Um 20:04:05 konnte erfolgreich eine TCP-Verbindung aufgebaut werden, aber es kam nur Müll zurück. Warum? Modbusserver überfordert? Folgt der Datenabruf nach Verbindungsaufbau zu schnell? Ich habe mir den Code vom Siemens-Modul dazu angesehen und stelle erschreckt fest: Die Modbusverbindungen werden geöffnet, aber nie wieder geschlossen. Ich weiß allerdings nicht, ob der Modbusclient seine Verbindung unter den passenden Bedingungen selbstständig schließt. Zumindest gibt es noch weitere Module in denen ich Code der die Verbindung schließt vermisse.
Ich würde es jedenfalls gerne ausprobieren und die Verbindung nach jedem update schließen.
Hast du SSH auf deine Box? Wenn ja könntest du in der packages/modules/siemens/counter.py:37 die Zeile
Code: Alles auswählen
power = self.__tcp_client.read_holding_registers(14, ModbusDataType.INT_32, unit=1)
Code: Alles auswählen
with self.__tcp_client:
power = self.__tcp_client.read_holding_registers(14, ModbusDataType.INT_32, unit=1)
EDIT: BZW wenn du kein SSH hast könnte Lutz das per Fernwartung machen