Rückmeldungen Nightly 1.9.251/252
Re: Rückmeldungen Nightly 1.9.251/252
Hallo,
mir ist aufgefallen, dass ab ca. der 250 Beta die Werte des EVU Kits (Lovato) zu den Werten der SolarEdge Daten abweichen. Ich habe gerade die aktuelle Beta installiert und die gleichen Abweichungen.
mir ist aufgefallen, dass ab ca. der 250 Beta die Werte des EVU Kits (Lovato) zu den Werten der SolarEdge Daten abweichen. Ich habe gerade die aktuelle Beta installiert und die gleichen Abweichungen.
- Dateianhänge
-
- 2022-01-26 12_23_43-openWB Einstellungen und 14 weitere Seiten - Persönlich – Microsoft Edge.png (2.88 KiB) 1839 mal betrachtet
-
- Beiträge: 3781
- Registriert: Di Feb 25, 2020 9:23 am
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 25 times
Re: Rückmeldungen Nightly 1.9.251/252
Probier bitte mal die aktuelle Version aus.hhoefling hat geschrieben: ↑Mi Jan 26, 2022 11:11 am Ist das einfügen von "*-1" in der http-Inverter.py wirklich so kompliziert das
ihr lieber die Spezifikation ändert statt kompatible zu vorher zu belieben?
Bei der 2.0 dürft ihr gerne alle Jugendsünden ausbügeln.
Aber bitte keine inkompatiblitäten innerhalb einer Linie einbauen.
-
- Beiträge: 7773
- Registriert: Mo Okt 08, 2018 4:51 pm
- Has thanked: 23 times
- Been thanked: 35 times
Re: Rückmeldungen Nightly 1.9.251/252
installierte Version: 1.9.252 (2022-01-26 11:30:03 +0100 [4149b351]
Das JSON-PV-Modul bei WR1 spinnt jetzt und liefert viel zu hohe Werte (ansteigend mit plötzlichem Abfall). Da ist etwas grundlegend schief im Modul. PV-Logauszug:
Deaktiviert man das WR1-Modul, bleiben seine letzten Werte enthalten. Es hilft nur ein Reboot, diesen Anteil an der gesamt-PV-Leistung zu nullen (Im Bild dürften nur 19W = P_WR2 bei der Gesamtleistung erscheinen.).
Das JSON-PV-Modul bei WR1 spinnt jetzt und liefert viel zu hohe Werte (ansteigend mit plötzlichem Abfall). Da ist etwas grundlegend schief im Modul. PV-Logauszug:
Code: Alles auswählen
2022-01-26 14:52:13: RET: 0 (LV2) at 29 main modules/wr_json/main.sh
2022-01-26 14:52:12: PV kWh : (.StatusSNS.ENERGY.Total)*1000 (LV2) at 24 main modules/wr_json/main.sh
2022-01-26 14:52:12: PV Watt: .StatusSNS.ENERGY.Power (LV2) at 23 main modules/wr_json/main.sh
2022-01-26 14:52:12: PV URL : http://192.168.110.151/cm?cmnd=status%208 (LV2) at 22 main modules/wr_json/main.sh
2022-01-26 14:52:08: Schaltschwelle: -150, zum runterregeln: -150 (LV0) at 575 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-01-26 14:52:08: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0) at 536 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-01-26 14:52:08: LP2 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 1 (LV0) at 512 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-01-26 14:52:08: LP1 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 0 (LV0) at 475 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-01-26 14:52:08: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0) at 442 main /var/www/html/openWB/regel.sh
-
- Beiträge: 667
- Registriert: So Jul 25, 2021 2:32 pm
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 3 times
Re: Rückmeldungen Nightly 1.9.251/252
Hab ich. Danke.
