Peete hat geschrieben: ↑Sa Dez 11, 2021 1:48 pm
okaegi hat geschrieben: ↑Sa Dez 11, 2021 1:41 pm
Peete hat geschrieben: ↑Sa Dez 11, 2021 12:59 pm
Im Anhang noch die Daten aus der CSV.
Der PV-Zähler steigt auch Nachts, wenn aus dem Speicher Energie entnommen wird.
Dadurch passt vermutlich die Berechnung für den Hausverbrauch nicht.
Sehe ich das richtig, dass der Zähler sich in der Nacht ändert, aber die pvwatt korrekterweise 0 ist ?
Wenn ja würde ich hier mit von openwb gerechneten Zähler arbeiten, die basieren nämlich nur auf dem pvwatt.
Gruss Oliver
Ja genau. Also pvkwh einfach auskommentieren?
Richtig und damit openwb rechnen in loadvars so cirka bei zeile 1060 (ist von deinem Nightly stand abhängig) folgenden if ergänzen:
if [[ $pvwattmodul == "wr_kostalpiko" ]] || [[ $pvwattmodul == "wr_rct" ]]|| [[ $pvwattmodul == "wr_solarwatt" ]] || [[ $pvwattmodul == "wr_shelly" ]] || [[ $pvwattmodul == "wr_huawei" ]] || [[ $pvwattmodul == "wr_lgessv1" ]]|| [[ $pvwattmodul == "wr_kostalpikovar2" ]]; then
usesimpv=1
fi
deinen wr einfügen
if [[ $pvwattmodul == "wr_kostalpiko" ]] || [[ $pvwattmodul == "wr_rct" ]]|| [[ $pvwattmodul == "wr_solarwatt" ]] || [[ $pvwattmodul == "wr_shelly" ]] || [[ $pvwattmodul == "wr_huawei" ]] || [[ $pvwattmodul == "wr_lgessv1" ]]|| [[ $pvwattmodul == "wr_kostalpikovar2" ]]
|| [[ $pvwattmodul == "wr_solax" ]]; then
usesimpv=1
fi
Beim ersten Zugriff sollte dann im debug log folgendes stehen:
2021-12-11 15:01:55: loadvars read openWB/pv/WH2Imported_temp from mosquito 0 (LV0)
2021-12-11 15:01:59: loadvars read openWB/pv/WH2Export_temp from mosquito -5767264 (LV0)
(bei mir WR2, bei dir anders)
Der Gesamtertrag [kWh] fängt dann an einem anderen Ort an. Im Tageslog kann es dann heute zu grossen Sprüngen kommen. Im Monthly und Jahreslog stimmt es wieder.