Fronius PV-Modul WR2 wird nicht mehr erfasst

Fragen zur Nutzung, Features, usw..
mempfh
Beiträge: 199
Registriert: Fr Apr 10, 2020 11:18 am

Fronius PV-Modul WR2 wird nicht mehr erfasst

Beitrag von mempfh »

Hallo und schöne Weihnachten zusammen,

ich muss jetzt mal einen eigenen Tread dafür aufmachen.
Ich habe drei Fronius Wechselrichter in verschiedenen Gebäudeteilen. Zwei dieser werden mit dem Fronius PV-Modul 1 abgefragt und einer mit einer JSON Abfrage im PV-Modul 2.
Nach einem Update auf die Nightly 250 wird jetzt der zweite WR im PV-Modul 1 nicht mehr erfasst. Das war so um den 11.12.2021.
Mit der Beta 245 funktionieren die Abfragen ohne Probleme. (Es hat also nichts mit dem Froniusupdate zu tun)
Da ich jedoch als zweite Wallbox eine Pro installiert habe und diese nur mit der Nightly 1.9.250 ansprechbar ist, bin ich jetzt in der Zwickmühle.
Entweder falsche PV-Erträge oder nur eine Wallbox :(
Vielleicht kann sich ja jemand, oder der Fronius Modulentwickler das mal anschauen, an was es bei der Nightly hakt?
Ich selbst habe leider mit Software nicht so viel am Hut, ich bin auf der Hardwareseite angesiedelt.

Schöne Grüße
Christian
Screenshot 2021-12-25 101533.png
PV: 30kWp mit 3 x Fronius Symo 10 und Smartmeter
3 x Victron Multiplus II 5000 mit 26,2kWh Pylontech
Tesla Model 3 LR
8 Shelly 1PM Aktoren für Heizstäbe, WM, GS, TR
1 OpenWB Standard+, 1 OpenWB Pro
derNeueDet
Beiträge: 4447
Registriert: Mi Nov 11, 2020 7:16 pm
Has thanked: 5 times
Been thanked: 27 times

Re: Fronius PV-Modul WR2 wird nicht mehr erfasst

Beitrag von derNeueDet »

Ich vermute, dass die Sonderlocke 2., 3. ,4. Fronius WR in einem Modul bei der Überarbeitung der Module für die V2.0 entfernt wurde, da in der 2.0 laut Ankündigung, beliebig viele WR eingerichtet werden können.
Das Fronius Modul hat aktuell bereits das Package Format der V 2.0 Module.

VG
Det
10kWp PV mit SMA Tripower 10000TL-10 (PE11 mit SDM72V2); 2,4kWp mit Solis 2.5 G6 (EE11 mit SDM120). OpenWB Standard+. EVU EM540 an einem Raspi mit Venus OS. BEV Mercedes EQA 300 (06/2024)
mempfh
Beiträge: 199
Registriert: Fr Apr 10, 2020 11:18 am

Re: Fronius PV-Modul WR2 wird nicht mehr erfasst

Beitrag von mempfh »

Hallo Det,
Das heißt dann wohl warten auf die 2.0 und so lange mit einem der beiden Übel leben.
Welches das kleinere von beiden ist, weiß ich im Moment noch nicht 🤔

VG
Christian
PV: 30kWp mit 3 x Fronius Symo 10 und Smartmeter
3 x Victron Multiplus II 5000 mit 26,2kWh Pylontech
Tesla Model 3 LR
8 Shelly 1PM Aktoren für Heizstäbe, WM, GS, TR
1 OpenWB Standard+, 1 OpenWB Pro
derNeueDet
Beiträge: 4447
Registriert: Mi Nov 11, 2020 7:16 pm
Has thanked: 5 times
Been thanked: 27 times

Re: Fronius PV-Modul WR2 wird nicht mehr erfasst

Beitrag von derNeueDet »

Haben alle deine WR eine unterschiedliche IP Adresse?