gruss
Heinz
6kWp+7.7kWp PV, RCT Akku, RCT Power DC6+DC8, +Tibber,+Shelly's
Skoda Citigo e-iV, openWB series2 standart+
mit openWB_lite
Github: https://github.com/hhoefling/openWB_lite
https://github.com/hhoefling/MyOwnOWBC
Heinz
6kWp+7.7kWp PV, RCT Akku, RCT Power DC6+DC8, +Tibber,+Shelly's
Skoda Citigo e-iV, openWB series2 standart+
mit openWB_lite
Github: https://github.com/hhoefling/openWB_lite
https://github.com/hhoefling/MyOwnOWBC
Re: Rückmeldungen Nightly 1.9.251
Update auf 1.9.252 (2022-01-26 14:50:41 +0100 [431ebdc0] )Meth hat geschrieben: ↑Mo Jan 17, 2022 2:51 pm Hallo zusammen ,
PV Modul 1 Solarlog wird zwar lt Nur PL Log
2022-01-17 15:49:35: pvkwh: (LV2) at 11 main modules/wr_solarlog/main.sh
2022-01-17 15:49:35: pvwatt: -75 (LV2) at 10 main modules/wr_solarlog/main.sh
ausgelesen aber es wird nicht auf der Hauptseite angezeigt .
Der Fehler besteht schon seit der 1.9.250
Das oben beschrieben Problem besteht immer noch
23,9 kwp PV , 30,6 kWh BYD HVS Box 2 x 20,4 kWh BYD HVS Box
2 x 15 kWh BMZ Hyperion
ID3 für meine Frau , ID4 für mich
1 oWb 2.0 im Hauptverteiler
Je 1 oWb in Garage und Carport
Täglich auf die neueste Version Aktualisiert
2 x 15 kWh BMZ Hyperion
ID3 für meine Frau , ID4 für mich
1 oWb 2.0 im Hauptverteiler
Je 1 oWb in Garage und Carport
Täglich auf die neueste Version Aktualisiert
-
- Beiträge: 3781
- Registriert: Di Feb 25, 2020 9:23 am
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 25 times
Re: Rückmeldungen Nightly 1.9.251/252
Von welcher Version kommst Du? Mach zur Sicherheit mal ein Reboot.
-
- Beiträge: 3781
- Registriert: Di Feb 25, 2020 9:23 am
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 25 times
Re: Rückmeldungen Nightly 1.9.251
Was wird denn nicht angezeigt? Leistung oder Tagesverbrauch? Ist das Diagramm richtig? Sehen die Monats- und Jahresdiagramme richtig aus?Meth hat geschrieben: ↑Mi Jan 26, 2022 3:58 pmUpdate auf 1.9.252 (2022-01-26 14:50:41 +0100 [431ebdc0] )Meth hat geschrieben: ↑Mo Jan 17, 2022 2:51 pm Hallo zusammen ,
PV Modul 1 Solarlog wird zwar lt Nur PL Log
2022-01-17 15:49:35: pvkwh: (LV2) at 11 main modules/wr_solarlog/main.sh
2022-01-17 15:49:35: pvwatt: -75 (LV2) at 10 main modules/wr_solarlog/main.sh
ausgelesen aber es wird nicht auf der Hauptseite angezeigt .
Der Fehler besteht schon seit der 1.9.250
Das oben beschrieben Problem besteht immer noch
-
- Beiträge: 7773
- Registriert: Mo Okt 08, 2018 4:51 pm
- Has thanked: 23 times
- Been thanked: 35 times
Re: Rückmeldungen Nightly 1.9.251/252
1.9.251 - einer der ziemlich letzten Stände vor 1.9.252
Reboot hatte ich 3x durchgeführt. Nützte allerdings nichts.
Die PV-Leistung steigt sukzessive auf Werte, die die PVA gar nicht liefern kann.
-
- Beiträge: 3781
- Registriert: Di Feb 25, 2020 9:23 am
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 25 times
Re: Rückmeldungen Nightly 1.9.251/252
Bitte mit der aktuellen Nightly prüfen, ob die Werte der openWB zur Anzeige am Zähler passen.fussi24@web.de hat geschrieben: ↑Mi Jan 26, 2022 11:30 am Hallo,
mir ist aufgefallen, dass ab ca. der 250 Beta die Werte des EVU Kits (Lovato) zu den Werten der SolarEdge Daten abweichen. Ich habe gerade die aktuelle Beta installiert und die gleichen Abweichungen.