Einbindung Solax- WR Gen4

Auflistung von gewünschten Features, Ausschreibung zur Umsetzung
HSC
Beiträge: 3941
Registriert: So Jan 10, 2021 8:49 am

Re: Einbindung Solax- WR Gen4

Beitrag von HSC »

Achtung,
zum SolaX bis Gen3 geht es hier lang....
viewtopic.php?f=11&t=1364

Leider sind einige Beiträge zuviel hierher gewandert.

Dennoch vielen Dank aiole.
Zuletzt geändert von HSC am Di Dez 14, 2021 2:37 pm, insgesamt 4-mal geändert.
HSC
Beiträge: 3941
Registriert: So Jan 10, 2021 8:49 am

Re: Einbindung Solax- WR Gen4

Beitrag von HSC »

fitzel hat geschrieben: Sa Dez 11, 2021 4:54 pm
HSC hat geschrieben: Sa Dez 11, 2021 12:26 pm

Der PE11- H ist richtig.
Nein, er kommt nicht irgendwo dazwischen. Dafür benötigen wir die Beschreibung vom WR, wo er abgreifen darf.
Der DTSU wird garantiert auf einem anderen Anschluss eingebunden (siehe WR- Beschreibung).

Von Dame:
Schnittstellenbeschreibung aller Register,
Solax- ID vom WR + ggf. ID vom DTSU (könnte sein, dass wir sie benötigen),
Schnittstelle für Abgriff: Baudrate, DataBits, Stopbits, Parität
VG
Okay;)

Die Email ist auch halb raus! Bezieht sich die ID auf genau mein Gerät, oder auf den Typ von Gerät? Weil meinen Wechselrichter bekomme ich erst in 2 Wochen ausgeliefert;-) Bis dahin sollten dann nur die anderen Komponenten auch da sein, dass der Elektriker bloß einmal antanzen muss.

Anbei habe ich einmal die Schnittstellen aus dem Manual zusammengefasst.
Den DTSU schliesst der Solateur an "Meter/CT" (G) an.
Der PE 11 liest den WR über "COM" (E) Klemme 4 + 5 aus.
Ich gehe davon aus, dass der Solateur bei Inbetriebnahme auch die WR- ID festlegen/ ändern kann.
Vorsichtshalber bitte für WR und DTSU verschiedene ID einrichten lassen, falls nicht sowieso Vorgabe.
Die Com- Schnittstelle lässt sich gut über solche Adapter anschliessen:
https://www.amazon.de/dp/B085Q4FBZT/ref ... M3AQZQWNQZ
oder
https://www.amazon.de/dp/B07YY611M9/ref ... UTF8&psc=1
VG
Zuletzt geändert von HSC am So Dez 12, 2021 7:55 am, insgesamt 1-mal geändert.
Benutzeravatar
arauhut
Beiträge: 118
Registriert: Di Jun 15, 2021 8:07 pm
Wohnort: Kassel
Kontaktdaten:

Re: Einbindung Solax- WR Gen4

Beitrag von arauhut »

fitzel hat geschrieben: Sa Dez 11, 2021 12:16 pm ...
@arauhut: Die Dame ist mir schon bekannt und hat mir meine Stringplanung nach einigen Rücksprachen doch abgenommen:P
Genügt es, wenn ich sie nach einer Schnittstellenbeschreibung aller Register inkl. der Baudrate fragen, oder sollte ich genauere Vorgaben machen, damit die Infos nicht Häppchenweise purzeln?
Gute Frage, die ich auch vorher auch an die Community stellen wollte.
Aber da bin ich leider nicht der kompetenteste Ansprechpartner. :?
Grüße aus Kassel - Andreas
openWB series2 standard SW1.9 - Skoda Enyaq iV60 + Renault Zoe + SolaX X3-Hybrid-10.0-T-D + X3-Mic-6.0-T-D Wechselrichter (Gen 3) + HomeAssistant
HSC
Beiträge: 3941
Registriert: So Jan 10, 2021 8:49 am

Re: Einbindung Solax- WR Gen4

Beitrag von HSC »

arauhut hat geschrieben: So Dez 12, 2021 7:35 am
fitzel hat geschrieben: Sa Dez 11, 2021 12:16 pm ...
@arauhut: Die Dame ist mir schon bekannt und hat mir meine Stringplanung nach einigen Rücksprachen doch abgenommen:P
Genügt es, wenn ich sie nach einer Schnittstellenbeschreibung aller Register inkl. der Baudrate fragen, oder sollte ich genauere Vorgaben machen, damit die Infos nicht Häppchenweise purzeln?
Gute Frage, die ich auch vorher auch an die Community stellen wollte.
Aber da bin ich leider nicht der kompetenteste Ansprechpartner. :?
Längst geschehen...
viewtopic.php?p=52349#p52349
"....Von Dame:
Schnittstellenbeschreibung aller Register,
Solax- ID vom WR + ggf. ID vom DTSU (könnte sein, dass wir sie benötigen),
Schnittstelle für Abgriff: Baudrate, DataBits, Stopbits, Parität"
VG
fitzel
Beiträge: 46
Registriert: Mo Apr 26, 2021 7:38 pm