VG
Det
10kWp PV mit SMA Tripower 10000TL-10 (PE11 mit SDM72V2); 2,4kWp mit Solis 2.5 G6 (EE11 mit SDM120). OpenWB Standard+. EVU EM540 an einem Raspi mit Venus OS. BEV Mercedes EQA 300 (06/2024)
mempfh
Beiträge: 199
Registriert: Fr Apr 10, 2020 11:18 am

Re: Fronius PV-Modul WR2 wird nicht mehr erfasst

Beitrag von mempfh »

Ja, geht leider nicht anders, die sind räumlich weit auseinander.
PV: 30kWp mit 3 x Fronius Symo 10 und Smartmeter
3 x Victron Multiplus II 5000 mit 26,2kWh Pylontech
Tesla Model 3 LR
8 Shelly 1PM Aktoren für Heizstäbe, WM, GS, TR
1 OpenWB Standard+, 1 OpenWB Pro
vuffiraa
Beiträge: 260
Registriert: Mo Apr 19, 2021 11:26 am
Been thanked: 2 times

Re: Fronius PV-Modul WR2 wird nicht mehr erfasst

Beitrag von vuffiraa »

Ich bin gerade etwas in den Fronius Modulen unterwegs. Bisher sind da noch alle Sonderlocken enthalten.
Gestern habe ich PR #1858 eingestellt. Mal sehen, ob und wann der übernommen wird. Damit bin ich recht optimistisch für Dich.
Falls dann immer noch Probleme auftreten, die im Fronius Modul liegen, kann ich es mir anschauen.

Frohe Weihnachten!
openWB serie 2 custom 11kW
Skoda Enyaq iV80
PV 9,4kWp SSW, Fronius Symo 8.2-3-M, Fronius Smart Meter 63A
mempfh
Beiträge: 199
Registriert: Fr Apr 10, 2020 11:18 am

Re: Fronius PV-Modul WR2 wird nicht mehr erfasst

Beitrag von mempfh »

Danke schön, ich werde dann berichten
Wünsche auch schöne Weihnachten 🎅
PV: 30kWp mit 3 x Fronius Symo 10 und Smartmeter
3 x Victron Multiplus II 5000 mit 26,2kWh Pylontech
Tesla Model 3 LR
8 Shelly 1PM Aktoren für Heizstäbe, WM, GS, TR
1 OpenWB Standard+, 1 OpenWB Pro
mempfh
Beiträge: 199
Registriert: Fr Apr 10, 2020 11:18 am

Re: Fronius PV-Modul WR2 wird nicht mehr erfasst

Beitrag von mempfh »

vuffiraa hat geschrieben: Sa Dez 25, 2021 10:28 am
Falls dann immer noch Probleme auftreten, die im Fronius Modul liegen, kann ich es mir anschauen.
Hi,
ich habe jetzt mal die heutige Nightly mit dem Merge 1858 zum Testen auf einen eigenen Raspi laufen. Leider klappt es immer noch nicht.
Meine Box läuft mit der Stable 244 jetzt einwandrei incl. der Pro als 2.LP

VG
Christian
PV: 30kWp mit 3 x Fronius Symo 10 und Smartmeter
3 x Victron Multiplus II 5000 mit 26,2kWh Pylontech
Tesla Model 3 LR
8 Shelly 1PM Aktoren für Heizstäbe, WM, GS, TR
1 OpenWB Standard+, 1 OpenWB Pro
vuffiraa
Beiträge: 260
Registriert: Mo Apr 19, 2021 11:26 am
Been thanked: 2 times

Re: Fronius PV-Modul WR2 wird nicht mehr erfasst

Beitrag von vuffiraa »

Hallo Christian,

das heisst, es werden immer noch keine Daten für den WR2 erfasst?
Wie sind deine Einstellungen (EVU und PV)?
Wenn du keine Kompatibilitätseinstellungen aktiv hast, sollte auch der 2. WR ausgelesen werden.

Kannst du mal schauen, was im Log steht? Gerne auch mit Debugging-Modus 2.

VG
openWB serie 2 custom 11kW
Skoda Enyaq iV80
PV 9,4kWp SSW, Fronius Symo 8.2-3-M, Fronius Smart Meter 63A
mempfh
Beiträge: 199
Registriert: Fr Apr 10, 2020 11:18 am

Re: Fronius PV-Modul WR2 wird nicht mehr erfasst

Beitrag von mempfh »

Ich habe mal beide Einstellungen angehängt:

Ich hoffe das hilft dir

Code: Alles auswählen

2021-12-30 10:37:12: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0) at 575 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-12-30 10:37:12: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0) at 536 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-12-30 10:37:12: LP1 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 0 (LV0) at 475 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-12-30 10:37:12: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0) at 442 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-12-30 10:37:08: RET: 0 (LV2) at 29 main modules/wr2_json/main.sh
2021-12-30 10:37:08: PID: 27670: root: PV Watt: -108.0
2021-12-30 10:37:07: PID: 27670: root: Komponente Json Wechselrichter auslesen.

