07: Timing Umschaltung: 480 / 480 (LV1) at 15 u1p3pswitch u1p3p.sh
2021-11-20 14:55:07: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 14 u1p3pswitch u1p3p.sh
2021-11-20 14:55:06: chargestatlp1 0	chargestatlp2 0	chargestatlp3 0 (LV1) at 1185 loadvars loadvars.sh
2021-11-20 14:55:06: plugstatlp1 1	plugstatlp2 0	plugstatlp3 0 (LV1) at 1184 loadvars loadvars.sh
2021-11-20 14:55:06: lp1enabled 0	lp2enabled 0	lp3enabled 0 (LV1) at 1183 loadvars loadvars.sh
2021-11-20 14:55:06: EVU 1:V/0A 2: V/0A 3: V/0A (LV1) at 1182 loadvars loadvars.sh
2021-11-20 14:55:06: lla3 0	llv3 227.8	llas13 0 llas23  soclp1 9 soclp2 9 (LV1) at 1181 loadvars loadvars.sh
2021-11-20 14:55:06: lla2 0	llv2 227.0	llas12 0 llas22  sofortll 32 hausverbrauch 321 wattbezug 0 uberschuss 0 (LV1) at 1180 loadvars loadvars.sh
2021-11-20 14:55:06: lla1 0	llv1 228.5	llas11 0 llas21  mindestuberschuss 800 abschaltuberschuss 300 lademodus 0 (LV1) at 1179 loadvars loadvars.sh
2021-11-20 14:55:06: pv1watt -321 pv2watt  pvwatt -321 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 16 (LV1) at 1178 loadvars loadvars.sh
2021-11-20 14:55:06: etproviderprice  etprovidermaxprice  (LV1) at 1176 loadvars loadvars.sh
2021-11-20 14:55:06: EVU RET: 0 (LV2) at 21 main modules/bezug_ethmpm3pm/main.sh
2021-11-20 14:55:06: PID: 17285: Beim Auslesen eines Moduls ist ein Fehler aufgetreten. Auslesen des Devices OpenWB-Kit beendet.

modules.common.module_error.ModuleError: ("modules.common.lovato <class 'TypeError'> unsupported operand type(s) for /: 'list' and 'int'", <ModuleErrorLevel.ERROR: 2>)
    raise ModuleError(__name__+" "+str(type(e))+" "+str(e), ModuleErrorLevel.ERROR) from e
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/lovato.py", line 23, in __process_error
    self.__process_error(e)
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/lovato.py", line 29, in get_voltage
    voltages = self.client.get_voltage()
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/openwb_flex/counter.py", line 41, in get_values
    state = self.get_values()
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/abstract_component.py", line 51, in update_values
Traceback (most recent call last):

The above exception was the direct cause of the following exception:
LenaK
Beiträge: 1315
Registriert: Fr Jan 22, 2021 6:40 am
Been thanked: 17 times

Re: Problem in der Nightly 1.9.249

Beitrag von LenaK »

Das Problem ist in der aktuellen Nightly behoben worden.
Riesi
Beiträge: 161
Registriert: Fr Okt 16, 2020 9:16 pm
Has thanked: 1 time
Been thanked: 5 times

Re: Problem in der Nightly 1.9.249

Beitrag von Riesi »

derNeueDet hat geschrieben: Sa Nov 20, 2021 8:27 am An den ganzen openWB Modulen für die Kits wird gerade sehr viel geändert, um die Strukturen für die V2 festzulegen.
Ich sehe da im Git sehr viel Bewegung.
Von daher kann das glaube ich in nächster Zeit öfter vorkommen, dass gerade mit openWB Kits, Fehler auftreten.

...
VG
Det

PS: Nur meine Meinung, ich bin reiner openWB Nutzer, der schon ein paar Module angepasst hat.
Das wäre ein weiterer Grund, mal eine aktualisierte V2 Zeitschiene herauszugeben. Ich verstehe echt nicht, dass man bei technischen Fragestellung richtig guten Support bekommt, auch hier im Forum. Aber in Bezug auf die V2 ist Funkstille und die entsprechenden Beiträge/Fragen werden ignoriert.
aiole
Beiträge: 7747
Registriert: Mo Okt 08, 2018 4:51 pm
Has thanked: 18 times
Been thanked: 33 times

Re: Problem in der Nightly 1.9.249

Beitrag von aiole »

Riesi hat geschrieben: Mo Nov 22, 2021 4:27 pm Das wäre ein weiterer Grund, mal eine aktualisierte V2 Zeitschiene herauszugeben. Ich verstehe echt nicht, dass man bei technischen Fragestellung richtig guten Support bekommt, auch hier im Forum. Aber in Bezug auf die V2 ist Funkstille und die entsprechenden Beiträge/Fragen werden ignoriert.
Zunächst müssen möglichst viele alte Scripte kompatibel gemacht werden. Damit haben die Entwickler aktuell sicher genug zu tun. Wenn sie zusätzlich mit v2.x-Fragen belastet werden, ist das m.E. kontraproduktiv. Nach den Modulanpassungen wird's schon eine alpha geben oder hast Du Angst, dass keine kommt?
HSC
Beiträge: 3941
Registriert: So Jan 10, 2021 8:49 am

Re: Problem in der Nightly 1.9.249

Beitrag von HSC »

Die Flex- EVU und PV- Module mit SDM 630/ -72 funktionieren (aus meiner Sicht) wieder.
Siehe hier: viewtopic.php?p=50863#p50863
VG
LutzB
Beiträge: 3781
Registriert: Di Feb 25, 2020 9:23 am
Has thanked: 4 times
Been thanked: 25 times

Re: Problem in der Nightly 1.9.249

Beitrag von LutzB »

Da wir die größten Fehler jetzt anscheinend gefunden haben, schließe ich hier ab und es geht mit der 1.9.250 weiter.
Gesperrt