Re: Einbindung Solax- WR Gen4

Beitrag von fitzel »

Super Tipp mit dem Adapter und die Email an SolaX ist gestern auch rausgegangen;)
Ich glaub aber mein Elektriker wird nicht wissen, wie man eine ID einprogrammiert, aber auf meinem Zettel steht's nun:)
viele Grüße aus dem hohen Norden
Jan

openWB series2 standard+ --- SolaX X3 Hybrid 15.0-D G4 ---- 18,9kWp Trina Solar
fitzel
Beiträge: 46
Registriert: Mo Apr 26, 2021 7:38 pm

Re: Einbindung Solax- WR Gen4

Beitrag von fitzel »

So der Plan steht. Morgen soll der Elektriker das GO geben, damit ich die letzten Teile noch bestellen kann.
Schaltplan2.png
Falls euch noch was einfällt/auffällt bitte melden. Die Solar und Batteriekabel hab ich noch liegen, deshalb etwas überdimensioniert;-)
viele Grüße aus dem hohen Norden
Jan

openWB series2 standard+ --- SolaX X3 Hybrid 15.0-D G4 ---- 18,9kWp Trina Solar
fitzel
Beiträge: 46
Registriert: Mo Apr 26, 2021 7:38 pm

Re: Einbindung Solax- WR Gen4

Beitrag von fitzel »

Hallo!

So nun hat SolaX sich bei mir gemeldet und folgende PDF für die Gen4 weitergeleitet. Ich hoffe die Informationen genügen, ansonsten kann ich mich gerne nochmal an die nette Dame wenden.

Viele Grüße und schöne Feiertage!!
viele Grüße aus dem hohen Norden
Jan

openWB series2 standard+ --- SolaX X3 Hybrid 15.0-D G4 ---- 18,9kWp Trina Solar
fitzel
Beiträge: 46
Registriert: Mo Apr 26, 2021 7:38 pm

Re: Einbindung Solax- WR Gen4

Beitrag von fitzel »

Moin Moin!

Ich habe mir die Modbus Liste soweit mir verständlich auch einmal angeschaut. Zumindest wenn es um die Baudrate und die Parität geht, konnte ich dort nichts finden.

Frage1: Sind das Details, die ich noch anfragen muss?
Frage2/3: Gibt es hier bereits einen Artikel, wo ich mich in die Thematik einlesen kann? -oder welche Software wird empfohlen, um die Daten des PE11 auszulesen?

Viele Grüße und viel Spaß beim Bäumchen schmücken;-)
viele Grüße aus dem hohen Norden
Jan

openWB series2 standard+ --- SolaX X3 Hybrid 15.0-D G4 ---- 18,9kWp Trina Solar
HSC
Beiträge: 3941
Registriert: So Jan 10, 2021 8:49 am

Re: Einbindung Solax- WR Gen4

Beitrag von HSC »

Ja, siehe hier: viewtopic.php?p=52349#p52349 ..."von Dame:...Schnittstelle für Abgriff: Baudrate, DataBits, Stopbits, Parität"
Extra SW für den PE11 bedarf es keine, Daten holt sich openWB direkt über PE11.
VG
fitzel
Beiträge: 46
Registriert: Mo Apr 26, 2021 7:38 pm

Re: Einbindung Solax- WR Gen4

Beitrag von fitzel »

Nach 3 E-Mail hin und her, bei denen ich als Ergebnis immer wieder die Modbus Liste bekam, nun auch ein paar neue Infos.

baud rate 19200
data bits 8
stop bits 1
parity of the com Port None


Und zusätzlich gibt es noch die API zum auslesen der WR Cloud. Wie ich das verstanden hab, sind die Daten etwas langsam, aber vielleicht hilft es ja jemandem.
Dateianhänge
SolaxCloud_User_Monitoring_API_V5.0(decode).pdf
(277.58 KiB) 346-mal heruntergeladen
viele Grüße aus dem hohen Norden
Jan

openWB series2 standard+ --- SolaX X3 Hybrid 15.0-D G4 ---- 18,9kWp Trina Solar
Antworten