}
   }
      "Timestamp" : "2021-12-30T10:37:02+01:00"
      },
         "UserMessage" : ""
         "Reason" : "",
         "Code" : 0,
      "Status" : {
      "RequestArguments" : {},
   "Head" : {
   },
      }
         "Version" : "12"
         },
            "rel_SelfConsumption" : null
            "rel_Autonomy" : null,
            "P_PV" : 108,
            "P_Load" : null,
            "P_Grid" : null,
            "P_Akku" : null,
            "Mode" : "produce-only",
            "Meter_Location" : "unknown",
            "E_Year" : 10754989,
            "E_Total" : 3372.7694444444446,
            "E_Day" : 172.69999694824219,
         "Site" : {
         },
            }
               "P" : 108
               "E_Year" : 10754989,
               "E_Total" : 3372.76953125,
               "E_Day" : 172.69999694824219,
               "DT" : 232,
            "1" : {
         "Inverters" : {
      "Data" : {
   "Body" : {
2021-12-30 10:37:07: PID: 27670: root: Antwort auf http://192.168.2.181/solar_api/v1/GetPowerFlowRealtimeData.fcgi: {
2021-12-30 10:37:07: PID: 27670: requests.packages.urllib3.connectionpool: http://192.168.2.181:80 "GET /solar_api/v1/GetPowerFlowRealtimeData.fcgi HTTP/1.1" 200 939
2021-12-30 10:37:07: PID: 27670: requests.packages.urllib3.connectionpool: Starting new HTTP connection (1): 192.168.2.181
2021-12-30 10:37:07: PID: 27670: root: Start device reading {'component2': <modules.json.inverter.JsonInverter object at 0x76a24150>}
2021-12-30 10:37:07: PID: 27670: root: Json Konfiguration: {'jq_power': '.Body.Data.Site.P_PV', 'jq_counter': '.Body.Data.Site.E_Total'}
2021-12-30 10:37:05: PV kWh : .Body.Data.Site.E_Total (LV2) at 24 main modules/wr2_json/main.sh
2021-12-30 10:37:05: PV Watt: .Body.Data.Site.P_PV (LV2) at 23 main modules/wr2_json/main.sh
2021-12-30 10:37:05: PV URL : http://192.168.2.181/solar_api/v1/GetPowerFlowRealtimeData.fcgi (LV2) at 22 main modules/wr2_json/main.sh
2021-12-30 10:37:05: RET: 0 (LV2) at 25 main modules/wr_fronius/main.sh
2021-12-30 10:37:04: PID: 27651: root: PV Watt: -106.0
2021-12-30 10:37:04: PID: 27651: requests.packages.urllib3.connectionpool: http://192.168.2.180:80 "GET /solar_api/v1/GetPowerFlowRealtimeData.fcgi?Scope=System HTTP/1.1" 200 974
2021-12-30 10:37:04: PID: 27651: requests.packages.urllib3.connectionpool: Starting new HTTP connection (1): 192.168.2.180
2021-12-30 10:37:04: PID: 27651: root: Komponente Fronius Wechselrichter auslesen.
2021-12-30 10:37:04: PID: 27651: root: Start device reading {'component1': <modules.fronius.inverter.FroniusInverter object at 0x75c27ed0>}
2021-12-30 10:37:04: PID: 27651: root: Fronius IP-Adresse: 192.168.2.180
2021-12-30 10:37:02: WR IP2: 192.168.2.182 (LV2) at 20 main modules/wr_fronius/main.sh
2021-12-30 10:37:02: WR Gen 24: 0 (LV2) at 19 main modules/wr_fronius/main.sh
2021-12-30 10:37:02: WR IP: 192.168.2.180 (LV2) at 18 main modules/wr_fronius/main.sh
2021-12-30 10:36:52: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0) at 575 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-12-30 10:36:52: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0) at 536 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-12-30 10:36:52: LP1 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 0 (LV0) at 475 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-12-30 10:36:52: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0) at 442 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-12-30 10:36:48: RET: 0 (LV2) at 29 main modules/wr2_json/main.sh
2021-12-30 10:36:48: PID: 26387: root: PV Watt: -113.0
2021-12-30 10:36:47: PID: 26387: root: Komponente Json Wechselrichter auslesen.

}
   }
      "Timestamp" : "2021-12-30T10:36:42+01:00"
      },
         "UserMessage" : ""
         "Reason" : "",
         "Code" : 0,
      "Status" : {
      "RequestArguments" : {},
   "Head" : {
   },
      }
         "Version" : "12"
         },
            "rel_SelfConsumption" : null
            "rel_Autonomy" : null,
            "P_PV" : 113,
            "P_Load" : null,
            "P_Grid" : null,
            "P_Akku" : null,
            "Mode" : "produce-only",
            "Meter_Location" : "unknown",
            "E_Year" : 10754988,
            "E_Total" : 3372.7694444444446,
            "E_Day" : 172.10000610351562,
         "Site" : {
         },
            }
               "P" : 113
               "E_Year" : 10754988,
               "E_Total" : 3372.76953125,
               "E_Day" : 172.10000610351562,
               "DT" : 232,
            "1" : {
         "Inverters" : {
      "Data" : {
   "Body" : {
2021-12-30 10:36:47: PID: 26387: root: Antwort auf http://192.168.2.181/solar_api/v1/GetPowerFlowRealtimeData.fcgi: {
2021-12-30 10:36:47: PID: 26387: requests.packages.urllib3.connectionpool: http://192.168.2.181:80 "GET /solar_api/v1/GetPowerFlowRealtimeData.fcgi HTTP/1.1" 200 939
2021-12-30 10:36:47: PID: 26387: requests.packages.urllib3.connectionpool: Starting new HTTP connection (1): 192.168.2.181
2021-12-30 10:36:47: PID: 26387: root: Start device reading {'component2': <modules.json.inverter.JsonInverter object at 0x76a63150>}
2021-12-30 10:36:47: PID: 26387: root: Json Konfiguration: {'jq_counter': '.Body.Data.Site.E_Total', 'jq_power': '.Body.Data.Site.P_PV'}
2021-12-30 10:36:45: PV kWh : .Body.Data.Site.E_Total (LV2) at 24 main modules/wr2_json/main.sh
2021-12-30 10:36:45: PV Watt: .Body.Data.Site.P_PV (LV2) at 23 main modules/wr2_json/main.sh
2021-12-30 10:36:45: PV URL : http://192.168.2.181/solar_api/v1/GetPowerFlowRealtimeData.fcgi (LV2) at 22 main modules/wr2_json/main.sh
2021-12-30 10:36:45: RET: 0 (LV2) at 25 main modules/wr_fronius/main.sh
2021-12-30 10:36:44: PID: 26369: root: PV Watt: -112.0
2021-12-30 10:36:44: PID: 26369: requests.packages.urllib3.connectionpool: http://192.168.2.180:80 "GET /solar_api/v1/GetPowerFlowRealtimeData.fcgi?Scope=System HTTP/1.1" 200 973
2021-12-30 10:36:44: PID: 26369: requests.packages.urllib3.connectionpool: Starting new HTTP connection (1): 192.168.2.180
2021-12-30 10:36:44: PID: 26369: root: Komponente Fronius Wechselrichter auslesen.
2021-12-30 10:36:44: PID: 26369: root: Start device reading {'component1': <modules.fronius.inverter.FroniusInverter object at 0x75b75ed0>}
2021-12-30 10:36:44: PID: 26369: root: Fronius IP-Adresse: 192.168.2.180
2021-12-30 10:36:42: WR IP2: 192.168.2.182 (LV2) at 20 main modules/wr_fronius/main.sh
2021-12-30 10:36:42: WR Gen 24: 0 (LV2) at 19 main modules/wr_fronius/main.sh
2021-12-30 10:36:42: WR IP: 192.168.2.180 (LV2) at 18 main modules/wr_fronius/main.sh
2021-12-30 10:36:32: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0) at 575 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-12-30 10:36:32: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0) at 536 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-12-30 10:36:32: LP1 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 0 (LV0) at 475 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-12-30 10:36:32: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0) at 442 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-12-30 10:36:28: RET: 0 (LV2) at 29 main modules/wr2_json/main.sh
2021-12-30 10:36:28: PID: 25143: root: PV Watt: -122.0
2021-12-30 10:36:27: PID: 25143: root: Komponente Json Wechselrichter auslesen.

}
   }
      "Timestamp" : "2021-12-30T10:36:22+01:00"
      },
         "UserMessage" : ""
         "Reason" : "",
         "Code" : 0,
      "Status" : {
      "RequestArguments" : {},
   "Head" : {
   },
      }
         "Version" : "12"
         },
            "rel_SelfConsumption" : null
            "rel_Autonomy" : null,
            "P_PV" : 122,
            "P_Load" : null,
            "P_Grid" : null,
            "P_Akku" : null,
            "Mode" : "produce-only",
            "Meter_Location" : "unknown",
            "E_Year" : 10754987,
            "E_Total" : 3372.7663888888887,
            "E_Day" : 171.40000915527344,
         "Site" : {
         },
            }
               "P" : 122
               "E_Year" : 10754987,
               "E_Total" : 3372.766357421875,
               "E_Day" : 171.40000915527344,
               "DT" : 232,
            "1" : {
         "Inverters" : {
      "Data" : {
   "Body" : {
2021-12-30 10:36:27: PID: 25143: root: Antwort auf http://192.168.2.181/solar_api/v1/GetPowerFlowRealtimeData.fcgi: {
2021-12-30 10:36:27: PID: 25143: requests.packages.urllib3.connectionpool: http://192.168.2.181:80 "GET /solar_api/v1/GetPowerFlowRealtimeData.fcgi HTTP/1.1" 200 943
2021-12-30 10:36:27: PID: 25143: requests.packages.urllib3.connectionpool: Starting new HTTP connection (1): 192.168.2.181
2021-12-30 10:36:27: PID: 25143: root: Start device reading {'component2': <modules.json.inverter.JsonInverter object at 0x769c4170>}
2021-12-30 10:36:27: PID: 25143: root: Json Konfiguration: {'jq_counter': '.Body.Data.Site.E_Total', 'jq_power': '.Body.Data.Site.P_PV'}
2021-12-30 10:36:25: PV kWh : .Body.Data.Site.E_Total (LV2) at 24 main modules/wr2_json/main.sh
2021-12-30 10:36:25: PV Watt: .Body.Data.Site.P_PV (LV2) at 23 main modules/wr2_json/main.sh
2021-12-30 10:36:25: PV URL : http://192.168.2.181/solar_api/v1/GetPowerFlowRealtimeData.fcgi (LV2) at 22 main modules/wr2_json/main.sh
2021-12-30 10:36:25: RET: 0 (LV2) at 25 main modules/wr_fronius/main.sh
2021-12-30 10:36:24: PID: 25125: root: PV Watt: -124.0
2021-12-30 10:36:24: PID: 25125: requests.packages.urllib3.connectionpool: http://192.168.2.180:80 "GET /solar_api/v1/GetPowerFlowRealtimeData.fcgi?Scope=System HTTP/1.1" 200 936
2021-12-30 10:36:24: PID: 25125: requests.packages.urllib3.connectionpool: Starting new HTTP connection (1): 192.168.2.180
2021-12-30 10:36:24: PID: 25125: root: Komponente Fronius Wechselrichter auslesen.
2021-12-30 10:36:24: PID: 25125: root: Start device reading {'component1': <modules.fronius.inverter.FroniusInverter object at 0x75b99ed0>}
2021-12-30 10:36:24: PID: 25125: root: Fronius IP-Adresse: 192.168.2.180
2021-12-30 10:36:22: WR IP2: 192.168.2.182 (LV2) at 20 main modules/wr_fronius/main.sh
2021-12-30 10:36:22: WR Gen 24: 0 (LV2) at 19 main modules/wr_fronius/main.sh
Dateianhänge
Screenshot 2021-12-30 103244.png
Screenshot 2021-12-30 103220.png
PV: 30kWp mit 3 x Fronius Symo 10 und Smartmeter
3 x Victron Multiplus II 5000 mit 26,2kWh Pylontech
Tesla Model 3 LR
8 Shelly 1PM Aktoren für Heizstäbe, WM, GS, TR
1 OpenWB Standard+, 1 OpenWB Pro
Antworten